Querschnittsreduzierung der Zuleitung im Verteiler

Gast #5380208
Lesenswert?

Hallo,

in unserem Haus steht der Stromkreisverteiler ca. 10 Meter abgesetzt vom 
Zählerschrank. Laut TAB muss die Zuleitung für 63A ausgelegt sein. Dies 
bedeutet wegen der nötigen Verlegeart, dass ich ein 16 mm^2 Kabel 
benötige. Ist es erlaubt oder sogar üblich im Stromkreisverteiler dann 
auf 10 mm^2 zu reduzieren? Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen?

Viele Grüße
Johannes
Gast #5380639
Lesenswert?

Wenn du nur wegen der Verlegeart 16mm² nehmen musst, kannst du im 
Verteiler 10mm² nehmen, solange diese nicht übersichert sind und die 
Abschaltbedingungen der vorgelagerten Sicherung eingehalten werden 
(Schleifenimpedanz).

Außerdem darf man in der Verteilung (so habe ich es gelernt, weiß aber 
nicht wo das steht) den Querschnitt eine Stufe kleiner wählen.

Johannes S. schrieb:
> Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen?

Das kann ich, wie bereits gesagt, nicht beantworten. Die Begründung 
ergibt sich aber aus meinem ersten Satz.

Kleine Info: Z. B. muss das Kabel eines Durchlauferhitzers nicht gegen 
Überlast geschützt werden, sondern nur gegen Kurzschluss. Das steht auch 
irgendwo in der VDE, falls dir das hilft :)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren