Hallo miteinander, ich habe hier einen ESR Pollmeier Servo Regler (BN6783). Leistungsaufnahme ist mit 4kW spezifiziert. Verbaut wird der Regler in einem Schaltschrank. Bezüglich Schutzleiter bin ich jetzt aber etwas unschlüssig. Zum Betrieb braucht es unabdingbar einen Typ B RCCB. Im Schaltschrank muss mit 10mm² auf dem Schutzleiter verdrahtet werden (Ausgangsfilter, Eingangsfilter, Gehäuse). Nach außen reicht 1,5mm² aus. An der Anschlussstelle ist nur ein Typ A RCCB vorhanden. Wegen der Charakteristik darf ich sie nicht in Reihe schalten. Ich muss also direkt von der Anschlussleitung abgehen und ohne RCD in den Schaltschrank von mir gehen. Soweit wie ich das jetzt weiß, hat der Anschlus 3x63A. D.h. ich müsste mit 10mm² dann in meinen Schaltschrank. Dort müsste ich dann den Typ B RCCD sowie allpolig auftrennende Vorsicherung (C 10A) vorsehen. Mir ist allerdings nicht so wohl bei der Sache. Wenn der Hersteller 1,5mm² für den Anschluss vorsieht, kann ich das dann nicht auch so umsetzen und mit 5x1,5mm² dort hineinfahren? Wenn aber der PE den vollen Phasenstrom ableiten können muss, reichen doch 1,5mm² auf dem PE gar nicht aus?! Hat jemand einen Tipp für mich?
Eine weitere Frage, die sich mir aufdrängt: Der Hersteller verlangt die allpolige Trennung im Fehlerfall. Ich muss also hierfür dann einen 3P+1N Automat einsetzen. Wie sieht es mit den anderen Kreisen aus (Netzteile, PC usw.). Empfiehlt es sich dann hier, auch allpolig (also 1P+1N) einzusetzen, oder ist das hier egal? Gibt es eine Norm, die etwas derartiges vorschreibt, dass allpolige- und nicht-allpolige Trennung gemischt werden darf? Da alle Netzteile galvanisch trennen sollte eine Querverbindung eigentlich ausgeschlossen sein, selbst wenn die Geräteversorgung nicht allpolig auftrennt.
Hä? Schutzleiter muss doch nicht an den RCCB. Querschnitt sollte also keine Probleme machen. Einfach mit 10mm2 auf die Potentialausgleichsschiene. Hat der Servoregler auch einen N Anschluss? Wenn allpolige Abschaltung gefordert und N Anschluss vorhanden dann 3P+1N ist aber eigentlich nicht üblich. Der RCCB brauch wahrscheinlich noch eine Vorsicherung. Wenn du nicht weist was du tuts lass es lieber bleiben und frage jemand der sich auskennt. Nicht im Forum! Mit freundlichen Grüßen Klaus
Klaus schrieb: > Hä? > > Schutzleiter muss doch nicht an den RCCB. Querschnitt sollte also keine > Probleme machen. Einfach mit 10mm2 auf die Potentialausgleichsschiene. Nein, muss nicht an den RCCB. Aber er muss ja vom Schaltschrank zur Anschlussklemme, die einige Meter weiter weg ist. Daher meine Frage mit dem Leiterquerschnitt. > Hat der Servoregler auch einen N Anschluss? Wenn allpolige Abschaltung > gefordert und N Anschluss vorhanden dann 3P+1N ist aber eigentlich nicht > üblich. Nein stimmt, hat er nicht. Vergiss die Frage, war Montag-Morgen-Käse. > Der RCCB brauch wahrscheinlich noch eine Vorsicherung. Ich plane einen 63A Typ ein. Sollte eine weitere Vorsicherung (63A) eigentlich hinfällig machen, oder? > Wenn du nicht weist was du tuts lass es lieber bleiben und frage jemand > der sich auskennt. Nicht im Forum! Sagst Du (und ich), aber sieht halt jemand anderes anders (falls Du verstehst, worauf ich hinaus will). Ich lasse den Schaltplan dann nochmal überprüfen, aber ohne nix in der Hand brauche ich da nicht hingehen.
Hast du einen RCCD mit Sicherungsfunktion Kurzschluss und Überlastschutz? Mit freundlichen Grüßen Klaus
https://www.schneider-electric.de/de/product/16756/fehlerstrom-schutzschalter-id%2C-4p%2C-63a%2C-typ-b%2C-30ma Nachgelagert kommen die Einzelabsicherungen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.