Durchlauferhitzer (27kw) Zuleitung verlängern?

(Firma: privat) #5740044
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich muss meinen DLE umziehen und dementsprechend die 5x16^2 Zuleitung um 
maximal 2m verlängern. Was darf ich da tun und was nicht? Aktuell ist 
der DLE in einem Abstellraum montiert und soll jetzt einen Raum weiter 
ins Gäste-WC umziehen. Mein Plan wäre eine Abzeigdose (welche nimmt man 
da) Aufputz zu verbauen und dann mit einem 16^2 weiter in den anderen 
Raum. würde das so zulässig sein oder muss ich das ganze Kabel 
auswechseln ab dem Sicherungskasten (was extrem aufwendig wäre :-/)?

vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
Gast #5740094
Lesenswert?

Mein Tipp:
https://www.elektromax24.de/Wago-Drehstromset-285-139-fuer-Hochstromklemmen-35qmm?gclid=EAIaIQobChMI6YDs577D4AIVzeR3Ch26xwCkEAQYBSABEgJTKvD_BwE#

oder auch Einzelklemmen 35 mm² in einen Klemmenkasten 200x200.

Gegen das Verlängern um 2 Meter gibt es keine Einwände.
Manche werden jetzt sagen: "Man kann ja übertreiben", aber ich habe 
gerne etwas zu groß ausgelegt, es ist besser anzuschließen und wird 
bestimmt nicht warm.
mfg
#5740391
Lesenswert?

Besorge Dir Kerbverbinder, Schrumpfschlauch und eine entsprechende 
Leitung.
Etwaig kannste das auch vom Elektriker um die Ecke beziehen, Zange 
(Quetschzange - mechan. oder mit Akku-Betrieb....) ausleihen.

"Klemmkasten" mit entsprechenden Klemmen würde auch passen, jedoch 
selbst  nicht in Erwägung ziehen in einem "Wohnraum".

MfG
Eppelein
#5740691
Lesenswert?

Also Muffen bauen sollte definitiv jemand machen, der das schon mal 
getan hat.

Ansonsten bin ich definitiv bei oszi40, solche Arbeiten sollte man 
jemandem überlassen, der weiß was er tut.

27kW / 16mm² sind auch was anderes wie ein 3x1,5 an einer Leuchte.

Ich habe schon mal einen VT gesehen, an dem der Laie natürlich niemals 
nie rum geschraubt hat und der auf Grund von schlechten / losen 
Klemmstellen ausgebrannt ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #5740734
Lesenswert?

Mit so einem Klemmblock in einer passenden Dose funktioniert das schon. 
Über sowas ähnliches haben wir ein größeres CNC-Bearbeitungszentrum mit 
130kW Anschlusswert (von denen so 70kW auch real gezogen werden) bzw. 
160A Vorsicherung betrieben, lief problemlos. Wird auch bei 
Hausanschlüssen usw. verwendet.

Bild ist gnadenlos von Amazon geklaut, aber wahrscheinlich wird das 
durch die Produktwerbung wieder ausgeglichen.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren