230V Phasenanschnitt in digitales Signal umwandeln

Gast #5544315
Lesenswert?

Hallo

Ich bin neu hier und auch kein Elektroniker, sondern 
Industrieelektriker.

Habe folgende Aufgabenstellung an einer Heizungsanlage.
Es gibt einen Pelletkessel (PK) und eine Erdwärmeheizung (EW)
Wenn die Umwälzpumpe des PK läuft, soll die EW abgeschaltet werden.

Ich habe versucht parallel zur Pumpe ein Relais zu schalten (230V) 
welches die EW abschalten soll.

Das Problem ist, dass die Pumpe analog angesteuert wird. (wahrscheinlich 
Phasenanschnittsteuerung oder ähnliches). Somit tackert auch das Relais 
ständig an und aus. Auch alle anderen Aktoren des PK, die man auswerten 
könnte werden so gesteuert. Es gibt auch keinerlei digitalen Ausgang am 
PK.

- Gibt es ein Relais welches so ein Signal auswerten kann?

- Könnte man evtl. ein Netzteil parallel zur Pumpe schalten welches mit 
einem dicken Kondensator die Spannung puffert und z.B. eine stabile 24V 
Spannung erzeugt solange die Pumpe läuft?
Ich möchte aber auf keinen Fall das Risiko eingehen dass die Elektronik 
des PK dabei draufgeht.

- Fällt sonst noch jemand etwas dazu ein?

Ansonsten hatte ich noch die Idee das Magnetfeld der Pumpe, oder das 
Ansteigen der Temperatur am Rohr bzw. den Durchfluss mit einem Sensor 
auszuwerten.

Bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #5544390
Lesenswert?

Hatte gerade noch die Idee bei einem Relaishersteller nachzufragen.
Evtl. geeignet wäre ein Stromüberwachungsrelais mit einstellbarer 
Schwelle.
Eines mit fester Schwelle geht nicht, da die Leistung der Pumpe zur 
Laufzeit verändert wird. Bin das am Prüfen.

Typenangaben der Pumpe schreibe ich noch.
Gast #5544394
Lesenswert?

Johannes F. schrieb:
> - Gibt es ein Relais welches so ein Signal auswerten kann

Was soll denn bei rauskommen ?

Nur wenn die Pumpe absolut aus ist, soll das Relais abschalten ?

Ja, gibt es, Zeitrelais z.B. von Eltako und Finder können eine 
einstellbare Zeit länger anbleiben als das Signal, also z.B. 5 sec, 
damit bleibt es bei 4 Sekunden PWM immer an.
Gast #5544582
Lesenswert?

Ja genau, wenn Pumpe aus dann Relais aus. Hatte bei Finder angerufen und 
bekam als einzige Lösung die erwähnten Stromüberwachungsrelais 
angeboten:
71.51.8.230.1021 schlägt bei 0,1A Stromdurchfluss an. Hier muss ich mal 
prüfen mit wie viel Strom die Pumpe normalerweise läuft.

Ein Zeitrelais müsste ja auch mit dem sich verändernden Effektivwert der 
Spannung zurechtkommen.

Hier die Daten der Pumpe:
Grundfos klassische Umwälzpumpe
UPS 25-60 180
230V
50Hz
2,5µF
GFSHB

3 Schalterstellungen (steht auf Stellung 1)

Stellung 1: 0,2A / 45W
Stellung 2: 0,3A / 65W
Stellung 3: 0,4A / 90W
Gast #5544609
Lesenswert?

Hallo,

hast Du mal ein Wechselstromrelais von einem anderen Hersteller 
probiert,
evtl. ist das stärker vormagnetisiert ?
Schaltung wird eher Phasenabschnitt sein, denke ich...
Oder mit einem kleinen Kondensatornetzteil, Diode, Zenerdiode usw. 
könnte auch ein Gleichspannungsrelais tun. Ist halt ein Probieren ...

Grüße Rainer
Gast #5544896
Lesenswert?

Johannes F. schrieb:
> Industrieelektriker.

Besuche die IHK und geben den Facharbeiterbrief zurück.

> Das Problem ist, dass die Pumpe analog angesteuert wird. (wahrscheinlich 
Phasenanschnittsteuerung oder ähnliches).

Die genaue Art der Steuerung solltest Du ermitteln können.

> Somit tackert auch das Relais ständig an und aus.

Das klingt für mich (Elektroniker) nach einer Paketsteuerung, also ein 
paar Sekunden an / ein paar Sekunden aus, wie der klassische 
Mikrowellenofen zuhause.

Wenn die Zyklen bekannt sind, hilft da ein abfallverzögertes Relais, der 
Elektriker kennt es z.B. als nachtastbaren Treppenlichtautomaten.
Gast #5545785
Lesenswert?

OK, habe den Hersteller angeschrieben und gefragt wie die Pumpe 
angesteuert wird. Das mit dem Zeitrelais wäre natürlich eine saubere 
Lösung.

Bis hierher schon mal vielen Dank.
Ich schreibe dann was rausgekommen ist.

Grüße
Johannes
Gast #5545902
Lesenswert?

Ist ne längere Geschichte.
Die große Umwälzpumpe der EW mischt den ganzen Pufferspeicher homogen 
durch.
D.h. die Schichtung wird zerstört. Da die Bereiche welche von PK und EW 
bedient werden sich überlappen können sie nicht gleichzeitig vernünftig 
arbeiten. Jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum.

Das hier erwähnte Zeitrelais wäre allerdings ausschaltverzögert.
D.h. nachdem die Pumpe des PK abschaltet, würden z.B. 30 sek vergehen 
bis die EW anspringt.

Der umgekehrte Weg funktioniert bereits. Der PK hat einen 
Freigabeeingang den ich wegnehmen kann wenn die EW läuft.
Gast #5650161
Lesenswert?

Ok, habe jetzt nach längerem mal wieder Zeit gefunden an dem Problem zu 
arbeiten. Scheint jetzt zu funktionieren.

Habe dieses Zeitrelais eingesetzt:
Finder
80.01.0.240.00

Das Relais benötigt eine 230V Versorgungsspannung um rückfallverzögert 
arbeiten zu können. (A1 / A2)
Auf den Anschluss B1 kommt das Signal.
Hier trat das Problem auf, dass das Schwingungspaket - Signal der Pumpe 
nicht das selbe Potential hat wie die Versorgungsspannung.

Ich musste also noch einen Optokoppler dazwischen schalten:
Finder
38.81.9.240.8240

Das Schwingunspaket - Signal ist an A1/A2 des Optokopplers 
angeschlossen.
Der Schließer des Optokopplers schaltet die Phase auf B1 des Zeitrelais.

Da der Optokoppler einen Mindeststrom von 35mA benötigt, habe ich 
parallel zum Zeitrelais noch einen 6,8kOhm Lastwiderstand (10W) 
eingebaut.

Danke an alle die mitgeholfen haben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren