Relaikontakte einsparen

Gast #5356884
Lesenswert?

Hallo Leute,

ich möchte 230 V sicher und galvanisch getrennt mit einem uC zu- und weg 
schalten. Dafür benötige ich 230 V Relais. Jetzt ist meine Frage, ob es 
möglich ist, dass ich irgendwie Relaikontakte einsparen kann oder es 
Alternativen gibt, womit ich 230 V sicher schalten kann. Ein TRIAC 
beispielsweise wäre keine Lösung, da hier auch unbestimmte 
Schaltvorgänge (durch Fehler oder ähnliches) eintreten können.

Vielen Dank!
Gast #5356909
Lesenswert?

Ein Schütz mit zus. Hilfskontakten ;-)

Welche Signale Du trennen willst, weiss ich nicht, nur die Phase L oder 
auch den Neutralleiter N. PE darf NIE gechaltet werden.

Galvanische Trennung erforderlich:
*Relais (mechanischen Kontakten mit sichtbarer Luft/Trennstrecke.
*SolidStateRelais

Galvanische Trennung nicht erforderlich:
Triac / Thyristoren
Gast #5356910
Lesenswert?

Relaikontakte können verkleben, dass ist richtig. Der VDE würde aber 
keiner 230 V Zuschaltung mittels Halbleiterschaltern zulassen. Oder weiß 
da jemand etwas anderes?

Printrelais mit vielen Kontakten gibt es nicht. Viele Printrelais mit 
wenig Kontakten nehmen viel Platz ein. Daher die Frage zu Alternativen.
Gast #5356911
Lesenswert?

AtzeM schrieb:
> Ein Schütz mit zus. Hilfskontakten ;-)
>
> Welche Signale Du trennen willst, weiss ich nicht, nur die Phase L oder
> auch den Neutralleiter N. PE darf NIE gechaltet werden.
>
> Galvanische Trennung erforderlich:
> *Relais (mechanischen Kontakten mit sichtbarer Luft/Trennstrecke.
> *SolidStateRelais
>
> Galvanische Trennung nicht erforderlich:
> Triac / Thyristoren

Beide Phasen. Nicht der PE.

Galvanische Trennung erforderlich.
Gast #5356918
Lesenswert?

Wenn Du alle Relaiskontakte einsparst, ist die galvanische Trennung auf 
jeden Fall gegeben. Das Wegschalten wird damit zu 100% funktionieren. 
Nur beim Zuschalten könnte es gegebenenfalls Kontaktprobleme geben.

Falls ich Dich falsch verstehe, könntest Du die Situation durch 
Einstellen eines Schaltplans entschärfen. Auch wäre eine zweckdienliche 
Beschreibung sinnvoll.
Gast #5356928
Lesenswert?

Leider geht das nicht. Ich schalte eine 1,4 kW Last und ein Optotriac 
würde ja auch wieder nur ein TRIAC oder ähnliches Schalten. Der VDE 
möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals 
zugeschaltet werden.
Gast #5356935
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
> Ich denke das führt hier zu nichts - worum gehts denn nun genau?

Ich möchte 230 V sicher zu- und wegschalten. Das ganze muss galvanisch 
getrennt sein. Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch 
viele Relaikontakte benötigen. Meine Frage: Alternativen zu galvanisch 
getrennten Relaikontakten oder schlaue Möglichkeiten Relaikontakte so 
einzusetzen, dass man sie für mehrere Funktionen nutzen kann (durch 
Umschaltung etc.).
Gast #5356940
Lesenswert?

Glas schrieb:
> Ich möchte 230 V sicher zu- und wegschalten. Das ganze muss galvanisch
> getrennt sein.

Als erstes ist zu klären, ob die galvanische Trennung zwischen 
geschaltetem Verbraucher und Strom-Netz bestehen soll oder zwischen 
Steuerkreis (µC) und Netzseite?

P.S.: im übrigen ist das ein Relais (mit "s" auch in der Einzahl)
#5356941
Lesenswert?

Glas schrieb:
> Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch
> viele Relaikontakte benötigen.

Da es immer wieder vorkommt - nicht Relai, sondern Relais.

Wenn die Verbraucher sowieso gemeinsam geschaltet werden, schaltet man 
die normalerweise zusammen und dann über einen Kontakt ein und aus.

Und erklär doch bitte mal deinen VDE-Kram - treffen für deinen 
Anwendungsfall (welcher ist es denn nun?) besondere Vorschriften zu? 
Normalerweise spricht nichts gegen Triac/Halbleiterrelais.
#5356969
Lesenswert?

Glas schrieb:
> Alternativen zu galvanisch getrennten Relaikontakten
Mir sind auch keine bekannt ausser den schon genannten (Photomos bzw. 
Solid-State-Relais).

> oder schlaue Möglichkeiten Relaikontakte so
> einzusetzen, dass man sie für mehrere Funktionen nutzen kann (durch
> Umschaltung etc.).
Dazu solltest du auf jeden Fall deine jetztige Schaltung mit den Relais 
aufzeichnen um zu sehen was sich theoretisch einsparen ließe.
(Firma: matzetronics) #5356976
Lesenswert?

Ist irgendwie merkwürdig - du möchtest eine sichere galvanische 
Trennung, aber bist nicht bereit, den dafür nötigen Bauraum einzuplanen? 
Das klingt doch sehr nach 'Aufgabe verfehlt'.
Relais, Schütz, SSR und auch PhotoMOS benötigen nun mal Platz - nicht 
nur für das Bauteil, sondern eben auch für die notwendigen 
Isolationsabstände.
Zurück an den Zeichentisch...

Glas schrieb:
> Wie kann ich den Kontakt multiplexen?

Ein Kontakt kann mehrere Verbraucher ein- und ausschalten. Allerdings 
fliesst dann mehr Strom (dessen Grösse nicht genannt ist) über diesen 
Kontakt.
Gast #5357008
Lesenswert?

Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?

Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und 
ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?
Eine sichere galvanische Trennung ist mit elektronischen Bauteilen NICHT 
möglich! Das geht nur über entsprechend, der zu schaltenden Leistung, 
ausgelegte mechanische Schaltkontakte, sprich Relais, bzw. der größere 
Bruder Schütz.
Gast #5357018
Lesenswert?

Kein Studierter schrieb:
> Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?
>
> Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und
> ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?

Es kommt darauf an, ob er (wie ich schon wiederholt fragte) die 
geschalteten Verbraucher galvanisch vom Netz trennen will oder (!) ob er 
eine ganvanische Trennung zwischen dem erwähnten µC und dem Netz 
braucht. Im zweiten Fall ist es mit SSR bzw. PhotoMOS durchaus möglich. 
Da bekommt man eine sichere Isolation von 5kV SICHER UND ZUGELASSEN!
#5357053
Lesenswert?

Kein Studierter schrieb:
> Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?
>
> Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und
> ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?
> Eine sichere galvanische Trennung ist mit elektronischen Bauteilen NICHT
> möglich! Das geht nur über entsprechend, der zu schaltenden Leistung,
> ausgelegte mechanische Schaltkontakte, sprich Relais, bzw. der größere
> Bruder Schütz.
Ähm, SSR und Photomos bieten doch galvansiche Trennung. Genau dafür 
verwendet man die ja, im Gegensatz zu normalen Mosfets und Triacs.
https://www.itwissen.info/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html
#5357096
Lesenswert?

Jagt die Trolle raus.
Ein 2poiges Relay erfuellt die Funktion. Dann nimm eins.
Je nach Anforderungen geht ein Billiges nicht, Bei induktiven oder 
kapazitiven Lasten muss man aufpassen. Speziell auch bei Motoren.

Kapazitive Lasten Feuern beim einschalten, Induktive beim ausschalten. 
Und Motore und Transformatoren ziehen den 10fachen Anlaufstrom.

Galvanische Trennung zwischen Netz und Last ... ja. So ist's gut.
#5357130
Lesenswert?

Glas schrieb:
> Ich habe leider nur sehr begrenzten Bauraum. Alles was größer ist, als
> ein klassisches Printrelai für Leiterplattenmontage, ist schon zu groß.

1. das Ding heißt Relais. Mit "s" am Ende. Ja, auch in der Einzahl 
heißt das schon so. Das "s" steht nicht für die Mehrzahl wie im 
Englischen. Das Wort kommt auch nicht aus dem Englischen, sondern ist 
französischer Herkunft.

2. Wenn du Platz für ein Printrelais hast, dann bau eins hin. Einfacher 
und sicherer kriegst du keine Netztrennung.

Glas schrieb:
> Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch
> viele Relaikontakte benötigen.

Nein. Warum denn? Du brauchst einen, wenn die Verbraucher einfach nur 
ausgeschaltet werden müssen. Oder zwei, wenn du die Verbraucher komplett 
vom Netz trennen willst.
Gast #5357225
Lesenswert?

Wenn sicher gestellt werden muss, dass Abschalten auch wirklich eine 
Trennung bedeutet, ist die einzige Möglichkeit, Relais zu verwenden. In 
diesem Fall zur Sicherheit gleich mehrere in Reihe. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich alle gleichzeitig fest brennen, muss 
natürlich mit eingerechnet werden.
Gast #5357372
Lesenswert?

Brummbär schrieb:
> Zwischen Ansteuerung und Relais schon.

Ich meinten natürlich "zwischen Ansteuerung und Verbraucher".

Ein Relais kann natürlich fest hängen (mechanisch) oder die Kontakte 
miteinander verschweißen.

Ein Halbleiter kann zusammen schmelzen und damit eine dauerhafte Brücke 
bilden. Kommt zwischen Ansteuerung und Halbleiter ein Optokoppler, so 
hast Du auch wieder die benötigte galvanische Trennung.
Gast #5357389
Lesenswert?

Brummbär schrieb:
> Zwischen Netz und Verbraucher!
> Zwischen Ansteuerung und Relais schon

Das ist alles klar, nur versteht der TO das offensichtlich nicht. Dem 
hat jemand die Stichworte "VDE" und "galvanisch getrennt" vor die Füsse 
geworfen, aber was ganau verlangt ist ist nach wie vor unklar.

Für die Trennung zwischen Netz und Verbraucher würde ich eher den 
Begriff "sicher getrennt" verwenden. Das ist aber eine andere Baustelle 
als galvanisch getrennt und dem TO genausowenig klar, sonst käme er kaum 
auf die Idee solche Sicherheitskontakte zu "multiplexen", was immer das 
sein soll.

Ich glaube nicht dass der Thread zu irgeneinem verwertbaren Ergebnis 
führt.

Georg
Gast #5357453
Lesenswert?

Glas schrieb:
> Printrelais mit vielen Kontakten gibt es nicht.

Mancher Händler/Hersteller hat so viele, daß er welche verkaufen muß!
https://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/monostabile-relais/?searchTerm=pb-relays-mar2018-te_de&searchType=Offers&dr=N

ALLERDINGS sollte man wissen, WAS man wirklich braucht UND bei 
Motorlasten im kW-Bereich wäre ein Schütz sicher eine gute Entscheidung, 
wenn es länger funktionieren soll!
#5357465
Lesenswert?

Sicheres Abschalten von 230V Verbrauchern UND galvanische Trennung gibt 
es nur mit Relais.


Aber zu der Eingangsfrage "Sicher schalten" fehlen Informationen:

Wie sicher?

Sicher bozogen auf das eigene Sicherheitsgefühl, damit es im Keller 
keine Überschwemmung kommt?
Oder Sicher bezogen auf Schutz an Leib und Leben im Sinne der 
Maschinenrichtlinie.


1, 2 oder auch 3 Relais bzw. Schütze in Reihe sind noch lange nicht 
sicher.


Wenn es um den 2 Fall geht, dann muss man sich schon Gedanken machen und 
vorallem gut dokumentieren.

Welchen Performancelevel musst du denn erreichen? Welchen SIL?

Zum Thema PL findet man hier ein paar ganz gute Informationen:
http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/softwa/sistema/kochbuch/sistema_kochbuch1_de.pdf
Gast #5357614
Lesenswert?

Ralf schrieb:
> Der TO hat doch ganz klar geschrieben was er braucht, ein Relais wobei
> dieses kein Kontakt haben darf weil der zu viel Platz weg nimmt.

Ein ganz Schlauer...

Axel Schwenke hielt seine Antwort für noch lustiger:
> Hehe. Wahrscheinlich schreibt er deswegen auch "Relai" statt korrekt
> Relais. Spart einen Buchstaben bzw. 1/6 Wortlänge.

@TO
Wenn Du nur Platz für ein Printrelais hast, dann nimm eins mit 2 
Wechslern und schalte sowohl L als auch N.
Gast #5357784
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Glas schrieb:
>> Der VDE
>> möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals
>> zugeschaltet werden.
>
> Der interessiert sich dafür gar nicht.

es gibt schon Vorschriften die eine Netztrennung mit einem 
Kontaktabstand >3mm vorschreiben. Ob das hier zutrifft weiß der Geier, 
oder die Glaskugel.
der TO weiß es offensichtlich nicht.
Gast #5357817
Lesenswert?

Hinz schrieb:

> Glas schrieb:
>> Der VDE
>> möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals
>> zugeschaltet werden.

> Der interessiert sich dafür gar nicht

Du weißt genau, was gemeint ist, machst Dir aber einen Spaß daraus, 
Fragende ins Bockshorn zu jagen.

Such mal in Deinen Unterlagen hier nach:

Maschinenrichtlinie wie EN60204-1: „Sicherheit von Maschinen, 
elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

Ich bin sicher, Du hast alle gängigen Vorschriften zur Hand, so 
vollmundig, wie Du hier auftrittst.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren