Forum: Haus & Smart Home Boiler heizt nicht mehr. Was versuchen? (mit Fotos)


von Toni K. (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi,

mein Boiler heizt nicht mehr. Das Wasser läuft durch, aber wird nicht 
warm. Was könnte ich versuchen? Ein Multimeter habe ich da.

Danke!

von Linuxschlau (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Ein Multimeter habe ich da.
> Danke!

Wie würdest du das Multimeter verwenden? Was würdest du wie messen?

von Mike R. (thesealion)


Lesenswert?

Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
(Der rote Punkt im dritten Bild)

von wendelsberg (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Was könnte ich versuchen? Ein Multimeter habe ich da.

Wenn Du bei solch einfacher Technik solche Fragen stellst: Finger weg, 
Fachmann fragen.

wendelsberg

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding 
angeschlossen ist?

Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man 
den Drehknopf verstellt?

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Rufus Τ. F. schrieb:
> Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding
> angeschlossen ist?
>
> Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man
> den Drehknopf verstellt?

Je nach Alter könnte die Heizspirale kaputt sein. Call a serviceman.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Mike R. schrieb:
> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
> (Der rote Punkt im dritten Bild)

Und wenn das die Ursache war, dann muss der wohl entkalkt werden.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Je nach Alter

Steht doch drauf: 10 Jahre.

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

Mike R. schrieb:
> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
> (Der rote Punkt im dritten Bild)

Wie probiert man das?

Rufus Τ. F. schrieb:
> Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding
> angeschlossen ist?

Die hat nicht ausgelöst, ist drin.

> Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man
> den Drehknopf verstellt?

Nein, leuchtet nicht.

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

IIIIIIHHHAAAAAA :D

Mike R. schrieb:
> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
> (Der rote Punkt im dritten Bild)

Ich habe auf den roten Punkt gedrückt unbd die rote Lampe leuchtet 
wieder!!!

Von wegen Handwerker rufen :D


Danke!

DANKE DANKE!


/edit

und die Temperatur steigt!! HAAHAAAAAAA :D

: Bearbeitet durch User
von Andreas R. (daybyter)


Lesenswert?

Hast das Ding vorher stromlos gemacht? Während da Strom drauf ist, 
besser nicht drin rum arbeiten.

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

Andreas R. schrieb:
> Hast das Ding vorher stromlos gemacht? Während da Strom drauf ist,
> besser nicht drin rum arbeiten.

Ich habe mit einem isolierten Schraubenzieher draufgedrückt.


Davor habe ich diese dicke Kreuzschlitzschraube (auf dem Bild genau 
unter der Thermosicherung) angezogen. Die war extrem locker.

-> Könnte das der Grund gewesen sein, dass die Thermosicherung ausgelöst 
hat?


Oder ist das, was hinz sagt...

hinz schrieb:
> Mike R. schrieb:
>> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
>> (Der rote Punkt im dritten Bild)
>
> Und wenn das die Ursache war, dann muss der wohl entkalkt werden.

...sicher?

von Karl B. (gustav)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi,
die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil 
gekennzeichneten Stelle abgeknipst?
Auf dem Typenschild steht, "...Gerät an den Schutzleiter anschließen..."
Dann,
wenn eine Thermosicherung auslöst, ist der Grund wahrscheinlich eine 
stärkere Verkalkung.

Also, entkalken lassen.


ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Toni K. (boiler-x)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil
> gekennzeichneten Stelle abgeknipst?

Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz 
umwickelt ist (siehe Bild).


Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel 
angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen 
sein?

von Andreas R. (daybyter)


Lesenswert?

Wenn es Kalk ist, löst die Sicherung in Zukunft häufiger aus. Also die 
Intervalle dazwischen werden kürzer. Hatte ich auch schon.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz
> umwickelt ist (siehe Bild).

Hi,
hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS?
Dann ist früher an der geflickt aussehenden Stelle vielleicht ein 
Isolationsfehler mit Schmorstelle (Kurzschluss) entstanden.

Die "geflickte" Stelle deutet darauf hin, dass etwas faul ist. Oder bloß 
zu nahe an eine heiße Stelle gekommen? Jetzt würde ich erst recht 
sicherheitshalber einen Iso-Test machen. Vielleicht sind noch andere 
Adern "marode".

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Die "geflickte" Stelle
> deutet darauf hin, dass etwas faul ist.

Unter dem Schrumpfschlauch scheint ein Widerstand verbaut zu sein...

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Unter dem Schrumpfschlauch scheint ein Widerstand verbaut zu sein...

Hi,
ok.
Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame 
PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand 
haben.

ciao
gustav

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel
> angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen
> sein?

Nein, sicher nicht.

Die häufigste Ursache ist ein verkalkter Heizstab, aber auch das 
Thermostat an der Front kann defekt sein.

Stell den Speicher am Thermostat auf etwas geringere Temperatur als 
bisher. Wenn er so einige Tage funktioniert, dann liegts nicht am 
Thermostat.


Wurde denn an dem Speicher schonmal die Opferanode gewechselt? Wenn man 
eh entkalkt, dann wechselt man die auf jeden Fall auch.

von Ogun (Gast)


Lesenswert?

@ TO

Da muss ein Elektriker mit beauftragt werden. Laien haben da nichts zu 
suchen.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame
> PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand
> haben.

Nicht wenn es die Erdung der Opferanode ist.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ogun schrieb:
> @ TO
>
> Da muss ein Elektriker mit beauftragt werden. Laien haben da nichts zu
> suchen.

Sonst kommt gleich die Elektropolizei und steckt dich ins Lager!

von hinz (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame
>> PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand
>> haben.
>
> Nicht wenn es die Erdung der Opferanode ist.

Ist es nicht, aber da ist und soll ein Drahtwiderstand sein.


https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/DG50011D2/01#/Tabs=section-spareparts/

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS?

Nein, noch nie seit dem ich hier wohne (1,5 Jahre).



Andreas R. schrieb:
> Wenn es Kalk ist, löst die Sicherung in Zukunft häufiger aus. Also die
> Intervalle dazwischen werden kürzer. Hatte ich auch schon.

Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz 
am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr 
interessieren.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz
> am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr
> interessieren.

Das hängt sehr von der örtlichen Wasserzusammensetzung und der am 
Thermostat eingestellten Temperatur ab. Insofern würden dir seine 
Erfahrungswerte wenig helfen.

Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein 
eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden 
muss.

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Wie Kalkhaltig (hart) ist das Wasser bei dir?

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein
> eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden
> muss.

Die Frage ist aber wann... Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich 
den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen...


Dirk B. schrieb:
> Wie Kalkhaltig (hart) ist das Wasser bei dir?

Ziemlich hart. Berlin. 
https://www.wasserhaerte.net/deutschland/berlin/10178-berlin.html

von Alex W. (a20q90)


Lesenswert?

Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du 
den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.

Bei mir wurde der Kalk einfach abgesaugt. Aber es war ein 10L-Eimer voll 
Kalk.

Da du Mieter bist, MUSST du nun den Vermieter benachrichtigen!

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich
> den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen...

Prima Einstellung, nach mir die Sintflut.
Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir 
scheißegal?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir
> scheißegal?

Insbesondere wenn das Ding wegen verschlissener Opferanode durchrostet. 
Die Lackage kommt natürlich niemals während man im Urlaub ist....

von Toni K. (boiler-x)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Toni K. schrieb:
>> Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich
>> den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen...
>
> Prima Einstellung, nach mir die Sintflut.
> Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir
> scheißegal?


Ein mir unerklärliches Phänomen ist die Anziehungskraft, mit der dieses 
Forum diese Typen anzieht. Wo auch nur eine kleine Chance ist, dass 
irgendein Haar in der Suppe zu finden sein könnte, wird drauf los 
gestänkert und beleidigt und verurteilt was das Zeug hält...

Woher nochmal kennst du meine Einstellung und das Maß an Respekt, mit 
dem ich durchs Leben gehe?

Wieso soll mir irgendetwas scheißegal sein? Das Ding funktioniert wieder 
und wenn ich die Wahl habe dann ziehe ich es vor für eine Gerätschaft 
alle 7 anstatt alle 5 Jahre einen Handwerker beschäftigen zu müssen. Wie 
bitte soll ich auf die Idee kommen, Schaden zu riskieren? In diesem 
Beitrag: 
Beitrag "Re: Boiler heizt nicht mehr. Was versuchen? (mit Fotos)" wird 
vom Gegenteil berichtet. Außerdem... mangels Fachkenntnis erkundige ich 
mich hier, also teile dein Wissen ganz im Sinne eines Forums oder 
beteilige dich respektvoll an der Diskussion oder behalte deine Texte 
für dich.




Alex W. schrieb:
> Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du
> den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.
>
> Bei mir wurde der Kalk einfach abgesaugt. Aber es war ein 10L-Eimer voll
> Kalk.
>
> Da du Mieter bist, MUSST du nun den Vermieter benachrichtigen!

Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf 
den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker 
abbestellt werden können. Ich nehme an, da wird sich eh bald jemand bei 
mir erkundigen :)

: Bearbeitet durch User
von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf
> den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker
> abbestellt werden können.

Also bist du dafür zuständig, wenn der Boiler größere Prbleme auslöst.

von Linuxschlau (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe
> und die Handwerker abbestellt werden können

Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest 
du deinen Vermieter verständigen sollen:

Alex W. schrieb:
> Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du
> den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.

von MiWi (Gast)


Lesenswert?

Linuxschlau schrieb:
> Toni K. schrieb:
>> habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe
>> und die Handwerker abbestellt werden können
>
> Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest
> du deinen Vermieter verständigen sollen:


Und Du bist eine Schreibkraft und daher darfst Du hier dazu was 
schreiben...

Weil Glashaus und so... eh schon wissen...

iaW: diese scheinbar typisch deutsche Haltung etwas nicht zu tun weil es 
irgendwer verboten hat ist schon immer wieder beeindruckend, ich stell 
mir das ziemlich lähmend vor.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf
> den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker
> abbestellt werden können.

Hi,
der Medepflicht wurde ja Genüge geleistet.
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536c.html

Ob jetzt noch ein Handwerker kommt oder nicht, entscheidet der 
Vermieter.
Eventuell gibt es bereits eine turnusmäßige Wartung, nur der Termin wird 
dann vielleicht vorgezogen.

OT
Bei den Gasthermen sieht das schon anders aus. Der 
Innungsschornsteinfegermeister muss regelmäßig die Abgassonde/ den Abzug 
auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Da selbst schnell 'mal das Ding 
wieder zum Laufen bringen, wenn es nicht mehr geht, ist Vorsatz und kann 
bei drohender CO-Vergiftung echt problematisch werden.
/OT

ciao
gustav

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Wasser ziemlich hart. Berlin.

Dann hol schon mal einen großen Eimer für den Bodensatz. Mein Kollege 
hat dort bei 80 Grad einen Eimer in einem halben Jahr erzeugt. 
Temperatur etwas verringern hilft.

von Cihan S. (cihan_s)


Lesenswert?

Ist ein Knopf drücken jetzt schon reparieren?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.