Forum: Haus & Smart Home Querschnittsreduzierung der Zuleitung im Verteiler


von Johannes S. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

in unserem Haus steht der Stromkreisverteiler ca. 10 Meter abgesetzt vom 
Zählerschrank. Laut TAB muss die Zuleitung für 63A ausgelegt sein. Dies 
bedeutet wegen der nötigen Verlegeart, dass ich ein 16 mm^2 Kabel 
benötige. Ist es erlaubt oder sogar üblich im Stromkreisverteiler dann 
auf 10 mm^2 zu reduzieren? Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen?

Viele Grüße
Johannes

von hinz (Gast)


Lesenswert?


von Johannes S. (Gast)


Lesenswert?

Und wo wird da nun auf meine Frage zur Querschnittsreduktion 
eingegangen?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Johannes S. schrieb:
> Und wo wird da nun auf meine Frage zur Querschnittsreduktion
> eingegangen?

Also lesen musst du schon selbst.

von Maik (Gast)


Lesenswert?

Wenn du nur wegen der Verlegeart 16mm² nehmen musst, kannst du im 
Verteiler 10mm² nehmen, solange diese nicht übersichert sind und die 
Abschaltbedingungen der vorgelagerten Sicherung eingehalten werden 
(Schleifenimpedanz).

Außerdem darf man in der Verteilung (so habe ich es gelernt, weiß aber 
nicht wo das steht) den Querschnitt eine Stufe kleiner wählen.

Johannes S. schrieb:
> Wenn ja, in welcher Norm ist das nachzulesen?

Das kann ich, wie bereits gesagt, nicht beantworten. Die Begründung 
ergibt sich aber aus meinem ersten Satz.

Kleine Info: Z. B. muss das Kabel eines Durchlauferhitzers nicht gegen 
Überlast geschützt werden, sondern nur gegen Kurzschluss. Das steht auch 
irgendwo in der VDE, falls dir das hilft :)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.