Hallo, in unserem Haus steht der Stromkreisverteiler ca. 10 Meter abgesetzt vom Zählerschrank. Laut TAB muss die Zuleitung für 63A ausgelegt sein. Dies bedeutet wegen der nötigen Verlegeart, dass ich ein 16 mm^2 Kabel benötige. Ist es erlaubt oder sogar üblich im Stromkreisverteiler dann auf 10 mm^2 zu reduzieren? Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen? Viele Grüße Johannes
Und wo wird da nun auf meine Frage zur Querschnittsreduktion eingegangen?
Johannes S. schrieb: > Und wo wird da nun auf meine Frage zur Querschnittsreduktion > eingegangen? Also lesen musst du schon selbst.
Wenn du nur wegen der Verlegeart 16mm² nehmen musst, kannst du im Verteiler 10mm² nehmen, solange diese nicht übersichert sind und die Abschaltbedingungen der vorgelagerten Sicherung eingehalten werden (Schleifenimpedanz). Außerdem darf man in der Verteilung (so habe ich es gelernt, weiß aber nicht wo das steht) den Querschnitt eine Stufe kleiner wählen. Johannes S. schrieb: > Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen? Das kann ich, wie bereits gesagt, nicht beantworten. Die Begründung ergibt sich aber aus meinem ersten Satz. Kleine Info: Z. B. muss das Kabel eines Durchlauferhitzers nicht gegen Überlast geschützt werden, sondern nur gegen Kurzschluss. Das steht auch irgendwo in der VDE, falls dir das hilft :)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.