Leckanzeigegerät

Gast #5856308
Lesenswert?

Hallo Elektronikfreunde,
Bei meinem Leckanzeigegerät brennt die Betriebsleuchte nicht. Die 
Öltankfirma will 500 € für ein Neugerät. Also denke ich an eine 
reparatur. Ersatzlämpchen habe ich, und eins eingelötet. Aber kein 
Erfolg. Vielleicht ist das Vorschaltbauteil defekt. Auf dem Schaltplan 
mit 220 K bezeichnet. Also lötete ich folgendes Bauteil ein: NTC 
Widerstand 0,2 watt 220 K Ohm. Die Lampe brannte kurz und dann brannte 
sie zusammen mit dem Widerstand durch.
Was soll ich machen. Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus

Gerät:
niveau-signal gmbh
Niveau-Leckwarner
NLW 4/PTB III B/S 1073

Meine Ersatzlampen:
Neonlamp, Glimmlampe BTL (und dann diverse Nummern)
Angehängte Dateien:
Gast #5856348
Lesenswert?

Toni723 schrieb:
> NTC Widerstand 0,2 watt 220 K Ohm. Die Lampe brannte kurz und dann
> brannte sie zusammen mit dem Widerstand durch.

Kein Wunder, denn der Sinn eines NTC ist, dass er mehr Strom fließen 
lässt, je wärmer er ist. Und mehr Strom macht ihn noch wärmer.

An diese Stelle gehört ein normaler 220 kΩ Widerstand, ich würde hier 
einen mit 0,5 Watt Belastbarkeit verwenden.

Diese Glimmlampe hat allerdings keinen Einfluss auf die Funktion des 
Gerätes. Sie zeigt einfach nur an, dass die Stromversorgung vorhanden 
ist.

> Was soll ich machen. Hat jemand einen Tipp für mich?

Schnappe Dir ein Multimeter im 200V~ Bereich. Eine Strippe kommt an den 
unteren Ausgang des Transformator (vor der Sicherung). Mit den anderen 
Strippe misst du die Spannung an allen Punkten (auf der rechten Seite 
des Trafos) und zeichnest die Ergebnisse in eine Kopie des Schaltplans 
ein.

Die Messungen machst du zweimal: Einmal mit verbundenen Sensor-Kontakten 
und einmal mit offenen.

Danach sehen wir weiter.
(Firma: matzetronics) #5856414
Lesenswert?

Der Widerstand ist ausserdem unkritisch. Da gehen 220k genauso wie 470k 
oder auch 680k. Selbst 1MOhm sollte problemlos klappen.

Man kann auch eine komplette Lampe mit integriertem Vorwiderstand 
verbauen:
https://www.pollin.de/p/signalleuchte-230-v-weiss-oe-13-5-mm-534308
https://www.pollin.de/p/signalleuchte-sgf1010-230-v-orange-11-3x11-3-mm-534461
Einzelne Glimmlämpchen gibts z.B. in der Bucht. Allerdings haben da 
viele nur einen 100k Vorwiderstand, denn ich für viel zu niedrig halte. 
Besser da also nochmal ein paar hundert k in Reihe schalten.
Gast #5856434
Lesenswert?

Alternativ könnte man auf der Sekundärseite des Trafos eine LED mit 
Vorwiderstand einbauen. Antiparallel zur LED eine Diode, um die 
negativen Halbwellen durchzulassen. Dann würden auch die 
Funktionsfähigkeit des Trafos und die Sicherung gleich mit überwacht.
Auf der Sekundärseite müsste eine Spannung von ca. 18V anliegen, für 
eine Low-Current LED mit IF = 2mA wäre dann ein Widerstand mit 8.2kOhm 
geeignet.
(Firma: Funkenflug Industries) #5856725
Lesenswert?

> Also lötete ich folgendes Bauteil ein: NTC Widerstand 0,2 watt
> 220 K Ohm. Die Lampe brannte kurz und dann brannte sie zusammen mit
> dem Widerstand durch.
LOOOL Blitzmerker. Aber einfach mal irgendwas einlöten, sind ja nur 
230V.

> Was soll ich machen. Hat jemand einen Tipp für mich?
Bei DEM Wissensstand neu kaufen. Diese Geräte haben auch einen 
Umweltschutzaspekt, der möglicherweise versicherungstechnisch relevant 
sein kann wenn da was passiert. Wenn dann rauskommt, Du hast an dem Ding 
rumgefummelt und deswegen könnte das Ding möglicherweise versagt haben 
obwohl die Betriebskontrolle geleuchtet hat, machst Du schnell mal 'ne 
Weile unbezahlten Urlaub auf Camp Knacki.
#5858321
Lesenswert?

Andererseits sollte man das Gerät vielleicht wirklich ersetzen, nicht 
wegen der Reparatur, sondern weil es eigentlich eine von Hause aus 
unsichere Sache ist - es muss ja nicht die 500€-Lösung vom 
Halsabscheider sein.

-Trafo/Thermosicherung kann kaputt sein
-interne Sicherung kann auch mal so kaputt
-Poti kann defekt/verdreckt sein

Alles potentiell rel. unzuverlässige Bauteile, die nun auch schon paar 
Jahre auf dem Buckel haben.

Prüfen kann man das zwar alles mit dem Testtaster - aber wer macht das 
schon regelmässig? Ich denke, da gibts inzwischen bessere Lösungen.
Gast #5858330
Lesenswert?

Toni723 schrieb:
> Bei meinem Leckanzeigegerät brennt die Betriebsleuchte nicht. Die
> Öltankfirma will 500 € für ein Neugerät.

Da gibt es deutlich günstigere Geräte. Google kennst Du? Bevor ich da 
etwas selbst machen würde, nähme ich immer ein zugelassenes Fertiggerät.

Hast Du schon mal Versicherungen im Versicherungsfall zu tun gehabt? 
Hast Du auch nur ansatzweise eine Ahnung, was ein Ölunfall so nach sich 
zieht?
Gast #5858417
Lesenswert?

Reparier das Teil und gut isses. Widerstand mit Lampe rein. 
Funktionstest, und dann geht das Teil.

Was soll dieses - heraufbeschwören der Bösen Götter.

Wir setzen hier nicht einen Atomreaktor durch umgehung sämtlicher 
Sicherheits und Warnhinweise instand.

Es ist nur - eine Leckanzeige

Nur eine kleine Leckazeige !
#5858428
Lesenswert?

Der TO ist ja eh weg, also egal.
Neue Geräte habe ich für 80€ gesehen, das Schaltbild und die verwendete 
Technik lassen mich auf ca. 1980 schliesen, eher noch früher. 
Dementsprechend alt werden auch die Tanks sein.
Da kann man doch mal kleines Geld in die Hand nehmen (nicht, um dem 
Staatsanwalt zu entwischen, wie oben schon wieder in vorauseilendem 
Gehorsam angedroht), sondern um sich die evtl. anstehende Sauerei im 
Keller samt Gestank und Kosten zu ersparen.
Gast #5858445
Lesenswert?

Aber mal eine andere Frage am Rande...

Warum gibt es hier nicht so etwas wie einen Chat-Room? Sowie im 
Oldtimer-Elektronik Forum.

Für manche Sachen, wo man halt einfach so locker diskutiert.
Ohne dass das gleich in einem Tread landet, und den Server aufbläst.

Wäre doch mal ne Idee für hier?!

Oder was mein Ihr?
Gast #5858518
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
> Der TO ist ja eh weg, also egal.

Das beobachte ich hier zunehmend häufiger, sind das die, die per 
facebook zum µc-net kommen?

> Neue Geräte habe ich für 80€ gesehen, das Schaltbild und die verwendete
> Technik lassen mich auf ca. 1980 schliesen, eher noch früher.

Kann passen, ist lange her, dass ich in der Firma noch Blaupausen bekam.

> Dementsprechend alt werden auch die Tanks sein.
> Da kann man doch mal kleines Geld in die Hand nehmen (nicht, um dem
> Staatsanwalt zu entwischen, wie oben schon wieder in vorauseilendem
> Gehorsam angedroht), sondern um sich die evtl. anstehende Sauerei im
> Keller samt Gestank und Kosten zu ersparen.

"kleines Geld" kannst Du ganz gepflegt vergessen. Mir hängt die 
Wasserwirtschaftsbehörde des Landkreises am Arsch, den ordnungsgemäßen 
Zustand meiner oberirdischen Tankanlage nachzuweisen, kann ich nicht, 
die muss neu werden.

Natürlich sind die sachgerechte Entsorgung und der Aufbau durch einen 
nach Wasserwirtschaftsgesetz zugelassenen Betrieb nachzuweisen, der 
'Spaß' wird mich 6000 Euro für 4000 Liter Tankvolumen kosten.
Gast #5866858
Lesenswert?

Hallo ihr E-Freunde,
Danke für die vielen guten Ratschläge. Es hat geklappt und war im Grunde 
ganz einfach, wenn man das richtige Material hat. Nur eine Glimmlampe 
mit voreingebautem Widerstand zwischen + und - löten, fertig. Wenn man 
es kann, ein Minutenaufwand. Hinzu kam halt für mich der Fehlversuch, 
die Bestellungen, die Recherche, Ein- und Ausbau, etc. Habe mir jetzt 
aber die 400€ + Steuer gespart. Der von der Öltankfirma sagte jetzt 
nochmal "da gibt es keine Ersatzteile mehr, da muß dringend ein Neugerät 
hin". Ich bin stolz auf euch und mich:)!
VG Toni
Gast #6065755
Lesenswert?

Hallo Toni723!
Vielen Dank für diesen interessanten Thread!
Du schriebst, dass es mit einer Glimmlampe mit voreingebauten Widerstand 
funktionierte. Könntest du noch schreiben was du für eine Glimmlampe 
genau genommen hattest? Vielleicht sogar mit Link auf das Produkt? Das 
wäre sehr hilfreich, da ich just im Moment daselbe Problem habe. "Nur" 
die Betriebskontrollleuchte schwächelt schon so arg, dass man 
tatsächlich nur noch ein "Glimmchen" zu erkennen ist (bei 
ausgeschaltetem Kellerlicht ;-)
Grüße
Gast #6667951
Lesenswert?

Hi,

ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Betriebsleuchte 
durchgebrannt.
Ich habe Sie ersetzt mit einer neuen Glimmlampe 65VAC bei 0,3mA. Ich 
habe auch ein 220k genommen. Es funktioniert alles.

Was mich wundert. Als ich die alte Glimmlampe entlötet habe war ein 820 
Ohm Widerstand verlötet worden, keine Ahnung warum. Die Werte der 
Glimmlampe müssten ja ähnlich sein.

Nun zu meiner Frage. Hätte ich nicht ein 550k Widerstand verlöten müssen 
statt 220k?

230V-65V = 165V / 0,0003A = 550k. Wie gesagt, es funktioniert.

Vielen Dank

Gruß
Sam
(Firma: matzetronics) #6668097
Lesenswert?

Sam schrieb:
> Nun zu meiner Frage. Hätte ich nicht ein 550k Widerstand verlöten müssen
> statt 220k?

Glimmlampen sind recht tolerant, was den Vorwiderstand angeht. Natürlich 
sind 820 Ohm viel zu wenig, aber ob du 220k, 470k oder 680k einbaust, 
spielt so gut wie keine Rolle. Wenn du gerade 560k rumliegen hast, bau 
ihn ein, ansonsten ist das nicht wirklich entscheidend. Ich benutze auch 
oft 470k oder 820k.
Gast #6668774
Lesenswert?

Sam schrieb:
> Ich habe Sie ersetzt mit einer neuen Glimmlampe 65VAC bei 0,3mA. Ich
> habe auch ein 220k genommen. Es funktioniert alles.

Woher weißt du das? Die Glimmlampe zeigt dir nur, dass dein 
Energieversorger seiner Versorgungspflicht nachkommt und die Kiste am 
230V-Netz angeschlossen ist. Ob die Leckprüfung funktioniert, ist ein 
ganz anderes Thema.
Gast #6685584
Lesenswert?

Sam schrieb:
> Daher ist alles ok. Nur die Betriebsleuchte war
> defekt.

Hallo,
freut mich für Dich!

Wichtig ist, dass das Gerät funktioniert (und wenn man die 
Betriebsleuchte auswechselt, dann so unauffällig wie möglich, denn 
Versicherungen haben da keine Ahnung, die sehen nur "am Gerät 
rumgebastelt =selber schuld =wir zahlen nix).

Aber keine Sorge, meine Komponenten sind genauso alt. Auch wenn ich mich 
wiederhole, nicht jeder liest alle meine Beträge: Ich habe einen 
Ölheizkessel mit Erdtank, dieser fasst 10000 Liter und ist unter dem 
Garten/Grillplatz vergraben. Das erfolgte Anfang der 70er Jahre noch vor 
der Ölkrise.

Irgend ein Öko-Genie kam in den 90ern darauf, mein Dorf zum 
Wasserschutzgebiet zu erklären, Erdtanks für Heizöl sind seither nicht 
mehr erlaubt, allerdings habe ich Bestandschutz.

Mit der Auflage, den Tank jährlich prüfen zu lassen und alle 5 Jahre 
reinigen zu lassen. Ist dann die große Wartung, da wird auch die 
Opferanode getauscht usw.

Ich habe also einmal:

- Leckage-Warngerät
- Netzteil für den Korrosionsschutz (wenige mA fließen ständig)
- Tankanzeige in Prozent
- neben den Leitungen der o.g. Geräte dann noch ÖL-Hinlauf und 
ÖL-Rücklauf

Das alles nur für die Brennstoffversorgung. Die Heizung ist nochmal ein 
ganz anderes Kapitel für sich... wer mich hier ein wenig kennt, weiß das 
aber eh.

Aber die Leckanzeiger sind bei mir wichtig, denn wenn mir paartausend 
Liter Öl im Wasserschutzgebiet auslaufen... das bezahlst du im Leben 
nicht mehr. Allerdings gibt es auch keine Gasversorgung hier und für 
Pellets ist kein Platz.

Grüße, Serge
#6685623
Lesenswert?

Serge W. schrieb:
> Aber die Leckanzeiger sind bei mir wichtig, denn wenn mir paartausend
> Liter Öl im Wasserschutzgebiet auslaufen... das bezahlst du im Leben
> nicht mehr. Allerdings gibt es auch keine Gasversorgung hier und für
> Pellets ist kein Platz.

Überall gibt es Gasversorgung! Als ich vor 20 Jahren einen 
denkmalgeschützten Dreikanthof erworben habe, war mir eine Gasversorgung 
wichtig. Du glaubst nicht, wieviele Gaslieferanten mir das Haus 
eingerannt haben. Gut, es ging um zwei 5000l Erdtanks. Einfach Loch und 
rein...Hätte nie auch nur ansatzweise an Öl gedacht! Und natürlich ist 
bei dir eine Leckanzeige lebenswichtig (nicht für dich, aber für den 
Rest der Welt um deinen Tank herum). Wenn ich nicht ganz falsch liege, 
dann werden solche Erdtanks (nicht bei Gas!) doch in ein doppeltes 
"Gehäuse" eingebaut, das "dicht" sein muß. Daher denke ich, dass mit 
oder ohne Anzeigenlampe, die Leckage deines Primärbehälters doch recht 
schnell bemerkt würde! Natürlich ist auch dann die Säuberung des 
SIcherheitsbehälters noch kein Zuckerschlecken, aber bei Öl gehts nicht 
anders!
Gruß Rainer
Gast #6685659
Lesenswert?

Rainer V. schrieb:
> Überall gibt es Gasversorgung!

Na toll, was Du alles weißst.

> Als ich vor 20 Jahren einen
> denkmalgeschützten Dreikanthof erworben habe, war mir eine Gasversorgung
> wichtig. Du glaubst nicht, wieviele Gaslieferanten mir das Haus
> eingerannt haben. Gut, es ging um zwei 5000l Erdtanks. Einfach Loch und
> rein...Hätte nie auch nur ansatzweise an Öl gedacht!

Als ich 1994 mein Haus gekauft habe, gab es keine Erdgasversorgung. Ein 
Flüssiggastank war nicht regelkonform aufstellbar, weil aufgrund des 
sehr kleinen Grundstückes die Mindestabstände nicht eingehalten worden 
wären. Mit irgendwelchen faulen Ausnahmeregeln wäre es vielleicht 
trotzdem gegangen, grenzwertige Kungeleien des Bürgermeisters, der mit 
dem Energieversorger verbandelt war.

Dazu ein Blick auf die damaligen Kosten, sowohl Betrieb in kWh als auch 
Miete, habe ich einen Anbau mit Öltankanlage gemacht.

Jahre später kam dann Erdgas ins Dorf, nach einer Überschlagsrechnung 
der Betriebskosten zog der Gas-Vertreter freiwillig ab.
#6685717
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Als ich 1994 mein Haus gekauft habe, gab es keine Erdgasversorgung. Ein
> Flüssiggastank war nicht regelkonform aufstellbar, weil aufgrund des
> sehr kleinen Grundstückes die Mindestabstände nicht eingehalten worden
> wären

Obwohl du jetzt so tust, als wenn du die doppelte A-Karte gezogen 
hättest...einen Gastank hättest du fast überall aufstellen können! Da 
brauchts kein Gekungel mit den Dorfobrigen. Und wenn du einen Öltank 
einbuddeln durftest, dann wäre ein Gastank hundertmal gegangen! Also 
erzähl keinen Mist und wechsel deine lächerliche Lampe aus...
Gruß Rainer
#6685720
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Dazu ein Blick auf die damaligen Kosten, sowohl Betrieb in kWh als auch
> Miete, habe ich einen Anbau mit Öltankanlage gemacht.
>
> Jahre später kam dann Erdgas ins Dorf, nach einer Überschlagsrechnung
> der Betriebskosten zog der Gas-Vertreter freiwillig ab.


Aber für eine Öltankanlage hast du Platz gehabt!? Du tickst doch nicht 
sauber...sorry.
Jetzt kann ich dich überhaupt nicht mehr verstehen...was meinst du???
Rainer
Gast #6686974
Lesenswert?

Hallo Serge,
danke. Da ich erst neuer Besitzer von einer übernommenen Öltankanlage 
bin, fehlen mir natürlich noch viele Informationen zur Wartung und 
Einstellungen.

Aber, als mir der Öllieferant gesagt hatte, er möchte mir ca. 250€ nur 
für den Wechsel der Betriebsleuchte berechnen, dachte ich wow, das 
bekomme ich selbst hin und habe mich dann auf die Suche gemacht. Der 
Öllieferant sagte noch nebenbei, dass er daran noch nichts mal was 
verdient, kein Witz. 80€ Anfahrt + 20€ Lampe und Rest Arbeitslohn.

Natürlich war mein Leckage-Anzeige plombiert. Also habe ich gewartet, 
bis mein Heizungsmonteur für die jährliche Wartung der alte Vissmann 
kam.
Die Firma für die Wartung habe ich vom Vorbesitzer übernommen.

Bei der Leckage-Anzeige hat er einfach die Plombe durchgeschnitten und 
gesagt, die Lampe hat er nicht und eine neue Plombe auch nicht. Ich habe 
Ihm gesagt, ich bin versiert und kann die Lampe selber auswechseln. Er 
meinte mach und das wars. Auf die Frage hin, wegen der Plombe. Sagte er 
nur, wenn der TÜV was sagten sollte, solle ich auf Ihn hinweisen. Er hat 
auch letzte Woche gesehen, dass die Lampe leuchtet, war noch wegen einer 
anderen Sache da.

Unabhängig davon, hat der Vorbesitzer oder ein Monteur diese selbst 
schonmal manipuliert gehabt, weil die Lampenfassung unsachgemäß 
beschädigt wurde.

Ich werde sehen was passiert. TÜV ist in Juli fällig. Der Außenerdtank 
habe ich gereinigt (nur die Grube), also Dreck und Rost entfernt und neu 
mit Hammerit lackiert.

Schöne Woche noch.
Gast #6687017
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
> Was ist das denn? Keine ICs, kein Mikrocontroller, keine
> Internetanbindung? Das Teil ist ja >40Jahre alt....
>
> Toni723 schrieb:
>> Die
>> Öltankfirma will 500 € für ein Neugerät.

Das neue Gerät hat Internetanbindung (kostet ja soviel wie ein neuer PC) 
und ist nach 3 Jahren nicht mehr updatefähig -> defekt. Lass bloß die 
Finger von dem neuen Zeugs, reparier das Einfache!
Gast #6687156
Lesenswert?

Ja schon, aber dort wo es keine alternativen gibt, bleibt die Ölheizung 
erst mal geduldet. Alternative ist GAS (auch pfui), Strom, Pellets (auf 
pfui, wegen Feinstaub).

Vielleicht auch der Strom der nachts im Energienetz gespeichert bleibt, 
man hat ja viel Leitungsmaterial und entsprechende gigantische 
Kapazitäten ;-) Der Bärbocksche Kobold Wechselstromkondensator, kennt 
ihr den etwa nicht? Hier sein Schaltbild: ---$$---
Gast #6687173
Lesenswert?

likeme schrieb:
> Pellets (auf
> pfui, wegen Feinstaub).

Ich habe mir vor zwei Jahren einen Pellets Brenner einbauen lassen und 
kann das bestätigen. Ich habe zwar einen Elektrostatischen 
Staubabscheider aber der wird eigentlich nur für den Schornsteinfeger 
aktiviert. Diesen Trick hat mir der Heizungsbauer verraten. Das Gerät 
gönnt sich 24/7 fast 40! Watt und nach ansage des Heizungsbauer sind die 
Dinger nach wenigen Jahren kaputt...
Beitrag #6687422 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6687723
Lesenswert?

Sam schrieb:
> Der
> Öllieferant sagte noch nebenbei, dass er daran noch nichts mal was
> verdient, kein Witz. 80€ Anfahrt + 20€ Lampe und Rest Arbeitslohn.

Ja, ja...früher gabs da noch eine kranke Mutter und 5 Kinder dazu. Bin 
auch jetzt noch im "hohen Alter" jedesmal völlig baff, wenn ich auf 
einen Zeitgenossen treffe, der so etwas wirklich ganz ernsthaft 
verzählt! Muß dann immer den Impuls unterdrücken, "Brot für die Welt" 
oder so was zu verständigen... :-)
Gruß Rainer