Hallo liebe Mikrocontroller Forumsgemeinde,
dies ist mein erster Beitrag, da ich nach ätlicher Suche und eigenen
Tests einfach keine Lösung für folgendes Problem finden konnte.
Ich habe in einem innenliegenden Bad einen Badlüfter/Rohrventilator mit
100mm Durchmesser und 2300U/min. Dieser Läuft mir zu laut und hat auch
zu wenig leistung für die paar minuten die er läuft.
Ich würde das nun wie folgt Schalten wollen.
Wenn das Licht im Bad angeht, soll der Lüfter auf 50% der max. Leistung
laufen.
Wenn das licht dann aus ist, soll er zwei Stunden auf maximaler Leistung
laufen.
Welche Hardware wäre dann hierfür dafür Notwendig?
Gibt es günstige Lösungen die ein ähnliches ergebmis liefern. z.b. 12
Stunden 25% der Leistung und 12 Stunden (nachts) 75% Leistung.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Mircokontroller
Mircokontroller schrieb:> Wenn das Licht im Bad angeht, soll der Lüfter auf 50% der max. Leistung> laufen.
Da er bei voller Leistung schon zu wenig Leistung hat, könntest Du ihn
ihn diesem Fall auch einfach ausgeschaltet lassen.
Besser wäre es, den Lüfter durch einen sinnvoll dimensionierten zu
ersetzen, aber vermutlich pustet er auch in ein viel zu filigranes
Röhrchen, so daß die Mehrleistung problemlos in Lärm umgesetzt werden
kann.
Innenliegende Bäder/Toiletten sind mit nur sehr wenigen Ausnahmen als
konzeptionelle Bauschäden zu betrachten.
Rufus Τ. F. schrieb:> Besser wäre es, den Lüfter durch einen sinnvoll dimensionierten zu> ersetzen
+1
Weiß jemand, ob die dB-Abgaben der Lüfter vergleichbar sind?
Die Bildersuche nach "silent ventilation fan blades" gibt viele
Beispiele für leise Lüfter aus. Vielleicht sollte man auch danach
schauen.
Torsten C. schrieb:> Weiß jemand, ob die dB-Abgaben der Lüfter vergleichbar sind?
Dürften sie kaum sein. Einerseits sind dB-Angaben direkt nicht
vergleichbar, weil die empfundene "Lautheit" auch von der Art des
Geräuschs abhängt, andererseits, weil so ein Lüfter mehr Radau macht,
wenn er in ein zu enges/zu langes Rohr einblasen soll.
Zu befürchten ist, daß nicht nur der Lüfter nur 10cm Durchmesser hat,
sondern das Abluftrohr auch. Und das ist entschieden zu wenig, sofern
das Rohr länger als ein, zwei Meter ist.
Wie soll der TO denn dann den Lüfter durch einen sinnvoll
dimensionierten Lüfter ersetzen?
Oder können wir dem TO nur raten, die Rohre auszutauschen?
… womöglich in einer Mietwohnung?
Vielleicht kann man z.B. mehrere Lüfter hintereinander hängen, um eine
hohe Luftgeschwindigkeit in einem zu engen Rohr bei wenig Geräusch zu
erreichen?
Entsprechend wäre der Durchmesser am Ansaug-Eingang größer und würde von
Lüfter zu Lüfter kleiner werden, proportional zur steigenden
Strömungs-Geschwindigkeit.
… nur so eine Idee.
Torsten C. schrieb:> Vielleicht kann man z.B. mehrere Lüfter hintereinander hängen, um eine> hohe Luftgeschwindigkeit in einem zu engen Rohr bei wenig Geräusch zu> erreichen?>> Entsprechend wäre der Durchmesser am Ansaug-Eingang größer und würde von> Lüfter zu Lüfter kleiner werden, proportional zur steigenden> Strömungs-Geschwindigkeit.>> … nur so eine Idee.
Das funktioniert nicht und dazu gab es schon einen Thread...
Möglich wäre auch, dass das Abluftrohr mit Spinnweben und Staub
schon bremst bzw. ein Austrittsgitter, welches normalerweise vor
Insekten schützt, also ein feines, verdrecktes Gitter...
Torsten C. schrieb:> Wie soll der TO denn dann den Lüfter durch einen sinnvoll> dimensionierten Lüfter ersetzen?
Es gibt sogenannte "Einschublüfter", die den eh geringen Querschnitt
nochmal drastisch weiter reduzieren, und es gibt Lüfter, die vor dem
Rohranfang montiert werden - die reduzieren den Querschnitt nicht
zwangsweise.
Das ist natürlich rumdoktern an Symptomen, aber --wie Du selbst
schreibst-- als Mieter ist man für das Beheben von Bauschäden nicht
zuständig.
Mircokontroller schrieb:> Welche Hardware wäre dann hierfür dafür Notwendig?
Bevor wir anfangen zu regeln müssen wir das zu regelnde System
verstehen.
siehe Regelung von Strömungsmaschinen.
Wie sieht denn die VentilationsANLAGE (Kanalquerschnitt, -länge, Wege,
Ablufthaube) aus? Hast du eine Kennlinie der Anlage empirisch ermittelt?
Hast du eine Kennlinie der Anlage rechnerisch ermittelt?
Wieviel Druckverlust ist bei welchem Volumenstrom zu erwarten?
keine Abluft ohne Zuluft. Wenn da keine Luft nachströmen kann dann ist
da schnell ein Unterdruck im Raum.
Der Druckverlust der Nachstromluft ist also in die Strecke im
einzubeziehen. Ausser du förderst die Zuluft, machst Überdruck im Raum
und hilfst so dem Ventilator. Das sollte man bei Badezimmern aber
lassen, sonst verteilt man ja die Düfte.
Dann den Ventilator auslegen:
Der muss natürlich den Druckverlust bei geplantem Vorumenstrom
überwinden können. Radialventilatoren können bauartbedingt höhere Drücke
aufbauen als Axialventilatoren.
Fast jeder Hersteller bietet ein online Auslegewerkzeug:
Das von Helios findest du hier.
https://www.heliosselect.de/cms/front_content.php?idcat=16
Die billigen 100 mm oder gar 75 mm Axialventilatoren schaffen gerne
75-100 m3/h aber halt nur "frei blasend" bei Druckverlust von 40...50 Pa
auf der Kanalstrecke ist der Volumenstrom dann 0 und er Axialrotor rührt
Luft. Durch irgendwelches Runterregeln wird das nur noch nuller als
null.
Die kleinen Abluftventilatoren werden als
"mit Kugellager" "Feuchteregelung" "Designpreis" und sonstwelchen
Werbeslogans verkauft.
Kugellager, 2-Punkt Regelung nach Feuchte, PIR, Stromstoss vom Licht etc
pp. nützt nix, wenn das Schaufelrad den Druckverlust der Strecke nicht
überwinden kann.
> Gibt es günstige Lösungen die ein ähnliches ergebmis liefern.
Einen Ventilator der der Kanalstrecke angepasst ist montieren. Wenn du
Ruhe willst setzt du den Ventilator ans andere Ende der Strecke und
zusätzlich noch einen Schalldämpfer.
Badezimmer und Toilettenräume sollte man mit 5..10 Pa gegenüber
Nachbarräumen betreiben.