Berechnung von Sicherungen

Gast #5585256
Hallo allerseits,

ich frage mich, wie man in der Haus-und-Hof-Elektrik die 
Sicherungs-Werte berechnet...als Beispiel nehme ich mal folgenden 
(zukünftigen) Geräte-Park an...

Durchlauferhitzer (Drehstrom) mit 18 kW = 26 A
Kochfeld (Wechselstrom) 6.5 kW= 28 A
Backofen (Wechselstrom) mit 2.9 kW = 13 A
Geschirrspüler mit 2 kW = 9 A
Heißwasser-Speicher mit 2 kW = 9 A
Waschmaschine mit 2 kW = 9 A

Macht in Summe absurde theoretische 94 A, und da sind die ganzen PCs und 
die Beleuchtung noch nicht mit drin. Mir ist natürlich klar, dass man 
seltenst alle Geräte gleichzeitig auf vollast laufen hat, aber es 
erscheint mir nicht unwahrscheinlich, dass jemand duscht und 
gleichzeitig ein Hähnchen im Ofen brutzelt sowie auf dem Kochfeld 
gekocht wird, dabei der Geschirrspüler läuft und der Heiß-Wasserspeicher 
aufheizt. Bis auf den Durchlauferhitzer dürften die Geräte eigentlich 
nur in der Aufheizphase kontinuierlich den maximalen Strom ziehen, 
danach vermutlich nur ab und zu, um die Temperatur zu halten.

Wie berechnet (oder schätzt???) man in so einem Fall die benötigte 
Vor-Sicherung für die Verteilung, damit diese nicht ständig fliegt?
Nimmt man also z.B. 35 A, 50 A oder sogar 63 A und mit welcher 
Begründung?

LG,
Flipper
Gast #5585271
Mache er mal ein Leistungsprofil über die Zeit und überlege wie Du diese 
Leistungen auf die zur Verfügung stehenden Phasen verteilst.

Hast du Pech, dann mußt du eine neue Leitung zu den Stromversorgern 
ziehen.
Gast #5585286
Flipper schrieb:
> wie man in der Haus-und-Hof-Elektrik die
> Sicherungs-Werte berechnet

Ganz einfach: die Sicherung ist keine Sicherung, sondern ein 
LeitungsSchutzSchalter - LSS.
Der wird so ausgelegt, dass die Leitung dahinter nicht ueberlastet 
werden kann.

kfjbvioadfg
Gast #5585330
Lassen wir doch bitte mal unterdimensionierte Zuleitungen zum Versorger 
oder zur Unterverteilung außen vor und gehen bitte auch davon aus, dass 
innerhalb der Wohnung ausreichend Stromkreise vorhanden sind und passend 
dimensionierte Leitungen zu den Verbrauchern führen.

Was genau meint er mit Leistungsprofil über die Zeit?

Ich nahm an, dass man so etwas nicht immer vollkommen individuell plant, 
sondern z.B. anhand der Quadratmeter oder der damit verbundenen 
hierzulande üblichen Anzahl an Personen festmacht. Bei Mietwohnungen 
kann man ja vermutlich auch nur auf Schätz-Werte zurückgreifen, da man 
die Mieter vorher wohl kaum nach ihrem Dusch- oder Fress-Verhalten 
befragt.

Bei der Aufteilung kann ich als Laie nur raten...

Phase 1:
DLE (9 A)
Kochfeld (14 A)
Geschirrspüler (9 A)
= 32 A

Phase 2:
DLE (9 A)
Kochfeld (14 A)
Heißwasser-Speicher (9 A)
= 32 A

Phase 3:
DLE (9 A)
Backofen (13 A)
Waschmaschine (9 A)
= 31 A

Es fehlen natürlich noch die Steckdosen und das Licht.
Gast #5585386
Flipper schrieb:
> Macht in Summe absurde theoretische 94 A

Auf die drei Außenleiter verteilt landest du damit bei so 32A pro Phase. 
Im ländlichen Raum sind Hausanschlüsse mit 50A oder 63A recht 
verbreitet. Das geht dann also locker auf.

Die Leitungen werden dann entsprechend auf die nächst höhere Sicherung 
ausgelegt, also 16/25/32A je nach Bedarf.

Ganz andere Baustelle: Willst du wirklich einen 18kW Durchlauferhitzer 
und nur einen popeligen Speicher in der Küche?
Etwas Kupferrohr zur Zentralheizung kostet jetzt einmalig mehr. Über die 
Stromrechnung weinst du noch die nächsten Jahre. Und über den winzigen 
Speicher fluchst du beim Abwasch täglich.
#5585427
Du fragst den Elektriker, der dir die Choose eh bis zum verplompten 
Zähler installieren MUSS.
Es ist auch eine Frage was dir dein Stromanbieter für einen Anschluss 
anbietet.


Elektrofan schrieb:
> Ein 18 kW-Durchlauferhitzer hat auf JEDER Phase 26 A.

So ist es

Das zeigt, daß der TO die Planung einem Elektriker überlassen sollte :-)
#5585487
Flipper schrieb:

> Nimmt man also z.B. 35 A, 50 A oder sogar 63 A und mit welcher
> Begründung?

Da Du die von Dir benötigte Anschlussleistung beim EVU teuer
bezahlen musst, hat man früher mit 35A, heutzutage eher mit
50 oder 63A abgesichert. Wenn Du glaubst, das Du unbedingt
gleichzeitig Kochen, Duschen und Geschirrspülen musst und Du
genügend Geld hast, darfst Du aber auch mit 80 oder 100A
absichern.
Gast #5585492
> "Gleichzeitigkeitsfaktor"

In unserem früheren Haushalt gab es u.a. einen E-Herd mit 7,7 kW
und je eine Spül- und Waschmaschine mit je 3,3 kW.

Nie ist eine der 3 Sicherungen à 25 A (!) im Hausanschlusskasten 
geflogen.
(Die paar Kurzschlüsse schalteten die B16-Automaten artig ab.)
Gast #5585523
Udo S. schrieb:
> Das zeigt, daß der TO die Planung einem Elektriker überlassen sollte :-)

Natürlich hätte mir auffallen können, dass das Verhältnis zwischen 
Ampere und Watt beim DLE offensichtlich nicht stimmig ist. Aber Deine 
überhebliche Empfehlung zur Inanspruchnahme eines Elektrikers ist nicht 
nett: Ich brauche keine konkrete Planung im echten Leben, sondern würde 
gerne die Vorgehensweise anhand eines fiktiven Beispiels verstehen.

Stephan schrieb:
> Da würtde ich noch mal drüber nachdenken.

Auch Du könntest einfach sagen, wie die richtige Berechnung aussieht. 
Ich habe bereits klargestellt, dass ich Laie bin und raten muss, wenn 
mir keiner hilft.

Vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion konstruktiv beteiligen. 
Zum Gleichzeitigkeitsfaktor habe ich schon ein paar interessante 
Tabellen gefunden, wo nach Verbraucher-Art (z.B. Steckdose ohne/mit EDV, 
Küche, etc.) entsprechende Faktoren angegeben waren.
#5585528
Flipper schrieb:

> Auch Du könntest einfach sagen, wie die richtige Berechnung aussieht.
> Ich habe bereits klargestellt, dass ich Laie bin und raten muss, wenn
> mir keiner hilft.

Sowas wird normalerweise nicht berechnet, sondern über den Daumen
gepeilt. Falls Du kein "Durchschnittsmensch" bist, sondern besondere
Gewohnheiten hast, kann es passieren, das solche Erfahrungswerte
für Dich nicht zutreffen.
Gast #5585893
Elektrofan schrieb:
>> "Gleichzeitigkeitsfaktor"
>
> In unserem früheren Haushalt gab es u.a. einen E-Herd mit 7,7 kW
> und je eine Spül- und Waschmaschine mit je 3,3 kW.
>
> Nie ist eine der 3 Sicherungen à 25 A (!) im Hausanschlusskasten
> geflogen.
> (Die paar Kurzschlüsse schalteten die B16-Automaten artig ab.)

Hmmm
Die Anschlußverteilung war bei uns auch so. Leider ist der 25A Automat 
doch ab und an geflogen.
Meist um die Mittagszeit wenn Mutter kochte und ich in der Garage mit 
dem Schweißgerät gespielt habe... ;-)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.