Ich nehme an, dass der Herd über 3-Phasen angeschlossen ist und die 
diagonal gegenüber liegenden Platten an unterschiedlichen Phasen 
angeschlossen sind. Ist der Neutralleiter nicht angeschlossen,  dann 
sind die Platten in Serie an den Phasen  angeschlossen.
Gast #5996740
Lesenswert?

Wenn der Neutral-leiter fehlt können einzelne schwache Geräte dann bis 
zu etwa 400 V abbekommen. Den "kleinen Rest" bekommt dann der kräftiger 
Verbraucher wie Heidplatte oder Wasserkocher.  Nicht jedes Gerät mag 
das.
Gast #5997016
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> Ist schon bedenklich, wenn so was einem Fachmann passiert.

Im Gegensatz zu einem KFZ-Mechaniker hat der Elektriker für gewöhnlich
keinen Drehmomentschlüssel um eine Schraube definiert anzuziehen.
Das geht da nur mit Erfahrungswerten und einem guten Gehör
(Knirschen der Schraube beim Festziehen).
Außerdem sind Elektriker auch nur Menschen und sind in ihrem Fach
um einiges Qualifizierter und Erfahrener als ein Normalo.
Selbstverständlich hat das trotzdem seine Grenzen.
Gast #5997131
Lesenswert?

Thomas S. schrieb:
> Dann wäre ja die korrekte Funktion von allen Geräten im Haus nicht
> möglich oder?

Korrekt - jedenfalls von fast allen; Dein Herd hätte beispielsweise noch 
ganz brauchbar funktioniert, wenn auch jeweils nur 2 Platten 
gleichzeitig.

Aber das allein wär ja noch nicht so tragisch, aber nicht wenige Geräte 
erholen sich von so einem Schock nie mehr und taugen bestenfalls noch 
zum Recycling.