Hallo, in einem Gerät wird ein handelsübliches AC Schaltnetzteil eingeschraubt (fest verbunden, keine U-Schiene) an dem Schaltnetzteil ist zu den Netzanschlüssen L&N auch ein ERDE Anschluss (FG bezeichnet) vorhanden welcher mit dessen Gehäuse verbunden ist. Reicht es lt DIN 61010-1 aus nur dort den Schutzleiter anzuschließen oder muss zusätzlich am Gehäuse noch ein PE Anschluss vorhanden sein? Gruss pb1966
pb1966 schrieb: > Schutzklasse I / Schutzleiter Dann musst du das Gehäuse auch erden, und nicht nur durch Kontakt mit dem Netzteilgehäuse.
Wenn dann jemand den Schutzleiter am Gehäuse anschließt , muss dann vom Netzteil PE zum Gehäuse eine separate PE Leitung vorhanden sein? Kann man die explizite Forderung bei Schutzklasse I irgendwo nachlesen?
pb1966 schrieb: > Wenn dann jemand den Schutzleiter am Gehäuse anschließt , muss dann vom > Netzteil PE zum Gehäuse eine separate PE Leitung vorhanden sein? > > Kann man die explizite Forderung bei Schutzklasse I irgendwo nachlesen? Nicht das ich wüsste, du musst aufjedenfall sicherstellen das RPE den Grenzwert nicht überschreitet, und das kannst du eigentlich nur wenn du auch das Gehäuse erdest. Es ist nicht alles Gold (oder eben ein anderes Metall) was glänzt. Gibt diverse Netzteile wie das Roal RCB600 welche ein Silber eloxiertes Gehäuse besitzen. Das Gehäuse ist nur leitend wenn die Eloxal Schicht beschädigt ist. Ich würde also in jedem Fall sichergehen und das Gehäuse mit einer separaten Leitung erden.
pb1966 schrieb: > Wenn dann jemand den Schutzleiter am Gehäuse anschließt , muss dann vom > Netzteil PE zum Gehäuse eine separate PE Leitung vorhanden sein? Es muss sicher gestellt sein das alle von außen berührbare Metallteile von dem Schutzleiter in der Weise erfasst werden, das auch im Fehlerfalle die Schutzfunktion erhalten bleibt. Demnach muss der Schutzleiter an einen Gehäuseteil von außen unlösbar befestigt sein. sämtliche Gehäuseteile welche lösbar sind müssen strenggenommen ebenso mit einem Kabel mitdem gemeinsamen Schutzleiteranschluß verbunden sein. Das Kabel hat eine grün gelbe Farbe und mindestens 0,75mm² Querschnitt. Das verlöten des Schutzleiters ist übrigens nicht erlaubt. Es gibt eine VDE Vorschrift ( ich meine die 0100 ist es ) wo man das nachlesen kann. Ralph Berres
pb1966 schrieb: > es lt DIN 61010-1 aus nur dort den Schutzleiter anzuschließen Nein. Wäre das Netzteil zu Testzwecken ausgebaut, wäre das Gerätegehäuse ohne Erdung. Daher dürfen Montageschrauben nie als Schutzleiterverbindung genutzt werden.
Michael B. schrieb: > Daher dürfen Montageschrauben nie als > Schutzleiterverbindung genutzt werden. Eben.
hinz schrieb: > Michael B. schrieb: >> Daher dürfen Montageschrauben nie als >> Schutzleiterverbindung genutzt werden. > > Eben. Wo steht das genau in der 61010?
Michael B. schrieb: > pb1966 schrieb: >> es lt DIN 61010-1 aus nur dort den Schutzleiter anzuschließen > > Nein. Wäre das Netzteil zu Testzwecken ausgebaut, wäre das Gerätegehäuse > ohne Erdung. Daher dürfen Montageschrauben nie als > Schutzleiterverbindung genutzt werden. Hmm, das könnte natürlich ein Argument für die zusätzliche Leitungsverbindung sein. in der EN 60204-1 steht dass wenn was entfernt wird die Schutzleiterverbindung bestehen bleiben muss. Dabei ist es aber doch so das ja am Netzteil die Spg. anliegt.. d.h gerade dort brauche ich den Schutzleiter, ok außer die Leitung ist blank und liegt am Leitungsdurchgang an..
pb1966 schrieb: > Dabei ist es aber doch so das ja am Netzteil die Spg. anliegt.. d.h > gerade dort brauche ich den Schutzleiter, ok außer die Leitung ist blank > und liegt am Leitungsdurchgang an.. Dann müsstest du gewährleisten das das Netzteil inklusive Netzbuchse und Schalter in einen internen geschlossenen Kunststoffgehäuse untergebracht ist, welches 4000V~ zuverlässig isolieren kann. Weiterhin müsste der Ausgang des Netzteiles gegen die 230V Leitung mit mindestens 4000V~ geprüft sein. Dann könnte man das Netzteil selbst als Schutzklasse 1 auffassen den Rest als Schutzklasse 2 betrachten. In diesem Falle müssten die Gehäuseteile nicht mit dem Schutzleiter verbunden sein. Ralph Berres
Ich werde den PE des Netzteils mit dem Gehäuse per Leitung verbinden. Das erscheint mir die beste Lösung zu sein, dazu dann einen Extra PE Punkt im Gehäuse für den Netzanschluss
pb1966 schrieb: > Ich werde den PE des Netzteils mit dem Gehäuse per Leitung verbinden. > Das erscheint mir die beste Lösung zu sein, dazu dann einen Extra PE > Punkt im Gehäuse für den Netzanschluss Du must den PE erst am Gehäuse unlösbar verbinden , von da aus weiter zum Netzteil. Andersrum ist es nicht zulässig. Ralph Berres
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.