Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PIR HC-SR501 an Homematic Tastereingang


von Rudi R. (rudi84)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

ich habe Probleme meine gewünschte Schaltung zu realisieren.
Wenn der PIR eine Bewegung erkennt soll dieser einen Schaltausgang 
meines Homematicmoduls auf GND ziehen, dass habe ich über den BS170 
probiert.
Die Schaltung funktioniert auch teilweise.

Das Homematicmodul kann zwei Zustände erkennen, kurzer und langer 
Tastendruck (5s). Leider kommt es bei längerer Bewegung vor dem PIR 
dazu, dass selbst mit der geringsten Haltezeit ein langer Tastendruck 
erkannt wird.

Ich möchte folgendes realisieren:

-kurzer Tastendruck durch PIR - bei Bewegung, eingeschaltet für 
bestimmte Zeit z.B. 15s
-langer Tastendruck Dauerlicht

Mit Auswertung kurzer und langer Tastendruck kann ich im HM-Modul mein 
Einschaltszenario realisieren.

Habt ihr eine Idee wie ich den kurzen Tastendruck sicherstellen kann? 
Der PIR darf den Schaltkontakt nicht länger als 5s auf GND ziehen.

Ich danke euch.

von Rudi R. (rudi84)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi, meine Schaltung hatte einen Denkfehler. Jetzt sollte es auch so 
aufgebaut sein wie ich mir das vorstelle.

Kennt jemand diese PIR´s? Und weiß wie ich die Schaltlänge auf unter 5s 
bringen kann.
Eventuell den Poti für die Impulslänge auslöten und "kurzschließen" oder 
kennt jemand den Widerstand der für die kürzeste Impulslänge steht?

Ich danke euch..

von Georg M. (g_m)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Rudi R. schrieb:
> Kennt jemand diese PIR´s? Und weiß wie ich die Schaltlänge auf unter 5s
> bringen kann.

Siehe Datenblatt BISS0001.

von Matthias S. (mat-sche)


Lesenswert?

Hi,

"und nur so am Rande..."
ich habe gestern den ganzen Tag mit den Sensormodulen den Tag versaut!
In meiner Applikation passt das Board nicht ganz in das Gehäuse und 
deswegen begann ich die aufgelöteten BT umzulöten.
Ergebnis war, dass der Sensor nicht mehr danach funktionierte (3x das 
Gleiche). Nun weiß ich nicht womit und was beim Löten zerstört wurde.
Also etwas aufpassen beim Versuch die Potis auszulöten.
Wenn jemand mehr Erfahrungen oder Wissen hat, wäre ich über eine Info 
froh, habe nun 4 def. Module daheim :(

von Rudi R. (rudi84)


Lesenswert?

Danke sehr freundlich. Die Grundlegende Schaltungsfuntktion habe ich 
soweit verstanden, aber nicht soweit das ich sie an meine Bedürfnisse 
anpassen kann.

Option 1:
Den Reset-Pin 8 am BISS auf GND ziehen, wenn eine Bewegung erkannt und 
Pin 2 3,3V ausgibt.
Nachteil ich müsste direkt am PIR SMD löten, würde ich gerne vermeiden.

Option 2:
Den Schalttransistor am Gate mit einen 2 Transistor auf GND ziehen. Nur 
leider weiß ich nicht wie man da eine gescheite Hysterese einstellt, 
sodass der Schalttransistor nie länger als 5s geschaltet ist.

Option 3:
Das Gate am Schalttransistor über eine Kondensator-GND Verbindung auf 
GND ziehen aber auch hier weiß ich nicht wie man das macht.

Habt ihr vielleicht ein paar Anregungen?

von Georg M. (g_m)


Lesenswert?

Rudi R. schrieb:
> Leider kommt es bei längerer Bewegung vor dem PIR
> dazu, dass selbst mit der geringsten Haltezeit ein langer Tastendruck
> erkannt wird.

Das ist aber erwünscht bei einem Bewegungsmelder, der als Präsenzmelder 
das Licht steuert. Sonst würde das Licht ständig ausgeschaltet und 
wieder eingeschaltet.

Aber wenn man diese Funktion des PIR-Controllers BISS0001 nicht braucht, 
muss man einfach den Jumper auf "non-retriggerable" setzen.


Ich habe das Modul noch einmal getestet: die kürzeste Leuchtdauer ist 
ca. 2,5s.

von Rudi R. (rudi84)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Georg M. schrieb:
> Rudi R. schrieb:
>> Leider kommt es bei längerer Bewegung vor dem PIR
>> dazu, dass selbst mit der geringsten Haltezeit ein langer Tastendruck
>> erkannt wird.
>
> Das ist aber erwünscht bei einem Bewegungsmelder, der als Präsenzmelder
> das Licht steuert. Sonst würde das Licht ständig ausgeschaltet und
> wieder eingeschaltet.
>
> Aber wenn man diese Funktion des PIR-Controllers BISS0001 nicht braucht,
> muss man einfach den Jumper auf "non-retriggerable" setzen.
>
>
> Ich habe das Modul noch einmal getestet: die kürzeste Leuchtdauer ist
> ca. 2,5s.
Nein eben nicht. Ich brauche nur das Signal. Leuchtdauer und 
Einschaltbedingungen (wie Tageszeit oder LUX) definiere ich über meine 
Steuerung.
Irgndwie habe ich gerade mit dem Aufbau ein Haufen Fehlalarme..

von Matthias S. (mat-sche)


Lesenswert?

Guten Morgen,

nun ich möchte mich nochmals melden, mein Beitrag von oben ist nicht so 
richtig. Meine Module gehen, meine Betriebsspannung lag bei 3,2V und das 
gefällt dem Modul nicht, dadurch hat er sporadisch getriggert. Nun 
versorge ich es mit 5V, den Festspannungsregler wieder aufgelötet und 
alles geht.
MAT

von Rudi R. (rudi84)


Lesenswert?

Hallo, ich wollte vermelden, dass meine Schaltung funktioniert. Die 
Fehlalarme wurden durch einen nervösen PIR verursacht. Nachdem ich einen 
anderen angeklemmt hatte war alles i.O. Der PIR schaltet über den MOSFET 
die HM-Triggereingang auf GND. Die Schaltlänge liegt immer so bei 
2,5-3s, nach einer Triggerpause von ca. 6s kommt das nächste Signal, das 
passt.

Ein Frage wie funktioniert die Schaltung an PIN9? Was bedeutet die 
0,2VDD? Kann ich die Triggerpause irgendwie verlängern?

Dankeschön.

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

Rudi R. schrieb:
> Ein Frage wie funktioniert die Schaltung an PIN9? Was bedeutet die
> 0,2VDD?

Das ist lt. Datenblatt der Trigger-Verhinderungs-Eingang. Solange die 
Spannung über den angegebenen 0,2*VDD liegt, kann die Schaltung nicht 
getriggert werden, sonst reagiert sie auf Triggerpulse vom PIR-Sensor.

> Kann ich die Triggerpause irgendwie verlängern?
Dafür sind wohl eher R9 und C7 an den Pins 5 und 6 zuständig.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.