Hallo,
Woran kann es liegen, wenn ein Fi auslöst, sobald man etwas in dem
Stromkreis einsteckt, aber danach auch unter Last nicht mehr?
Momentan habe ich dieses Problem bei einer Außensteckdose. Es reicht ein
Verlängerungskabel ohne weiteren Verbraucher anzuschließen und schon
löst der Fi aus. Verlängerung getauscht, Dose getauscht. Keine
Veränderung. Wenn man den Fi nach dem einstecken wieder schaltet gibt es
keine Probleme mehr.
Happy Fi Trigger schrieb:> Hallo,>> Woran kann es liegen, wenn ein Fi auslöst, sobald man etwas in dem> Stromkreis einsteckt, aber danach auch unter Last nicht mehr?> Momentan habe ich dieses Problem bei einer Außensteckdose. Es reicht ein> Verlängerungskabel ohne weiteren Verbraucher anzuschließen und schon> löst der Fi aus. Verlängerung getauscht, Dose getauscht. Keine> Veränderung. Wenn man den Fi nach dem einstecken wieder schaltet gibt es> keine Probleme mehr.
FI prüfen, und zwar richtig! Der Testtaster reicht dazu nicht.
Ist der FI nur für diese Steckdose zuständig?
Im Grunde ja, da ist noch eine Außenleuchte mit in dem Stromkreis, aber
die kann ich schalten ohne das was passiert.
Was ist nicht begreife wo der Strom hinfließen kann, damit er nicht mehr
durch den Fi geht, wenn ich ein nicht aktives Gerät oder sogar nur eine
Verlängerung einstecke. Das ist dann ja noch nicht einmal ein
geschlossener Stromkreis durch den ein Querstrom fließen könnte.
Ich hab dir auch keine plausiblere Erkärung, als die dass der FI in
merkwürdiger Art übersensibel geworden ist. Ein richtiger FI-Prüfer kann
das feststellen. Bastelmäßig könnte man sich mit verschiedenen
Leistungswiderständen langsam dem Abschaltpunkt nähern.
So was ähnliches hatte ich auch mal. Eine Herdplatte hat immer den FI
rausgehaun, es sei denn man hat sie vorher auf niedriger Stufe
warmlaufen lassen. Es wird wohl so gewesen sein, dass der Fehlerstrom
bei steigender Temperatur geringer wurde. Du scheinst hingegen mit
Deinem Kabel Antenne zu spielen, bzw. es fängt genug elektromagnetische
Wellen ein um den FI fliegen zu lassen.
Ist eigentlich egal was ich einstecke, Verlängerung, Stichsäge,
Heizplatte. Immer kommt der Fi. Ausstrecken und Betrieb kein Thema. Ich
habe gerade noch einen anderen Fi gefunden. Ich tausche den jetzt auch
noch aus, dann ist bis auf die Unterputzleitung ja alles neu.
Ich könnte mir vorstellen, das die Steckdose selber ein mechanisches
Problem hat und daher das Einstecken das Problem ist, z.B. durch eine
lose Schraube.
Leider nein. Steckdose ist schon getauscht und auch der neue Fi macht es
nicht besser. Also muss doch irgendwo ein Fehlerstrom fließen, nur wo
soll das sein.
Happy Fi Trigger schrieb:> Also muss doch irgendwo ein Fehlerstrom fließen, nur wo> soll das sein.
Steckdose unmittelbar an die Verteilung klemmen, normalen Stromkreis
dabei abtrennen. Nochmals testen.
Happy Fi Trigger schrieb:> Im Grunde ja, da ist noch eine Außenleuchte mit in dem Stromkreis, aber> die kann ich schalten ohne das was passiert.>> Was ist nicht begreife wo der Strom hinfließen kann, damit er nicht mehr> durch den Fi geht, wenn ich ein nicht aktives Gerät oder sogar nur eine> Verlängerung einstecke. Das ist dann ja noch nicht einmal ein> geschlossener Stromkreis durch den ein Querstrom fließen könnte.
Entweder ist die Zuleitung zur Außensteckdose bzw. Außenleuchte mürbe
geworden, oder die Außenleuchte selbst hat ein Problem. Vermutlich gibt
es einen dauerhaften Fehlerstrom knapp unter der Auslöseschwelle, und
wenn du etwas dazusteckst reicht es aus, den Fehlerstrom über die
Schwelle zu bringen. Bei einem Verlängerungskabel hast du z.B. eine
kapazitive Kopplung zwischen Phase und PE.
Klemme mal testweise die Außenleuchte in der Verteilerdose ab (nicht nur
ausschalten).
NoName schrieb:> Bei einem Verlängerungskabel hast du z.B. eine> kapazitive Kopplung zwischen Phase und PE.
Das ist aber so wenig, dass der bestehende Fehlerstrom wirklich ganz
knapp vor dem Abschaltpunkt sein muss.
hinz schrieb:> Das ist aber so wenig, dass der bestehende Fehlerstrom wirklich ganz> knapp vor dem Abschaltpunkt sein muss.
Hatte ich mal, da waren die Adern eines Stromkreises in einer
Abzweigdose abgeklemmt und unisoliert und der N und PE waren nur fast
zusammen, das hat aber gereicht um einen 30mA FI regelmäßig zum auslösen
zu bekommen.
Ich hatte natürlich auch zu erst den FI in Verdacht und hatte diesen
getauscht.
Das Verhalten war diesem hier sehr ähnlich.
Sven L. schrieb:> hinz schrieb:>> Das ist aber so wenig, dass der bestehende Fehlerstrom wirklich ganz>> knapp vor dem Abschaltpunkt sein muss.>> Hatte ich mal, da waren die Adern eines Stromkreises in einer> Abzweigdose abgeklemmt und unisoliert und der N und PE waren nur fast> zusammen, das hat aber gereicht um einen 30mA FI regelmäßig zum auslösen> zu bekommen.
Bei umfangreicheren Stromkreisen sind das übel zu findende Fehler.
> Ich hatte natürlich auch zu erst den FI in Verdacht und hatte diesen> getauscht.
Geht ja auch schnell. Noch schneller gehts mit dem FI-Tester.
> Das Verhalten war diesem hier sehr ähnlich.
Glaub ich dir.
Bin gespannt ob sich der TE mit seiner Auflösung noch meldet.
hinz schrieb:> Sven L. schrieb:>> hinz schrieb:>>> Das ist aber so wenig, dass der bestehende Fehlerstrom wirklich ganz>>> knapp vor dem Abschaltpunkt sein muss.>>>> Hatte ich mal, da waren die Adern eines Stromkreises in einer>> Abzweigdose abgeklemmt und unisoliert und der N und PE waren nur fast>> zusammen, das hat aber gereicht um einen 30mA FI regelmäßig zum auslösen>> zu bekommen.>> Bei umfangreicheren Stromkreisen sind das übel zu findende Fehler.
Ohja...
Darum sind FI/LS eine tolle Sache, was die Fehlersuche betrifft.
>>> Ich hatte natürlich auch zu erst den FI in Verdacht und hatte diesen>> getauscht.>> Geht ja auch schnell. Noch schneller gehts mit dem FI-Tester.
Naja gemessen hab ich den auch, da schien alles okay zu sein, egal wie
man gemessen hatte.
Verteilung war ekelhaft eng. Ich hab schlussendlich N für N ausgeklemmt
und gemessen und getestet, muss halt wissen was man tut, wenn man sowas
macht.
>>> Das Verhalten war diesem hier sehr ähnlich.>> Glaub ich dir.>> Bin gespannt ob sich der TE mit seiner Auflösung noch meldet.
Ich auch.
Ja an dem Fi hängt nur die Außenleuchte mit ihrem Schalter und die
Steckdose.
An die Unterverteilung dran zu kommen wird das größere Problem. Scheint
unter der Verschalung zu liegen. Also entweder Wand aufstemmen oder Fi
abklemmen, hmm.
Wir hatten in unserer Wohnung (Bj. 93) von Anfang an das Problem, dass
wenn man ein ganz bestimmtes, langes Verlängerungskabel (ebenfalls
ladenneu) in due Steckdose eingesteckt hatt, dass dann der FI ausgelöst
hat. Ich erklärte mir das mit einem kapazitiven Blindstrom zum Laden des
Kabels.
Da der TO aber sein Kabel getauscht hat, wird das hier nicht die Ursache
sein.
Happy Fi Trigger schrieb:> An die Unterverteilung dran zu kommen wird das größere Problem. Scheint> unter der Verschalung zu liegen. Also entweder Wand aufstemmen
Das wäre aber übler Pfusch.
Happy Fi Trigger schrieb:> An die Unterverteilung dran zu kommen wird das größere Problem. Scheint> unter der Verschalung zu liegen. Also entweder Wand aufstemmen oder Fi> abklemmen, hmm.
Dann gehe systematisch vor. Du kommst an den Schalter, die Lampe und die
Steckdose.
Klemme immer eines davon ab und prüfe ob sich was ändert.
Wenn das nicht hilft klemme die Lampe und Steckdose über ein
zusätzliches Kabel provisorisch an.
Wenn es dann weg ist kannst du immer noch die Wand aufstemmen.
Ich hatte mal eine alte 3-adrige Leitung die mit blanken Enden in die
Wand eingeputzt war (Altinstallation die teilweise abgebaut wurde wegen
Umstellung von Oberleitung auf Erdkabel, noch ohne FI.
In dem Glauben daß das Kabel dann ja tot gelegt sein muss habe ich den
Seitenschneider gezückt und ... brauchte danach einen neuen
Seitenschneider.
Ich stand auf der Leiter im Treppenhaus, das war Glück daß ich da nicht
abgeschmiert bin!
So was könnte in einer trockenen Wand auch einen geringen Fehlerstrom
produzieren, der knapp unter der Auslöseschwelle liegt.
Genau wie eine Schraube oder Nagel der die Phase einer Leitung angeritzt
hat.
Vor allem an einen Schluss PE-N denken.
Zum messen sollte nach freischalten (bei fehlendem isol.Messgerät) ein
Netzteil mit 20 oder mehr Volt ausreichen. Dann entweder Strom messen
oder spgsabfall an 100k oder so in Reihe.
Udo S. schrieb:> In dem Glauben daß das Kabel dann ja tot gelegt sein muss habe ich den> Seitenschneider gezückt und ... brauchte danach einen neuen> Seitenschneider.> Ich stand auf der Leiter im Treppenhaus, das war Glück daß ich da nicht> abgeschmiert bin!
Wenn Dein Seitenschneider gut isoliert war, dann hättest Du nur
"abschmieren" können, weil Du erschrocken wärst und nicht wegen einem
Stromschlag...
Ich habe mal ein 3x2,5 Kabel abgezwickt (ohne hinzusehen in weiser
Voraussicht) mit einem nagelneuen Seitenschneider bis 1000 Volt,
aber der war in Bruchteilen von einer Sekunde dahin, weil das
Kabel an einer 63 Ampere Schraubsicherung angeschlossen war und damit
war dann die Schneide fast groß genug für den kleinen Finger zum
Durchstecken...
Happy Fi Trigger schrieb:> Ist eigentlich egal was ich einstecke, Verlängerung, Stichsäge,> Heizplatte. Immer kommt der Fi.Happy Fi Trigger schrieb:> Steckdose ist schon getauscht und auch der neue Fi macht es> nicht besser. Also muss doch irgendwo ein Fehlerstrom fließen, nur wo> soll das sein.
Möglicherweise hängt irgendwo ein defekter XY-Kondensator an einem
anderen
Gerät und der FI ist schon an der Grenze...
A. S. schrieb:> Vor allem an einen Schluss PE-N denken.
Das wird es nicht sein, denn wenn das der Fall wäre würde der FI sofort
auslösen, wenn er ein leistungshungrigeres Gerät als ein Radio ansteckt.
(Was er laut eigenem Bekunden mit der Säge ja getan hat)
Ich glaube nicht so richtig an einen Fi der kurz vor dem Auslösen ist.
DENN nur das Einstecken einer Verlängerung läßt keinen Strom fließen.
Sofern diese i.O. ist.
sollte der FI in Ordnung sein, gibts auch noch sowas:
Ich kenne da einen Fall, wo an ein Türchen eines Schaltkastens etwas
mit einem Magneten angepinnt wurde. Dadurch wurde der FI auch sensibel.
den der Magnet war ziemlich genau in Höhe des FI an der Tür.
Das funktioniert auch im nichteingebauten Zustand.
Kommt ein Magnet in die Nähe eines FI:
- SCHLACK... aus
Ich werde versuchen am Wochenende den Fehler einzukreisen. Am Schalter
kann ich ja erstmal auftrennen. Auch die Lampe kann man leicht
abklemmen. Dann ist es nur noch der Stromkreis zur Steckdose.
Ja mach mal, uns interessiert sowas wirklich, da kann der eine oder
andere noch was draus lernen bzw. findet so einen Fehler dann schneller.
Was es auc schon gab, das Bspw. ein BWM gegen den PE angeschlossen
wurde, sodass der dann einen Grundfehlerstrom verursacht hat.
Ohne Isolationmessung der gesamten Anlage werden nur Mutmaßungen
angestellt, die nicht zu einem Ergebnis wie Behebung des Sachverhaltes
führen.
Was man im Vorfeld machen kann, wenn nicht schon gemacht:
Sämtliche Geräte wie Spülm., Boiler, Waschm. usw vom Netz nehmen
(Stecker ziehen). Bei einer IsoMessung der "Anlage" unabdingbar!
MfG
Eppelein
Eppelein V. schrieb:> Bei einer IsoMessung der "Anlage" unabdingbar!
Nö, geht auch mit Eingesteckten Geräten, kann halt zu Messfehler führen.
Denn eine Messung L gegen N macht man schon lange nicht mehr, wegen
mögliche Zerstörung der elektronischen Geräten, die fest in der Anlage
eingebaut sind.
Sooo, ich warte auf die, die mir das Gegenteil erklären wollen....
Hubert M. schrieb:> Nö, geht auch mit Eingesteckten Geräten, kann halt zu Messfehler führen.> Denn eine Messung L gegen N macht man schon lange nicht mehr, wegen> mögliche Zerstörung der elektronischen Geräten, die fest in der Anlage> eingebaut sind.>> Sooo, ich warte auf die, die mir das Gegenteil erklären wollen....
Na dann... zum einen kann man die Prüfspannung ja runter nehmen, zum
anderem Frage ich mich, wie man dann Isolationsfehler zwischen L & N
erkennen will?
L-PE oder N-PE sind ja nicht die einzigen möglichen Fehler.
Unterm Strich sind sind Isolationsfehler zwischen L & N ja so gesehen
die gefährlichsten.
Hubert M. schrieb:> Eppelein V. schrieb:>> Bei einer IsoMessung der "Anlage" unabdingbar!>> Nö, geht auch mit Eingesteckten Geräten, kann halt zu Messfehler führen.> Denn eine Messung L gegen N macht man schon lange nicht mehr, wegen> mögliche Zerstörung der elektronischen Geräten, die fest in der Anlage> eingebaut sind.>> Sooo, ich warte auf die, die mir das Gegenteil erklären wollen....
Und Meßfehler sollten nach Möglichkeit ja ausgeschloßen werden, wenn
diese im Vorfeld bekannt sind.
Keiner kann Dir das Wasser reichen, schon klar -
MfG
Eppelein
Hubert M. schrieb:> Denn eine Messung L gegen N macht man schon lange nicht mehr, wegen> mögliche Zerstörung der elektronischen Geräten, die fest in der Anlage> eingebaut sind.
Klemmstellen sind zugänglich zu halten.
Zur ganzen Thema Messung noch eine kleine Geschichte:
Man darf nie dacon ausgehen, das ei Fehler auf eine Leitung beschränkt
bleibt.
Ich hatte es mal vor Jahren, da hat es der Gipser geschafft mit einer
Tackerklammer den N von der einen Leitung und den PE einer anderen zu
treffen.
Da kommt man am Ende nur drauf, wenn man bschaltet, Verbraucher
wegtrennt und alles gegen alles mögliche misst.
Sven L. schrieb:> Na dann... zum einen kann man die Prüfspannung ja runter nehmen, zum> anderem Frage ich mich, wie man dann Isolationsfehler zwischen L & N> erkennen will?
Also wenn bei dem Fehler, ich beim Messen mit 500V nichts konkretes
rauskommt, würde ich die Prüfspannung hoch nehmen.
Sollte da ein Isolationsfehler zwischen L und N vorhanden sein, so würde
der FI eigentlich gar nicht auslösen. Fließt doch der Strom hin und
zurück.....Öhm äaaah nein, nicht immer...:-)
hinz schrieb:> Klemmstellen sind zugänglich zu halten.
Na, das sag mal dem Fliesenleger, der die Abzweigdose zu fliest...
Und dann sagst du das noch dem Küchenbauer, der ein Stecker in die
Steckdose steckt, und sein Möbel davor schiebt. usw...
Sven L. schrieb:> Ich hatte es mal vor Jahren, da hat es der Gipser geschafft mit einer> Tackerklammer den N von der einen Leitung und den PE einer anderen zu> treffen.
An sowas ähnliches dachte ich auch schon.
Am Ende hat der TE ein Bild aufgehängt, und das Kabel angenagelt....
Hubert M. schrieb:> Also wenn bei dem Fehler, ich beim Messen mit 500V nichts konkretes> rauskommt, würde ich die Prüfspannung hoch nehmen.
Das ist schon richtig, dann muss man halt seine Verbraucher abklemmen..
> Sollte da ein Isolationsfehler zwischen L und N vorhanden sein, so würde> der FI eigentlich gar nicht auslösen.
Naja fehlerhafte Isolation ist immer schlecht, egal was gegen was.
Wo ich einen Isolationsfehler L-PE oder N-PE vermute, schließe ich einen
Fehler L-N nicht aus.
Fließt doch der Strom hin und zurück.....Öhm äaaah nein, nicht
immer...:-)
Reicht ja wenn überall ein bisschen am FI vorbei fließt.