Hallo Kollegen! In einem mehrstöckigem Haus gibt es eine Haussteuerung, mit der alles mögliche gesteuert wird. Ich selbst blicke da nicht durch, ist aber auch nicht meine Aufgabe. Es ist also ein für mich undurchsichtiges System. Nun sollte ich an einem DMX Bus die Signale zur Fehlersuche messen. Angeschrieben ist GND + -, aber mehr weiss ich nicht. Ich hatte dann keine Lust, die Masseklemme eines netzbetriebenem Oszis an dieses "GND" anzuschliessen und habe mein batteriebetriebenes Gerät verwendet, da ich auch kein Differenzialtastkopf zur Hand hatte. Frage: Wie hätte ich sicherstellen können, dass ich die Masseklemme gefahrlos an dieses "GND" hätte anschliessen können? Gefahr kann auch bedeuten, dass ich ein DMX Gerät zerschiesse.
:
Verschoben durch User
Ich würde mit dem Multimeter zuerst die Spannung und dann den Widerstand zum Schutzleiter messen. Wenn beides 0 ist, kannst du das Oszi m.E. gefahrlos anschließen.
Das ist bei einem solchen Aufbau ziemlich normal das da was zu messen ist. Wie Sven schon schreibt - Spannung messen, und dann dem Multimeter mal nen 1k parallel schalten dann sollte die Spannung zusammenbrechen, bzw du kannst ausrechnen wieviel Strom fließt. Widerstandsmessung ist so ne Sache bei Fremdspannung. Sascha
Sascha W. schrieb: > Widerstandsmessung ist so ne Sache bei Fremdspannung. Ja, deshalb der Vorschlag erst die Spannung zu messen und den Widerstand nur, wenn die 0 ist. ;)