Forum: Haus & Smart Home Boiler geht nicht nach Entkalken


von Bert S. (kautschuck)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi,

Letzten Freitag war der Sanitär bei mir wegen der Boilerentkalkung, 
seither läuft der Boiler nicht mehr. Ich habe mal die Abdeckung 
abgenommen und den Zustand im Bild gefunden. Der rote Pfeil ist wohl 
eine Sicherung. Man sieht sofort, dass hier L und N vertauscht sind, 
jedoch frage ich mich, ob das hier vielleicht eine grössere Rolle 
spielt. Wenn hier die Steuerung mit einem Triac funktioniert, dann 
müsste das ja wesentlich sein. Ich habe also mal die Sicherung wieder 
reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der 
Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert. Zwischen L und N 
messe ich so 29Ohm Widerstand , dass scheint eigentlich noch in Ordnung, 
so wie ich das sehe.

Jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte und ob L und N hier eine 
wesentliche Rolle spielen?

: Verschoben durch User
von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Daran wird es nicht liegen.

von Bert S. (kautschuck)


Lesenswert?

Stefanus F. schrieb:
> Daran wird es nicht liegen

Ok, dachte nur das da evtl eine Wellenpacketsteuerung verbaut ist, wo ja 
die Polung eine Rolle spielen würde. Was ich noch sehe ist, dass dort 
bei der Schraube ein bisschen schwarz ist, evtl. hat hier L einen 
Kontakt nach Erde, ich muss das nochmal öffnen gehen und durchmesse.

von Martin (Gast)


Lesenswert?

Kurzschluss an der Schraube zwischen den beiden heizstäben?

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Bert S. schrieb:
> wo ja die Polung eine Rolle spielen würde.

Tut sie nicht. Wo hast du das bloß her?

von Karl B. (gustav)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi,
Isolation an dieser Stelle überprüft?

Übrigens verstehe ich den Satz nicht ganz:

Bert S. schrieb:
> Ich habe also mal die Sicherung wieder
> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der
> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.

Also, woran kannst Du sehen, dass irgend ein Teil triggert?

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Bert S. schrieb:
>> Ich habe also mal die Sicherung wieder
>> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren der
>> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.
>
> Also, woran kannst Du sehen, dass irgend ein Teil triggert?

Meine Vermutung:
> Ich habe also mal die Sicherung wieder
> reingedrückt und L und N vertauscht, jedoch hat dies nach aktivieren *die*
> Sicherung im Sicherungskasten sofort wieder getriggert.

von Bert S. (kautschuck)


Lesenswert?

Ok, es war wirklich der Kurzschluss über die Schraube. Ich dachte zuerst 
das sind isolierte Adern, aber das ist einfach ein Stück Metall. Das 
Problem aber kommt schlussendlich davon, dass die Heizelemente nicht 
richtig reingedrückt waren, wie man auf dem Foto sieht. Keine Ahnung ob 
es diese evtl. bei Übertemperatur rausspickt.

Stefanus F. schrieb:
> Tut sie nicht. Wo hast du das bloß her?

Naja, die Wellenpacketsteuerung braucht ja Zero-Cross Detection. 
Wahrscheinlich ist das hier aber eine normale Bimetall Steuerung.

: Bearbeitet durch User
von hinz (Gast)


Lesenswert?

Bert S. schrieb:
> Wahrscheinlich ist das hier aber eine normale Bimetall Steuerung.

Ein Regler ist das schon, eben ein Zweipunktregler mit Bimetall.

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

Auf jeden Fall würde ich den Sanitär ganz oben auf die Liste, der in 
Zukunft zu ignorierenden Firmen, setzen.
Das Minimum bei einer Arbeit ist, am Ende zu schauen, ob es (noch) geht.

P.S. Ich würde das auch der Firma stecken.

von Mieter (Gast)


Lesenswert?

Bert S. schrieb:
> Letzten Freitag war der Sanitär bei mir wegen der Boilerentkalkung,
> seither läuft der Boiler nicht mehr. Ich habe mal die Abdeckung
> abgenommen und den Zustand im Bild gefunden.

Wenn der "Sanitär" das nächste mal Arbeiten durchführt, dann wird der
TO hoffentlich anschliessend eine sofortige Funktionskontrolle des
Boilers durchführen! So sollte man direkt am Tatort einen Pfuscher 
festnageln.

Ähnliches erlebte ich vor einigen Jahren bei der jährlichen Feuer-
stättenschau durch den BSFM. Nach der CO-Messung funktionierte mein
Gas-DLE nicht mehr.

Glücklicherweise bemerkte ich dies, als sich der Schornsteinfeger
noch im (Mehrfamilien-) Haus aufhielt. Ich pfiff das arrogante
Arschloch sofort zurück und verlangte, dass er umgehend die 
Funktionsfähigkeit des Geräts wiederherstellt.

Die Reklamation im Treppenhaus erfolgte natürlich in höflichem Ton,
aber lautstark, damit die übrigen Hausbewohner auch daran teilhaben
konnten. :-)

PS   Der Depp hatte beim Begutachten des (fast neuen) DLE wohl
unbeabsichtigt ein Anschlusskabel des Hydro-Generators abgezogen.

von Bert S. (kautschuck)


Lesenswert?

Jo, ich werde da mal noch anrufen und evtl. das Foto zukommen lassen.

von Dirk J. (dirk-cebu)


Lesenswert?

Bert S. schrieb:
> Man sieht sofort, dass hier L und N vertauscht sind...

Wie kommst du da drauf? Nur wegen der Kabelfarben?
Das Netzkabel scheint am anderen Ende einen Schukostecker zu haben,
da ist es sowieso egal!

: Bearbeitet durch User
von Thorsten S. (thosch)


Lesenswert?

Dirk J. schrieb:
> Wie kommst du da drauf? Nur wegen der Kabelfarben?
> Das Netzkabel scheint am anderen Ende einen Schukostecker zu haben,
> da ist es sowieso egal!

Das ist eine NYM-Leitung mit massivadern, nicht Litze. Da befindet sich 
hoffentlich kein Stecker am anderen Ende. Allerdings fehlt da auch 
jegliche Zugentlastung.

Auf dem anderen Bild sieht das sehr danach aus, daß dort ein Keramikteil 
fehlt, was von dem Gewindebolzen in der Mitte gehalten wird und dabei 
sowohl die blanken Kabel vom Gewinde isoliert, als auch die Heizpatronen 
in den Boilerrohren befestigt ...

Der Boiler macht auf jeden Fall keinen betriebssicheren Eindruck!

von Stefan M. (derwisch)


Lesenswert?

Bert S. schrieb:
> Ok, es war wirklich der Kurzschluss über die Schraube. Ich dachte zuerst
> das sind isolierte Adern, aber das ist einfach ein Stück Metall.

Himmel, was ist denn das für eine Konstruktion?

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

wieviel Liter fasst denn der Boiler oder vllt. doch eher WW-Speicher ?

wenn da nur 2x 1 kW Heizstäbe drin sind kann man bei über 100 Litern ja 
ewig warten bis das warm wird ?

die Zuleitung sieht auch etwas dürftig dünn aus, aber für nur 2 kW 
reichen wohl die 1,5 mm2

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> wieviel Liter fasst denn der Boiler oder vllt. doch eher WW-Speicher ?
>
> wenn da nur 2x 1 kW Heizstäbe drin sind kann man bei über 100 Litern ja
> ewig warten bis das warm wird ?

Mann!

Hast Du noch nicht geschnallt, dass es ein Isolierproblem war?

Stefan M. schrieb:
> Himmel, was ist denn das für eine Konstruktion?

Eben!

: Bearbeitet durch User
von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Mann!
>
> Hast Du noch nicht geschnallt, dass es ein Isolierproblem war?

Mann ! leg dich wieder hin oder schlaf aus, meine Frage bezog sich nicht 
auf sein Problem, nun kapiert?

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Mann ! leg dich wieder hin oder schlaf aus, meine Frage bezog sich nicht
> auf sein Problem, nun kapiert?

Unglaublich, du bremst wohl auch bei Grün. :DDDDDDDD

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> nun kapiert?

"Mann" kann das auch freundlicher schreiben...

Niemand schrieb:
> Mann ! leg dich wieder hin oder schlaf aus, meine Frage bezog sich nicht
> auf sein Problem, nun kapiert?

Mann, das ergibt keine Logik!

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.