Ionisationszündsicherung

OP #5293091
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

es gibt Ionisationszündsicherungen, bei denen die Zündelektrode zur 
Messung mit verwendet wird. Das bedeutet, daß ich zwangsläufig 
Ionisationsmessschaltung und die Zündspule HV-seitig galvanisch 
verbinden muss. Wie bekommt man das hin, ohne die Messschaltung zu 
töten?

Gruß,
Harald
OP #5293205
Lesenswert?
• ▲
▼
Andrew T. schrieb:

> Mit einer passenden Eingsschutbeschaltung. Besteht z.B. aus
> spannungsfesten HV Widerständen, Klemmdioden.
> Sehr ähnlich der Schutzbeschaltugn an Meßeingängne, die Teilentladung
> nach human body Model aushalten müssen, nur mit mehr "Wumms".

hätte dann doch noch eine Frage dazu: Diese Schaltungen sind ja dazu 
ausgelegt, störende Überspannungen zu vernichten. In meinem Fall ist 
dann das Problem, daß ich ja die Energie aus der Zündspule zum Zünden 
benötige. Einfach ableiten ist also nicht...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.