Hallo, ich möchte folgendes Relais kaufen: https://www.voelkner.de/products/36873/Finder-Printrelais-12-V-DC-8A-2-Wechsler-40.52.9.012.0000-1St..html bezieht sich die Stromangabe von 8A auf einen oder auf beide Wechsler? Kann jeder der beiden Kontakte jeweils 8A schalten? Gruß Andreas
:
Verschoben durch User
Hallo Hoffentlich doch auf einen Kontakt - alles andere würde ich als unprofessionell und verfälschend ansehen - im Zweifelsfall aber in das Datenblatt schauen. Ein Relais (Schalter) ist kein Waschmittel, Kredit, Handyvertrag...bei den getrickst und beschönigend geworben wird - oder sollte es nicht sein, schließlich handelt es sich bei der primären Zielgruppe um Profis die sich auf die "beworbenen" Daten verlassen müssen können - die wenigen Bastler und Hobbyisten fallen nicht ins Gewicht. Aber man hat schon Pferde kotzen gesehen... Jemand
Andreas schrieb: > Kann jeder der beiden Kontakte jeweils 8A schalten? Im Prinzip ja :-) Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/2237781.pdf Ganz übel sieht es bei DC >30V aus, aber das ist ja nichts neues (Lichtbogen). Ebenfalls interessant die Angabe: Single phase motor rating (230 V AC) 0,3kW. Das dann eben nur noch etwas mehr als 1A. Es kommt also drauf an. Aber alle angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf einen Kontakt. Und nein, man kann nicht einfach durch parallelschalten die Werte verdoppeln.
Vielen Dank für die Antworten :-)
Ich möchte mit dem Relais eine Magnetkupplung schalten. Wenn die
Kupplung aktiv ist, fließen 3,7A@12V.
Ich habe leider keine Möglichkeit, die Induktivität zu messen.
> Single phase motor rating (230 V AC) 0,3kW
Würde effektiv ca 1A entsprechen.
Könnte ich da mit meiner Magnetkupplung Probleme bekommen?
Andreas schrieb: > Könnte ich da mit meiner Magnetkupplung Probleme bekommen? Nööö.. Aber evtl. mit dem Lichtbogen beim Abschalten.
H.Joachim S. schrieb: > jeweils auf einen Kontakt. Und nein, man kann nicht einfach durch > parallelschalten die Werte verdoppeln. Erkläre das mal dem "Markenhersteller". Schon von außen kennt man die Bauart Schalter für max. 10A "trocken", in Inneren ist er auch so beschriftet, aber zwei Kontakte parallel geschaltet. Klar, dass der Zwischenstecker nur einpolig trennt.
Beim Einschalten hast du kein Problem (die Begrenzung bei der Motorleistung kommt vom hohen Anlaufstrom solcher Motoren). Wie schon angemerkt - beim Ausschalten schon. Würde jedesmal einen ziemlichen Funken ziehen und damit die Lebensdauer stark herabsetzen. Aber da gibts recht einfache Beschaltungen, die das verhindern (im einfachsten Fall die bewährte Freilaufdiode parallel zur Induktivität).
Dieses Relais kann mit Motorlast bei 13.5VDC 6A trennen: https://www.voelkner.de/products/54595/Hongfa-Kfz-Relais-12-V-DC-20A-2-Wechsler-FRA11DC-S1-DC12V-HFKD-012-2ZST.html DB: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504377-da-01-en-KFZ_REL_FRA11DC_S1_DC12V_HFKD_012_2ZST.pdf