UV-Vorsicherung für Selektivität mit B-LS 13Amps?

Gast #5734270
Lesenswert?

Hallo alle!

ich möchte in der Garage eine Unterverteilung einrichten. Meine 
Hauptsicherungen (vor dem Zähler) sind SLS 63A E-Charakteristik. In der 
UV möchte ich 13A in B-Charakteristik einsetzen. Gibt es eine 
Kombination aus Nennstrom und Charakteristik, die ich als Vorsicherung 
der UV einsetzen kann und bei Überstrom (natürlich nicht bei 
Kurzschluss) in einem möglichst weiten Bereich Selektivität bietet? So 
unüblich ist mein Proble vermutlich nicht, gibt es da "Faustregeln"? Ich 
würde die UV gerne >=32A absichern, wenn's geht.

Vielen Dank schon mal für eure Tipps!

Beste Grüße
Achim
Gast #5734362
Lesenswert?

#5734670
Lesenswert?

Ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll Unterverteilungen trennbar mit 
der Hauptverteilung zu verbinden - man kann eine Verteilung gezielt 
trennen ohne das das ganze Haus ohne Strom dasteht.

Mit der Selektivität hat man wenn die Einspeisesicherung recht klein ist 
dann gerne mal so seine Probleme.

Im Zweifel geht halt der Leitungs- und Kurzschlussschutz vor.

Wichtig ist das die Sicherung im Endstromkreis möglichst selektiv zur 
Sicherung davor ist, das nicht beide Auslösen.

Wann nun letztendlich der SLS oder die Sicherung zur UVT auslösen hängt 
auch stark vom Strom ab, den die Sicherungen im Moment des Kurzschlusses 
zusätzlich gerade tragen.

Ich habe auch schon von Fällen gehört, da ist mit dem Auslösen eines 
B16-Autonmatens zusätzlich die 80A Sicherung im Ausanschluss gekommen.



Da man heute oft vor dem Zähler nur noch 35A hat, hat man nicht mehr den 
großen Spielraum, was Selektivität zur UVT angeht.

Die 63A, die der TO beschreibt sind mit den oft verwendeten 10mm² oft 
die innerhalb der Verteilung verwendet werden sowieso eher nicht für den 
Dauerbetrieb gedacht.

Mit der Neufassung der VDE AR-N 4100 wird man diese 10mm² künftig nur 
noch mit 35A absichern dürfen, für 50A dann 16mm² und nur im 
Aussetzbetrieb, alles ab ich glaube 44A Dauerstrom soll künftig als 
Wandlermessung ausgeführt werden.

Wobei sich immer wieder mal die Frage stellt, wo braucht man im Haushalt 
so große Ströme.

Durchlauferhitzer sind bei eine der größten Verbraucher. E-Mobilität ist 
ein Thema für sich, da wird man eventuell einen eigenen Zählerplatz 
vorsehen.

Ansonsten wurde ja schon gesagt, der Querschnitt der Leitung zur UVT 
bestimmt die Absicherung.
#5734913
Lesenswert?

hinz schrieb:
>> Erik schrieb:
>> Warum? UV müssen eh mit 10mm² aufwärts angeschlossen werden.


> Nur laut Elektromärchengesetz.

In der TAB steht das das Hauptversorgungssystem für Nennströme bis 63A 
zu errichten ist.

https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7of/3VS22tvV7aGCII2iEUIymy/cade01b17a3c7d9ab1242dd34bfbac48/tab-2007-ausgabe-2011.pdf

6.3Hauptleitungsabzweige
3)  In  Wohngebäuden  werden  nach  DIN  18015-1  die 
Hauptleitungsabzweige  bis  zu  den Messeinrichtungen und die Leitungen 
bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitun-gen ausgeführt und 
so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast 
Überstrom-Schutz-einrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 
63 A zugeordnet werden kön-nen.

Wobei 10mm² und 63A nicht immer zusammen passen.
#5734930
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Also nicht die Unterverteilung.

Hallo Hinz, jetzt stellt sich die Frage was ein Stromkreisverteiler ist.

Zitat:
"und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern"

Bei uns sagen die Elektriker auch einhellig mindestens 5 x 10qmm.

Was sie nicht gehindert hat bei meiner Schwiegermutter 4x10 zu den 
einzelnen Wohnungen zu legen, obwohl im Zählerkasten PE und N schon 
getrennt war!
Gast #5734935
Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Was sie nicht gehindert hat bei meiner Schwiegermutter 4x10 zu den
> einzelnen Wohnungen zu legen, obwohl im Zählerkasten PE und N schon
> getrennt war!

Das ist in manchen Bereichen nach VDE0603 auch zulässig. Allerdings 
dürfen dann keine 'informationstechnischen Geräte' angeschlossen werden, 
die VDE0800 verlangt getrennte Verlegung vonn PE und N
Gast #5735140
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Horst schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> Also nicht die Unterverteilung.
>>
>> Doch.
>>
>> Sven L. schrieb:
>>> und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern
>
> Da steht nichts von "unter".

Ein Stromkreisverteiler ist eine Unterverteilung! Nur, weil die 
Normenverfasser vor lauter Langeweile jeden 2. Tag neue Begriffe 
ersinnen,
hast Du trotzdem kein Recht.

...und ja: In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss 
aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst. Das ist unterste 
Schublade, mein Freund.
#5737833
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Kunz schrieb:
>
>> ...und ja: In mir wirst Du immer einen Widersacher finden, der den Stuss
>> aufdeckt, mit dem Du andere Nutzer vverdummen willst. Das ist unterste
>> Schublade, mein Freund.
>
> Armer Psychopath.

Mir ist über die Jahrzehnte immer mal wieder aufgefallen, dass jene, die 
anderen eine psychische Auffälligkeit unterstellten, meist selber eine 
recht ausgeprägte hatten.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren