Hmm, zumindest nach Anleitung macht das Ding nicht, was du willst:
http://www.phase-a-matic.com/PDF/SIS.pdf
Da brauchts ein echtes Wechselstromnetz mit zwei gegenläufigen Phasen
und daraus macht die Kiste dann eine dritte. Dabei stimmt aber auch
nicht die Phasenverschiebung wie bei richtigem Drehstrom, die ja 120°
beträgt.
okay, jetzt noch mal, ich benötige dreiphasenwechselspannung 200VAC, RST
ich hab leider im Keller nur 230VAC 1 phasig L+N! Ich wollte
dreiphasenwechselspannung 200VAC erzeugen. Drehstrom im Keller gibts
leider nicht!!!
Phase shift schrieb:> okay, jetzt noch mal, ich benötige dreiphasenwechselspannung 200VAC
Das ist aber sehr ungewöhnlich, in welchem Land der Erde ist sowas
Üblich? Meinst Du nicht eher 3*115V (so wie man es in Japan findet)?
Bernd K. schrieb:> Das ist aber sehr ungewöhnlich, in welchem Land der Erde ist sowas> Üblich? Meinst Du nicht eher 3*115V (so wie man es in Japan findet)?
Schau dir das oben Bild genau noch mal an, was siehst du da?
ja 3x115V gegen Neutralleiter, habe kein brauch kein, 200VAC unter
einzelnen Phasen, wie in der Doku steht. Was steht da:
"three phase 200VAC", nicht "three phase 115VAC"
oder kannst du da nicht lesen?
Phase shift schrieb:> Ich dachte, vielleicht gibt sowas schon fertiges zum Kaufen.
Gibts ja auch: FU mit 230V Eingang und Sinusfilter.
Wenn man das japanische Gerät näher kennen würde ließe sich
möglicherweise noch eine einfachere Lösung finden.
hinz schrieb:> Wenn man das japanische Gerät näher kennen würde ließe sich> möglicherweise noch eine einfachere Lösung finden.
Mir geht um den FU SGDB-10 (1.0kW) und SGDB-30 (3.0kW), siehe Doku.
So habe ich das verstanden, geht das?:
FU
In:230VAC 1 phasig
Out: 50Hz direkt auf Sinusfilter,
und von Sinusfilter direkt auf anderen FU Yaskawa SGDB-10 U->L1, V->L2,
W->L3.
wie groß wird die Spannung nach dem Sinusfilter?
Du kannst bei solchen Frequenzumrichtern direkt die Ausgangsspannung
einstellen, die diese dann über die Breite der PWM justieren. Im Mittel
kannst du also auch 115V~ abgreifen, allerdings wird diese Spannung dann
durch Verringerung der PWM Breite eingestellt, so das am Ausgang immer
noch Spitzen von etwa 325V stehen.
Aus diesem Grund wird dir ein Tiefpass (aka Sinusfilter) empfohlen,
damit dieser schon die Spitzen ausmittelt und am Gerät echte 115V~ pro
Phase anstehen.
Falls du dir erstmal ein echtes 115V~ Netz aufbauen möchtest - ich hätte
da noch 230V~ auf 115V~ Transformatoren mit 8kW von der Weltfirma Nippon
America, die ATVR-8000 heissen.
Kannst dir gerne einen abholen, wenn du im Raum Berlin lebst, aber
versenden kann man die Dinger (ich habe 2 davon) nicht, weil sie mal
locker 40-50kg wiegen.
Ich glaube Phase Shift hat immer noch nicht so ganz verstand was er
überhaupt will. Die meisten anderen hier auch nicht.
Wenn die Anleitung von seinem Gerät Three-Phase 200V nennt. Dann sind
das 3 Phasen, 120° verschoben mit je 115V.
Daher braucht er einen Transformator um von 230V auf 115V runter zu
kommen. Dann kann er einen Frequenzumrichter nehmen um aus seinen 1x
115V -> 3x115V zu machen...
Oder leg dir ne neue Leitung in der Keller wo du gleich alle 3 Phasen
hast. Und besorg dir 3 einstellbare Ringkerntrafos. Dann hast du deine
3x115V
Die einfachste Lösung: leg dir Drehtstrom in den Keller und besorg dir
einen 3Phasen Trafo 230V -> 115V - fertig. simpel und sehr robust.
Wenn es wirklich 1ne Phase sein soll nimmst du einen Frequenzumrichter
deiner Wahl der 1phasig gespeist werden kann.
Die originalen FUs brauchst du dann auch nicht mehr (btw. hast du mal
beim Hersteller angefragt ob die wirklich Drehstrom brauchen...?)
TestX schrieb:> Die einfachste Lösung: leg dir Drehtstrom in den Keller und besorg dir> einen 3Phasen Trafo 230V -> 115V - fertig. simpel und sehr robust.
Wenn das so einfach wäre, würde ich machen, aber nicht so wie du
vorschlägst,
sondern 400VAC Dreieck auf 200VAC Dreieck, nix 115 VAC vergiß schnell
mal diese Spannung. Auf der Arbeit ist genau so aufgebaut, zuhause kann
ich mir das nicht leisten, weil mir Drehstrom fehlt.
Ich benötige noch einmal keine Sternschaltung nix 115VAC, mir reicht
Dreieck, da ist die Spannung 200VAC unter einzelnen Phasen. Schau mal
das Bild an, ist das schwer zu verstehen?
TestX schrieb:> Die originalen FUs brauchst du dann auch nicht mehr (btw. hast du mal> beim Hersteller angefragt ob die wirklich Drehstrom brauchen...?)
Ja der braucht Drehstrom, wenn ich eine Phase abklemme, meckert der
Umrichter "Open Phase"
Phase shift schrieb:> Michael W. schrieb:>> Irgendwie hast du einfach keine Ahnung.>> Aber du... tsss...
Die Spannung UNTER einzelnen Phasen ist 200V genau...Aber nur wenn die
einzelne Phase 115V hat.
wurzel(3) * 115V = 200V
Aber mach du mal...
Michael W. schrieb:> Phase shift schrieb:>> Michael W. schrieb:>>> Irgendwie hast du einfach keine Ahnung.>>>> Aber du... tsss...>> Die Spannung UNTER einzelnen Phasen ist 200V genau...Aber nur wenn die> einzelne Phase 115V hat.>> wurzel(3) * 115V = 200V>> Aber mach du mal...
ach nee oder, das wußte ich natürlich nicht.. ich hab doch keine
anhnung. du bist held!
ICh würde dir + geben, bin aber nicht angemeldet..
und was macht du bei Dreieckschaltung (ohne Neutralleiter), wo nimmst du
115VAC "physisch" her?
Was hast du eigentlich die ganze Zeit mit deiner Dreieckschaltung?
Lass bitte einfach einen Elektriker kommen der dir das Teil anschließt.
Du kannst es ja anscheinend nicht selber. Sonst würdest du nicht fragen
(vor allem in einem MIKROCONTROLLER Forum).
Michael W. schrieb:> Die Spannung UNTER einzelnen Phasen ist 200V genau...Aber nur wenn die> einzelne Phase 115V hat.
Blöd, dass in Japan zwei Aussenleiter 100V gegen Erde haben, und der
dritte 173V.
Michael W. schrieb:> Was hast du eigentlich die ganze Zeit mit deiner Dreieckschaltung?
Nix, lies mal am Anfang was ich gechieben habe, ich brauche "3 Phasen
200VAC"
Warum schreiben Japaner in allen dokus "3 phasen 200VAC", ah stimmt die
haben doch alle keine Ahnung, aber DU.
Ich war auf der Suche nach einem Gerät der mir 3 echte Phasen, ohne
Drehstrom erzeugen kann ! mehr nicht.
Was ist mit "Rotary Phase Converter":
ist halt teuer, aber theoretisch machbar?
https://www.ebay.com/itm/7-5HP-3-Phase-Converter-Rotary-1-To-3-Phase-CNC-Built-/260540186793
1 Phase Input Voltage 230V ±10%
1 Phase Input Frequency 60 Hz
3 Phase Output Voltage = Input voltage + 5% on T2 (non-loaded)
3 Phase Output Frequency 60 hz
3 Phase Output Voltage Tolerance ± 5%
3 Phase Output Phase Angle 120°
Phase shift schrieb:> Was ist mit "Rotary Phase Converter":> ist halt teuer, aber theoretisch machbar?
So einer geht natürlich auch.
Wieviel VA sind denn eigentlich nötig?
hinz schrieb:> Wieviel VA sind denn eigentlich nötig?Phase shift schrieb:> Ich brauche Leistung max 3kVA am Ausgang!
3000VA sollten schon sein...
Ich habe jetzt kurz in doku von "Rotary Phase Converter" reingeschaut,
das ding braucht L1 und L2, das sind doch schon mindestens 2 Phasen 120°
verschoben, und das Teil erzeugt dann die dritte Phase. Oder wie
funktioniert das DING?
Wer stellt sich einen teuren Umrichter hin (oder wünscht sich das zu
tun) um in einem Raum Drehstrom zu erzeugen wenn er ein paar Meter
weiter schon den schönsten Drehstrom der Welt zur Verfügung hat und nur
dort abgreifen muß?
In der Zeit die dieser Thread schon läuft hätte manch anderer schon
längst ein Kabel dort hin gezogen um ein für allemal im Bastelkeller
Drehstrom zu haben (kann sowieso nie schaden) und hätte anschließend
noch irgendwo einen ollen Drehstrom-Trafo organisiert (oder 3 einzelne)
um die Spannung zu halbieren auf die gewünschten 3*115V.
Phase shift schrieb:> hinz schrieb:>> Wieviel VA sind denn eigentlich nötig?>> Phase shift schrieb:>> Ich brauche Leistung max 3kVA am Ausgang!>> 3000VA sollten schon sein...>> Ich habe jetzt kurz in doku von "Rotary Phase Converter" reingeschaut,> das ding braucht L1 und L2, das sind doch schon mindestens 2 Phasen 120°> verschoben, und das Teil erzeugt dann die dritte Phase. Oder wie> funktioniert das DING?
Da kommt Amiwechselstrom rein, 2*120V 180° --> 240V.
Raus kommt dann 208V Drehstrom.
Der Umformer bei Ebay ist allerdings für 60Hz, wird an 50Hz nicht
funktionieren.
Was für Hürden gibt es denn, die gegen die Verlegung einer
Drehstromleitung sprechen?
Bauliche? WAF?
Mit 3kW ist dann Deine einzelne Phase ja auch schon recht gut
ausgelastet...
Bernd K. schrieb:> In der Zeit die dieser Thread schon läuft hätte manch anderer schon> längst ein Kabel dort hin gezogen um ein für allemal im Bastelkeller> Drehstrom zu haben
Und wenn du von Netzbetreiber gar keinen bekommst?
Ja, sowas gibts auch im 21. Jahrhundert in Europa.