Schwingungspaketsteuerung bei elektronischem Durchlauferhitzer legal?

Gast #5547734
Lesenswert?

Hallo zusammen,

eigentlich hatte ich vor ein paar Tagen lediglich ein bisschen mit dem 
I2C meines Clage MCX7 spielen wollen, bin dabei aber noch ein bisschen 
weiter gegangen:

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, 2 Phase + PE, 6,5 kW 
Anschlussleistung.

Der Blankdraht-Erhitzer (23,88 Ohm) wird mittels zwei Triacs geschaltet, 
welche jeweils per MOC3083 angesteuert werden: Optotriac mit 
Nulldurchgangserkennung.

Das heißt: Dieser Durchlauferhitzer macht Wellenpaketsteuerung.

Ist ja eigentlich klar, irgendwas muss er ja schließlich machen :-)

Frage nun: Nach diversen Tabs ist Wellenpaketsteuerung bei großen 
Leistungen tabu. Beispiel nach der Liste aus 
http://antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/TAB/TAB.htm
so wäre bei 400V Anschluss und 6,5kW nur eine Schalthäufigkeit von 3 pro 
Minute erlaubt. Da liegt mein DLE sicher drüber, denn er regelt mir eine 
wunderbar konstante Temperatur :-)

Auch noch größere elektronische DLEs arbeiten sicher mit 
Wellenpaketsteuerung und selbst die älteren werden ja irgendwie ihre 
Heizelemente an- und Ausschalten. Sind all diese Geräte nicht legal ans 
Netz anzuschließen?

Was mich besonders wurmt: Ich habe ein Design zur 
Eigenverbrauchsoptimierung von Solaranlagen verworfen, weil nach TAB 
nicht legal (Ich wollte einen 1500W Boiler per Schwingungspaketsteuerung 
so steuern, dass der Einspeisestromzähler ungefähr auf 0 geregelt wird), 
und hab jetzt quasi das gleiche Design vor mir liegen...

Mehr Infos zu meinen Erkenntnissen über den DLE unter 
https://github.com/NerdyProjects/ClagePassthroughHeaterAnalysis

Lieben Gruß,

Matthias
#5547746
Lesenswert?

Matthias schrieb:

> Auch noch größere elektronische DLEs arbeiten sicher mit
> Wellenpaketsteuerung und selbst die älteren werden ja irgendwie ihre
> Heizelemente an- und Ausschalten. Sind all diese Geräte nicht legal ans
> Netz anzuschließen?

Zulässig, siehe z.B. EU Konf. Erklärung Produktdatenblatt unter
https://www.clage.de/de/Produkte/E-Kleindurchlauferhitzer/MCX#
Und dort angegeben Normen.
Fazit: Es sind alle nötigen erfüllt.


>
> Was mich besonders wurmt: Ich habe ein Design zur
> Eigenverbrauchsoptimierung von Solaranlagen verworfen,

German Angst?


> weil nach TAB
> nicht legal (Ich wollte einen 1500W Boiler per Schwingungspaketsteuerung
> so steuern, dass der Einspeisestromzähler ungefähr auf 0 geregelt wird),

1500W ist jede bessere "Herd-"platte, und diese sind allesamt zulässig 
:-)
#5547851
Lesenswert?

Matthias schrieb:
> Auch noch größere elektronische DLEs arbeiten sicher mit
> Wellenpaketsteuerung und selbst die älteren werden ja irgendwie ihre
> Heizelemente an- und Ausschalten. Sind all diese Geräte nicht legal ans
> Netz anzuschließen?

Da steht doch in der TAB ganz vorne:

"Der Anschluß folgender Anlagen und Verbrauchsgeräte bedarf der 
vorherigen Zustimmung des EVU:

...
Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder 
Schwingungspaketsteuerung, sofern die nach Abschnitt 8.3.1 zugelassenen 
Werte überschritten werden
"

Also nach Zustimmung legal ;)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren