Verbaute FIs 300mA tauschen oder belassen

OP #5240050
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

im Haus meines Neffen wurden in den Unterverteilungen FIs mit 300mA für 
normale Räume verbaut. Bäder sind mit 30mA-FIs geschützt. Errichtet 
wurde das Gebäude Mitte der 80-er Jahre (ca. 30 Jahre alt). Sollte man 
die 300mA-FIs durch 30mA-FIs ersetzen? Gibt es diesbezüglich 
Vorschriften, Bestandsschutz, was auch immer?

Wäre für Infos dankbar
thoern
Gast #5241302
Lesenswert?
• ▲
▼
Thomas H. schrieb:
> Ja, es handelt sich um TT-Netz. Warum das allerdings damals mit 300mA
> gesichert wurde, ist mir schleierhaft. Auch damals waren schon 30mA-FIs
> üblich.

Abwägung zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit. Heute sind 30mA nicht 
mehr teuer, wenn Platz ist mehrere je UV. Dann hat man Sicherheit und 
steht nicht ganz im dunkeln wenn einer auslöst.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.