Forum: Haus & Smart Home Anschluss 1 Phase Glaskeramikfeld


von MB (Gast)



Lesenswert?

Ich lebe im einem 1-Phasen-Haushalt. Das ist nicht zu ändern. Nun soll 
mein Glaskeramikfeld ausgetauscht werden. Das alte hatte 6 Kabel, das 
neue 5. Da meine Erfahrung mit meinem vorletztem Elektriker nicht so gut 
waren und der letzte der alles hervorragend angeschlossen hat im 
Ruhestand ist möchte ich mur einmal drauf schauen ob die richtigen Kabel 
des Feldes mit den richtigen Kabeln der Stromzufuhr verkabelt werden.
Wenn ihr mir für den Laien schreiben könntet: Gelb-grün an Gelb-grün usw 
dann spare ich mit diesmal evtl den Elektrikerwechsel und die 2.Anfahrt.
Danke

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

MB schrieb:
> Wenn ihr mir für den Laien schreiben könntet

Es gibt Gründe, weshalb Laien keinen Herd anschließen dürfen. Und genau 
diese Frage ist einer der Gründe.

Im Prinzip ist es nicht schwer, aber wenn die Bude brennt, wird es 
schwer, das der Versicherung zu erklären.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Nun ja, was soll man sagen...

Das grundsätzliche Anchlußschema für einphasigen Anschluß sollte in der 
Anleitung und/oder direkt am Gerät dokumentiert sein, der Rest ergibt 
sich von alleine.

Wenn das eine oder das andere nicht gegeben ist, wirst du jemanden 
brauchen, der sich auskennt. Denn die Farbbelegung auf dem linken Bild, 
das wohl die alte Situation darstellt, entspricht dem einer 3-phasigen 
Versorgung. Was sich bei angeblich einphasigem Haushalt dahinter 
verbirgt, kann dir hier niemand sagen.

Ich wäre allerdings auch nicht überrascht, wenn das doch ein 
dreiphasiger Anschluß ist.

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

MB schrieb:

> Wenn ihr mir für den Laien schreiben könntet: Gelb-grün an Gelb-grün usw
> dann spare ich mit diesmal evtl den Elektrikerwechsel

Ein reines Verlassen darauf, das vom Vorgänger die richtigen
Farben verwendet wurden, hat schon oft zu grossen Problemen
geführt. Man sollte solch einen Anschluss schon von jemanden
machen lassen, der sich damit auskennt. Das muss nicht immer
ein konzessionierter Elektromeister sein, aber gewisse Grund-
kenntnisse sollten schon vorhanden sein.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Ich wäre allerdings auch nicht überrascht, wenn das doch ein
> dreiphasigeer Anschluß ist.

Wird wohl jemand einfach nen 5-adriges NYM von der Stange für 3~ 
verwendet haben. Geht dann evtl. im Gruppenverteiler mit 3 Automaten auf 
die eine Phase.

Oder es ist eine 3-phasige Installation und selbst das ist dem TO nicht 
bewusst.

Egal: Jemanden damit beauftragen, der sich auskennt und Installationen 
vornehmen darf.

von Jörg R. (solar77)


Lesenswert?

MB schrieb:
> Da meine Erfahrung mit meinem vorletztem Elektriker nicht so gut
> waren und der letzte der alles hervorragend angeschlossen hat im
> Ruhestand ist...

Es gibt in DE noch ein dritten Elektriker...;-)

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:

> Ich wäre allerdings auch nicht überrascht, wenn das doch ein
> dreiphasiger Anschluß ist.

Oftmals gibt es schon ein fünfadriges Kabel zur Zählertafel, dort
ist aber nur ein Wechselstromzähler drauf. Gerade bei einphasigen
Anschluss hat man gegenüber dem Standard-Anschluss gewisse Proble-
me, die nur einer lösen kann, der sich damit auskennt (und dann
auch in der Zählertafel nachsieht, wie dort der Anschluss aussieht.

von Eli (Gast)


Lesenswert?

Hast du einen zweipoligen Spannungsprüfer? Dann kannst du die Belegung 
der Dose ganz gut herausfinden.
Wenn nicht, oder wenn du nicht weißt wie man das Ding benutzt, dann hole 
der Hilfe von jemanden der sich damit auskennt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Wird wohl jemand einfach nen 5-adriges NYM von der Stange für 3~
> verwendet haben. Geht dann evtl. im Gruppenverteiler mit 3 Automaten auf
> die eine Phase.

Dann hätte man den Rückstrom aller drei Leiter auf dem einen N Leiter, 
der damit massiv überlastet wäre.
Der Elektriker der sowas verbricht gehört mit einem 5x2,5 an den Füssen 
im Treppenhaus kopfüber aufgehängt.

Das sieht für mich auch nach einer 3-phasigen Installation aus. Wenn der 
TO das nicht messen kann: FINGER WEG!

von Nachdenklicher (Gast)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Wird wohl jemand einfach nen 5-adriges NYM von der Stange für 3~
> verwendet haben. Geht dann evtl. im Gruppenverteiler mit 3 Automaten auf
> die eine Phase.

In meiner alten Wohnung war's wie folgt:
- Zähler einphasig.
- Sicherungskasten in der Wohnung prinzipiell schon dreiphasig ausgelegt 
(dreiphasige Verteilerschiene unter den LS-Automaten), aber alle drei 
Verteilerschienen gebrückt
- Fürn Herd eine 20A-Sicherung
- Leitung zum Herd lag fünfadrig, nur drei Adern davon waren beschaltet 
(PE, N, L und 2x "nix")
- Am Kochfeld gemäß Anleitung Brücken gesetzt und mit den drei 
vorhandenen Adern angeschlossen.

von JJ (Gast)


Lesenswert?

Nachdenklicher schrieb:
> Sebastian R. schrieb:
>> Wird wohl jemand einfach nen 5-adriges NYM von der Stange für 3~
>> verwendet haben. Geht dann evtl. im Gruppenverteiler mit 3 Automaten auf
>> die eine Phase.
>
> In meiner alten Wohnung war's wie folgt:
> - Zähler einphasig.
> - Sicherungskasten in der Wohnung prinzipiell schon dreiphasig ausgelegt
> (dreiphasige Verteilerschiene unter den LS-Automaten), aber alle drei
> Verteilerschienen gebrückt
> - Fürn Herd eine 20A-Sicherung
> - Leitung zum Herd lag fünfadrig, nur drei Adern davon waren beschaltet
> (PE, N, L und 2x "nix")
> - Am Kochfeld gemäß Anleitung Brücken gesetzt und mit den drei
> vorhandenen Adern angeschlossen.

Da hat zumindest jemand mitgedacht. Spannend ist jetzt wo das 2 x nix im 
Sicherungskasten endet; an Stelle kann sich ja auch noch eine 
Überraschung verstecken.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

JJ schrieb:

>> - Fürn Herd eine 20A-Sicherung
>> - Leitung zum Herd lag fünfadrig, nur drei Adern davon waren beschaltet
>> (PE, N, L und 2x "nix")
>> - Am Kochfeld gemäß Anleitung Brücken gesetzt und mit den drei
>> vorhandenen Adern angeschlossen.
>
> Da hat zumindest jemand mitgedacht.

Vielleicht, aber nur wenn ein entsprechend grösserer Querschnitt
für die 20A verlegt wurde. Sonst hätte man wohl besser 2 und 2
Adern parallel geschaltet.

von Nachdenklicher (Gast)


Lesenswert?

JJ schrieb:
> Da hat zumindest jemand mitgedacht. Spannend ist jetzt wo das 2 x nix im
> Sicherungskasten endet; an Stelle kann sich ja auch noch eine
> Überraschung verstecken.

Endete einfach als nicht abisolierte Aderenden zusammengerollt im 
Sicherungskasten. Ziemlich unspektakulär. In der Herdanschlußdose sah es 
übrigens genauso aus - drei abisolierte Aderenden in Klemmen und zwei 
isolierte Aderenden ohne Klemme.

Dafür war in der Wohnung beim Einzug an keiner einzigen Steckdose der PE 
angeschlossen. Im Kasten schön auf Schiene geklemmt, an den Steckdosen 
isoliert ins Loch gewickelt.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Nachdenklicher schrieb:

> Dafür war in der Wohnung beim Einzug an keiner einzigen Steckdose der PE
> angeschlossen. Im Kasten schön auf Schiene geklemmt, an den Steckdosen
> isoliert ins Loch gewickelt.

Warum sollte man sich auch die Mühe machen, den anzuschliessen?
Es funktioniert doch auch ohne. :-)

von Arno (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Dann hätte man den Rückstrom aller drei Leiter auf dem einen N Leiter,
> der damit massiv überlastet wäre.

Richtig.

Udo S. schrieb:
> Der Elektriker der sowas verbricht gehört mit einem 5x2,5 an den Füssen
> im Treppenhaus kopfüber aufgehängt.

Richtig. Ich behaupte aber nach meiner Wohnungssuche, dass das in 
mindestens 10% der Wohnungen mit Wechselstromzähler so aussieht -> da 
müssten viele Elektriker in den Treppenhäusern hängen ;)

Alternativ wird von einem NYM 5x1,5 zwei Adern (bl+sw) parallel für N, 
zwei Adern parallel (sw+sw) für L genutzt und mit 25A abgesichert. Etwas 
besser, aber nicht viel (PE unterdimensioniert, Parallelschaltung ist 
sowieso grenzwertig, und schwarz für N und für L zu verwenden...)

Nachdenklicher schrieb:
> JJ schrieb:
>> Da hat zumindest jemand mitgedacht. Spannend ist jetzt wo das 2 x nix im
>> Sicherungskasten endet; an Stelle kann sich ja auch noch eine
>> Überraschung verstecken.
>
> Endete einfach als nicht abisolierte Aderenden zusammengerollt im
> Sicherungskasten. Ziemlich unspektakulär. In der Herdanschlußdose sah es
> übrigens genauso aus - drei abisolierte Aderenden in Klemmen und zwei
> isolierte Aderenden ohne Klemme.

IMHO nicht dumm, und 2,5mm^2 darf man in den meisten Fällen auch mit 20A 
oder sogar 25A absichern. Nur die Klemmstellen?

Bei mir ist hinter dem Wechselstromzähler (und RCD und...) für den 
Herdanschluss ein 3fach-16A-Automat verbaut, aber drei Adern des 5x2,5 
sind zusammen auf den ersten Automaten geklemmt, an die anderen beiden 
Automaten ist nichts angeschlossen. Dank Doppelkammerklemmen geht das 
auch, und dank Kurzzeitüberlastbarkeit (und wenig Kochen...) habe ich 
den Automaten auch bisher noch nicht ausgelöst.

Der Elektriker meinte damals "und wenn wir fertig sind, lassen wir den 
Zähler tauschen" (technisch kein Problem, Steigleitung ist 5x6 oder 
5x10, Zählerschrank hat alle drei Phasen und sogar schon drei 
NH0-Halter)

Vermutlich entspricht irgendwas nicht den aktuellen TAB, vielleicht der 
Freiraum vor dem Schrank, vielleicht die fehlende laienbedienbare 
Abschaltung vor dem Zähler, vielleicht die offenliegenden Phasenschienen 
im unteren Teil des Zählerschranks - zwei Jahre später starb er, Firma 
wurde geschlossen, und der Zähler war noch nicht getauscht.

Nachdenklicher schrieb:
> Dafür war in der Wohnung beim Einzug an keiner einzigen Steckdose der PE
> angeschlossen. Im Kasten schön auf Schiene geklemmt, an den Steckdosen
> isoliert ins Loch gewickelt.

Autsch. Den Elektriker sollte man ins Treppenhaus hängen, aber nicht 
an den Füßen ;)

MfG, Arno

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Arno schrieb:

>> Der Elektriker der sowas verbricht gehört mit einem 5x2,5 an den Füssen
>> im Treppenhaus kopfüber aufgehängt.
>
> Richtig. Ich behaupte aber nach meiner Wohnungssuche, dass das in
> mindestens 10% der Wohnungen mit Wechselstromzähler so aussieht -> da
> müssten viele Elektriker in den Treppenhäusern hängen ;)
> Autsch. Den Elektriker sollte man ins Treppenhaus hängen, aber nicht
> an den Füßen ;)

Vielleicht s0llt man eher 3 x 0,25 nehmen. Dann fallen sie
nach einiger Zeit runter.

> Dafür war in der Wohnung beim Einzug an keiner einzigen Steckdose der PE
> angeschlossen. Im Kasten schön auf Schiene geklemmt, an den Steckdosen
> isoliert ins Loch gewickelt.

> Autsch. Den Elektriker sollte man ins Treppenhaus hängen,
> aber nicht an den Füßen ;)

ACK

von Elektrofan (Gast)


Lesenswert?

>> Autsch. Den Elektriker sollte man ins Treppenhaus hängen,
>> aber nicht an den Füßen ;)

>  ACK

Aber auch nicht an den blauen Draht.
Der ist zu dünn.        ;-)

von Stephan (Gast)


Lesenswert?

Arno schrieb:
> Bei mir ist hinter dem Wechselstromzähler (und RCD und...) für den
> Herdanschluss ein 3fach-16A-Automat verbaut, aber drei Adern des 5x2,5
> sind zusammen auf den ersten Automaten geklemmt, an die anderen beiden
> Automaten ist nichts angeschlossen.

Damit ist dann auch dieser N problemlos überlastet.

von Arno (Gast)


Lesenswert?

Stephan schrieb:
> Arno schrieb:
>> Bei mir ist hinter dem Wechselstromzähler (und RCD und...) für den
>> Herdanschluss ein 3fach-16A-Automat verbaut, aber drei Adern des 5x2,5
>> sind zusammen auf den ersten Automaten geklemmt, an die anderen beiden
>> Automaten ist nichts angeschlossen.
>
> Damit ist dann auch dieser N problemlos überlastet.

Vielleicht kann man das, wenn man sich Mühe gibt, so missverstehen, aber 
nein. Denn aller Strom, der durch den N zurück fließt, muss vorher durch 
den ersten Teil des 3fach-16A-Automaten, egal durch welche der drei 
Adern er dann zum Herd fließt. Wenn da mehr als 16A fließt, schaltet der 
Automat (unter Berücksichtigung der Auslösekennlinie natürlich) ab.

Die anderen beiden Teile des 3fach-Automaten sind (ausgangsseitig) nicht 
belegt. Jetzt klar?

MfG, Arno

Beitrag #5982365 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stephan (Gast)


Lesenswert?

Arno schrieb:
> Die anderen beiden Teile des 3fach-Automaten sind (ausgangsseitig) nicht
> belegt. Jetzt klar?

Klar, war Knoten im Kopf. :-o

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Weitere Diskussion scheint obsolet. Der TO "MB" hat sich nicht mehr 
gemeldet.

von Zzz (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Arno schrieb:
> Alternativ wird von einem NYM 5x1,5 zwei Adern (bl+sw) parallel für N,
> zwei Adern parallel (sw+sw) für L genutzt und mit 25A abgesichert. Etwas
> besser, aber nicht viel (PE unterdimensioniert, Parallelschaltung ist
> sowieso grenzwertig, und schwarz für N und für L zu verwenden...)



PE darf den halben Querschnitt haben.

von Zzz (Gast)


Lesenswert?

Ergänzung :      TAEV  2016

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.