Hallo Leute,
ich möchte 230 V sicher und galvanisch getrennt mit einem uC zu- und weg
schalten. Dafür benötige ich 230 V Relais. Jetzt ist meine Frage, ob es
möglich ist, dass ich irgendwie Relaikontakte einsparen kann oder es
Alternativen gibt, womit ich 230 V sicher schalten kann. Ein TRIAC
beispielsweise wäre keine Lösung, da hier auch unbestimmte
Schaltvorgänge (durch Fehler oder ähnliches) eintreten können.
Vielen Dank!
Verstehe die Frage nicht.
Übliche Printrelais bieten auch keine sichere Abschaltung (können
verschweissen und andere denkbare Fehler). Halbleiter willst du aus
Sicherheitsgründen nicht. Also Relais. Und jetzt willst du aber den
Relaiskontakt einsparen??
Ein Schütz mit zus. Hilfskontakten ;-)
Welche Signale Du trennen willst, weiss ich nicht, nur die Phase L oder
auch den Neutralleiter N. PE darf NIE gechaltet werden.
Galvanische Trennung erforderlich:
*Relais (mechanischen Kontakten mit sichtbarer Luft/Trennstrecke.
*SolidStateRelais
Galvanische Trennung nicht erforderlich:
Triac / Thyristoren
Relaikontakte können verkleben, dass ist richtig. Der VDE würde aber
keiner 230 V Zuschaltung mittels Halbleiterschaltern zulassen. Oder weiß
da jemand etwas anderes?
Printrelais mit vielen Kontakten gibt es nicht. Viele Printrelais mit
wenig Kontakten nehmen viel Platz ein. Daher die Frage zu Alternativen.
AtzeM schrieb:> Ein Schütz mit zus. Hilfskontakten ;-)>> Welche Signale Du trennen willst, weiss ich nicht, nur die Phase L oder> auch den Neutralleiter N. PE darf NIE gechaltet werden.>> Galvanische Trennung erforderlich:> *Relais (mechanischen Kontakten mit sichtbarer Luft/Trennstrecke.> *SolidStateRelais>> Galvanische Trennung nicht erforderlich:> Triac / Thyristoren
Beide Phasen. Nicht der PE.
Galvanische Trennung erforderlich.
Wenn Du alle Relaiskontakte einsparst, ist die galvanische Trennung auf
jeden Fall gegeben. Das Wegschalten wird damit zu 100% funktionieren.
Nur beim Zuschalten könnte es gegebenenfalls Kontaktprobleme geben.
Falls ich Dich falsch verstehe, könntest Du die Situation durch
Einstellen eines Schaltplans entschärfen. Auch wäre eine zweckdienliche
Beschreibung sinnvoll.
Leider geht das nicht. Ich schalte eine 1,4 kW Last und ein Optotriac
würde ja auch wieder nur ein TRIAC oder ähnliches Schalten. Der VDE
möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals
zugeschaltet werden.
H.Joachim S. schrieb:> Ich denke das führt hier zu nichts - worum gehts denn nun genau?
Ich möchte 230 V sicher zu- und wegschalten. Das ganze muss galvanisch
getrennt sein. Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch
viele Relaikontakte benötigen. Meine Frage: Alternativen zu galvanisch
getrennten Relaikontakten oder schlaue Möglichkeiten Relaikontakte so
einzusetzen, dass man sie für mehrere Funktionen nutzen kann (durch
Umschaltung etc.).
Glas schrieb:> Ich möchte 230 V sicher zu- und wegschalten. Das ganze muss galvanisch> getrennt sein.
Als erstes ist zu klären, ob die galvanische Trennung zwischen
geschaltetem Verbraucher und Strom-Netz bestehen soll oder zwischen
Steuerkreis (µC) und Netzseite?
P.S.: im übrigen ist das ein Relais (mit "s" auch in der Einzahl)
Glas schrieb:> Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch> viele Relaikontakte benötigen.
Da es immer wieder vorkommt - nicht Relai, sondern Relais.
Wenn die Verbraucher sowieso gemeinsam geschaltet werden, schaltet man
die normalerweise zusammen und dann über einen Kontakt ein und aus.
Und erklär doch bitte mal deinen VDE-Kram - treffen für deinen
Anwendungsfall (welcher ist es denn nun?) besondere Vorschriften zu?
Normalerweise spricht nichts gegen Triac/Halbleiterrelais.
Glas schrieb:> Alternativen zu galvanisch getrennten Relaikontakten
Mir sind auch keine bekannt ausser den schon genannten (Photomos bzw.
Solid-State-Relais).
> oder schlaue Möglichkeiten Relaikontakte so> einzusetzen, dass man sie für mehrere Funktionen nutzen kann (durch> Umschaltung etc.).
Dazu solltest du auf jeden Fall deine jetztige Schaltung mit den Relais
aufzeichnen um zu sehen was sich theoretisch einsparen ließe.
Ralf schrieb:> Du kannst den Relaiskontakt multiplexen für dein mehreren> Verbrauchern,> dann brauchst du nur einen Relaiskontakt.
Wie kann ich den Kontakt multiplexen?
Ist irgendwie merkwürdig - du möchtest eine sichere galvanische
Trennung, aber bist nicht bereit, den dafür nötigen Bauraum einzuplanen?
Das klingt doch sehr nach 'Aufgabe verfehlt'.
Relais, Schütz, SSR und auch PhotoMOS benötigen nun mal Platz - nicht
nur für das Bauteil, sondern eben auch für die notwendigen
Isolationsabstände.
Zurück an den Zeichentisch...
Glas schrieb:> Wie kann ich den Kontakt multiplexen?
Ein Kontakt kann mehrere Verbraucher ein- und ausschalten. Allerdings
fliesst dann mehr Strom (dessen Grösse nicht genannt ist) über diesen
Kontakt.
Darf ich meine Frage nochmal wiederholen?
sumo schrieb:> Als erstes ist zu klären, ob die galvanische Trennung zwischen> geschaltetem Verbraucher und Strom-Netz bestehen soll oder zwischen> Steuerkreis (µC) und Netzseite?
Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?
Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und
ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?
Eine sichere galvanische Trennung ist mit elektronischen Bauteilen NICHT
möglich! Das geht nur über entsprechend, der zu schaltenden Leistung,
ausgelegte mechanische Schaltkontakte, sprich Relais, bzw. der größere
Bruder Schütz.
Kein Studierter schrieb:> Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?>> Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und> ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?
Es kommt darauf an, ob er (wie ich schon wiederholt fragte) die
geschalteten Verbraucher galvanisch vom Netz trennen will oder (!) ob er
eine ganvanische Trennung zwischen dem erwähnten µC und dem Netz
braucht. Im zweiten Fall ist es mit SSR bzw. PhotoMOS durchaus möglich.
Da bekommt man eine sichere Isolation von 5kV SICHER UND ZUGELASSEN!
Kein Studierter schrieb:> Was sind hier nur für Elektrogenies unterwegs?>> Es ist klipp und klar eine SICHERE GALVANISCHE Trennung gefordert und> ihr Genies empfehlt SSR und Photomos?> Eine sichere galvanische Trennung ist mit elektronischen Bauteilen NICHT> möglich! Das geht nur über entsprechend, der zu schaltenden Leistung,> ausgelegte mechanische Schaltkontakte, sprich Relais, bzw. der größere> Bruder Schütz.
Ähm, SSR und Photomos bieten doch galvansiche Trennung. Genau dafür
verwendet man die ja, im Gegensatz zu normalen Mosfets und Triacs.
https://www.itwissen.info/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html
Alex G. schrieb:> Ähm, SSR und Photomos bieten doch galvansiche Trennung.
Aber nur zwischen Steuer- und Laststromkreis.
Nicht zwischen Netz und Verbraucher!
Jagt die Trolle raus.
Ein 2poiges Relay erfuellt die Funktion. Dann nimm eins.
Je nach Anforderungen geht ein Billiges nicht, Bei induktiven oder
kapazitiven Lasten muss man aufpassen. Speziell auch bei Motoren.
Kapazitive Lasten Feuern beim einschalten, Induktive beim ausschalten.
Und Motore und Transformatoren ziehen den 10fachen Anlaufstrom.
Galvanische Trennung zwischen Netz und Last ... ja. So ist's gut.
Glas schrieb:> Ich habe leider nur sehr begrenzten Bauraum. Alles was größer ist, als> ein klassisches Printrelai für Leiterplattenmontage, ist schon zu groß.
1. das Ding heißt Relais. Mit "s" am Ende. Ja, auch in der Einzahl
heißt das schon so. Das "s" steht nicht für die Mehrzahl wie im
Englischen. Das Wort kommt auch nicht aus dem Englischen, sondern ist
französischer Herkunft.
2. Wenn du Platz für ein Printrelais hast, dann bau eins hin. Einfacher
und sicherer kriegst du keine Netztrennung.
Glas schrieb:> Da ich mehrere 230 V Verbraucher habe, würde ich jedoch> viele Relaikontakte benötigen.
Nein. Warum denn? Du brauchst einen, wenn die Verbraucher einfach nur
ausgeschaltet werden müssen. Oder zwei, wenn du die Verbraucher komplett
vom Netz trennen willst.
Wenn sicher gestellt werden muss, dass Abschalten auch wirklich eine
Trennung bedeutet, ist die einzige Möglichkeit, Relais zu verwenden. In
diesem Fall zur Sicherheit gleich mehrere in Reihe. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sich alle gleichzeitig fest brennen, muss
natürlich mit eingerechnet werden.
sumo schrieb:> Wieso bekommt man mit einem Relais keine galvanische Trennung hin? ;-)
Zwischen Netz und Verbraucher!
Zwischen Ansteuerung und Relais schon.
Brummbär schrieb:> Zwischen Ansteuerung und Relais schon.
Ich meinten natürlich "zwischen Ansteuerung und Verbraucher".
Ein Relais kann natürlich fest hängen (mechanisch) oder die Kontakte
miteinander verschweißen.
Ein Halbleiter kann zusammen schmelzen und damit eine dauerhafte Brücke
bilden. Kommt zwischen Ansteuerung und Halbleiter ein Optokoppler, so
hast Du auch wieder die benötigte galvanische Trennung.
Brummbär schrieb:> Zwischen Netz und Verbraucher!> Zwischen Ansteuerung und Relais schon
Das ist alles klar, nur versteht der TO das offensichtlich nicht. Dem
hat jemand die Stichworte "VDE" und "galvanisch getrennt" vor die Füsse
geworfen, aber was ganau verlangt ist ist nach wie vor unklar.
Für die Trennung zwischen Netz und Verbraucher würde ich eher den
Begriff "sicher getrennt" verwenden. Das ist aber eine andere Baustelle
als galvanisch getrennt und dem TO genausowenig klar, sonst käme er kaum
auf die Idee solche Sicherheitskontakte zu "multiplexen", was immer das
sein soll.
Ich glaube nicht dass der Thread zu irgeneinem verwertbaren Ergebnis
führt.
Georg
Karl schrieb:> ... und am Ende nimmt er dann diese blauen Arduino-Relais vom Chinesen,> die nichtmal eine sicher Trennung von Steuerkreis und Lastkreis> bieten...
Deshalb hängt meist auch noch ein Optokoppler vor dem Relais ;-)
Brummbär schrieb:> Deshalb hängt meist auch noch ein Optokoppler vor dem Relais ;-)
Aber bestimmt nicht ein VDE-gerechter mit 10mm-Pinabstand, sondern der
billigste wo gibt.
Georg
Sicheres Abschalten von 230V Verbrauchern UND galvanische Trennung gibt
es nur mit Relais.
Aber zu der Eingangsfrage "Sicher schalten" fehlen Informationen:
Wie sicher?
Sicher bozogen auf das eigene Sicherheitsgefühl, damit es im Keller
keine Überschwemmung kommt?
Oder Sicher bezogen auf Schutz an Leib und Leben im Sinne der
Maschinenrichtlinie.
1, 2 oder auch 3 Relais bzw. Schütze in Reihe sind noch lange nicht
sicher.
Wenn es um den 2 Fall geht, dann muss man sich schon Gedanken machen und
vorallem gut dokumentieren.
Welchen Performancelevel musst du denn erreichen? Welchen SIL?
Zum Thema PL findet man hier ein paar ganz gute Informationen:
http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/softwa/sistema/kochbuch/sistema_kochbuch1_de.pdf
Ralf schrieb:> Der TO hat doch ganz klar geschrieben was er braucht, ein Relais wobei> dieses kein Kontakt haben darf weil der zu viel Platz weg nimmt.
Hehe. Wahrscheinlich schreibt er deswegen auch "Relai" statt korrekt
Relais. Spart einen Buchstaben bzw. 1/6 Wortlänge.
Ralf schrieb:> Der TO hat doch ganz klar geschrieben was er braucht, ein Relais wobei> dieses kein Kontakt haben darf weil der zu viel Platz weg nimmt.
Ein ganz Schlauer...
Axel Schwenke hielt seine Antwort für noch lustiger:
> Hehe. Wahrscheinlich schreibt er deswegen auch "Relai" statt korrekt> Relais. Spart einen Buchstaben bzw. 1/6 Wortlänge.
@TO
Wenn Du nur Platz für ein Printrelais hast, dann nimm eins mit 2
Wechslern und schalte sowohl L als auch N.
Glas schrieb:> Der VDE> möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals> zugeschaltet werden.
Der interessiert sich dafür gar nicht.
Leroy M. schrieb:> 1, 2 oder auch 3 Relais bzw. Schütze in Reihe sind noch lange nicht> sicher.
Sicher nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Relais kleben, ist
aber geringer als bei einem Relais. Natürlich müssen die Relaiskontakte
korrekt dimensioniert sein, damit sie nicht auf jeden Fall kleben.
hinz schrieb:> Glas schrieb:>> Der VDE>> möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals>> zugeschaltet werden.>> Der interessiert sich dafür gar nicht.
es gibt schon Vorschriften die eine Netztrennung mit einem
Kontaktabstand >3mm vorschreiben. Ob das hier zutrifft weiß der Geier,
oder die Glaskugel.
der TO weiß es offensichtlich nicht.
Hinz schrieb:
> Glas schrieb:>> Der VDE>> möchte aber (meines Wissens), dass 230 V nicht durch Halbleiter erstmals>> zugeschaltet werden.> Der interessiert sich dafür gar nicht
Du weißt genau, was gemeint ist, machst Dir aber einen Spaß daraus,
Fragende ins Bockshorn zu jagen.
Such mal in Deinen Unterlagen hier nach:
Maschinenrichtlinie wie EN60204-1: „Sicherheit von Maschinen,
elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“
Ich bin sicher, Du hast alle gängigen Vorschriften zur Hand, so
vollmundig, wie Du hier auftrittst.
Bär Lusconi schrieb:> Maschinenrichtlinie wie EN60204-1: „Sicherheit von Maschinen,> elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“
Hat der To denn irgendwo geschrieben, das es darum geht oder ist es nur
eine Vermutung von dir?