230V und 12V im selben Leerrohr --> NYM-Leitung mit andere Farbe?

Gast #5785741
Lesenswert?

Hallo,

ich habe mir Leerrohre im Haus verlegt und das normale 230 V Netz soll 
dort eingezogen werden. Außerdem habe ich vor ein dezentrales 
Lüftungssystem zu installieren und benötige hierfür in jedem Raum eine 
12 V Leitung zu den Lüftern.

Nun habe ich erfahren, dass die Norm untersagt (verbietet?) 
Niederspannung und 230 V in einem Rohr zu verlegen. Grund ist, dass 
verhindert werden soll, dass 230 V an der 12 V Leitung anliegen könnten. 
Bussysteme wie KNX gewährleisten dies durch höher abgesicherte Kabel.

Deshalb meine Frage: Hat jemand schon mal irgendwo NYM-J Stromkabel 
(z.B. 3x0,5 mm²?) gesehen, bei denen der Mantel eine andere Farbe hat, 
als dieses Grau? Somit wäre ich geschützt vor 230V im Fehlerfall und vor 
verwechseln der Kabel.

Oder hätte jemand eine andere / bessere Idee?
#5785764
Lesenswert?

montagskind schrieb:
> Nun habe ich erfahren, dass die Norm untersagt (verbietet?)
> Niederspannung und 230 V in einem Rohr zu verlegen.

warum nicht 2 Leerrohre?
Wenn schon geschlitzt wird kann man auch 2 Leerrohre vorsehen.
Wenns für das 2te Leerrohr zu spät ist, Installations, Steuer kabel 
geschirmt?
IMHO muss es nur doppelt isoliert sein, AussenIso Schirm InnenIso, 
Schirm auf PE sollte im Fehlerfall den FI kommen lassen.
Gast #5785907
Lesenswert?

Lustig wirds dann auch, wenn es durch eine Verteilerdose muss.
(wie macht man das eig. bei KNX?)

Ich verstehe das so, dass die 12V "auf dem Weg zum Raum" durch das 
gleiche Leerrohr sollen und danach dann aufgeteilt, da sie ja zum Lüfter 
müssen.

Ich würde in jedem Falle auch noch NYM zusätzlich zum Lüfter legen.
#5785917
Lesenswert?

Erik schrieb:
> Also eher eine ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV ?
> Die ist natürlich nen ganz schöner Brocken und kost auch ne Kleinigkeit.

muss ja nicht sein, auch alte Fernmelde / Telefonkabel müssen die 
Isolierung haben um vor 230V sicher zu sein

> Wie viel W haben denn die Lüfter?

eben die Frage, wieviel A sollen denn drüber laufen.......
#5786489
Lesenswert?

denke das es unwahrscheinlich ist das die Lüfter mit 12V laufen, sonst 
bräuchte man ja ein riesen Netzteil um alle Lüfter damit versorgen zu 
können. Nun wäre es interessant ob diese 12V Leitung nur Steuersignale 
überträgt.

Ich würde keine graue NYM Leitung für 12V benutzen, hinterher klemmt mal 
jemand 230V drauf und man hat den Salat.

EIB/KNX Kabel ist deswegen zugelassen weil es erstens die doppelte 
Isolierung aufweist also Einzelisolierung der Leiter und eine weitere 
widerstandsfähige Gesamtisolierung hat.

Wenn also nur Steuersignale übertragen werden dann diese grüne EIB/KNX 
Kabel ansonsten wäre ein auffälliges orangenes Ölflex auch eine gute 
Idee
#5786559
Lesenswert?

Frank K. schrieb:
> 230V Lüfter nehmen. Dafür gibts die. Durch den Wegfall des Netzteils
> hast Du dann auch noch einen besseren Wirkungsgrad.

Gerade bei kleineren Lüftern (also < 30W Leistung) kann man das mit dem 
Wirkungsgrad so einfach nicht sagen. Bei 12V oder 24V kann man da 
Brushless-Motoren für verwenden und die sind sehr effizient.

Bei 230VAC geht das wegen der Ansteuerung lang nicht so einfach. Ich 
habe schon so einige Motoren dieser Leistungsklasse gesehen die 
ziemliche Schluckspechte im Vergleich zu den Niedervolt-Varianten waren. 
Bei meinen Recherchen ging es da um Lüfter für ein geschlossenes 
Server-Rack, aber grundsätzlich ein ähnliches Problem.

Separates Netzteil für jeden Lüfter vor Ort vs. zentrales Netzteil muss 
man rechnen, das kann man nicht so pauschal sagen was da besser ist.
Gast #5786560
Lesenswert?

montagskind schrieb:
> Nun habe ich erfahren, dass die Norm untersagt (verbietet?)
> Niederspannung und 230 V in einem Rohr zu verlegen. Grund ist, dass
> verhindert werden soll, dass 230 V an der 12 V Leitung anliegen könnten.

Wieder der übliche VDE-Quatsch


Die offen zugängliche 230V-Anschlussleitung vom Bügeleisen ist 
ungefährlich

Aber wenn die Bügeleisen-Leitung Dein Kopfhörer-Kabel berührt wirds 
gefährlich

Nein, Du darfst keine Hoch-/Niederspannungsleitungen im gleichen 
Kabelkanal ohne Trennsteg verlegen

Aber in der gleichen Wand unter Putz darfst Du sie verlegen

Und in ein Gerät dürfen sogar beide rein- / rausgehen, z.B. beim 
Modelleisenbahntrafo

Aber ein Niederspanungs-Eltako wiederum ist verboten

Überall werden Heizungs-Aussentemperaturfühler mit NYM 3x1,5 
angeschossen

Wer würde denn auf die Idee kommen, oh, da kommt ein NYM aus der Wand, 
da jage ich gleich mal 230V drauf

Lass Deinen gesunden Menschenverstand entscheiden, wenn Du hier schon 
solche Fragen stellst bist Du sehr bedacht
#5786881
Lesenswert?

Wenn im dem Rohr je ein Datenkabel laufen können soll, dann solltest du 
das trennen.


Wie schreibt Certitex so schön:

Für die Einhaltung der geforderten elektrischen Sicherheit ist nicht 
unbedingt eine getrennte – im Sinne von räumlich durch einen Trennsteg 
(seperatres Rohr) getrennte Verlegung der unterschiedlichen Stromarten 
erforderlich.
Leitungen unterschiedlicher Spannungsbereiche können in gemeinsamen 
Umhüllungen (Kanalsysteme, Kabeltragsysteme, Installationsrohre, etc.) 
ohne zusätzliche Trennung verlegt werden, wenn eine Spannungsfestigkeit 
gegenüber der höchsten vorkommenden Spannung gewährleistet ist (DIN VDE 
0100-520).

Dieser Schutzaspekt wird i.d.R. durch eine entsprechende Isolierung der 
verwendeten Leitungen und Kabel erreicht.  In Bezug auf die 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) einer 
Kommunikations-verkabelung legt die EN 50174 Teil 2 einige wesentliche 
Rahmenbedingungen fest.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren