Hallo,
ich hätte da mal eine Frage. Unabänderlich gegeben ist eine Versorgung
über 25A gG, einphasig. Diese Sicherung befindet sich in einem
verschlossenen Kasten und könnte nur nach Wartezeit und gegen
Kostenerstattung ersetzt werden. Danach folgt derzeit ein FI und 1x B16.
Neu sollen es mehrere B16 werden, wahrscheinlich drei, aber definitiv
unter sechs, also aktuelle VDE eingehalten. Um ein Auslösen der 25A
Neozed durch eine durch nicht mitdenkende/mitrechnende Laien verursachte
Überlast zu verhindern, kam der der Gedanke auf, einen dreifach B16
einzusetzen.
Hat jemand irgendwelche Einwände oder Vorschriften, die das verhindern
würden?
Karl-Heinz schrieb:> wahrscheinlich drei, aber definitiv> unter sechs, also aktuelle VDE eingehalten
Welche Vorschrift soll das sein, die die Anzahl der untergeordneten
Sicherungselemente pro übergeordnetem limitiert?
Karl-Heinz schrieb:> Um ein Auslösen der 25A> Neozed durch eine durch nicht mitdenkende/mitrechnende Laien verursachte> Überlast zu verhindern, kam der der Gedanke auf, einen dreifach B16> einzusetzen.
Schwachsinn, und zwar an allen Enden:
- 25A Neozed sind bereits jetzt schon nicht selektiv zu B16.
- Wie ist das gedacht mit dem Dreifach-B16-Automaten - einfach alle drei
Sicherungsautomaten parallel an die eine Phase hängen, so dass, sobald
ein Kontakt auslöst, alle drei Elemente fallen? - Inwiefern soll das
genau einer Überlastauslösung vorbeugen, wenn die Automaten in Summe mit
> 25A belastet werden?
=> Fazit: Die bisherige Lösung ist Pfusch, Deine "Lösung" macht das
Ganze allerdings noch wesentlich schlimmer.
Toni Tester schrieb:> - 25A Neozed sind bereits jetzt schon nicht selektiv zu B16.
Hinreichend und praxisbewährt seit >25 Jahren.
> => Fazit: Die bisherige Lösung ist Pfusch
Hinreichend und praxisbewährt seit >25 Jahren und in all dieser Zeit
regelmäßig (alle vier Jahre) von E-Meistern geprüft und abgenommen.
Was ist denn das Szenario, gegen das du dich schützen möchtest?
Oder anders gefragt: was ist an der bisherigen Lösung schlecht?
Die Selektivität ist ja meistens gegeben, d.h. die Kosten für den Tausch
der Neozed sind vermieden.
Ist es ein Problem, wenn der Automat fällt? D.h. hast du die
Anforderung, dass manche Verbraucher weiterlaufen, wenn der Strom
überschritten wird?
Oder reichen dir die 16A nicht und du möchtest in der Summe näher an die
25A rankommen?
Riecht sehr nach Parallelschaltung des 3fach Automaten, was unzulässig
wäre.
Um nicht weitere Glaskugeln bemühen zu müssen, wäre ein Zeichnung
hilfreich, und wenn man noch wüsste, was da Angeschlossen ist, und mit
welchem Kabel / Querschnitt.
Salamischeibe, Salamischeibe, Salami.....:-)
Wo genau ist der Unterschied zu 1xB16?
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du folgendes:
Bei mehr als 16A in Summe soll der Automat (bzw. Alle 3) ansprechen. Bei
mehr als 16A auf einem Kreis auch.
Oder verstehe ich dich falsch?
Karl-Heinz schrieb:> Neu sollen es mehrere B16 werden, wahrscheinlich drei
Falls du damit erreichen möchtest eine Einzelfreischaltung von drei
Laststromkreisen zu ermöglichen, dann:
Die vorhandenen Sicherungen beibehalten, dahinter: drei neue
Sicherungen, für jeden Unterkreis eine eigene. [Optional auch insg. drei
FI)
Minimalist schrieb:> 2 Cent schrieb:>> [Optional auch insg. drei FI)> Oder ein RCD/LA Kombi
Das liegt doch aktuell vor, oder?
> plus 3 LS.
War mein Vorschlag gewesen. Minimalistisch.
Ich raffs gerade nicht, was hat das mit meinem Optionalvorschlag zu tun?
Karl-Heinz schrieb:> Überlast zu verhindern, kam der der Gedanke auf, einen dreifach B16> einzusetzen
Und wie verhindert das 3 x 19A und damit ein Fliegen der 25A ? ->
Abteilung Schwachsinn.
Karl-Heinz schrieb:> Um ein Auslösen der 25A> Neozed durch eine durch nicht mitdenkende/mitrechnende Laien verursachte> Überlast zu verhindern, kam der der Gedanke auf, einen dreifach B16> einzusetzen.
ich denke, ich weiß was du willst:
angenommen, einer der Automaten löst aus, weil mehr als 16A fließen.
Dann sollten auch die zwei anderen auslösen, um an diesem Block zu
verhindern, dass mehr als die o.g. 25A fließen.
3*15A = 45A, Automaten lösen nicht aus, trotzdem ist das System
überlastet. Bei mehreren 3er Gruppen wirds sicher nicht besser.
das ganze hinkt ein bisschen.