Wenn du nur wegen der Verlegeart 16mm² nehmen musst, kannst du im
Verteiler 10mm² nehmen, solange diese nicht übersichert sind und die
Abschaltbedingungen der vorgelagerten Sicherung eingehalten werden
(Schleifenimpedanz).
Außerdem darf man in der Verteilung (so habe ich es gelernt, weiß aber
nicht wo das steht) den Querschnitt eine Stufe kleiner wählen.
Johannes S. schrieb:
> Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen?
Das kann ich, wie bereits gesagt, nicht beantworten. Die Begründung
ergibt sich aber aus meinem ersten Satz.
Kleine Info: Z. B. muss das Kabel eines Durchlauferhitzers nicht gegen
Überlast geschützt werden, sondern nur gegen Kurzschluss. Das steht auch
irgendwo in der VDE, falls dir das hilft :)