Ich habe hier ein paar Rauchmelder "Logilink SC0001A" hängen. Die Dinger
sind unter diversen Namen im Handel, was man anhand der VdS Nummer
G212049 sehen kann.
Tagsüber höre ich unregelmäßig, wenige Male pro Tag, ein lautes Piepen,
ich schätze es auf 20..50ms Länge. Das passiert nicht in der Nacht,
scheint eher, wenn die Sonne durchs Fenster scheint.
Das ist nicht die Meldung einer leeren Batterie, diese kommt häufiger,
ist leiser und länger. Gerade mal gemessen, habe ich an der Batterie
8,60 Volt.
Hat jemand ähnliches beobachtet und / oder gar eine Erklärung dafür?
hinz schrieb:> Tine Guillo schrieb:>> Da gehören Lithium 9V Bloecke rein .>> Man kanns auch übertreiben.
Man kann auch jedes Jahr eine Batterie auf den Müll schmeißen.
Mülltonne schrieb:> hinz schrieb:>> Tine Guillo schrieb:>>> Da gehören Lithium 9V Bloecke rein .>>>> Man kanns auch übertreiben.>> Man kann auch jedes Jahr eine Batterie auf den Müll schmeißen.
Wenn der Rauchmelder jedes Jahr eine neue Batterie braucht, dann gehört
der auf den Müll.
hinz schrieb:> Wenn der Rauchmelder jedes Jahr eine neue Batterie braucht, dann gehört> der auf den Müll.
Gockel bringt bei Logilink SC0001A als ersten Eintrag: Preisvergleich ab
4,80€. Da braucht man eigentlich nicht mehr weiterlesen.
Andreas B. schrieb:> hinz schrieb:>> Wenn der Rauchmelder jedes Jahr eine neue Batterie braucht, dann gehört>> der auf den Müll.>> Gockel bringt bei Logilink SC0001A als ersten Eintrag: Preisvergleich ab> 4,80€. Da braucht man eigentlich nicht mehr weiterlesen.
Ja, so billig kann man die mittlerweile herstellen, und die
funktionieren durchaus. Und sie fressen keine Batterien...
Hallo
"Der Rauchmelder prüft regelmäßig den Piezoschallwandler.
Dazu wird das Teil sehr kurz angesteuert und dabei elektrisch getestet."
Wenn das zutreffen sollte herausfinden wie der nervige Rauchmelder
herausfindet das Tag ist da er ja laut deiner Beschreibung denn Unsinn
nur Tags macht.
Wenn er das erwartungsgemäß mittels eines LDR oder anderen Lichtsensors
macht diesen abkleben und dann ist hoffentlich ruhe.
Man solle sich mal vorstellen so ein nerviger Selbsttest würde ein mit
einer Brandmeldeanlage vernetzte Rauchmelder machen die sich in einer
Mietwohnung oder Bürohaus befinden wo man einzelne Büros mieten kann und
man die Rauchmelder nicht austauschen oder verändern darf...
Was denken sich die Hersteller oder eventuell die Gesetzgeber (muss ja
nicht mal ein deutsches Gesetz sein) dabei?!
Jemand
Mit 8.6 V ist die Batterie fertig. Schallwandler werden nicht
automatisch getestet, sondern manuell. Die Batterie schwankt, auch
temperaturabhaengig, an der Warnschwelle.
Gnorm schrieb:> Mit 8.6 V ist die Batterie fertig. Schallwandler werden nicht> automatisch getestet, sondern manuell.
Ein 9V Block aus Alkalizellen hat bei 8,6 V noch 1,433V Zellenspannung,
da ist der mitnichten entladen. Üblicherweise betrachtet man
Alkalizellen erst unter 1,3V als entladen, das wären 7,8V beim 9V-Block.
Manuell testen nennt sich Probealarm, i.d.R. durch Drücken eines
Testknopfes ausgelöst. Das meinte ich ausdrücklich nicht.
Alle besseren Rauchmelder testen den Schallgeber automatisch mit einem
sog. "stillen Alarm" und melden bei nicht bestandenem Test einen
Gerätedefekt per LED Blinkcode.
Ganz still ist dieser "stille Alarm" meist nicht, die hier installierten
Ista Rauchmelder geben immer wieder mal so ein kurzes leises
"Pipp-Geräusch" von sich. Tag/Nacht Unterschiede hab ich da noch nicht
feststellen können. Vielleicht einmal pro Woche höre ich das mal von
denen.
Rufus Τ. F. schrieb:> Will man wirklich Rauchmelder haben, bei denen man die Batterie wechseln> muss?
Nein, gute Rauchmelder laufen mind. 10 Jahre mit einer Batterie, und
nach 10 Jahren sollte man die Geräte eh austauschen, bzw. müsste sie
warten - u.a. die Messkammer reinigen, was sich finanziell nicht lohnen
würde.
Ich bin kein Freund von Wegwerfelektronik, aber bei einem
sicherheitsrelevanten Gerät wie einem Rauchmelder ist die
Zuverlässigkeit entscheidend.
Und die ist bei einer eingelöteten Lithiumbatterie definitiv höher, als
bei einem mit diesen flimsigen Batterieclipsen oder Kontaktfedern
angeschlossenen 9V-Block, egal ob der nun Alkali- oder
Lithiumtechnologie verwendet.
Ich hatte bei meinen Rauchmeldern schon zweimal das Problem, dass es
Fruchtfliegen (oder ähnliche in der gleichen Größe) geschafft haben, in
den Sensor im Rauchmelder vorzudringen. Das hat dann auch in
unregelmäßigen Abständen kurze Piepser ausgelöst.
Ich habe das nur gemerkt, weil ich, nachdem ein Batterietausch keine
Verbesserung brachte, einen neuen Rauchmelder angeschafft und den alten
interessehalber zerlegt hatte.
Gruß,
Bernd
hinz schrieb:> Was für eine Batterie ist drin?
Geliefert wurden die mit einer "GOLITE" 6F22, die nach über 2 Jahren als
leer gemeldet wurde. Seit 8 Monaten steckt eine Aldi "TopCraft" 6LR61
drin.
> Ich hatte mal welche mit normaler Spannung, aber enormem Innenwiderstand.> Da hat der Rauchmelder auch so gesponnen.
OK, also mal auf Verdacht eine andere Batterie rein.
Andreas B. schrieb:> Preisvergleich ab 4,80€.> Da braucht man eigentlich nicht mehr weiterlesen.
Du nicht, andere Leute schon: Eine Suche mit der VdS-Nummer zeigt, dass
diese Teile ihre Funktion belegt haben, im Gegensatz zu etlichen
anderen.
Thorsten S. schrieb:>> Mit 8.6 V ist die Batterie fertig.
Die Batteriehersteller sind da deutlich abweichender Ansicht.
> Ein 9V Block aus Alkalizellen hat bei 8,6 V noch 1,433V Zellenspannung,> da ist der mitnichten entladen.
Sehe ich auch so. Es gibt leider viele Pfuschentwicklungen, die zu früh
das Handtuch werfen. Ich werde die Tage mal ausmessen, wan diese Melder
"Batt. leer" signalisieren.
Bernd B. schrieb:> Ich hatte bei meinen Rauchmeldern schon zweimal das Problem, dass es> Fruchtfliegen (oder ähnliche in der gleichen Größe) geschafft haben, in> den Sensor im Rauchmelder vorzudringen. Das hat dann auch in> unregelmäßigen Abständen kurze Piepser ausgelöst.
Auch das kann ich nicht ausschließen. Ich glaube, ich gucke da mal rein,
die Teile sind demontierbar.
Andreas B. schrieb:> Preisvergleich ab> 4,80€. Da braucht man eigentlich nicht mehr weiterlesen.
Bernd B. schrieb:> Fruchtfliegen (oder ähnliche in der gleichen Größe) geschafft haben, in> den Sensor im Rauchmelder vorzudringen. Das hat dann auch in> unregelmäßigen Abständen kurze Piepser ausgelöst.
Die hätten ihn ausgelöst aber sicher keine kurzen Piepser erzeugt....
Sach einfach es wäre ein Aprilscherz!
Thorsten S. schrieb:> Ich bin kein Freund von Wegwerfelektronik, aber bei einem> sicherheitsrelevanten Gerät wie einem Rauchmelder ist die> Zuverlässigkeit entscheidend.
So entscheidend anscheinend nun auch wieder nicht.
Länder, in denen keine Rauchmelder vorgeschrieben sind, sind bisher in
keiner Statistik durch stagnierendes Bevölkerungswachstum aufgefallen.
Wahrscheinlich stört das ewige Gepiepse eher den Drang zur Vermehrung
der Art.
Teo D. schrieb:> Die hätten ihn ausgelöst aber sicher keine kurzen Piepser erzeugt....> Sach einfach es wäre ein Aprilscherz!
War's aber nicht. Er wurde ja auch kurzzeitig ausgelöst, wenn eines der
Viecher halt gerade durch den Sensor gekrabbelt ist und dadurch eine
kurze Lichtreflexion ausgelöst hat. Da die aber nicht dauerhaft anhielt,
hat sich der Sensor wohl gleich wieder beruhigt.
Die Rauchmelder (oder zumindest meine Modelle) haben wohl kein Latch und
bleiben bei einer kurzen Störung nicht dauerhaft aktiviert.
Gruß,
Bernd
my2ct schrieb:> Thorsten S. schrieb:>> Ich bin kein Freund von Wegwerfelektronik, aber bei einem>> sicherheitsrelevanten Gerät wie einem Rauchmelder ist die>> Zuverlässigkeit entscheidend.>> So entscheidend anscheinend nun auch wieder nicht.
So sehe ich das auch. Diese Rauchmelderpflicht ist wieder mal eine
zusätzliche Einnahmequelle für die Zunft der Schornsteinfeger.
Man möge mir mal auch nur eine Person nennen, deren Leben durch einen
Rauchmelder gerettet wurde. Normalerweise riecht man das eher als daß
man ein solches Gepiepse hört.
Hans schrieb:> Normalerweise riecht man das>> Im Schlaf?
Kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte als Kind mit 11-12 eine
Lichterkette von Oma bekommen, die man am Stecker "öffnen" konnte um sie
um den Baum zu wickeln. Dieser kleine Stecker war sehr leichgängig und
praktisch, weil man damit die Kette ausschalten konnte ohne ihn
vollständig rausziehen zu müssen. So wurde er dann bald zum
Hauptschalter umfunktioniert...
Eines Abends habe ich ihn wohl nicht weit genug in die halb-gesteckt
Position gezogen und es fing Nachts ca. um 2 an zu kokeln. Aufgewacht
bin ich über den merkwürdigen Gestank in der Bude, lange bevor
nennenswert Rauch entstanden ist. Ich habe dann auch lange gebraucht um
die Ursache zu finden und die Kette am nächsten Tag entsorgt.
Beim Abziehen dieser 9V-Block-Clipse habe ich immer Angst den zu
zerstören ... ist schon alles passiert. Man zieht ja an so einem
Plastik-Leder wo darunter direkt die Drähte verlaufen.
Sankt Nimmerlein schrieb:> Beim Abziehen dieser 9V-Block-Clipse habe ich immer Angst den zu> zerstören ... ist schon alles passiert. Man zieht ja an so einem> Plastik-Leder wo darunter direkt die Drähte verlaufen.
Ja, das ist nichts für Grobmotoriker.
Andreas B. schrieb:> Normalerweise riecht man das eher als daß man ein solches Gepiepse hört.
Und die "unnormalen", die das nicht riechen, die bleiben dann halt
liegen, wenn nicht irgendwas "solches Gepiepse" anstellt.
"Solches Gepiepse" ist ziemlich durchdringender Lärm; wer davon nicht
aufwacht, muss massive Gehörschäden haben.
Der Rauchmelder in meinem Zimmer fing mitten in der Nacht mit seinem
"Batterie schwach"-Piepsen an ... ich musste dann aufstehen, ihn von der
Decke drehen und die Batterei rausnehmen.
Auch piepste draussen im Treppenhaus ewig einer weil seine Batterie
schwach wurde. Erst war es nervig, aber dann klang es irgendwie wie ein
Singvogel und es war dann ein angenehmes Geräusch :-)
Andreas B. schrieb:>> So entscheidend anscheinend nun auch wieder nicht.>> So sehe ich das auch. Diese Rauchmelderpflicht ist wieder mal eine> zusätzliche Einnahmequelle für die Zunft der Schornsteinfeger.> Man möge mir mal auch nur eine Person nennen, deren Leben durch einen> Rauchmelder gerettet wurde. Normalerweise riecht man das eher als daß> man ein solches Gepiepse hört.
Ich habe gelesen, daß mehr Menschen wegen des Rauchmelders ums Leben
kommen als gerettet werden. Wenn des nachts so ein Melder mit
zig-Dezibel
Schalldruck loslegt, ist der Rentner traumatisiert. Wenn er nicht gleich
einen "Herzkasper" kriegt, fällt er schlaftrunken vom Stuhl beim Versuch
das Ding auszuschalten, bricht sich eventuell die Beine oder sonst was.
Meine Schwester mußte mal direkt nach einem solchen Fehlalarm ins
Krankenhaus zur Richtigstellung der Pulsfrequenz. Seitdem hat sie
höllischen Angst vor dem Ding an der Decke über ihrem Bett.
Eine offizielle Studie wäre mal ganz interessant.
Thorsten S. schrieb:> Nein, gute Rauchmelder laufen mind. 10 Jahre mit einer Batterie, und> nach 10 Jahren sollte man die Geräte eh austauschen, bzw. müsste sie> warten - u.a. die Messkammer reinigen, was sich finanziell nicht lohnen> würde.
Dein Wort in Gottes Ohr. Was sind denn gute ? Bei uns ist es erst dieses
Jahr zur Pflicht geworden. Daher habe ich das Thema auf dem Tisch. Aber
was ich so lesen kann, halten die meisten davon nicht mal die halbe Zeit
durch. Vermutlich kein Wudner, wenn ganz DE "plötzlich" zwangsweise
nachrüsten muss. Da wurde auf Teufel komm raus produziert und es wird
verkauft was das Zeug hält, auch ohne Zulassung nach DIN. Oder nach
einer DIN die lediglich die Montage des Melders fest legt.
juergen schrieb:> Ich habe gelesen, daß mehr Menschen wegen des Rauchmelders ums Leben> kommen als gerettet werden.
Das hast Du also gelesen. Interessant. Und wo? Und was wird als Ursache
für das wegen-eines-Rauchmelders-ums-Leben-kommen angegeben?
Andreas B. schrieb:> So sehe ich das auch. Diese Rauchmelderpflicht ist wieder mal eine> zusätzliche Einnahmequelle für die Zunft der Schornsteinfeger.> Man möge mir mal auch nur eine Person nennen, deren Leben durch einen> Rauchmelder gerettet wurde. Normalerweise riecht man das eher als daß> man ein solches Gepiepse hört.
Also ich bin in unserem 10000 Seelen Ort bei der freiwilligen Feuerwehr
und wir hatten dieses Jahr schon 2 Fälle bei denen ein privater
Rauchmelder schlimmeres verhindert hat.
Mülltonne schrieb:> hinz schrieb:>> Tine Guillo schrieb:>>> Da gehören Lithium 9V Bloecke rein .>>>> Man kanns auch übertreiben.>> Man kann auch jedes Jahr eine Batterie auf den Müll schmeißen.
In einen meiner Rauchmelder habe ich zuletzt 2012 eine neue Batterie
eingesetzt und zwar eine ganz normale Alkaline von den Albrechts. Dass
die auch noch funktioniert konnte ich erst kürzlich feststellen, als
meine auf dem Herd vergessenen Würstchen zu einer schwarzen
monolithischen Masse vulkanisierten.
Die anderen Rauchmelder gleichen Typs musste ich aber schon austauschen.
Bei einem war die Batterie ständig leer, der andere ging ständig von
selbst los.
Bernd B. schrieb:> Die Rauchmelder (oder zumindest meine Modelle) haben wohl kein Latch und> bleiben bei einer kurzen Störung nicht dauerhaft aktiviert.
Macht auch irgend wie Sinn, nicht auf jeden kurzen Pups zu reagieren.
Aber warum dann überhaupt kurz Piepsen. Eventuell Gesetzliche Vorgaben?
Ich hab hier vom Vermieter 15J Wartungsfreie, ich bin versucht, da mal
eine Population Fruchtfliegen einzuschleusen.... lieber nich. :)
Man könnte die Piepser wiederverwenden: in Vögeln die zufällig piepen
oder gar in der Gruppe angeregt kommunizieren.
Man muss aber einen angenehmen Ton draufmodulieren...
Rufus Τ. F. schrieb:> juergen schrieb:>> Ich habe gelesen, daß mehr Menschen wegen des Rauchmelders ums Leben>> kommen als gerettet werden.>> Das hast Du also gelesen. Interessant. Und wo? Und was wird als Ursache> für das wegen-eines-Rauchmelders-ums-Leben-kommen angegeben?
Wo ich das gelesen habe, weiß ich jetzt nicht mehr, und die Ursache für
"wegen-eines-Rauchmelders-ums-Leben-kommen" habe ich doch schon weiter
oben beschrieben: Der gestresste Rentner fällt vom Stuhl, auf den er
sich gestellt hat, um den Melder auszuschalten.
juergen schrieb:> Der gestresste Rentner fällt vom Stuhl, auf den er> sich gestellt hat, um den Melder auszuschalten.
Ich würde den Stuhlhersteller verklagen!
Kann ja wohl nicht angehen, das solch gefährlichen Gegenstände verkauft
werden. Einen Sicherungsgurt hatte der sicher auch nicht.
Wo soll das noch enden, wenn schon Stühle an Jederman, ohne jegliche
Fachkenntnis oder fachliche Einweisung, verkauft werden. Armes armes
DE...
Teo D. schrieb:> juergen schrieb:>> Der gestresste Rentner fällt vom Stuhl, auf den er>> sich gestellt hat, um den Melder auszuschalten.>> Ich würde den Stuhlhersteller verklagen!> Kann ja wohl nicht angehen, das solch gefährlichen Gegenstände verkauft> werden. Einen Sicherungsgurt hatte der sicher auch nicht.> Wo soll das noch enden, wenn schon Stühle an Jederman, ohne jegliche> Fachkenntnis oder fachliche Einweisung, verkauft werden. Armes armes> DE...
Mein Beitrag contra Rauchmelder kommt hier wohl nicht gut an?
juergen schrieb:> Mein Beitrag contra Rauchmelder kommt hier wohl nicht gut an?
Ja das denke ich auch.
Da könntest du gleich gegen Sicherheitsgurte im Auto wettern. Die
bringen auch so manchen Pechvogel ums Leben.
Rufus Τ. F. schrieb:> Will man wirklich Rauchmelder haben, bei denen man die Batterie wechseln> muss?
Ich mache eine regelmäßige "PM" (1x/a), wechsle die Billigalkaline und
puste die Rauchkammer aus. Durch Staub in der Rauchkammer ist schon mal
einer losgegangen.
Die noch guten 9V-Blöcke werden zum Basteln verwendet, z.B. für
Leuchtdeko in der Adventszeit.
Hans schrieb:> Normalerweise riecht man das
Dachte ich auch, von wegen Schutzreflex und so. Mitnichten. Wenn einer
davon wach wurde, befand er sich vllt. im Halbschlaf/REM-Phase.
Bei den meisten Meldungen von Bränden sind die Opfer nicht durch
Verbrennungen sondern durch Ersticken gestorben.
> Rauchmelder - unregelmäßig 'Pipp'
Solche Dinger habe ich auch. Nach 6 Monaten fing es an,
Batterien "leer"?
Lösung: Ein Stück Papier zur Isolierung.
So sieht es immer noch nach Vorschrift aus ...
U. B. schrieb:> Solche Dinger habe ich auch. Nach 6 Monaten fing es an,> Batterien "leer"?
Wenn Du gelesen hättest:
Manfred schrieb:> Das ist nicht die Meldung einer leeren Batterie , diese kommt häufiger,> ist leiser und länger.> Lösung: Ein Stück Papier zur Isolierung.> So sieht es immer noch nach Vorschrift aus ...
Das ist ein dummer Ratschlag.
Mich würde mal interessieren, ob in der Notre Dame auch Rauchmelder
installiert waren und warum das so lange dauert, bis der Brand entdeckt
wurde. Offenbar hat das eine Weile vor sich hin gekokelt, denn die
Franzosen machen bekanntlich um 16.00 Feierabend.
U. B. schrieb:> ösung: Ein Stück Papier zur Isolierung.
Oh, ein Genie!
Sicher von der Sorte "Sicherung mit Alufolie einwicklen".
Oder wurde berechnet, bis wann das Papier verbrannt ist und die
Spannungsversorgung freigibt?
Hut ab!
Hallo,
ich habe jetzt noch nicht gelesen, ob das Problem analysiert und behoben
werden konnte - daher auch mal kurz mein Erfahrungsbericht zu diesem
Modell.
Nach ca. 1 Jahr hat der bei mir auch sporadisch angefangen, kurz zu
piepen. Zuerst dachte ich auch an die Batterie, aber die war es nicht,
was mich dann etwas Zeit gekostet hat den "Fehler" zu finden. Fazit: Bei
mir war es die Raumtemperatur. Das Teil hat bei Temperaturen unter 14°C
mit dem gepiepse angefangen. Das ist umso nerviger, als dass der Melder
im Schlafzimmer hängt und ich im Winter auch die meiste Zeit ohne
Heizung schlafe. Hab mir jetzt einen anderen zugelegt - seither keine
Probleme mehr.
Vielleicht hilfts dem TO ja weiter.
Gruß
TK
> „Diese Rauchmelderpflicht ist wieder mal eine zusätzliche Einnahmequelle für die
Zunft der Schornsteinfeger.“
(Beitrag "Re: Rauchmelder - unregelmäßig 'Pipp'")
Als ein Beschuldigter: es ist auch nicht alles unsere Schuld. Es gibt
keinerlei Vorgabe, dass die Prüfung von uns vorgenommen zu werden hat.
Geschrieben steht nur, dass der Bewohner oder der Eigentümer (je nach
Bundesland) verantwortlich dafür ist, dass es gemacht wird. Wenn der
Eigentümer in der Pflicht ist, kann er jemanden beauftragen, und das
kann natürlich auch ’n Schornsteinfeger sein, wenn er den entsprechenden
Lehrgang gemacht hat. Praktisch ist der Großteil des Marktes aber
zwischen so Firmen wie Techem oder Ista aufgeteilt, wir besetzen
allenfalls noch ein paar Nischen. Also bitte etwas zurückhaltender mit
den Vorverurteilungen – nachher glaubt das noch jemand, der’s hier
liest.
Ansonsten: wenn die Batterie austauschbar ist, steht in der Regel im
Manual, was da reingehört, und wann es ausgewechselt zu werden hat. In
der Regel ist auch bei den Dingern mit austauschbarem 9V-Block eine
Lithiumbatterie vorgegeben. Sie funktionieren natürlich auch mit
Alkali-Batterien oder Schlimmeren, dann allerdings nicht so lange, und
die Versicherung wird im Schadensfall auch ziemlich genau gucken, ob sie
sich nicht mit dem Hinweis, der Rauchmelder hätte ja den größten Teil
des Schadens verhindern können, wenn er nur ordnungsgemäß betrieben
worden wäre, ein wenig entlasten kann.
Zum Sinn der Rauchmelder – Dass man in der Tiefschlafphase in der Regel
nicht rechtzeitig allein durch den Rauchgeruch aufwacht, wurde ja
schon erwähnt. Es gab auch abseits dieser Thematik durchaus mehr als
einen Vorfall, bei dem ein Entstehungsbrand durch das Anschlagen des
Rauchmelders rechtzeitig erkannt, und größerer Schaden verhindert werden
konnte.
Was das unregelmäßige Piepsen angeht: wenn das bei einem von uns
betreuten Rauchmelder innerhalb der zehn Jahre auftritt, die der
Hersteller als Laufzeit verspricht, geht das Gerät zu ihm zurück und
wird durch ein neues Gerät ersetzt. Wodurch es nun letztlich ausgelöst
wird, entzieht sich leider meiner Kenntnis, und der Hersteller hält sich
auch recht bedeckt.
ES
Ein Schornsteinfeger schrieb:> kann natürlich auch ’n Schornsteinfeger sein, wenn er den entsprechenden> Lehrgang gemacht hat.
Ich gehe davon aus, dass Du den entsprechenden Lehrgang nicht absolviert
hast, weil:
> Ansonsten: wenn die Batterie austauschbar ist, steht in der Regel im> Manual, was da reingehört, und wann es ausgewechselt zu werden hat. In> der Regel ist auch bei den Dingern mit austauschbarem 9V-Block eine> Lithiumbatterie vorgegeben.
Das ist grob falsch. Wie ich bereits schrieb:
Manfred schrieb:> Geliefert wurden die mit einer "GOLITE" 6F22,
Die 6F22 ist eine Billigbatterie, gemaess IEC "F" für Zink-Kohle.
Lithium wird in den sogenannten 10-Jahres-Meldern verbaut, da ist ein
Austausch der Batterie nicht vorgesehen.
Was am Markt ist, wird weiterhin verkauft. Neuprodukte bekommen nur noch
eine VdS-Zulassung mit fest eingebauter Batterie, wo nach deren
Lebensende der komplette Melder zu tauschen ist.
> Ich gehe davon aus, dass Du den entsprechenden Lehrgang nicht absolviert hast,
weil: […]
Du kannst ausgehen, wovon du möchtest. Ich lade das Zertifikat nun nicht
hoch, so wichtig ist’s mir hier nicht.
> Das ist grob falsch. Wie ich bereits schrieb: […]
… und wie ich schrieb: „in der Regel“, und dass es der Hersteller
vorgeben würde. Was daran grob falsch sein soll, erschließt sich mir
nicht – es ist schlicht so. Mag sein, dass es bei den Billigstgeräten
aus dem Baumarkt oder Lebensmitteldiscounter keine entsprechende Vorgabe
seitens des Herstellers gab; das widerspricht aber meiner Aussage nicht.
ES
Sankt Nimmerlein schrieb:> Der Rauchmelder in meinem Zimmer fing mitten in der Nacht mit seinem> "Batterie schwach"-Piepsen an ... ich musste dann aufstehen, ihn von der> Decke drehen und die Batterei rausnehmen.
So habe ich das Ding auch zur Ruhe gekriegt.
Funktioniert nun schon seit Jahren - das Ding hat sich nie wieder
gemeldet.