Boiler geht nicht nach Entkalken

OP #5643526
Hi,

Letzten Freitag war der Sanitär bei mir wegen der Boilerentkalkung, 
seither läuft der Boiler nicht mehr. Ich habe mal die Abdeckung 
abgenommen und den Zustand im Bild gefunden. Der rote Pfeil ist wohl 
eine Sicherung. Man sieht sofort, dass hier L und N vertauscht sind, 
jedoch frage ich mich, ob das hier vielleicht eine grössere Rolle 
spielt. Wenn hier die Steuerung mit einem Triac funktioniert, dann 
müsste das ja wesentlich sein. Ich habe also mal die Sicherung wieder 
reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der 
Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert. Zwischen L und N 
messe ich so 29Ohm Widerstand , dass scheint eigentlich noch in Ordnung, 
so wie ich das sehe.

Jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte und ob L und N hier eine 
wesentliche Rolle spielen?
Angehängte Dateien:
#5643542
Hi,
Isolation an dieser Stelle überprüft?

Übrigens verstehe ich den Satz nicht ganz:

Bert S. schrieb:
> Ich habe also mal die Sicherung wieder
> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der
> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.

Also, woran kannst Du sehen, dass irgend ein Teil triggert?

ciao
gustav
Angehängte Dateien:
#5643588
Karl B. schrieb:
> Bert S. schrieb:
>> Ich habe also mal die Sicherung wieder
>> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der
>> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.
>
> Also, woran kannst Du sehen, dass irgend ein Teil triggert?

Meine Vermutung:
> Ich habe also mal die Sicherung wieder
> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren *die*
> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.
OP #5643598
Ok, es war wirklich der Kurzschluss über die Schraube. Ich dachte zuerst 
das sind isolierte Adern, aber das ist einfach ein Stück Metall. Das 
Problem aber kommt schlussendlich davon, dass die Heizelemente nicht 
richtig reingedrückt waren, wie man auf dem Foto sieht. Keine Ahnung ob 
es diese evtl. bei Übertemperatur rausspickt.

Stefanus F. schrieb:
> Tut sie nicht. Wo hast du das bloß her?

Naja, die Wellenpacketsteuerung braucht ja Zero-Cross Detection. 
Wahrscheinlich ist das hier aber eine normale Bimetall Steuerung.
Gast #5643742
Bert S. schrieb:
> Letzten Freitag war der Sanitär bei mir wegen der Boilerentkalkung,
> seither läuft der Boiler nicht mehr. Ich habe mal die Abdeckung
> abgenommen und den Zustand im Bild gefunden.

Wenn der "Sanitär" das nächste mal Arbeiten durchführt, dann wird der
TO hoffentlich anschliessend eine sofortige Funktionskontrolle des
Boilers durchführen! So sollte man direkt am Tatort einen Pfuscher 
festnageln.

Ähnliches erlebte ich vor einigen Jahren bei der jährlichen Feuer-
stättenschau durch den BSFM. Nach der CO-Messung funktionierte mein
Gas-DLE nicht mehr.

Glücklicherweise bemerkte ich dies, als sich der Schornsteinfeger
noch im (Mehrfamilien-) Haus aufhielt. Ich pfiff das arrogante
Arschloch sofort zurück und verlangte, dass er umgehend die 
Funktionsfähigkeit des Geräts wiederherstellt.

Die Reklamation im Treppenhaus erfolgte natürlich in höflichem Ton,
aber lautstark, damit die übrigen Hausbewohner auch daran teilhaben
konnten. :-)

PS   Der Depp hatte beim Begutachten des (fast neuen) DLE wohl
unbeabsichtigt ein Anschlusskabel des Hydro-Generators abgezogen.
#5652231
Dirk J. schrieb:
> Wie kommst du da drauf? Nur wegen der Kabelfarben?
> Das Netzkabel scheint am anderen Ende einen Schukostecker zu haben,
> da ist es sowieso egal!

Das ist eine NYM-Leitung mit massivadern, nicht Litze. Da befindet sich 
hoffentlich kein Stecker am anderen Ende. Allerdings fehlt da auch 
jegliche Zugentlastung.

Auf dem anderen Bild sieht das sehr danach aus, daß dort ein Keramikteil 
fehlt, was von dem Gewindebolzen in der Mitte gehalten wird und dabei 
sowohl die blanken Kabel vom Gewinde isoliert, als auch die Heizpatronen 
in den Boilerrohren befestigt ...

Der Boiler macht auf jeden Fall keinen betriebssicheren Eindruck!
Gast #5657513
wieviel Liter fasst denn der Boiler oder vllt. doch eher WW-Speicher ?

wenn da nur 2x 1 kW Heizstäbe drin sind kann man bei über 100 Litern ja 
ewig warten bis das warm wird ?

die Zuleitung sieht auch etwas dürftig dünn aus, aber für nur 2 kW 
reichen wohl die 1,5 mm2

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.