Starkstromanschluss für Herd und Backofen

Gast #5441585
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe ein Herd und ein Backofen. Der Herd wird ja normalerweise auf 
ein 3-phasiges-Stromsystem angeschlossen. Darf ich nun auch eine der 
Phasen und den Neutralleiter gleichzeitig für den Backofen nutzen oder 
wird die Belastung einer Phase da zu hoch sein?



Danke
Gast #5441599
Lesenswert?

home_strom schrieb:
> Der Herd wird ja normalerweise auf
> ein 3-phasiges-Stromsystem angeschlossen.

Das ist nur teilweise richtig.

Herde mit integr. Backofen (Komplettgeräte)werden im Allgemeinen 
3-phasig angeschlossen.

Kochfelder, wie du eines beschreibst, werden meist 2-phasig 
angeschlossen, die dritte Phase für den Backofen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Kochfeld mit 
3-Phasenanschluss hast, das wäre ungewöhnlich.
Gast #5441612
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:
> Das ist nur teilweise richtig.
>
> Herde mit integr. Backofen (Komplettgeräte)werden im Allgemeinen
> 3-phasig angeschlossen.
>
> Kochfelder, wie du eines beschreibst, werden meist 2-phasig
> angeschlossen, die dritte Phase für den Backofen.
>
> Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Kochfeld mit
> 3-Phasenanschluss hast, das wäre ungewöhnlich.

Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den 
Herd nutzen und L3, N für den Backofen.
Gast #5441623
Lesenswert?

VDE 0100 Teil 520:

'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere
Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit
einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die
Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt.
Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden
können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'
Gast #5441628
Lesenswert?

hinz schrieb:
> 'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere
> Hauptstromkreise ist nicht zulässig.

Trifft nicht zu, bei der Kombination Kochfeld/Backofen an einer 
Herdanschlussdose. Diese Kombination ist als einzelnes Gerät an einem 
Drehstromanschluss zu bewerten.

hinz schrieb:
> Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden
> können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'

Die Absicherung einer Herdanschlussdose geschieht über einen 3-poligen 
Leitungsschutzschalter. Damit ist die Bedingung erfüllt.
#5441649
Lesenswert?

home_strom schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> home_strom schrieb:
>>> Ja stimmt, du hast Recht. Das heißt ich kann also L1, L2, N, PE für den
>>> Herd nutzen und L3, N für den Backofen.
>>
>> Genau so, aber vergiss am Backofen nicht auch den PE anzuschliessen!
>
> Wollt das grad ergänzen :), danke.

Die üblichen Herdanschlussdosen sind nicht dafür gebaut dass du z.B. 
mehrere N oder PE Leitungen zu Verbrauchern anklemmen kannst. Dein 
Elektriker wird daher die Anschlussdose ersetzen, einen Verteiler 
anklemmen, einen Verteiler anklemmen und eine Steckdose setzen (für den 
Backofen, manche kommen mittlerweile mit Schuko-Stecker) oder sich 
weigern überhaupt etwas zu machen.

Der Elektriker wird auch darauf achten, das der Sicherungsautomat ein 
3-poliger ist. Löst eine Phase aus werden alle Phasen getrennt.

Dein Küchenbauer wird dir gerne einen unverschämt teuren, 
vorverkabelten,  "alles kein Problem" Verteiler verkaufen, den dann doch 
ein Elektriker montieren muss.
Gast #5441658
Lesenswert?

hinz schrieb:
> VDE 0100 Teil 520:

Das nimmt kein Elektriker so genau. Ganz bestimmt nicht bei solchen 
Küchen Herd/Backofen Kombinationen. Selbst bei mehreren Waschmaschinen 
und Trocknern nicht. Wer die VDE zu 150% einhält, bekommt keine Aufträge 
und verdient kein Geld.
Gast #5441665
Lesenswert?

Der Sicherungsautomat ist ein dreipoliger, das habe ich geprüft.

Ich muss aber später mal schauen, ob der Anschluss nicht bereits 2xN´s 
hatte, bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten wird ein Verteiler 
eingebaut.
Gast #5441702
Lesenswert?

home_strom schrieb:
> Ich muss aber später mal schauen, ob der Anschluss nicht bereits 2xN´s
> hatte, bin mir jetzt nicht sicher. Ansonsten wird ein Verteiler

Wenn an deiner Herdanschlussdose 2 N angeklemmt sind, dann muss zu dem 
2. N auch eine Phase angeschlossen sein. Ein N alleine macht ja keinen 
Sinn.

Wenn du die Herdanschlussdose aufteilen möchtest, dann suche nach 
Power-Splitter.
Diese Power-Splitter werden massenhaft angeboten, in meinen Augen aber 
erheblich zu teuer. Aber wenn mans braucht....
#5441777
Lesenswert?

R. S. schrieb:
> Walter K. schrieb:
> Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel!
>
> Nein aber solltest mal über einen neuen Elektriker nach denken bei dem
> Murks.
>
> Sind 47,83 Ampere !  niemals nicht ist das möglich !
>

Wie kommst Du auf einen Strom von über 40A ?

Soviel fließt beim zünden der Gaskochfelder nie und nimmer!

;-)
#5441799
Lesenswert?

R. S. schrieb:
> Walter K. schrieb:
> Wie kommst Du auf einen Strom von über 40A ?
> Soviel fließt beim zünden der Gaskochfelder nie und nimmer!
>
> Hier war bis jetzt nie die Rede von Gaskochfelder.
>
> Starkstromanschluss für Herd und Backofen war das Thema und dann kam von
> Dir.
>
> Also mein 11kW Kochfeld hat einen 230V Stecker an einem 3x1,5qmm Kabel!
>
> Gruß ic_tester

Ich hab keine Ahnung was „Starkstrom“ sein soll - bin aber ganz sicher, 
dass die Angabe 11kW nicht zwingend elektrische Leistung sein muss.
Gast #5442002
Lesenswert?

Heimwerker schrieb:
> 3162534373 .. schrieb:
>> Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen.
>> Also 6,6kW auf einer Phase.
>> Wie geht das?
>
> Moderne Kochfelder besitzen vielfach ein intelligentes Power-
> management. Es sorgt dafür, dass der Strom pro Phase einen
> bestimmten Wert nicht überschreitet (meist 16A).

...und wenn sie es nicht haben (wie alte Kochfelder/Herde), geht auch 
nicht sofort die Welt unter. Viele Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die 
irgendwann zwischen den 50ern und den 80ern gebaut oder elektrifiziert 
wurden, haben nur 20-25A einphasig für den Herd (Kochfeld+Backofen) zur 
Verfügung. Das funktioniert auch, bis irgendwann mal alle vier Platten 
und der Ofen gleichzeitig eine Stunde lang volle Leistung brauchen. Und 
dann brennt auch nichts ab, sondern die Sicherung fällt. Was ich 
übrigens auch an nur 1x16A (weil vorbereitet für Drehstromzähler) in den 
letzten vier Jahren nicht geschafft habe.

Von den ca. 10 Wohnungen, die ich mir vor fünf Jahren angeschaut habe, 
hatte keine Drehstrom. Eine war mal neu verkabelt worden, da hatten die 
Spezialisten eine fünfadrige Leitung zum Herd gelegt, mit 3x16A 
abgesichert - aber nicht bedacht, dass die 3x16A alle an der gleichen 
Phase hängen und damit der Neutralleiter hoffnungslos überlastet werden 
kann. Und zwei Wohnungen (wimre) hatten Gasherde, die anderen alle 
einphasig angeschlossene Elektroherde.

MfG, Arno
#5442143
Lesenswert?

3162534373 .. schrieb:
> Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen.
> Also 6,6kW auf einer Phase.
> Wie geht das?

ja wenn man je 2 Kochfelder in Serie schaltet geht das doch, sind zwar 
keine 3,3kW pro Feld mehr aber die 16A Sicherung bleibt drin, wer 
natürlich 25A abgesichert hat kann auch 6,6kW ziehen.

ja der Thread sinkt unter Kellerniveau wenn hier sogar schon mit 11kW 
Gas argumentiert wird.
Gast #5442173
Lesenswert?

>> Unser Kochfeld hat 4 mal 3,3kW auf 2 Phasen.
>> Also 6,6kW auf einer Phase.
>> Wie geht das?
>
> ja wenn man je 2 Kochfelder in Serie schaltet geht das doch, sind zwar
> keine 3,3kW pro Feld mehr aber die 16A Sicherung bleibt drin,

Dies wäre theoretisch natürlich durchaus möglich. Eher selten aber
braucht man im Privathaushalt gleichzeitig zwei Kochzonen mit ident-
ischer Leistung.

In der Praxis will man doch jede einzelne Kochstelle individuell
unabhängig voneinander regeln können. So funktioniert Kochen eben,
meint der ambitionierte Hobbykoch. ;-)
#5442288
Lesenswert?

Heimwerker schrieb:
> Eher selten aber
> braucht man im Privathaushalt gleichzeitig zwei Kochzonen mit ident-
> ischer Leistung.
>
> In der Praxis will man doch jede einzelne Kochstelle individuell
> unabhängig voneinander regeln können.

vor der Digitalisierung musste halt Platte 1 nur 1,4 kW haben und Platte 
2 eben 1,8 kW.

Jetzt haben wir halt 3,3kW pro Platte.

Geht halt nur für den 3 Personen Haushalt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren