Boiler heizt nicht mehr. Was versuchen? (mit Fotos)

#5743468
Lesenswert?

Mike R. schrieb:
> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
> (Der rote Punkt im dritten Bild)

Wie probiert man das?

Rufus Τ. F. schrieb:
> Was sagt denn die Sicherung des Stromkreises, an den das Ding
> angeschlossen ist?

Die hat nicht ausgelöst, ist drin.

> Ist das über dem Drehknopf eine Betriebsanzeige? Leuchtet die, wenn man
> den Drehknopf verstellt?

Nein, leuchtet nicht.
#5743527
Lesenswert?

Andreas R. schrieb:
> Hast das Ding vorher stromlos gemacht? Während da Strom drauf ist,
> besser nicht drin rum arbeiten.

Ich habe mit einem isolierten Schraubenzieher draufgedrückt.


Davor habe ich diese dicke Kreuzschlitzschraube (auf dem Bild genau 
unter der Thermosicherung) angezogen. Die war extrem locker.

-> Könnte das der Grund gewesen sein, dass die Thermosicherung ausgelöst 
hat?


Oder ist das, was hinz sagt...

hinz schrieb:
> Mike R. schrieb:
>> Hast du mal probiert, ob die Thermo Sicherung ausgelöst hat?
>> (Der rote Punkt im dritten Bild)
>
> Und wenn das die Ursache war, dann muss der wohl entkalkt werden.

...sicher?
#5743539
Lesenswert?

Hi,
die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil 
gekennzeichneten Stelle abgeknipst?
Auf dem Typenschild steht, "...Gerät an den Schutzleiter anschließen..."
Dann,
wenn eine Thermosicherung auslöst, ist der Grund wahrscheinlich eine 
stärkere Verkalkung.

Also, entkalken lassen.


ciao
gustav
Angehängte Dateien:
#5743557
Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> die braun aussehende Ader (gelb grün wohl)ist an der mit Pfeil
> gekennzeichneten Stelle abgeknipst?

Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz 
umwickelt ist (siehe Bild).


Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel 
angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen 
sein?
Angehängte Dateien:
#5743589
Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Aus einem anderen Winkel erkennt man, dass das Kabel nur schwarz
> umwickelt ist (siehe Bild).

Hi,
hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS?
Dann ist früher an der geflickt aussehenden Stelle vielleicht ein 
Isolationsfehler mit Schmorstelle (Kurzschluss) entstanden.

Die "geflickte" Stelle deutet darauf hin, dass etwas faul ist. Oder bloß 
zu nahe an eine heiße Stelle gekommen? Jetzt würde ich erst recht 
sicherheitshalber einen Iso-Test machen. Vielleicht sind noch andere 
Adern "marode".

ciao
gustav
Gast #5743665
Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Aber wie gesagt, die dicke Schraube an der das Erdungskabel
> angeschlossen ist, war extrem locker... Könnte das ein Grund geweesen
> sein?

Nein, sicher nicht.

Die häufigste Ursache ist ein verkalkter Heizstab, aber auch das 
Thermostat an der Front kann defekt sein.

Stell den Speicher am Thermostat auf etwas geringere Temperatur als 
bisher. Wenn er so einige Tage funktioniert, dann liegts nicht am 
Thermostat.


Wurde denn an dem Speicher schonmal die Opferanode gewechselt? Wenn man 
eh entkalkt, dann wechselt man die auf jeden Fall auch.
Gast #5743704
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Sieht nach PE aus. Die andere Seite geht doch an die gemeinsame
>> PE-Klemme Dann mal Ohm-Messung machen. Da darf nur 0 Ohm Widerstand
>> haben.
>
> Nicht wenn es die Erdung der Opferanode ist.

Ist es nicht, aber da ist und soll ein Drahtwiderstand sein.


https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/DG50011D2/01#/Tabs=section-spareparts/
#5745602
Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> hat es einmal eine FI-Auslösung gegeben oder LS?

Nein, noch nie seit dem ich hier wohne (1,5 Jahre).



Andreas R. schrieb:
> Wenn es Kalk ist, löst die Sicherung in Zukunft häufiger aus. Also die
> Intervalle dazwischen werden kürzer. Hatte ich auch schon.

Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz 
am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr 
interessieren.
Gast #5745621
Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Falls du hier nochmal reinschaust, wie lange waren die Intervalle ganz
> am Anfang und wie schnell wurden die kürzer? Das würde mich sehr
> interessieren.

Das hängt sehr von der örtlichen Wasserzusammensetzung und der am 
Thermostat eingestellten Temperatur ab. Insofern würden dir seine 
Erfahrungswerte wenig helfen.

Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein 
eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden 
muss.
#5746059
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat ist jedenfalls ein
> eindeutiges Signal dafür, dass der Heißwasserspeicher gewartet werden
> muss.

Die Frage ist aber wann... Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich 
den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen...


Dirk B. schrieb:
> Wie Kalkhaltig (hart) ist das Wasser bei dir?

Ziemlich hart. Berlin. 
https://www.wasserhaerte.net/deutschland/berlin/10178-berlin.html
#5746761
Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Toni K. schrieb:
>> Wenns das noch ein zwei Jahre tut, mach ich
>> den Deckel drauf und lass das erstmal auf sich beruhen...
>
> Prima Einstellung, nach mir die Sintflut.
> Daß der Vermieter dann ggf. einen deutlich größeren Schaden hat ist dir
> scheißegal?


Ein mir unerklärliches Phänomen ist die Anziehungskraft, mit der dieses 
Forum diese Typen anzieht. Wo auch nur eine kleine Chance ist, dass 
irgendein Haar in der Suppe zu finden sein könnte, wird drauf los 
gestänkert und beleidigt und verurteilt was das Zeug hält...

Woher nochmal kennst du meine Einstellung und das Maß an Respekt, mit 
dem ich durchs Leben gehe?

Wieso soll mir irgendetwas scheißegal sein? Das Ding funktioniert wieder 
und wenn ich die Wahl habe dann ziehe ich es vor für eine Gerätschaft 
alle 7 anstatt alle 5 Jahre einen Handwerker beschäftigen zu müssen. Wie 
bitte soll ich auf die Idee kommen, Schaden zu riskieren? In diesem 
Beitrag: 
Beitrag "Re: Boiler heizt nicht mehr. Was versuchen? (mit Fotos)" wird 
vom Gegenteil berichtet. Außerdem... mangels Fachkenntnis erkundige ich 
mich hier, also teile dein Wissen ganz im Sinne eines Forums oder 
beteilige dich respektvoll an der Diskussion oder behalte deine Texte 
für dich.




Alex W. schrieb:
> Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du
> den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.
>
> Bei mir wurde der Kalk einfach abgesaugt. Aber es war ein 10L-Eimer voll
> Kalk.
>
> Da du Mieter bist, MUSST du nun den Vermieter benachrichtigen!

Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf 
den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker 
abbestellt werden können. Ich nehme an, da wird sich eh bald jemand bei 
mir erkundigen :)
Gast #5747440
Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe
> und die Handwerker abbestellt werden können

Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest 
du deinen Vermieter verständigen sollen:

Alex W. schrieb:
> Da bei dir die Schutzschaltung ausgelöst hat (Thermosicherung) MUSST du
> den Boiler von einem Fachmann inspizieren und ggf entkalken lassen.
Gast #5747559
Lesenswert?

Linuxschlau schrieb:
> Toni K. schrieb:
>> habe ich dort auf den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe
>> und die Handwerker abbestellt werden können
>
> Das war wohl der falsche Weg! Du bist keine Fachkraft, deswegen hättest
> du deinen Vermieter verständigen sollen:


Und Du bist eine Schreibkraft und daher darfst Du hier dazu was 
schreiben...

Weil Glashaus und so... eh schon wissen...

iaW: diese scheinbar typisch deutsche Haltung etwas nicht zu tun weil es 
irgendwer verboten hat ist schon immer wieder beeindruckend, ich stell 
mir das ziemlich lähmend vor.
#5748029
Lesenswert?

Toni K. schrieb:
> Okay danke dir. Nachdem der Boiler wieder warm wurde, habe ich dort auf
> den AB gesprochen, dass ich ihn selber repariert habe und die Handwerker
> abbestellt werden können.

Hi,
der Medepflicht wurde ja Genüge geleistet.
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__536c.html

Ob jetzt noch ein Handwerker kommt oder nicht, entscheidet der 
Vermieter.
Eventuell gibt es bereits eine turnusmäßige Wartung, nur der Termin wird 
dann vielleicht vorgezogen.

OT
Bei den Gasthermen sieht das schon anders aus. Der 
Innungsschornsteinfegermeister muss regelmäßig die Abgassonde/ den Abzug 
auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Da selbst schnell 'mal das Ding 
wieder zum Laufen bringen, wenn es nicht mehr geht, ist Vorsatz und kann 
bei drohender CO-Vergiftung echt problematisch werden.
/OT

ciao
gustav

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren