Hallo, ich habe bei einem NTC 10K Temperatursensor ein Problem. Er zeigt völlig falsche Werte an. Bis zu 25°C daneben. Kann sein, das bei -10°C und wenn das Kabel 10m im freien an der Wand gelegt wurde, die Messung nicht mehr richtig ist?` Kann ein kaltes Kabel eine NTC 10K Messung derart verfälschen? Danke!
:
Verschoben durch Moderator
Georg schrieb: > ich habe bei einem NTC 10K Temperatursensor ein Problem. Er zeigt völlig > falsche Werte an. Wer misst, misst Mist. Zeige mal einen Schaltplan Deines Meßaufbaus.
Hallo :-) Ich habe einen 16-Kanal Modbus TCP Analogeingang. Also der Sensor wird direkt an den Analogeingang angeschlossen. Dieser hat 16 Eingänge und die anderen Fühler passen alle. So gibt es einen Solarfühler der -11°C anzeigt ... aber einer tanzt komplett aus der Reihe. Eventuell ist dieser defekt. Aber mich würde es interessieren, ob ein Kabel, das 10m frei im Außenbereich liegt und bei -10°C Außentemperatur dem Analogeingang soweit verfälschen kann? Danke!
Georg schrieb: > Aber mich würde es interessieren, ob ein Kabel, das 10m frei im > Außenbereich liegt und bei -10°C Außentemperatur dem Analogeingang > soweit verfälschen kann? Nein, aber Du kannst ja selbst mal nachrechnen.
Versehentlich da ein 5k Type erwischt? Das Kabel echt mies verlötet....
Denke auch dran, dass Feuchtigkeit/Nässe die verlöteten(?) Kontakte beinflussen kann ... bei meinem Außen-/Solarfühler war das das Problem. Empfehlung: einen PT-1000 im hermetisch abgeschlossenen Edelstahl-Röhrchen verwenden ... mit langem Kabel (2 bis 3m dran) und die nächste Leitungsverbindung "unterm Dach" machen. (die 5 bis 6 Euronen sind gut angelegt!) Gruss HPS
Ein NTC 10k sollte bei 25°C die besagten 10k Ohm haben. Für andere Temperaturen müsste man den Temperaturkoeffizienten wissen. Da dieser nicht bei allen 10k NT gleich ist, kann man den NTC auch nicht einfach so auswechseln. Wenn du den Wert nicht besorgen kannst, dann warte ab, bis es draußen 25°C ist und messe dann den Widerstandswert am Ende des Kabels nach (Auswerteschaltung abgeklemmt). Da muss dann 10k Ohm ergeben.
Stefan U. schrieb: > Wenn du den Wert nicht besorgen kannst, dann warte ab, bis es draußen > 25°C ist und messe dann den Widerstandswert am Ende des Kabels nach > (Auswerteschaltung abgeklemmt). Da muss dann 10k Ohm ergeben. Wie so warten, er hat doch min. einen der ebenfalls der Außentemp. ausgesetzt ist.
Hallo, hab nun das Problem gefunden. Elektriker war wohl beim andrehen der Schrauben etwas zu kräftig und der Anschlussblock hat sich von der Leiterplatte etwas gehoben. Vermute daher die fehlerhafte Messung. Sensor getauscht: alles ok :-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.