Aus aktuellen Anlaß. :-(
Suche Steckdose/Stecker mit den ich Notstromgenerator mit
Hausinstallation sicher verbinden kann. Es soll was im Solarbereich
geben. Finde ich aber nicht.
Ich könnte zwar auch was mit zwei Steckern basteln, aber manchmal bin
ich dusselig.
Für alle VDE 0100-Spezialisten. Haus wird dann über Fehlstromschalter
vom Netz getrennt.
Grüße
Um ein Haus über Notstromgeräte im Inselbetrieb zu nutzen, benötist Du
eine echte Netzumschaltung, die das Hausnetz trennt. An dem Netztrenner
mit Umschaltungsmöglichkeit befinden sich Anschlüsse für einen
Notstromgenerator. Nur das ist VDE und TAB (Technische
Anschlußbedingungen des Energieverversorgers) konform.
Man kann es auch kompliziert in diesen shitholcountry machen. Meine
Holzheizung brennt und der Netzbetreiber schafft es seit zwei Stunden
nicht, die Stromversorgung wiederherzustellen.
Beim Holzofen geht die Übertemperatursicherung in Notbetrieb und das
heiße Wasser läuft in den Kanal. Ich habe diesmal nur Glück, das nicht
mehr viel Holz zum Verbrennen da ist.
Und ich brauche verf* 45 Watt für eine Umwälzpumpe.
Na dann halt zwei Schukostecker, voll VDE 0100 konform. ;-)
noreply@noreply.com schrieb:> Und ich brauche verf* 45 Watt für eine Umwälzpumpe.
Dan mach an das Kabel der Umwelzpumpe einen Schuko dran und verbinde das
mit dem Notstromagregat!
Das ist auch in "shitholcountry" erlaubt.
Hab ich auch, aber noch nie gebraucht.
noreply@noreply.com schrieb:> Beim Holzofen geht die Übertemperatursicherung in Notbetrieb und das> heiße Wasser läuft in den Kanal. Ich habe diesmal nur Glück, das nicht> mehr viel Holz zum Verbrennen da ist.
Und was spricht dagegen, den Stecker der Holzheizung direkt an den
Notstromer zu stecken? Ich würde noch eine ohmsche Grundlast
dazuschalten.
Wer weiß was noch für Lasten in Deinem Netz hängen. Wenn Du den
Generator an das Hausnetz koppelst, kann durchaus die Sicherung des
Generators fliegen. Nicht nur durch die vielen kapazitiven Lasten.
Wenn der Generator Einphasenstrom liefert, müßtest Du auch die richtige
Phase erwischen an der die Pumpe hängt.
Also Schuko an die Pumpe und und das ganze an den Generator. Oder fehlt
es an der Verlängerungsleitung bis zum Generator?
Konzentriert euch einfach auf die Eingangsfrage! Der Rest ist geregelt.
Und ich bin raus. Der Strom ist wieder da. Und irgendwann finde ich auch
die Steckdose aus den Solarbereich!
Viel günstiger ginge es, wenn Du Dir einen Trenn-/Umschalter (Alle
Phasen) für die Zukunft einbaust, der nur von Hand zu betätigen wäre.
Dieser würde nach dem Hausanschluß eingebaut werden.
Wenn Du nur einen Raum anderweitig versorgen mußt, dann kann ein
Trenn-/Umschalter (nur Handbetrieb) nur für diesen Raum im
Sicherungskasten eingebaut werden. Der Generator musss an dem
vorgesehenen Eingang des Umschalter angeschlossen werden. Das wäre die
günstigste Lösung.
Generator an Außensteckdose zur Einspeisung, von dieser Leitung in den
Heizungskeller an einen Umschalter für die Heizung insbesondere
Umwälzpumpe, wäre eine Lösung.
noreply@noreply.com schrieb:> Man kann es auch kompliziert in diesen shitholcountry machen.
Und warum ziehst du dann nicht in ein Land welches besser zu deinen
Bedürfnissen passt? Immerhin gehörst du weltweit gesehen zu einer
privilegierten Minderheit die fast überall hin auswandern kann und darf.
Andi B. schrieb:> Und warum ziehst du dann nicht in ein Land welches besser zu deinen> Bedürfnissen passt?
Vermutlich ist er zumeist (und unbewußt) ja doch froh, in diesem Land zu
leben. Ich zumindest bin es. Immerhin existiert hier auch ein Forum mit
Ratgebern, die sich der Verantwortung, niemandem bei gefährlichen
Vorhaben helfen zu dürfen, voll bewußt sind.
Hätte ich die Wahl zw. einem temporären Eingriff in diese
Festinstallation und dem angestrebten (besonders für andere, doch auch
ihn) gefährlichen Vorhaben, wäre meine Wahl glasklar.
Aber es geht ihm 100%ig darum, nicht nur die Pumpe mit dem Generator zu
betreiben - denn sonst sehe ich einfach keinen Grund. Hach, z.B. kochen,
bohren oder fernsehen zu können bei einem Stromausfall, das ist schon
was...
Andi B. schrieb:> Immerhin gehörst du weltweit gesehen zu einer privilegierten Minderheit> die fast überall hin auswandern kann und darf.
Kaum.
Zwar darf man überallhin in Urlaub um in Deutschland verdientes Geld
auszugeben.
Aber ein Arbeitsleben darfst du nur in Europa haben.
Woanders sind Arbeitserlaubnisse eher schwerer zu bekommen als in D-Land
für Angehöriger dieser Länder.
In China beispielsweise wirst du nie eingebürgert, und selbst wenn du
heiratest bekommst du nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis und keine
Arbeitserlaubnis.
puh... schrieb:> Aber es geht ihm 100%ig darum, nicht nur die Pumpe mit dem Generator zu> betreiben - denn sonst sehe ich einfach keinen Grund. Hach, z.B. kochen,> bohren oder fernsehen zu können bei einem Stromausfall, das ist schon> was...
Nö. Nur Ölheizung. ;-)
Btw. Ich habe mein Problem gelöst. Berührungssicher. Geht auf Twitter
stänkern.
MaWin schrieb:>> Immerhin gehörst du weltweit gesehen zu einer privilegierten Minderheit>> die fast überall hin auswandern kann und darf.>> Kaum.> Zwar darf man überallhin in Urlaub um in Deutschland verdientes Geld> auszugeben.
Eine priviligierte Minderheit, die 60 bis 70 % ihrer erwirtschafteten
Erträge abdrücken darf. Dann Führerschein mit 65 Jahren abgeben aber
erst mit 70 oder 75 Jahren das Renteneintrittsalter erreichen. Danach
sofort in die Altersverwahrung.
Mit dem Auswandern wird es auch nicht so einfach. Man müßte sich mal
wegen Rente informieren.
noreply@noreply.com schrieb:> Mit dem Auswandern wird es auch nicht so einfach. Man müßte sich mal> wegen Rente informieren.
Es wäre wirklich mal eine gute Idee sich zu informieren. Auch für die
ganzen Dumpfbacken die nur stänkern, hetzen und zerstören wollen. Mal
schaun wie "gut" es dem Rest der Welt so geht, bevor mal alles nur
runtermacht. Also mal schaun wie toll es den restlichen > 5 Milliarden
Menschen geht die nicht in Europa leben und nicht zur kleinen
Oberschicht in dem betreffenden anderen Land gehören.
Wenn es dir auch ein Generator tut:
rotek.at die generatoren sind spitze! Mit denen arbeite ich bei uns im
Betrieb, lassen sich notfalls auch mit Heizöl betreiben. Schallgedämpft
und die GD4SS sind mit 5-6KW Spitze (2KW dauer) ziemlich gut für den
"Normalgebrauch".
Solar, gerade jetzt ist vermutlich nur halb so effizient wie ein rotek
mit 8H@16L/2Kw dauerlast!
P.S
Die schalten automatisch zu bei netzaufall, wenn du den richtigen
kaufst!
wendelsberg schrieb:> noreply@noreply.com schrieb:>> Nö. Nur Ölheizung. ;-)>> Doch ein Troll. Oben war es noch eine Holzheizung.>> wendelsberg
Der Trend geht zur Zweitheizung. ;-) Drei Umwälzpumpen, eine Steuerung
und ein Ölbrenner.
Andi B. schrieb:> Auch für die> ganzen Dumpfbacken die nur stänkern, hetzen und zerstören wollen.
Kleiner Tipp vom Fachmann zum Thema globale Ökonomie:
Lernt Mandarin. Wenn die Chinesen mit euch fertig sind, habt ihr nicht
mehr genug Geld, Öl aus Saudi Arabien zu kaufen. So könnte ihr euch
wenigstens mit tief gesenkten Haupt als verlängerte Werkbank von China
prostituieren.
Kilo S. schrieb:> GD4SS sind mit 5-6KW Spitze (2KW dauer) ziemlich gut für den> "Normalgebrauch".
Ab welcher Größe fangen wassergekühlte Dieselmotoren an?
Dieter schrieb:> 50W im Modellbau
Kenne ich nur als Methanolmotor mit Rhinzinuszumischung im Bootsbereich.
Und dann eher im Bereich mehrere hundert Watt. Nur Methanol und Rhininus
ist teuer. ;-) Und Methanol würde ich auch nicht in großen Mengen lagern
wollen.
Es gibt im Bootsbereich (also für die großen Jungs, die selber weit
fahren) Generatoren mit Dieselmotor und Wasserkühlung. Habe aber da was
von 7000 Euro im Gedächtnis. Oder Kipor hat nette silent
Notstromaggregate mit Dieselmotoren, die wasserkühlbar sind.
noreply@noreply.com schrieb:> Meine> Holzheizung brennt und der Netzbetreiber schafft es seit zwei Stunden> nicht, die Stromversorgung wiederherzustellen.
Mach's erstmal besser. Was kann der VNB für einen Fehler in der Leitung?
Meistens nichts!
noreply@noreply.com schrieb:> Man kann es auch kompliziert in diesen shitholcountry machen.
Dann frag halt nicht so dumm, wenn dir ein entsprechender
Wechselschalter für 80€ und eine 32A CEE Dose zu kompliziert/teuer ist!
Lieber fällt halt einer bei Netzwiederkehr um...
Und von wegen nicht in eine bestehende Installation eingreifen wollen.
Wenn deine Pumpe keinen Stecker hat, mach halt einen dran. Meine
Holzheizung hat auch einen Stecker, da geht alles drüber im Notfall.
noreply@noreply.com schrieb:> Nur Methanol und Rhininus> ist teuer.
Aber Rizinus - bietet jemand noch andere Schreibweisen? - kannst Du
selbst anbauen und die Methanolgewinnung aus Obst ist auch schon seit
Jahrhunderten erprobt.
Karl K. schrieb:> Methanolgewinnung aus Obst
Ich hoffen nicht. Mein Apfelmost hat hoffentlich Ethanol sonst wäre die
fehlerhafte Schreibweise von Rizinus erklärbar.
Mit Schaltschützen läßt sich die Umschaltungseinrichtung eleganter
lösen. Dann findet die Umschaltung automatisch statt, wenn der Generator
läuft und schaltet wieder zurück, wenn dieser abgestellt wird.
Dieter schrieb:> Mit Schaltschützen läßt sich die Umschaltungseinrichtung eleganter> lösen. Dann findet die Umschaltung automatisch statt, wenn der Generator> läuft und schaltet wieder zurück, wenn dieser abgestellt wird.
@Dieter,
danke für den Tipp.
ich werde mir dann noch ein Schaltschütz gönnen. ;-) Dann habe ich nur
eine Steckverbindung, die ich mit den Generator verbinden und wieder
trennen muß.
noreply@noreply.com schrieb:> ich werde mir dann noch ein Schaltschütz gönnen. ;-) Dann habe ich nur> eine Steckverbindung, die ich mit den Generator verbinden und wieder> trennen muß.
Ähem... und woher weiss das Schaltschütz, wo seine Spannung herkommt?
Denk da nochmal genau drüber nach, so simpel ist das nicht.
Karl K. schrieb:> Ähem... und woher weiss das Schaltschütz, wo seine Spannung herkommt?
Netzstrom geht über die Öffner.
Notstrom geht über die Schließer.
Notstrom schaltet die Spule.
@Dieter
ist das hier geeignet. Mein Mandarin ist so schlecht. ;-) Der Verkäufer
sagt es zwar, aber ich habe auch was gelesen, das sichergestellt werden
muß, das die Öffner vor den Schließern dran sein müssen, was eine
Eigenschaft des Leistungsschützes ist.
https://www.ebay.de/itm/Installationsschutz-Wechsler-Wechselschutz-2-polig-230V-Spulenspannung-25A/121444131588