FI fliegt beim Ausschalten des Lichts

Gast #5150791
Lesenswert?

Hallo,

im Haus meiner Eltern hat der Elektriker gewütet. Unter anderem wurde 
eine neue Leuchtstofflampe installiert, die hängt sogar an einer eigenen 
Sicherung. Weiter hängt diese Lampe zusammen mit andern Stromkreisen an 
einem FI.

Jetzt passiert folgendes: Wenn diese Lampe ausgeschaltet wird, fliegt in 
2 von 3 Versuchen der FI. Der Elektriker meint, da sei der Starter 
defekt.

Was ich nicht verstehe: Der FI misst ja Fehlerstrom, der über die Erde 
abfließt. Wo soll aber der Strom hin? Es steht ja niemand dabei, der in 
dem Moment eine gewischt bekommt.
Außerdem hätte ich eher erwartet, dass der FI beim Einschalten raus 
fliegt und nicht beim Ausschalten.

Wäre ein defekter Starter wirklich eine mögliche Fehlerquelle?

Bin ratlos und hoffe auf einen Tipp. Vielen Dank.

Sören

PS: Entschuldigung, wenn dieser Beitrag etwas verworren ist. Bin immer 
noch etwas grippig.
Gast #5150803
Lesenswert?

Hatte ich auch einmal.
Ursache war ein Isolationsfehler.
Beim Abschalten hat es in einer Klemme gelegentlich einen Überschlag 
gegeben (Induktionsspannung aus der Drossel des KVG). Der kurze 
Lichtbogen hat dann den FI auf den Plan gerufen. Es war eine offene 
Drahtspitze in einer Klemme zu dicht am Metallgehäuse.
#5150804
Lesenswert?

Hm, sehr merkwürdig. Die Sicherung hat bestimmt 16A. Das macht Sinn bei 
einer 40W Leuchtstofflampe (Ironie aus).

Also, wenn es eine 36W-Lampe ist (schon viel für einen Flur), dann 
fließt da nicht viel Strom, vielleicht beim Einschalten. Könnte aber 
reichen, dass der FI gerade noch nicht rausfliegt? Vielleicht hat er den 
blauen N auf die falsche Sammelschine geklemmt, die nicht zu dem FI 
gehört, an dem die Lampe ist?
#5151141
Lesenswert?

Route 6. schrieb:
> Von welcher Sicherung sprichst du (in Rätseln?)

Steht doch ganz oben, dass die Leuchtstofflampe eine eigene Sicherung 
bekommen hat. B16 ist der Standardautomat, weil am billigsten. Bei uns 
im Haus auch, leider.

Kam grad wieder ein Beitrag im Fernsehen vom Brand durch überlastete 
Verteilerdosen, die mit 3500W beschriftet waren. Entweder brennen sie 
bei 3500W noch nicht ab oder danach löst die Sicherung aus. Da stimmt 
doch was nicht. Besser wären 10A oder 13A Absicherung für normale 
Steckdosen. Die schaffen nämlich die nur gerade. Schließ' mal'n 2300W 
Gerät an, wie heiß die dann schon wird. Egal welcher Hersteller.
#5151220
Lesenswert?

Da hatte ich auch mal einen interessanten Fall:

Beim Abschalten der Leuchtstoffröhre flog manchmal der 16A-Automat (es 
gab keinen FI).

In einer Steckdose (gleicher Stromkreis) war eine (abgeschaltete!) 
Handbohrmaschine eingesteckt.

Nach Entfernen der Bohrmaschine war das Problem gelöst.

Ursache:
Defektes Netzfilter in der Bohrmaschine; das Filter ist vor dem Schalter 
einbaut und war deshalb immer unter Spannung. Durch die Überspannung bei 
Abschalten der Leuchtstoffröhre (mit Drossel) "zündete" der 
Filterkondensator und macht einen satten Kurzschluss.
Gast #5151314
Lesenswert?

Wenn ich wieder auf der Höhe bin, fahre ich mal zu meinen Eltern und 
schaue  mir das mal an.

Vielleicht ist es wirklich nur eine Drahtspitze, an der es einen 
Überschlag gibt.

Im Notfall tausche ich die Lampe. Mal sehen.

Vielen Dank Euch!
Sören
#5151361
Lesenswert?

Manche Lampen haben noch einen dicken Kondensator um cos Phi wieder 
Richtung 1 zu schieben. Vielleicht ist der defekt und macht immer einen 
Durchschlag nach PE (das Gehäuse ist doch bestimmt geerdet), wenn die 
Lampe abschaltet durch den Drossel-Rückschlag. Andererseits, das selbe 
passiert ja eigentlich auch, wenn die Lampe durch den Starter mehrmals 
flackert... Trotzdem, falls so ein Kondensator vorhanden ist, würde ich 
den mal abklemmen. Die Lampe müsste auch ohne gehen.
Gast #5151581
Lesenswert?

Christian S. schrieb:
> Also, wenn es eine 36W-Lampe ist (schon viel für einen Flur), dann
> fließt da nicht viel Strom, vielleicht beim Einschalten. Könnte aber
> reichen, dass der FI gerade noch nicht rausfliegt?

Fachkunde und Rechnen 5, Klasse wiederholen.

36 Watt an 230 Volt wären 160 mA, wenn keine Verluste auftreten. Ein 
konventionelles Vorschaltgerät (Drossel) lässt um 450 mA gehen.
Angehängte Dateien:
Gast #5151623
Lesenswert?

Sören schrieb:
> Wenn diese Lampe ausgeschaltet wird, fliegt in
> 2 von 3 Versuchen der FI.

Sieh Dir die Wiki-Skizze an. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#/media/File:FISkizze.svg
Nur wenn ausreichend STrom (>15mA) abfließt sollte der FI fliegen.
 Gegenprobe mit anderer Lampe? Evtl. ist ein Entstörkondensator drin, 
der ein Isolationsproblem hat, was nur bei der höheren Abschaltspannung 
auftritt?

Es wäre nebenbei sinnvoll, mehrere FIs pro Wohnung zu haben, um nicht 
immer den Kühlschrank mit abzutauen. Es gibt auch Kombi Fi B16 30mA wenn 
der Platz knapp wird.
#5152394
Lesenswert?

Wenn man weiß was man tut und auch nur dann könnte man kurzzeitig zum 
testen des Verhaltens den PE wegklemmen und beobachten was dann 
passiert.

Das darf natürlich nicht so bleiben und sollte nur gemacht werden, wenn 
man weiß was man tut.

Ich hatte auch schon mit Röhren zu tun die ein KVG oder VVG hatten, da 
war irgendwo im Vorschaltgerät ein Isolationsfehler.

Ein FI fliegt nicht grundlos.
Gast #5153207
Lesenswert?

Bevor ich lange suche und mache und doch keinen Fehler finde, werde ich 
das Vorschaltgerät gegen ein EVG austauschen. Dem Aufbau und dem Gewicht 
nach ist das momentan installierte Vorschaltgerät noch von vorm Krieg 
also ein KVG. Will nicht wissen, wie oft die doch noch verbaut werden. 
Ist doch eigentlich schon verboten, oder?

In dem Fall spielt es aber keine Rolle, da die Lampe wenn überhaupt 
1x/Woche für ein paar Minuten eingeschaltet wird. Trotzdem wird der 
beschriebene Fehler durch das EVG hoffentlich behoben.
Gast #5153287
Lesenswert?

Sören schrieb:
> Unter anderem wurde
> eine neue Leuchtstofflampe installiert,

Sören schrieb:
> Der Elektriker meint, da sei der Starter
> defekt.

Bei einer neuen Leuchtstofflampe?

Sören schrieb:
> Bevor ich lange suche und mache und doch keinen Fehler finde, werde ich
> das Vorschaltgerät gegen ein EVG austauschen.

Viel Spaß beim Umbau!

Klemm doch einfach mal L und N um.

Falls es doch keine neue ist, mal aufmachen und nach Dreck, Spinnen, 
Fliegen usw. suchen.
Gast #5160111
Lesenswert?

Das Ende der Geschichte will ich nicht vorenthalten:

Die Lampe habe ich inzwischen umgebaut: Das alte Vorschaltgerät (KVG) 
wurde entfernt, der Start auch.
Dafür kam ein LED-Starter rein, der meines Wissens nur eine Brücke 
enthält. Außerdem wurde ein neues Vorschaltgerät (EVG) installiert. Hat 
alles schön und ohne Gefummel in das große Lampengehäuse gepasst. Da die 
Lampe nur eine Röhre enthält, war die Verdrahtung auch schnell gemacht.

@ michael_ (Gast): Der Umbau hat tatsächlich Spaß gemacht :-)

Und das Ergebnis:
Die Lampe lässt sich einschalten und gibt schön hell, nach dem 
Ausschalten ist sie wieder dunkel. Und das beste: Die Sicherung fliegt 
nicht mehr.
Also würde ich sagen: Die Operation war erfolgreich.

Danke an alle hier für Eure Tips.

Sören

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren