Verbaute FIs 300mA tauschen oder belassen

OP #5240050
Lesenswert?

Hallo,

im Haus meines Neffen wurden in den Unterverteilungen FIs mit 300mA für 
normale Räume verbaut. Bäder sind mit 30mA-FIs geschützt. Errichtet 
wurde das Gebäude Mitte der 80-er Jahre (ca. 30 Jahre alt). Sollte man 
die 300mA-FIs durch 30mA-FIs ersetzen? Gibt es diesbezüglich 
Vorschriften, Bestandsschutz, was auch immer?

Wäre für Infos dankbar
thoern
Gast #5241302
Lesenswert?

Thomas H. schrieb:
> Ja, es handelt sich um TT-Netz. Warum das allerdings damals mit 300mA
> gesichert wurde, ist mir schleierhaft. Auch damals waren schon 30mA-FIs
> üblich.

Abwägung zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit. Heute sind 30mA nicht 
mehr teuer, wenn Platz ist mehrere je UV. Dann hat man Sicherheit und 
steht nicht ganz im dunkeln wenn einer auslöst.