Gibts wirklich keine SchuKo, bekommst Du
z.B. einen Stecker einer Waschmaschine NICHT angeschlossen?
oder meinst Du lediglich klassische Nullung?
hier würde das mit der Überspannung zwischen L und N funktionieren.
● J-A V. schrieb:> Gibts wirklich keine SchuKo, bekommst Du> z.B. einen Stecker einer Waschmaschine NICHT angeschlossen?>> oder meinst Du lediglich klassische Nullung?> hier würde das mit der Überspannung zwischen L und N funktionieren.
In Küche und Bad wurde vor vielen Jahren, im Zuge einer Renovierung
durch die Wohnungsgesellschaft, die Elektrik erneuert, incl.
Schukosteckdosen.
Durch Wohn- und Schlafzimmer zieht sich eine 2-polige Alu-Leitung mit
2-poligen Steckdosen ohne Schutzkontakt.
Peter schrieb:> Durch Wohn- und Schlafzimmer zieht sich eine 2-polige Alu-Leitung mit> 2-poligen Steckdosen ohne Schutzkontakt.
Wurde denn jemals in der Wohnung ein "E-Check" durchgeführt?
Rufus Τ. F. schrieb:>> Wurde denn jemals in der Wohnung ein "E-Check" durchgeführt?>
E-Check? Kann ich gar nicht sagen. Im Zuge der o.g. Renovierung wurde
das Ganze sicherlich mal betrachtet. Die Alu-Leitung ist auch nur mit
einem 10A LS-Schalter abgesichert.
Das mag vielleicht ignorant klingen, aber ich habe mich mit der
Situation abgefunden und möchte auch nicht unbedingt den Dreck und das
Chaos einer Erneuerung der Installation in der Hütte haben. Sicherlich
wäre eine vernünftige Installation besser. Ich habe im Moment je 3 (!!)
Steckdosen in Schlaf- und Wohnzimmer.
Zumindest gibt es FI-Schalter für Bad und Wohnung (jeweils einer).
>>Wenn du keinen Überspannungsschutz Typ 1 und Typ 2 hast, dann bringt dir
so eine Steckerleiste nichts.
>
Sind die dann wirklich nur fürs "gute Gefühl" da?
Peter schrieb:>>Wenn du keinen Überspannungsschutz Typ 1 und Typ 2 hast, dann bringt dir> so eine Steckerleiste nichts.>>> Sind die dann wirklich nur fürs "gute Gefühl" da?
Nein, das nützt schon etwas, nur evtl. nicht bei einem direkten
Einschlag in dein Haus.
Schlägt es indirekt ein (also beim Nachbarn oder in die Stromleitung
weiter entfernt), KANN es auch ohne Typ1/2 helfen.
Peter schrieb:> Funktionieren die üblichen Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz> auch hier im Altbau, wo nur 2-polige Steckdosen, also keine Schuko,> vorhanden sind?
Du meinst klassische Nullung am Schuko.
Ja.
Als Überspannungssteckdosenleiste ohne Versicherung ist sie aber wenig
wert: Sie die Gerät hinterher kaputt, interessiert das niemanden, und du
bleibst auf kaputtem Gerät und kaputter Steckdosenleiste sitzen.
Es taugen ausschliesslich Steckdosen mit Versicherung im Schadensfall
etwas:
https://www.conrad.de/de/brennenstuhl-1159540376-ueberspannungsschutz-steckdosenleiste-6fach-anthrazit-schutzkontakt-610816.html
Man schickt die defekte Steckdose und das defekte Gerät ein und bekommt
Ersatz (so 100% kann der Anbieter zwar nicht überprüfen ob das Gerät in
eben dieser Steckdose steckte, aber es ist Beweis genug).
Michael B. schrieb:> Peter schrieb:>> Funktionieren die üblichen Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz>> auch hier im Altbau, wo nur 2-polige Steckdosen, also keine Schuko,>> vorhanden sind?>> Du meinst klassische Nullung am Schuko.
Er meint offensichtlich Steckdosen ohne PE, Schutzmaßnahme
Standortisolation.
Peter schrieb:> die üblichen Steckdosenleisten
Wenn z.B. eine 5er SCHUKO-Stecklosenleiste an einer 2-poligen,
historischen Backelitsteckdose betrieben wird, kann ein defektes Gerät 4
weitere Schuko- Gehäuse unter Strom setzen ... Nicht so gesund.
Peter schrieb:> Das mag vielleicht ignorant klingen, aber ich habe mich mit der> Situation abgefunden und möchte auch nicht unbedingt den Dreck und das> Chaos einer Erneuerung der Installation in der Hütte haben.
Hast Du Dich schon mal nach einem Sockelleistensystem erkundigt?
Da werden rund ums Wohnzimmer Sockelleisten montiert, durch die
die neuen Kabel gezogen werden und die neuen Steckdosen werden
auch an der Sockelleiste montiert. Auch wenn grundsätzlich Be-
standsschutz für derart alte Anlagen besteht, sollte man sich
im Zeitalter der Schaltnetzteile solche zweipoligen Steckdosen
nicht mehr antun. Die Umrüstung von Mehrfach-Schukosteckdosen-
Leisten auf Zweipolige Stecker ist übrigens grundsätzlich
verboten und würde im Schadensfall zum Ausschluss jeglicher
Versicherungsleistung führen.
Harald schrieb:> Die Umrüstung von Mehrfach-Schukosteckdosen-> Leisten auf Zweipolige Stecker ist übrigens grundsätzlich> verboten
Hi,
Beitrag "Re: Überspannungsschutzsteckdosenleiste an 2-poliger Steckdose?"
Um auf das Bildchen oben zurückzukommen, gerade durch die fehlende
Schuko- verbindung bekommt im Auslösefall und durch evtl. Leckströme
über das Überspannungsgaseentlade-Keramikröhrchen der mit SL also PE
gekennzeichnete Verbindung alleine schon Spannung. Und dadurch "schlägt
der Blitz" erst recht auf alle mit dieser Verlängerungssteckdosenleiste
verbundenen Metallgehäuse über.
Diese Steckdoseleiste d a r f nur an korrekte Installation angeschlossen
werden.
Peter schrieb:> Das mag vielleicht ignorant klingen, aber ich habe mich mit der> Situation abgefunden und möchte auch nicht unbedingt den Dreck und das> Chaos einer Erneuerung der Installation in der Hütte haben.
Meistens sind doch schon Rohre bei der alten Verdrahtung vorhanden.
Wieso kann man da nicht noch den gelb grünen Draht reinziehen?
ciao
gustav
Peter schrieb:> Durch Wohn- und Schlafzimmer zieht sich eine 2-polige Alu-Leitung mit> 2-poligen Steckdosen ohne Schutzkontakt.
So eine Wohnungsausstattung ist nicht mehr vermietfähig, es gab da mal
ein Urteil dazu, Bestandsschutz gilt nicht bei Neuvermietung.
Überspannungsschutz mit Schuko darf dort genau so wenig rein wie Geräte
mit Schukostecker, nur Eurostecker sind erlaubt, dafür gibt es auch
Überspannungschutzstecker, oder Konturenstecker.
Karl B. schrieb:>> Die Umrüstung von Mehrfach-Schukosteckdosen->> Leisten auf Zweipolige Stecker ist übrigens grundsätzlich>> verboten>> Hi,>> Beitrag "Re: Überspannungsschutzsteckdosenleiste an 2-poliger> Steckdose?"
Das gilt auch für Mehrfach-Schukosteckdosen-Leisten ohne
irgendwelche eingebaute Elektronik.