Hallo alle!
ich möchte in der Garage eine Unterverteilung einrichten. Meine
Hauptsicherungen (vor dem Zähler) sind SLS 63A E-Charakteristik. In der
UV möchte ich 13A in B-Charakteristik einsetzen. Gibt es eine
Kombination aus Nennstrom und Charakteristik, die ich als Vorsicherung
der UV einsetzen kann und bei Überstrom (natürlich nicht bei
Kurzschluss) in einem möglichst weiten Bereich Selektivität bietet? So
unüblich ist mein Proble vermutlich nicht, gibt es da "Faustregeln"? Ich
würde die UV gerne >=32A absichern, wenn's geht.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Beste Grüße
Achim
Ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll Unterverteilungen trennbar mit
der Hauptverteilung zu verbinden - man kann eine Verteilung gezielt
trennen ohne das das ganze Haus ohne Strom dasteht.
Mit der Selektivität hat man wenn die Einspeisesicherung recht klein ist
dann gerne mal so seine Probleme.
Im Zweifel geht halt der Leitungs- und Kurzschlussschutz vor.
Wichtig ist das die Sicherung im Endstromkreis möglichst selektiv zur
Sicherung davor ist, das nicht beide Auslösen.
Wann nun letztendlich der SLS oder die Sicherung zur UVT auslösen hängt
auch stark vom Strom ab, den die Sicherungen im Moment des Kurzschlusses
zusätzlich gerade tragen.
Ich habe auch schon von Fällen gehört, da ist mit dem Auslösen eines
B16-Autonmatens zusätzlich die 80A Sicherung im Ausanschluss gekommen.
Da man heute oft vor dem Zähler nur noch 35A hat, hat man nicht mehr den
großen Spielraum, was Selektivität zur UVT angeht.
Die 63A, die der TO beschreibt sind mit den oft verwendeten 10mm² oft
die innerhalb der Verteilung verwendet werden sowieso eher nicht für den
Dauerbetrieb gedacht.
Mit der Neufassung der VDE AR-N 4100 wird man diese 10mm² künftig nur
noch mit 35A absichern dürfen, für 50A dann 16mm² und nur im
Aussetzbetrieb, alles ab ich glaube 44A Dauerstrom soll künftig als
Wandlermessung ausgeführt werden.
Wobei sich immer wieder mal die Frage stellt, wo braucht man im Haushalt
so große Ströme.
Durchlauferhitzer sind bei eine der größten Verbraucher. E-Mobilität ist
ein Thema für sich, da wird man eventuell einen eigenen Zählerplatz
vorsehen.
Ansonsten wurde ja schon gesagt, der Querschnitt der Leitung zur UVT
bestimmt die Absicherung.
hinz schrieb:> Erik schrieb:>> Warum? UV müssen eh mit 10mm² aufwärts angeschlossen werden.>> Nur laut Elektromärchengesetz.
Laß Deine blöden Sprüche! Macht Dir das Spaß, Leute in die Irre zu
führen?
J eden Tag kommt mindestens ein solcher Drecksbeitrag von Dir.
Irgendwann zieht Dich mal jemand zur Verantwortung...
Micky schrieb:> Und wo steht das mit den 10mm2 ?
In der DIN 18015-1 und in den TAB (Technische Anschlußbedingungen) des
jeweiligen Netzbetreibers. Die Ausführung muß darüber hinaus bei
Drehstrom 5-adrig ausgeführt werden (L1-L3, N und PE)
Kunz schrieb:> Micky schrieb:>> Und wo steht das mit den 10mm2 ?>> In der DIN 18015-1 und in den TAB (Technische Anschlußbedingungen) des> jeweiligen Netzbetreibers
Nein, das steht da so nicht.
Kunz schrieb:> Laß Deine blöden Sprüche! Macht Dir das Spaß, Leute in die Irre zu> führen?> J eden Tag kommt mindestens ein solcher Drecksbeitrag von Dir.> Irgendwann zieht Dich mal jemand zur Verantwortung...
Armer Psychopath.
hinz schrieb:>> Erik schrieb:>> Warum? UV müssen eh mit 10mm² aufwärts angeschlossen werden.> Nur laut Elektromärchengesetz.
In der TAB steht das das Hauptversorgungssystem für Nennströme bis 63A
zu errichten ist.
https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/3VS22tvV7aGCII2iEUIymy/cade01b17a3c7d9ab1242dd34bfbac48/tab-2007-ausgabe-2011.pdf
6.3Hauptleitungsabzweige
3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die
Hauptleitungsabzweige bis zu den Messeinrichtungen und die Leitungen
bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitun-gen ausgeführt und
so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast
Überstrom-Schutz-einrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens
63 A zugeordnet werden kön-nen.
Wobei 10mm² und 63A nicht immer zusammen passen.
hinz schrieb:> Also nicht die Unterverteilung.
Hallo Hinz, jetzt stellt sich die Frage was ein Stromkreisverteiler ist.
Zitat:
"und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern"
Bei uns sagen die Elektriker auch einhellig mindestens 5 x 10qmm.
Was sie nicht gehindert hat bei meiner Schwiegermutter 4x10 zu den
einzelnen Wohnungen zu legen, obwohl im Zählerkasten PE und N schon
getrennt war!
Udo S. schrieb:> Was sie nicht gehindert hat bei meiner Schwiegermutter 4x10 zu den> einzelnen Wohnungen zu legen, obwohl im Zählerkasten PE und N schon> getrennt war!
Das ist in manchen Bereichen nach VDE0603 auch zulässig. Allerdings
dürfen dann keine 'informationstechnischen Geräte' angeschlossen werden,
die VDE0800 verlangt getrennte Verlegung vonn PE und N
Horst schrieb:> hinz schrieb:>> Also nicht die Unterverteilung.>> Doch.>> Sven L. schrieb:>> und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern
Da steht nichts von "unter".
hinz schrieb:> Horst schrieb:>> hinz schrieb:>>> Also nicht die Unterverteilung.>>>> Doch.>>>> Sven L. schrieb:>>> und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern>> Da steht nichts von "unter".
Ein Stromkreisverteiler ist eine Unterverteilung! Nur, weil die
Normenverfasser vor lauter Langeweile jeden 2. Tag neue Begriffe
ersinnen,
hast Du trotzdem kein Recht.
...und ja: In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss
aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst. Das ist unterste
Schublade, mein Freund.
Kunz schrieb:> ...und ja: In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss> aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst. Das ist unterste> Schublade, mein Freund.
Armer Psychopath.
Erik schrieb:> Ist richtig, ich hätte nicht pauschal 10mm² aufwärts sondern >=> 63A> schreiben sollen.
Und auch das trifft nicht pauschal für alle Verteilungen zu, sondern nur
für die in der DIN 18015 erwähnten.
Kunz schrieb:> Irgendwann zieht Dich mal jemand zur Verantwortung...Kunz schrieb:> In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss> aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst.
Alter Finne.
Zu viele Bud-Spencer- oder Bruce-Lee-Filme geguckt?
hinz schrieb:> Kunz schrieb:>>> ...und ja: In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss>> aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst. Das ist unterste>> Schublade, mein Freund.>> Armer Psychopath.
Mir ist über die Jahrzehnte immer mal wieder aufgefallen, dass jene, die
anderen eine psychische Auffälligkeit unterstellten, meist selber eine
recht ausgeprägte hatten.
Zum Thema:
Faustregel: Sicherung x 1,6 = min. Vorsicherung
In deinem Fall also 13A x 1,6 = 20,8A für Selektivität.
Du solltest also mit min. 25A Neozed absichern vor den B13 Automaten.