Hallo Forum!
Mal eine Frage an die Elektriker, es geht um Hängelampen.
Welchen Querschnitt muss eine freihängendes Kabel für eine Hängelampe
haben?
Bei mir zu Hause ist alles mit 16A abgesichert, d.h. das Lampenkabel muß
auch 16A abkönnen.
Viele Lampenkabel haben aber gefühlt nur 0,75mm².
Wann muss ein Kabel eigentlich 3adrig sein, sobald Metall mit im Spiel
ist?
Stephan schrieb:> Deswegen wird meist auch die max. Wattzahl angegeben.
Die Wattzahl ist irrelevant für den Querschnitt, außer die Lampe hat
über 1000W.
Die Wattzahl gibt an, wie viel Temperatur Fassung und Lampenschirm
verträgt.
Kabeljau schrieb:> Mal eine Frage an die Elektriker, es geht um Hängelampen.> Welchen Querschnitt muss eine freihängendes Kabel für eine Hängelampe> haben?
Einen, der ausreicht, den Strom für die maximal zulässige Glühbirne
darin zu tragen. Länger als 2m braucht als 0.75mm Minimum.
bis 0.2A: 2m 0.1mm2
bis 3A: 2m 0.5mm2
bis 6A: 0.75mm2
bis 10A: 1mm2
bis 16A: 1.5mm2
> Bei mir zu Hause ist alles mit 16A abgesichert, d.h. das Lampenkabel muß> auch 16A abkönnen.
Nein. Nicht mal dein Lichtschalter kann 16A, sondern meist nur 10A.
Daher ist das Anschrauben von Hängelampen auch eine Aufgabe für den
Elketriker: Dwer hat nämlich bei der Gelegenheit zu überwachen, daß die
maximale Strombelastbarkeit der Zuleitungen nicht überschritten wird.
Kabeljau schrieb:> Wann muss ein Kabel eigentlich 3adrig sein, sobald Metall mit im Spiel> ist?
Kommt auf die Isolationsklasse der Lampe an. Wenn sie einen
Schutzleiteranschluss erfordert, muss halt auch ein Schutzleiter
ankommen.
Es geht erst in 2 Linie um die Strombelastung.
In erster Linie muss bei einem Kurzschluß sichergestellt sein das der
Sicherungsautomat in die Kurzschlußauslösung geht.
Gruss Otto
Kabeljau schrieb:> Welchen Querschnitt muss eine freihängendes Kabel für eine Hängelampe> haben?
Das steht in der entsprechenden Produktnorm.
> Bei mir zu Hause ist alles mit 16A abgesichert, d.h. das Lampenkabel muß> auch 16A abkönnen.
Nein, es ist ja eine Geräteanschlussleitung.
hinz schrieb:
Nein, es ist ja eine Geräteanschlussleitung.
Dazwischen ist aber keine Sicherung mehr, nur die Lüsterklemme. Können
also Im Fehlerfall 16 bzw. 10 A drüber fließen.
Kabeljau schrieb:> Dazwischen ist aber keine Sicherung mehr, nur die Lüsterklemme. Können> also Im Fehlerfall 16 bzw. 10 A drüber fließen.
Man sieht, du solltest die Arbeit einem Elektriker überlassen.
Du kommst fachlich offenkundig ins Schwimmen.
Und was macht der vielgepriesene Elektrikrer mit der Lampe nebst
anhängendem Kabel? Genau, der klemmt das auch einfach an, und schreibt
dann die Rechnung.
Oliver
Kabeljau schrieb:> hinz schrieb:> Nein, es ist ja eine Geräteanschlussleitung.>> Dazwischen ist aber keine Sicherung mehr, nur die Lüsterklemme. Können> also Im Fehlerfall 16 bzw. 10 A drüber fließen.
Im Kurzschlussfall fließen da sogar locker mehr als 100A.
Stell dir vor, die Anschlussleitung meines Rasierapparats hat nur
0,14qmm, auch das ist normgerecht.
hinz schrieb:> Im Kurzschlussfall fließen da sogar locker mehr als 100A.>
Das wäre ja ok, da kommt sofort der LS.
> Stell dir vor, die Anschlussleitung meines Rasierapparats hat nur> 0,14qmm, auch das ist normgerecht.
Ohne interne Sicherung?
Michael B. schrieb:> Man sieht, du solltest die Arbeit einem Elektriker überlassen.> Du kommst fachlich offenkundig ins Schwimmen.
Du hast den Eröffnungsbeitrag nicht richtig gelesen,
ich möchte keine Lampe aufhängen, ich brauche also auch keinen
Elektriker.
Ich möchte Verstehen, warum hinter der Lüsterklemme der Querschnitt auf
einmal kleiner werden darf.
Kabeljau schrieb:> hinz schrieb:>> Im Kurzschlussfall fließen da sogar locker mehr als 100A.>>>> Das wäre ja ok, da kommt sofort der LS.
Du hast erkannt weshalb die Anschlussleitung einen geringeren
Querschnitt haben darf.
>> Stell dir vor, die Anschlussleitung meines Rasierapparats hat nur>> 0,14qmm, auch das ist normgerecht.>> Ohne interne Sicherung?
Ohne.
Kabeljau schrieb:> Ich möchte Verstehen, warum hinter der Lüsterklemme der Querschnitt auf> einmal kleiner werden darf.
Was sind denn deine Bedenken?
Da laufen 16A durch: dann hast du ein nicht zulässiges Leuchtmittel
eingebaut, denn die Leuchte hat eine zulässige Höchstleistung.
Beim Kurzschluss ... : soll die Sicherung das regeln. Wenn nicht, sind
auch die 1,5 qmm zu klein.
Ich fasse mal zusammen:
Die Leitung an der Lampe muss einsprechend dem maximal zulässigen
Leuchtmittel ausgelegt sein.
Im Fehlerfall (Kurzschluss) ist der Strom hoch genug den LS auszulösen.
Es muss aber wahrscheinlich einen Mindestquerschnitt geben, damit die
Gerätezuleitung nicht als Sicherung fungiert.
Überleg mal, was du alles in die Steckdose steckst, dass nicht 1,5mm²
hat. Warum soll es bei der Hängelampe anders sein?
Die Lampe hat einen Querschnitt, wenn du den gleichen nimmst, oder eine
Nummer größer ist alles in Ordnung, nur kleiner, sollte es nicht
sein....
Es ging mir um den Fehlerfall, der kein richtiger Kurzschluss ist
sondern bei dem Dauerhaft 16A fließen. Dieser Fall ist aber eigentlich
ausgeschlossen.
Kabeljau schrieb:> Es ging mir um den Fehlerfall, der kein richtiger Kurzschluss ist> sondern bei dem Dauerhaft 16A fließen. Dieser Fall ist aber eigentlich> ausgeschlossen.
Die Anschlussleistung der Leuchte ist ja längenmäßig begrenzt so das im
Falle eines Kurzschlusses genügend strom fließen kann. Auf einer kurzen
Strecke wirk es sich nicht so extrem auf den Widerstand aus, das im
Fehlerfall die Sicherung nicht auslöst.
Erst sollte sich der Poster ueberlegen wieviel Strom er denn durch das
Lampenkabel fliessen lassen will. 16A ist schon eine Menge, etwa 3.5kW.
Das reicht fuer einen Heizpilz. Kann man machen.