Spannungsabfallberechnung Stern/Dreieck

OP #5277495
Lesenswert?

Hallo!

Im Zuge meiner Diplomarbeit ist ein 3~ Motor neu zu installieren und 
somit logischerweise auch der Leiterquerschnitt zu berechnen.

Mir ist klar dass ich max. 4% Spannungsabfall zwischen Motor und 
Zählereinheit haben darf.

Die Formel ist mir ebenfalls bekannt, nur weiß ich nicht wann ich mit 
U=230V und wann mit U=400V rechne.

Könnte mir das jemand kurz erklären?
Gast #5277500
Lesenswert?

Julius B. schrieb:
> Hallo!
>
> Im Zuge meiner Diplomarbeit ist ein 3~ Motor neu zu installieren und
> somit logischerweise auch der Leiterquerschnitt zu berechnen.
>
> Mir ist klar dass ich max. 4% Spannungsabfall zwischen Motor und
> Zählereinheit haben darf.
>
> Die Formel ist mir ebenfalls bekannt, nur weiß ich nicht wann ich mit
> U=230V und wann mit U=400V rechne.
>
> Könnte mir das jemand kurz erklären?

230V ist vom Außenleiter zum Sternpunkt und 400V ist von Außenleiter zu 
Außenleiter.