zu hohe FU-Filter Ableitströme durch IT-Filter umgehen?

Gast #5496766
Lesenswert?
• ▲
▼
Also ein 3-phasiger Filter geeignet für IT-Netze, halt ohne PE. Es geht 
nur um die allgemeine Verwendungsmöglichkeit. Genaue Daten habe ich 
jetzt nicht, aber der FI ist Typ 30mA (nicht B) und soll nicht getauscht 
werden.
Gast #5496896
Lesenswert?
• ▲
▼
Nutzer schrieb:
> Genaue Daten habe ich
> jetzt nicht, aber der FI ist Typ 30mA (nicht B) und soll nicht getauscht
> werden.

Wenn ein "FU-Filter" der/das Filter eines Frequenzumrichters sein soll, 
dann solltest du einen allstromfähigen FI verbauen. Der DC-Anteil treibt 
den Ringkern im FI in die Sättigung. Der löst dann im Fehlerfall nicht 
mehr aus.