Daten über verlegte Stromleitungen (kein PLC)

OP #5166400
Lesenswert?

Tag zusammen!

Ich suche eine Möglichkeit, Daten über verlegte Stromleitungen zu 
schicken, aber nicht per Powerline.

Der Hintergund: Thermostate für eine Fußbodenheizung sollen raus und 
stattdessen Temperaturfühler rein. Die FBH soll dann mit der 
Temperaturinfo vom Verteiler aus zentral geschaltet werden. Die 
Temperaturfühler sollen die (drei) Stromkabel der Thermostate für die 
Daten Nutzen. Die Kabel werden dazu natürlich komplett vom Stromnetz 
getrennt, liegen aber natürlich trotzdem parallel zum Hausstromnetz, 
ungeschirmt, ohne Abstand, nicht paarweise getwisted.

Warum das Ganze? Powerline fällt weg wegen e-smog und Störung der 
anderen Geräte im Haus und neue Kabel verlegen natürlich auch.

Ideal wäre 1-wire oder KNX, meines Wissens mögen die Kabel aber nicht 
neben 240V-Kabeln liegen. Ich brauche keine großartige Datenrate, d.h. 
die 64 bit Temperatur pro eine Minute (1 Baud ;-) reichen vollkommen.

Danke für eine Idee!!!

Christian
OP #5166415
Lesenswert?

Per Funk scheidet e-smog-bedingt natürlich aus, hätte ich vielleicht 
erwähnen sollen.

Probieren wäre tatsächlich ne Möglichkeit. Ich hab aber mal unsere 
Stromleitungen "ein bisschen" durchgemessen und da liegen schon einige 
höheren induzierte Spannungen drauf. Ich hab halt keine Lust erst alles 
zu installieren und dann nach zwei Wochen festzustellen, dass irgendeine 
induzierte Spannung ab und zu mal die Hardware zerschießt.
Wenn es nur um die robuste Datenübermittlung ginge, wäre das keine 
Sache, da würde ich mir auf der Software-Seite was ausdenken können. 
Aber 3V 1Wire und 240V in unter 1mm Abstand bei 10m Leitung...hm?!
#5166581
Lesenswert?

Die Hauptfrage: Wieviel Daten interessiert wohl nicht.

Ansonsten: Kein Problem!

Stichworte hierzu: Phantomspeisung oder auch Rundsteuerempfänger.

Das Hauptproblem wird sein: Deine Lösung wird proprietär. Ist also 
vielfach teurer als andere Lösungen.

Bitte beachte den Muntermacheffekt bei 230V-Leitungen.
OP #5166632
Lesenswert?

Meine Güte, gut, dass ich gefragt habe! :-)

Rundsteuertechnik kannte ich gar nicht, hört sich aber nach großem 
Schaltungsaufwand an. Wenns dafür ein all-inclusive chip gäb, wärs das.
Muss ich mich erst mal reinlesen...

RS232 hört sich auch gut an, dann bleibts wenigsten digital.

Ansonsten bin ich gerade auf dem Analog-Trip (LMT70) und frage mich, ob 
der relativ konstant ist, auch wenn die Versorgungsspannung variiert.

Vielen Dank für eure Ideen!
Die sind echt Klasse!!
OP #5166794
Lesenswert?

Ja, ist schön genau! Das Analoge macht mir noch ein wenig Angst.
Habe gerade den TMP05/TMP06 rausgefunden. Der arbeitet mit PWM im 
ms-Bereich. Das ist wenigsten noch ein "bisschen digital", aber nur 0,5 
Grad genau. Für den PT100 gibts aber scheinbar ne Menge Erfahrungswerte. 
Guck ich mir auf jeden Fall an.
Gast #5166854
Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> Für den PT100 gibts aber scheinbar ne Menge Erfahrungswerte.
> Guck ich mir auf jeden Fall an.

Für Pt100 empfiehlt sich bei größerer Leitungslänge 4-Leiter Anschluss.

Christian B. schrieb:
> Ideal wäre 1-wire oder KNX, meines Wissens mögen die Kabel aber nicht
> neben 240V-Kabeln liegen.

Falls dir 50Hz-Störungen Sorgen bereiten, kannst du die Daten mit 50Bd 
übertragen und den Bitwechsel mit dem Netz synchronisieren ;-)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren