Hallo, ich habe da mal eine Frage zum 3Phasen Drehstromnetz mit angeschlossenem Neutralleiter im Sternpunkt. Bei der symetrischen Belastung aller 3 Phasen über rein ohmsche Lasten, ergibt sich ein Nullleiterstrom von 0A, da sich durch die Phasenverschiebungen der Einzelphasen das ganze wieder ausgleicht. Wie groß ist aber der maximal mögliche Nullleiterstrom bei einer Phasenbelastung von 16A je Phase? Wenn ich mit dem Worst Case rechne, komme ich auf 42,3A für den Strom über den Nullleiter. Dabei bin ich von theoretischen Werten für die Phasenverschiebungen ausgegangen bin. delta phi1 = -90grad delta phi2 = +90grad delta phi3 = +30grad Das ganze hab ich mit der Formel aus dem Bild berechnet. Wenn ich das ganze mit 10A Last pro Phase Rechne komme ich auf 26,5A. Mit der grafischen Lösung mittels Vektoraddition ebenfalls. Hab ich da irgendwo einen Denkfehler oder kommt das Ergebnis hin? Alex
Sinus und Cosinus auch in Tangens bzw. Cotangens gewandelt? Direktes Rechnen mit Sinus ,Cosinus funktioniert nicht!
Alex schrieb: > Wie groß ist aber der maximal mögliche Nullleiterstrom > bei einer Phasenbelastung von 16A je Phase? > > Wenn ich mit dem Worst Case rechne, komme ich auf 42,3A > für den Strom über den Nullleiter. Ich komme auf minimal mehr (43.7A). > Dabei bin ich von theoretischen Werten für die > Phasenverschiebungen ausgegangen bin. > > delta phi1 = -90grad > delta phi2 = +90grad > delta phi3 = +30grad Das ist nicht ganz der schlechteste Fall; der ergibt sich mMn für phi3 = 0. Macht aber nicht viel. > Hab ich da irgendwo einen Denkfehler MMn nicht. > oder kommt das Ergebnis hin? Ja. Wobei die angenommenen Phasenverschiebungen ja schon SEHR theoretisch sind; grundsätzlich ist das Resultat aber korrekt.
Frank schrieb: > Sinus und Cosinus auch in Tangens bzw. Cotangens gewandelt? Das Ergebnis sieht eher nach Octopus(16) aus.
1) 16Ax3=48A stellt die absolute Obergrenze dar. Hier wäre die Phasenverschiebung derart von den anderen zwei Phasen, dass alle drei Phasen gleichzeitig speisen würden. 2) In der Praxis sind jedoch die Phasen zueinander 120° phasenverschoben. Der ungünstigste Fall tritt jedoch ein, wenn eine Phase nur ohmisch (+0°), eine Phase nur kapazitv (+90°) und eine Phase nur induktiv (-90°) belastet würde. In dem Falle müßtest Du den cos(0°)+cos(-30°)+cos(+30°) addieren um den Faktor zu erhalten. Ergebnis 43,71A 3) Kann Fall 1) in der Praxis erzeugt werden mit einem Drehstromgenerator? Ja in Kombination mit Fall 2) und unterschiedliche sehr sehr langen Zuleitungen für die einzelnen Phasen zur Last.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.