Hi, mein Boiler heizt nicht mehr. Das Wasser läuft durch, aber wird nicht warm. Was könnte ich versuchen? Ein Multimeter habe ich da. Danke!
Toni K. schrieb: > Ein Multimeter habe ich da. > Danke! Wie würdest du das Multimeter verwenden? Was würdest du wie messen?
Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat? (Der rote Punkt im dritten Bild)
Toni K. schrieb: > Was könnte ich versuchen? Ein Multimeter habe ich da. Wenn Du bei solch einfacher Technik solche Fragen stellst: Finger weg, Fachmann fragen. wendelsberg
Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding angeschlossen ist? Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man den Drehknopf verstellt?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding > angeschlossen ist? > > Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man > den Drehknopf verstellt? Je nach Alter könnte die Heizspirale kaputt sein. Call a serviceman.
Mike R. schrieb: > Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat? > (Der rote Punkt im dritten Bild) Und wenn das die Ursache war, dann muss der wohl entkalkt werden.
Mike R. schrieb: > Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat? > (Der rote Punkt im dritten Bild) Wie probiert man das? Rufus Τ. F. schrieb: > Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding > angeschlossen ist? Die hat nicht ausgelöst, ist drin. > Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man > den Drehknopf verstellt? Nein, leuchtet nicht.
IIIIIIHHHAAAAAA :D Mike R. schrieb: > Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat? > (Der rote Punkt im dritten Bild) Ich habe auf den roten Punkt gedrückt unbd die rote Lampe leuchtet wieder!!! Von wegen Handwerker rufen :D Danke! DANKE DANKE! /edit und die Temperatur steigt!! HAAHAAAAAAA :D
:
Bearbeitet durch User
Hast das Ding vorher stromlos gemacht? Während da Strom drauf ist, besser nicht drin rum arbeiten.
Andreas R. schrieb: > Hast das Ding vorher stromlos gemacht? Während da Strom drauf ist, > besser nicht drin rum arbeiten. Ich habe mit einem isolierten Schraubenzieher draufgedrückt. Davor habe ich diese dicke Kreuzschlitzschraube (auf dem Bild genau unter der Thermosicherung) angezogen. Die war extrem locker. -> Könnte das der Grund gewesen sein, dass die Thermosicherung ausgelöst hat? Oder ist das, was hinz sagt... hinz schrieb: > Mike R. schrieb: >> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat? >> (Der rote Punkt im dritten Bild) > > Und wenn das die Ursache war, dann muss der wohl entkalkt werden. ...sicher?
Hi, die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle abgeknipst? Auf dem Typenschild steht, "...Gerät an den Schutzleiter anschließen..." Dann, wenn eine Thermosicherung auslöst, ist der Grund wahrscheinlich eine stärkere Verkalkung. Also, entkalken lassen. ciao gustav
:
Bearbeitet durch User
Karl B. schrieb: > die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil > gekennzeichneten Stelle abgeknipst? Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz umwickelt ist (siehe Bild). Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen sein?
Wenn es Kalk ist, löst die Sicherung in Zukunft häufiger aus. Also die Intervalle dazwischen werden kürzer. Hatte ich auch schon.
Toni K. schrieb: > Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz > umwickelt ist (siehe Bild). Hi, hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS? Dann ist früher an der geflickt aussehenden Stelle vielleicht ein Isolationsfehler mit Schmorstelle (Kurzschluss) entstanden. Die "geflickte" Stelle deutet darauf hin, dass etwas faul ist. Oder bloß zu nahe an eine heiße Stelle gekommen? Jetzt würde ich erst recht sicherheitshalber einen Iso-Test machen. Vielleicht sind noch andere Adern "marode". ciao gustav
:
Bearbeitet durch User
Karl B. schrieb: > Die "geflickte" Stelle > deutet darauf hin, dass etwas faul ist. Unter dem Schrumpfschlauch scheint ein Widerstand verbaut zu sein...
Sebastian R. schrieb: > Unter dem Schrumpfschlauch scheint ein Widerstand verbaut zu sein... Hi, ok. Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand haben. ciao gustav
Toni K. schrieb: > Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel > angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen > sein? Nein, sicher nicht. Die häufigste Ursache ist ein verkalkter Heizstab, aber auch das Thermostat an der Front kann defekt sein. Stell den Speicher am Thermostat auf etwas geringere Temperatur als bisher. Wenn er so einige Tage funktioniert, dann liegts nicht am Thermostat. Wurde denn an dem Speicher schonmal die Opferanode gewechselt? Wenn man eh entkalkt, dann wechselt man die auf jeden Fall auch.
@ TO Da muss ein Elektriker mit beauftragt werden. Laien haben da nichts zu suchen.
Karl B. schrieb: > Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame > PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand > haben. Nicht wenn es die Erdung der Opferanode ist.
Ogun schrieb: > @ TO > > Da muss ein Elektriker mit beauftragt werden. Laien haben da nichts zu > suchen. Sonst kommt gleich die Elektropolizei und steckt dich ins Lager!
hinz schrieb: > Karl B. schrieb: >> Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame >> PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand >> haben. > > Nicht wenn es die Erdung der Opferanode ist. Ist es nicht, aber da ist und soll ein Drahtwiderstand sein. https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/DG50011D2/01#/Tabs=section-spareparts/
Karl B. schrieb: > hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS? Nein, noch nie seit dem ich hier wohne (1,5 Jahre). Andreas R. schrieb: > Wenn es Kalk ist, löst die Sicherung in Zukunft häufiger aus. Also die > Intervalle dazwischen werden kürzer. Hatte ich auch schon. Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr interessieren.
Toni K. schrieb: > Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz > am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr > interessieren. Das hängt sehr von der örtlichen Wasserzusammensetzung und der am Thermostat eingestellten Temperatur ab. Insofern würden dir seine Erfahrungswerte wenig helfen. Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden muss.
Wie Kalkhaltig (hart) ist das Wasser bei dir?
hinz schrieb: > Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein > eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden > muss. Die Frage ist aber wann... Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen... Dirk B. schrieb: > Wie Kalkhaltig (hart) ist das Wasser bei dir? Ziemlich hart. Berlin. https://www.wasserhaerte.net/deutschland/berlin/10178-berlin.html
Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen. Bei mir wurde der Kalk einfach abgesaugt. Aber es war ein 10L-Eimer voll Kalk. Da du Mieter bist, MUSST du nun den Vermieter benachrichtigen!
Toni K. schrieb: > Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich > den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen... Prima Einstellung, nach mir die Sintflut. Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir scheißegal?
Udo S. schrieb: > Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir > scheißegal? Insbesondere wenn das Ding wegen verschlissener Opferanode durchrostet. Die Lackage kommt natürlich niemals während man im Urlaub ist....
Udo S. schrieb: > Toni K. schrieb: >> Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich >> den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen... > > Prima Einstellung, nach mir die Sintflut. > Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir > scheißegal? Ein mir unerklärliches Phänomen ist die Anziehungskraft, mit der dieses Forum diese Typen anzieht. Wo auch nur eine kleine Chance ist, dass irgendein Haar in der Suppe zu finden sein könnte, wird drauf los gestänkert und beleidigt und verurteilt was das Zeug hält... Woher nochmal kennst du meine Einstellung und das Maß an Respekt, mit dem ich durchs Leben gehe? Wieso soll mir irgendetwas scheißegal sein? Das Ding funktioniert wieder und wenn ich die Wahl habe dann ziehe ich es vor für eine Gerätschaft alle 7 anstatt alle 5 Jahre einen Handwerker beschäftigen zu müssen. Wie bitte soll ich auf die Idee kommen, Schaden zu riskieren? In diesem Beitrag: Beitrag "Re: Boiler heizt nicht mehr. Was versuchen? (mit Fotos)" wird vom Gegenteil berichtet. Außerdem... mangels Fachkenntnis erkundige ich mich hier, also teile dein Wissen ganz im Sinne eines Forums oder beteilige dich respektvoll an der Diskussion oder behalte deine Texte für dich. Alex W. schrieb: > Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du > den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen. > > Bei mir wurde der Kalk einfach abgesaugt. Aber es war ein 10L-Eimer voll > Kalk. > > Da du Mieter bist, MUSST du nun den Vermieter benachrichtigen! Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker abbestellt werden können. Ich nehme an, da wird sich eh bald jemand bei mir erkundigen :)
:
Bearbeitet durch User
Toni K. schrieb: > Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf > den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker > abbestellt werden können. Also bist du dafür zuständig, wenn der Boiler größere Prbleme auslöst.
Toni K. schrieb: > habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe > und die Handwerker abbestellt werden können Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest du deinen Vermieter verständigen sollen: Alex W. schrieb: > Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du > den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.
Linuxschlau schrieb: > Toni K. schrieb: >> habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe >> und die Handwerker abbestellt werden können > > Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest > du deinen Vermieter verständigen sollen: Und Du bist eine Schreibkraft und daher darfst Du hier dazu was schreiben... Weil Glashaus und so... eh schon wissen... iaW: diese scheinbar typisch deutsche Haltung etwas nicht zu tun weil es irgendwer verboten hat ist schon immer wieder beeindruckend, ich stell mir das ziemlich lähmend vor.
Toni K. schrieb: > Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf > den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker > abbestellt werden können. Hi, der Medepflicht wurde ja Genüge geleistet. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536c.html Ob jetzt noch ein Handwerker kommt oder nicht, entscheidet der Vermieter. Eventuell gibt es bereits eine turnusmäßige Wartung, nur der Termin wird dann vielleicht vorgezogen. OT Bei den Gasthermen sieht das schon anders aus. Der Innungsschornsteinfegermeister muss regelmäßig die Abgassonde/ den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Da selbst schnell 'mal das Ding wieder zum Laufen bringen, wenn es nicht mehr geht, ist Vorsatz und kann bei drohender CO-Vergiftung echt problematisch werden. /OT ciao gustav
Toni K. schrieb: > Wasser ziemlich hart. Berlin. Dann hol schon mal einen großen Eimer für den Bodensatz. Mein Kollege hat dort bei 80 Grad einen Eimer in einem halben Jahr erzeugt. Temperatur etwas verringern hilft.
Ist ein Knopf drücken jetzt schon reparieren?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.