Da ich hier schon mal etwas über Heizkostenverteiler gelesen habe, auch mal Fragen an die Experten Ich habe Minol M6, Funkübertragung Da ich auf Grund von vorjähriger Überraschung mir den Stand regelmäßig aufschreibe ist mir aufgefallen daß ein Gerät keine Anzeige mehr hat. Ich nehme an daß die Batt. alle ist und der nichts mehr überträgt, oder kann das ein anderer FEhler sein ? Um die Batt.auszuwechseln vermute ich daß ich die Plombe aufmachen muß ? Weitere Frage wird der Batt.-Ausfall beim Empfangsgerät registriert ? und kommt Minol auf mich zu ? Wie weit übertragen die Dinger überhaupt und wo müßte der Empfänger sitzen, Hausanschlußraum ? Ich habe im Haus hier noch nichtsgefunden! WAs mich auch interessieren würde, wie die Dinger überhaupt funktionieren Ich habe mal gelesen daß 2 Werte gemessen werden (Heizkörpertemp.und Raumtemp.)und dann über einen Integrator ein Mengenwert errechnet wird. Wobei ich das mit der Messung der Raumtemp. überhaupt nicht begreife, würde bedeuten, Beispiel wenn ich einen zusätzlichen E-Heizer im Raum hätte bekäme ich völlig falsche Werte.
Bist doch schon versorgt worden. https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=275558&page=0&category=all&order=last_answer
Du hast an der Batterie bzw. Plombe nichts zu suchen. Wenn die leer ist, ist das ein Problem des Anbieters, der die Scheiße montiert hat. Übrigens messen die Dinger sowieso vollständig im Nebel. Bau eine Reihe große langsamdrehende PC-Lüfter unten drunter, dann stimmt an den Messwerten gar nichts mehr. Geht auch in die andere Richtung, wenn man den Heizkörper so zu baut, daß keine Luft mehr durch ihn zirkulieren kann.
Ben B. schrieb: > Bau eine Reihe > große langsamdrehende PC-Lüfter unten drunter, dann stimmt an den > Messwerten gar nichts mehr. Geht auch in die andere Richtung, wenn man > den Heizkörper so zu baut, daß keine Luft mehr durch ihn zirkulieren > kann. Also stimmen die Werte dann um so mehr, je mehr der Heizkörper zugebaut wird?
Nein. Die Werte bzw. das Messverfahren basiert darauf, daß der Heizkörper bei einer bestimmten Temperatur (bei neueren HKV Temperaturdifferenz) an einer bestimmten Stelle (bei großen Heizkörpern mehrere Stellen) eine bestimmte Menge Wärme bzw. Leistung an den Raum abgibt. Diese Konstante/Kennlinie ist fest für jeden Heizkörper(typ) in der Firmware hinterlegt. Wenn Du den Heizkörper nun durch Zwangsbelüftung oder Zubauen quasi baulich veränderst, weicht diese Konstante/Kennlinie sehr weit vom real erreichten Wert ab und entsprechend ungenau wird die Messung.
Zu Hinz, wenn man gut informiert sein will muß man halt mehrere Quellen anzapfen Die Heizkörper in der Bude sind ca,40 J alt, kann mir nicht so ganz vorstellen daß es dafür eine Kennlinie gibt. Was heißt bitte neuer, ich schätze daß die HKV ca.10 J sind Minol M6 DEn Empfänger habe ich gefunden, in jedem Stockwerk sitzt so ein Ding im Treppenhaus, würde da zugern mal reinsehen, schlafende Hunde will ich aber auch nicht wecken. Also, auf Grund des Alters kann ich davon ausgehen daß der M6 keine Differenz mißt,lediglich die Wärme am HZ-Körper, ich kann auch nirgendwo einen Fühler entdecken Das Verfahren mit den unteren PC_lüftern wird doch im Netz gross angepriesen ?
Gustav2 schrieb: > Die Heizkörper in der Bude sind ca,40 J alt, kann mir nicht so ganz > vorstellen daß es dafür eine Kennlinie gibt. Die gibts für noch weit ältere. > Also, auf Grund des Alters kann ich davon ausgehen daß der M6 keine > Differenz mißt,lediglich die Wärme am HZ-Körper, ich kann auch nirgendwo > einen Fühler entdecken Der ist dennoch vorhanden.
Wo soll der denn sein? Der kann doch nicht in dem Verteiler sein, das würde doch eine totale Mistmessung ergeben ?
Gustav2 schrieb: > Wo soll der denn sein? > Der kann doch nicht in dem Verteiler sein, > das würde doch eine totale Mistmessung ergeben ? Der steckt drin, und das gibt keine Mistmessung.
Helmut W. schrieb: > Wobei ich das mit der Messung der Raumtemp. überhaupt nicht begreife, > würde bedeuten, Beispiel wenn ich einen zusätzlichen E-Heizer im Raum > hätte > bekäme ich völlig falsche Werte. Warum? Die beiden Tmperaturfühler messen zusammen die Differenz zwischen Heizkörper- und Raumtemperatur. Bei standardisierten Umgebungsbedingungen ist die Heizleistung proportional zu Temperaturdifferenz. Und diese, über die Zeit aufsummierte Heizleistung geht in die Heizkostenabrechnung ein. Wenn du deinen Raum mit einem E-Heizer über die Vorlauftemperatur aufheizt, kühlt der Heizkörper sogar. ;-)
Gustav2 schrieb: > Wo soll der denn sein? > Der kann doch nicht in dem Verteiler sein, > das würde doch eine totale Mistmessung ergeben ? Der liegt einfach nur an der Innenseite des Gehäuses an. An der Plaste ändert sich ja nie nix und der Andere liegt ja direkt an der Heizung an. Da is nix drin außer nem Custom-µC, einer Optischen Seriellen, die zwei Fühler, ein Reed-Relais, ein Demontage-Kontakt, die Lithiumzelle und evtl. noch ein LCD. Dazu kommt noch die extra Platine für den Funk. Die werden alle 5-10J getauscht, lass dir einen in die Hand drücken. Wenn du da rum manipulierst, bescheißt du nur dich selbst oder deine Nachbarn!
Tippgeber schrieb: > Nachlesen: > https://www.minol.de/heizkostenverteiler-minometer-m7.html?file=files/download-internet/minol-informiert/Minol_informiert_Heizkostenverteiler_Minometer_M6_M7.pdf Da steht aber bestimmt nicht drin, dass sich bei gemessener Differenztemperatur die Wärmeabgabe ändert, wenn der Wärmeübergang durch Änderung der Luftströmung/Strahlung gegenüber den Standardbedingungen (Kalibrierfaktor für den Heizkörper) z.B. durch Ventilation, Möbel oder sonstige Abschirmung beeinflusst wird. Ohne den Wärmewiderstand zwischen Heizkörper und Raum exakt zu kennen, kann man alleine aus der Temperaturdifferenz die Heizleistung nicht exakt bestimmen und es bleibt ein (manipulierbarer) Schätzwert. Gegenmessen könnte man z.B. mit einem echten Wärmemengenzähler, der durch Messung der Differenz zwischen Vor- und Rücklauf zusammen mit einem Durchflussmesser bestimmt, welche Heizleistung wirklich vom Heizkörper abgegeben wird. Aber ein Durchflussmesser geeigneter Genauigkeit ist natürlich zu teuer und der Installationsaufwand zu hoch, so dass Wärmemengenzähler gewöhnlich allenfalls wohnungsweise, aber nicht wie Heizkostenverteiler heizkörperweise eingebaut werden.
hinz schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Schätzwert. > > Mehr fordert das Gesetz nicht. Mehr lohnt sich wohl häufig auch nicht. Ich mein, wir haben beispielhaft hier im Haus bei neun Parteien im Jahr knapp 4500€ Heizkosten (ohne Warmwasser), darin sind schon 650€ für die Geräte zur Verbrauchserfassung enthalten. Die Heizkosten werden laut Gesetz zu maximal 70% nach Verbrauch verteilt, da ist nicht viel finanzielle Luft für irgendwelche präziseren Messgeräte. Wenn dann auch noch die Heizkreise der Wohnungen nicht getrennt sind, sondern mehrere Wärmemengenzähler pro Einheit nötig wären, verschiebt sich das noch weiter. Aber es gibt eine ganze Menge Korinthenkacker, die lieber doppelt so hohe Gesamtkosten auf +-1% genau aufteilen als dass irgendjemand vielleicht 20% "zu viel" oder "zu wenig" zahlt, auch wenn dann trotzdem jeder weniger zahlen würde. MfG, Arno
Nur mal hypothetich, ob ich das richtig verstanden habe Um das klarzustellen, ich will nichts manipolieren und niemand beschei. ( Auslöser meines evt. Kontrollwahns war, weil ich letztes Jahr eine außergewöhnlich hohe Heizrechnung bekommen habe.5 J. war das völlig OK und dann auf einmal der absolute Hammer) Also, wenn ich dem Fühler eine höhere Raumtemp, vorgaukle müßte der weniger rechnen ? Das das nicht machbar ist, ist mir schon klar. Meine überlegung war, wenn 2 Fühler räumlich so eng zusammensitzen Abstand nur 2cm) daß sie sich gegenseitig beeinflussen ?
Gustav2 schrieb: > Also, wenn ich dem Fühler eine höhere Raumtemp, vorgaukle müßte der > weniger rechnen ? Ja Gustav2 schrieb: > Meine überlegung war, wenn 2 Fühler räumlich so eng zusammensitzen > Abstand nur 2cm) daß sie sich gegenseitig beeinflussen ? Egal, ist ja bei allen identisch. Gustav2 schrieb: > ( Auslöser meines evt. Kontrollwahns war, weil ich letztes Jahr eine > außergewöhnlich hohe Heizrechnung bekommen habe.5 J. war das völlig OK > und dann auf einmal der absolute Hammer) Wenn man die halbe Wohnung mit nur einem Heizkörper befeuert und die Anderen auf Sparflamme o. garnicht laufen, kommt das zu solch Werten und Rechnungen. Möbel die an der Heizung einen Wärmestau (kaum Zirkulation) verursachen.... Wenn sich in der oä. Richtung sich nichts geändert hat, würd ich das von nem Fachmann (nur die Akten) prüfen lassen.
Gustav2 schrieb: > weil ich letztes Jahr eine > außergewöhnlich hohe Heizrechnung bekommen habe.5 J. war das völlig OK > und dann auf einmal der absolute Hammer) Vergleiche diese Rechnung mit der vorherigen: Dort ist für jeden Heizkörper ein sog. "K-Faktor" angegeben, der normalerweise vom Heizkörperhersteller kommt. ab und zu legt man aber (trotz unveränderter Ausrüstung) den Faktor offenbar mittels Würfelbecher neu fest. (BTDT) Das ging mir nach einem Umzug mit der Rechnung der alten Wohnung so. Da gabs natürlich richtig Kontra.
Hercule Poirot schrieb: > ab und zu legt man aber (trotz unveränderter > Ausrüstung) den Faktor offenbar mittels Würfelbecher neu fest. Die Heinis die den tauschen und Programmieren, sind selten die hellsten Sterne am Himmelszelt. Eine falsche Taste am Lapi und da stehen die Daten vom vorhergehenden Verteiler drin. Letztens wurden bei mir auch die WW-Zähler getauscht. Die Eingabe einer Zusatzleistung (Schlagschrauber tat not) hat doppelt solange gedauert, wie der Zählertausch selbst und dieser Herr war alles andere als ein "Heini". Wenn du dir die Nr. vom Verteiler aufschreibst, sollte das reichen. Falsche Zählerstande etc. und richtige V-Nr. sollte IMHO nicht möglich sein.
Teo D. schrieb: > Wenn du da rum manipulierst, bescheißt du nur dich selbst oder deine > Nachbarn! So ist es. Aber das scheint heute auch ein gesellschaftspolitisches Problem zu sein gemäß dem Motto: Ich zuerst,--- das Meiste (Geld, Geld). Vor der Wende ging es sogar ganz ohne HKV. Trotzdem haben die HKV auch in der heutigen Zeit eine besondere Daseinsberechtigung. Sie tun etwas gegen den Klimawandel, indem sie den einen oder anderen zum Energie sparen erziehen. Wenn es ans eigene Geld geht, dann achtet manch einer mehr darauf, Energie zu sparen.
Helmut W. schrieb: > Da ich hier schon mal etwas über Heizkostenverteiler gelesen habe, > auch mal Fragen an die Experten > Ich habe Minol M6, Funkübertragung > Da ich auf Grund von vorjähriger Überraschung mir den Stand regelmäßig > aufschreibe ist mir aufgefallen daß ein Gerät keine Anzeige mehr hat. > Ich nehme an daß die Batt. alle ist und der nichts mehr überträgt, oder > kann das ein anderer FEhler sein ? Das ist nicht dein Problem, es sei denn du bist der Hausbesitzer oder dessen Repräsentant und zur Heizkostenverteilung verpflichtet. > Um die Batt.auszuwechseln vermute ich daß ich die Plombe aufmachen muß ? Nicht du. Wenn du die Plombe kaputt machst, greift Plan B. > Weitere Frage wird der Batt.-Ausfall beim Empfangsgerät registriert ? Ja. > und kommt Minol auf mich zu ? Ja, und die bestimmen selber wann das passiert. > Wie weit übertragen die Dinger überhaupt Dazu mancht man bei der Planung der Anlage Reichweitenanalysen. Stahlbetonbauweise schirmt mehr als Ziegel+Holzbalkendecke. > und wo müßte der Empfänger > sitzen, z.B. in irgendeinem Schacht nicht einsehbar und nur mit Schlüssel oder Werkzeug zu öffnen. . > Hausanschlußraum? Nicht im Keller. Da wo Bewohner sie nicht sehen und somit nicht auf dumme Gedanken kommen. > Ich habe im Haus hier noch nichtsgefunden! Ist es dein Haus? Bist du Betriebsverantwortlich? > WAs mich auch interessieren würde, wie die Dinger überhaupt > funktionieren Auch dazu gibt es einen Produktstandard: EN 834:2013 + AC:2015 > Ich habe mal gelesen lies nochmal die Norm. > Wobei ich das mit der Messung der Raumtemp. überhaupt nicht begreife, > würde bedeuten, Beispiel wenn ich einen zusätzlichen E-Heizer im Raum > hätte bekäme ich völlig falsche Werte. Nein. Wenn der Heizkörper eine Oberflächentemperatur unter Raumlufttemperatur hat, dann zählt da nix. Egal wie du die Raumluft aufgeheizt hast (Kindergeburtstag, Tannenbaum, Sonneneinstrahlung, ....)
Gustav2 schrieb: > Die Heizkörper in der Bude sind ca,40 J alt, > kann mir nicht so ganz > vorstellen daß es dafür eine Kennlinie gibt. Normausschüsse gibt seit der industriellen Revolution, den DIN sein 1917. Die EN 442 wurde "vorgester = 2014" überarbeitet und ersetzt die Version von 1996. Davor hatten wir die nationale DIN 4703-3 in (letzte nationale Ausgabe von 1988). Für wirklich alte Heizkörper (verspannte Gusselementer) hilft man sich mit generischen Tabelwerten. Ein gut gewarteter Gussheizkörper lebt problemlos +100 Jahre. 40 Jahre sind für einen Heizkörper sind nix. Da ist man gerade beim 2. Ausschlammen angekommen. Gut gewartet brauchst du den aus technischer Sicht den Heizkörper erst tauschen wenn seine Heizleistung aufgrund geändeter Heizkreistemperaturen nicht mehr ausreicht und dies nicht durch Reduzierung des Heizwärmebedarfs kompensiert wurde.
Sebastian L. schrieb: >> Hausanschlußraum? > Nicht im Keller. > Da wo Bewohner sie nicht sehen und somit nicht auf dumme Gedanken > kommen. Das hängt bei uns im Hausgang Parterre, da wo früher die Post-Telefonverteiler hingen. Das auslesen geschieht mittels der selben Optischen-Schnittstelle wie bei den Verteilern am HK und selbigen Schreib-Lesegerät. An Manipulationsmöglichkeiten gibts nur Zerstörung oder Diebstahl. :)
Da mich die Sache nun wirklich interessiert hab ich mal 2 Testreihen gemacht. Ich habe einen Raum mit ca. 15qm, habe die Hzg ca. 5 Std laufen lassen dann hat der Raum 20 grad und der HKV hat eine Einheit verbraucht. Dann den Raum mit E-Heizer auf ca. 25 grad gebracht, Heizung an, nach 5 Std. hatte der HVK wieder eine Einheit angezeigt Irgendwie passt das nicht zu der 2-Fühler Theorie, wenn alles richtig funktioniert hätte der HVk doch überhaupt nicht steigen dürfen ???
Gustav2 schrieb: > 2-Fühler Theorie Das ist keine Theorie. Du hast wohl nur falsche Vorstellungen wie das funktioniert.
Gustav2 schrieb: > Dann den Raum mit E-Heizer auf ca. 25 grad gebracht, Heizung an, > nach 5 Std. hatte der HVK wieder eine Einheit angezeigt Unabhängig von der Funktionsweise. Es gilt immer noch: Wer misst, misst Mist. Bei 5 Stunden Messzeit ist die Aussage offensichtlich nicht verwertbar. Man sollte versuchen, unter „Laborbedingungen“ zu arbeiten. Es bleibt aber bei einem „Schätzeisen“.
Beitrag #6029528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gustav2 schrieb: > Da mich die Sache nun wirklich interessiert hab ich mal 2 Testreihen > gemacht. > Ich habe einen Raum mit ca. 15qm, habe die Hzg ca. 5 Std laufen lassen > dann hat der Raum 20 grad und der HKV hat eine Einheit verbraucht. > Dann den Raum mit E-Heizer auf ca. 25 grad gebracht, Heizung an, > nach 5 Std. hatte der HVK wieder eine Einheit angezeigt > Irgendwie passt das nicht zu der 2-Fühler Theorie, wenn alles richtig > funktioniert hätte der HVk doch überhaupt nicht steigen dürfen ??? Wieso nicht? Wenn der Heizkörper über 25 Grad hatte, wird der ja auch im zweiten Fall den Raum heizen. Dazu möchte ich noch ergänzen, dass "eine Einheit" ja irgendwas zwischen 0,1 und 1,9 Einheiten sein kann. Da musst du schon länger messen, um da Unterschiede sehen zu können. Ich mein, die Dinger bleiben Schätzeisen, aber so grundsätzlich funktionieren sie schon... MfG, Arno
Der HKV hat eine ablesbare Zahlenreihe in Ziffern. Unter einer Einheit verstand ich daß vor Beginn des Versuches 7 angezeigt wurde und nach Ende des Versuches 8, also das Ding steigt obwohl die Raumtemperatur hoch war. die Platte vom Heizk. hatte übrigens 40 grad Die Raumtemperatur und die Umgebungsluft ist doch so wie die Macht, sie ist überall vorhanden und umfließt auch den HVK ? Ich habe gerade nochmal den Beitrag von Sebastian gelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bei einer Plattentemperaur von 40 grad müste die Raumtemperatur mindestens 40 grad betragen damit der nichts anzeigt ?
Gustav2 schrieb: > 2-Fühler Theorie Bei mir wurden die vor 2W gewechselt! Naturlicht hab ich mir ein Exemplar aushändigen lassen und ZERLEGT! Arno schrieb: > Ich mein, die Dinger bleiben Schätzeisen, aber so grundsätzlich > funktionieren sie schon... Ja klar, die schätzen halt alle ähnlich schlecht. Es ist NUR ein HK Verteiler, der 50-80% (?) der HKs auf die Mieter VERTEILT. gustav2 schrieb: > bei einer Plattentemperaur von > 40 grad müste die Raumtemperatur mindestens 40 grad betragen damit der > nichts anzeigt ? Was den sonnst, ein paar Grad könnte er da noch /ignorieren/(?).
gustav2 schrieb: > Der HKV hat eine ablesbare Zahlenreihe in Ziffern. > Unter einer Einheit verstand ich daß vor Beginn des Versuches > 7 angezeigt wurde und nach Ende des Versuches 8, Dann kann das während des Versuchs von 7,9 auf 8,0 gestiegen sein oder von 7,1 auf 8,9 - das Teil hat nämlich eine höhere Auflösung als angezeigt wird. > also das Ding steigt obwohl die Raumtemperatur hoch war. > die Platte vom Heizk. hatte übrigens 40 grad Also hat der Heizkörper während deines Versuchs den Raum geheizt, ist also sinnvoll, dass der Heizkostenverteiler steigt. Und schon gar kein Widerspruch zur Zwei-Fühler-"Theorie". > Die Raumtemperatur und die Umgebungsluft ist doch so wie die Macht, > sie ist überall vorhanden und umfließt auch den HVK ? Was willst du damit sagen? > Ich habe gerade nochmal den Beitrag von Sebastian gelesen. > Wenn ich das richtig verstanden habe, bei einer Plattentemperaur von > 40 grad müste die Raumtemperatur mindestens 40 grad betragen damit der > nichts anzeigt ? Genau. Das Teil hat zwei Fühler, damit es im Sommer bei 40 Grad nicht zählt, wenn der Heizkörper genau wie der Raum 40 Grad hat, im Winter aber schon. Und zwar schneller, wenn bei 40 Grad am Heizkörper der Raum nach dem morgendlichen Lüften 5 Grad hat, als wenn er abends bei deinen Versuchen 25 Grad hat. Ein Fühler misst die Heizkörpertemperatur, der andere die Raumlufttemperatur (mit entsprechenden Messabweichungen, natürlich) und je höher die Differenz, desto schneller zählt der HKV. Teo D. schrieb: > Arno schrieb: >> Ich mein, die Dinger bleiben Schätzeisen, aber so grundsätzlich >> funktionieren sie schon... > > Ja klar, die schätzen halt alle ähnlich schlecht. Es ist NUR ein HK > Verteiler, der 50-80% (?) der HKs auf die Mieter VERTEILT. 50%-70% - §7 Heizkostenverordnung: https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/BJNR002610981.html Und nicht nur bei Mietern, sondern auch bei Wohneigentümern - steht auch in der Heizkostenverordnung. MfG, Arno
Da hier überall von den elektronsichen Dingern geredet wird... sind die Verdunsterröhrchen eigentlich noch zulässig? Wir haben die im Haus noch...
Nachdenklicher schrieb: > Verdunsterröhrchen eigentlich noch zulässig? Scheinbar Ja. ENTE Hier weiter lesen! https://blog.paradigma.de/was-ist-ein-heizkostenverteiler/
Nachdenklicher schrieb: > Da hier überall von den elektronsichen Dingern geredet wird... sind die > Verdunsterröhrchen eigentlich noch zulässig? Wir haben die im Haus > noch... Die sind z.Z. zulässig. Nur sind die Abrechnungsverfahren die bald erforderlich sind (vgl EU direktive 2018/2002 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN) damit nur sehr umständlich zu gewährleisten. Wie gesagt nicht unmöglich, nur halt monatliches manuelles auslesen. Wann EU DIR 2018/2002 in D nationales Recht wird ist mir nicht bekannt.
:
Bearbeitet durch User
Arno schrieb: > Genau. Das Teil hat zwei Fühler, damit es im Sommer bei 40 Grad nicht > zählt, wenn der Heizkörper genau wie der Raum 40 Grad hat, im Winter > aber schon. Und zwar schneller, wenn bei 40 Grad am Heizkörper der Raum > nach dem morgendlichen Lüften 5 Grad hat, als wenn er abends bei deinen > Versuchen 25 Grad hat. Ein Fühler misst die Heizkörpertemperatur, der > andere die Raumlufttemperatur (mit entsprechenden Messabweichungen, > natürlich) und je höher die Differenz, desto schneller zählt der HKV. Zur Ergänzung: Es gibt auch HKV, wo das Zählen erst dann beginnt, wenn die Temp.-Differenz beider Fühler mehr als 4K beträgt.
wolle g. schrieb: > Arno schrieb: >> Genau. Das Teil hat zwei Fühler, damit es im Sommer bei 40 Grad nicht >> zählt, wenn der Heizkörper genau wie der Raum 40 Grad hat, im Winter >> aber schon. Und zwar schneller, wenn bei 40 Grad am Heizkörper der Raum >> nach dem morgendlichen Lüften 5 Grad hat, als wenn er abends bei deinen >> Versuchen 25 Grad hat. Ein Fühler misst die Heizkörpertemperatur, der >> andere die Raumlufttemperatur (mit entsprechenden Messabweichungen, >> natürlich) und je höher die Differenz, desto schneller zählt der HKV. > > Zur Ergänzung: Es gibt auch HKV, wo das Zählen erst dann beginnt, wenn > die Temp.-Differenz beider Fühler mehr als 4K beträgt. Der Algorithmus ist deutlich aufwändiger.
Jo, Wahnsinn. Eine Zeile Code. Bzw. nur eine Ergänzung. In AVR-Assembler wären es zwei Zeilen. deltaT=THeizung-TRaum; if (deltaT<0) {deltaT=0;} if (deltaT>=4) {ZaehlerCount(deltaT);}
Ben B. schrieb: > Jo, Wahnsinn. Eine Zeile Code. Bzw. nur eine Ergänzung. > In AVR-Assembler wären es zwei Zeilen. > > deltaT=THeizung-TRaum; > if (deltaT<0) {deltaT=0;} > if (deltaT>=4) {ZaehlerCount(deltaT);} Und der Rest des Alogrithmus? Da fehlt eben noch ziemlich viel.
Den Rest von dem Algoritmus brauchst Du sowieso. Die Erweiterung, daß er erst ab 4K Differenz zählt ist easy. Die meisten Zwei-Fühler-Messgeräte haben auch noch einen Fallback auf Ein-Fühler-Betrieb, falls jemand das Ding z.B. dämmt um eine höhere Raumtemperatur vorzutäuschen. Also man gibt sich recht viel Mühe, um die Messung möglichst genau zu machen... aber PC-Lüfter unter'm Heizkörper erkennen wird schwer.
Ben B. schrieb: > Also man gibt sich recht viel Mühe, um die > Messung möglichst genau zu machen... Und deshalb ist der Algorithmus ziemlich aufwändig. > aber PC-Lüfter unter'm Heizkörper > erkennen wird schwer. Zweifellos.
Zu Arno Der Versuch ist so gelaufen daß ich erst nachdem der Raum mit dem E-Heizer aufgeheizt war den HZ-Körper angestellt habe. Deshalb hatt mich ja gewundert daß das Ding trotzdem gezählt hat Zu Theo Wenn Du so ein Ding zerlegt hast, evt. mal ein Foto damit man mal sehen könnte wo sich diese ominösen Fühler überhaupt befinden ? Die Empfänger sitzen bei uns im Treppenhaus (ziemich offen zugänglich) einer für 2 Whg. Wenn der Raumfühler an einer anderen Stelle im Raum sitzen würde wäre das nicht genauer ?
Gustav schrieb: > Wenn der Raumfühler an einer anderen Stelle im Raum sitzen würde wäre > das > nicht genauer ? Noch besser manipulierbar...
Ben B. schrieb: > Also man gibt sich recht viel Mühe, um die > Messung möglichst genau zu machen... Ich habe etwas dagegen, wenn man bei den Dingern (HKV) von MESSEN spricht. Aber es ist richtig, dass sich der Schätzwert verbessert.
Gustav schrieb: > Wenn Du so ein Ding zerlegt hast, evt. mal ein Foto damit man mal sehen > könnte wo sich diese ominösen Fühler überhaupt befinden ? Sorry, war nicht wirklich wieder zu verwerten(*), alles bis auf ein paar Einzelteile entsorgt. Die Fühler sind da so Micro-Pillen, in Platse-Folie, die gleichzeitig als Andruckfeder dient. Einer drückt vorne ans PlasteGehäuse, der Andere geht durch ein Gehäuseschlitz direkt auf den HK. *) Leider ein Custom STM µC, mit einem für mich nicht brauchbaren Pin-Out (bin PICler) PS: Hab doch mal'n Bildchen gemacht. Das eine wäre die Sender Platine, der Rest.... Ansonsten ist nur noch das Reed-Schalter u. das LCD inkl. Zebrastreifen vorhanden.
:
Bearbeitet durch User
Danke für das Bild, wenn ich das mit den beiden Fühlern so lese und sehe ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen daß 2 Fühler die so nah aneinandersitzen sich nicht geggenseitig beeinflussen
Gustav schrieb: > wenn ich das mit den beiden Fühlern so lese und sehe > ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen daß 2 Fühler die so > nah aneinandersitzen sich nicht geggenseitig beeinflussen Die Fühler sind passiv.
Gustav schrieb: > 2 Fühler die so > nah aneinandersitzen sich nicht geggenseitig beeinflussen Wie soll das den gehen, da heizt doch keiner den Anderen auf. Unglücklich formuliert?! Da gets nur um das Verhältnis zueinander. Absolute Temperaturen sind unwichtig, auch das der Fühler für die Raumtemperatur, vom HK mit aufgeheizt wird. Der Rest bleibt ja immer gleich, alle HKVs haben ja den selben Aufbau und an der Luft ändert sich ja nicht wirtlich viel relevantes. Für die unterschiedlichen HKs gibts ja den Umrechnungsfaktor um das dann für alle Typen zu egalisieren.
Gustav schrieb: > Zu Arno > Der Versuch ist so gelaufen daß ich erst nachdem der Raum mit dem > E-Heizer aufgeheizt war den HZ-Körper angestellt habe. > Deshalb hatt mich ja gewundert daß das Ding trotzdem gezählt hat Ich glaube, du musst langsam mal genau beschreiben, was für Versuche du gemacht hast. So wie: Start: Raum 5 Grad, Heizkörper 5 Grad, HKV 7, Heizkörper aus (Thermostat auf Frostschutz) Erster Schritt: Heizlüfter an für zwei Stunden Danach: Raum 25 Grad, Heizkörper 25 Grad, HKV 7 Zweiter Schritt: Heizkörper an (Thermostat auf 5) für zwei Stunden Danach: Raum 25 Grad, Heizkörper 40 Grad, HKV 8 Denn wenn du immer wieder irgendwelche Details irgendwo dazwischen wirfst, versteht keiner mehr, was du nicht verstehst ;) Gustav schrieb: > Wenn der Raumfühler an einer anderen Stelle im Raum sitzen würde wäre > das nicht genauer ? Wahrscheinlich nicht. Denn die Wärmemenge, die der Heizkörper abgibt, hängt ja nicht davon ab, wie warm es an der Fensterscheibe oder neben der Zimmertür ist, sondern davon, wie warm der Heizkörper ist und wie warm die Luft unmittelbar vor dem Heizkörper bzw. rund um den Heizkörper ist. Außerdem würde das die Dinger wesentlich aufwändiger machen. Wie oben geschrieben: Wir haben hier ca. 20% der Heizkosten für die Verbrauchserfassung, und das dürfte recht typisch sein. Das ist IMHO schon viel zu viel, da will (fast) niemand Geld ausgeben, um die Messung/Schätzung "genauer" zu machen. MfG, Arno
Sebastian L. schrieb: > Nur sind die Abrechnungsverfahren die bald erforderlich sind (vgl EU > direktive 2018/2002 > https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN) > damit nur sehr umständlich zu gewährleisten. Wie gesagt nicht unmöglich, > nur halt monatliches manuelles auslesen. > Wann EU DIR 2018/2002 in D nationales Recht wird ist mir nicht bekannt. Klar. Jeden Monat nen Tag frei nehmen, nur damit da irgendwer abliest? :'-) Aber so wie ich das sehe, gilt (Umsetzung in nationales Recht vorausgesetzt) erst ab 2027 eine Pflicht der Nachrüstung alter Systeme. Bis dahin kann das, was vorhanden ist, weiter verwendet werden. Immerhin bestünde bei der Umrüstung auch die Möglichkeit, daß der Vermieter die alten Rippenheizkörper durch moderne Flachheizkörper ersetzt, Rücklaufverschraubungen hinzufügt und die exotischen Thermostate, zu denen man im Internet absolut nichts findet, durch Standardthermostate mit M30-Gewinde ersetzt. Diese alten Teile passend auf elektrische Ventilantriebe umbauen war doch eine ziemliche Frickelei. "Von der Stange" gab es dafür nix. Danke in jedem Fall für die Info.
Auf Wunsch von Arno werde ich meinen Versuch nochmal genau darlegen 1. Versuchsreihe Raum 15 qm HZ-Körper an, Thermostat auf 3,5 Std. laufen lassen,R-Temp. 21 grad Hz-körper aus, Abgelesen nach völliger Erkaltung HVK von 7 anfangs auf 8 gestiegen. 2.Versuchsreihe Raum 15qm Mit E-Heizer auf 21 grad ( An dem E-Heizer ist ein Themost. das auf 21 gestellt war) Dann HZ-Körper an, Themostat auf 3,E-Heizer dabei angelassen, HZ-Körper 5 std laufen lassen Nach völliger Erkaltung des Hz-Körpers abgelesen, HVK von 8 auf 9 gestiegen So wie ich die ganzen Erklärungen hier verstanden habe hätte der HVK nichts ( zumindest weniger) anzeigen dürfen, da ja die Raumtemperatur schon vorhanden war ?
gustav schrieb: > von 7 anfangs auf > 8 gestiegen. 7,xxx auf 8,xxx gustav schrieb: > von 8 auf 9 gestiegen 8,xxx auf 9,xxx Merkt Er was?
gustav schrieb: > So wie ich die ganzen Erklärungen hier verstanden habe Du hast sie offensichtlich falsch verstanden.
gustav schrieb: > So wie ich die ganzen Erklärungen hier verstanden habe hätte der HVK > nichts ( zumindest weniger) anzeigen dürfen, da ja die Raumtemperatur > schon vorhanden war ? Es wurde schon mal weiter oben gesagt: Nicht nur die Raumtemperatur ist ausschlaggebend, sondern die Differenz zwischen der Oberflächentemperatur des Heizkörpers an der Stelle, wo der HKV befestigt ist (soll m.W. in 75% der Heizkörperhöhe angebracht werden) und der Raumtemperatur. Es ist kaum anzunehmen, dass die Temperaturdifferenz bei Deinem Versuch Null war.
Unter der Anzeige verstand ich natürlich von 007 auf 008 Über das andere muß ich erst mal nachdenken Das daß die Differenz hab ich schon verstanden aber irgendwie leuchtet mir das Ergebnis meiner Messung noch nicht so richtig ein, dann würde generell eine zusätzliche Heizquelle absolut ineffektiv sein
gustav schrieb: > aber irgendwie leuchtet mir das Ergebnis meiner Messung noch > nicht so richtig ein, > dann würde generell eine zusätzliche Heizquelle absolut > ineffektiv sein Das liegt (vermute ich) daran, dass du immer noch glaubst, dass das Teil nicht genauer zählt als eine Einheit. Teo hat oben schon versucht, dir das verständlich zu machen, ich versuche es nochmal: Vermutlich wird, wenn du den ersten Versuch 10x nacheinander machst, der HVK insgesamt ungefähr 15 Einheiten zählen, wenn du aber den zweiten Versuch 10x nacheinander machst, insgesamt nur ungefähr 5 Einheiten. MfG, Arno
gustav schrieb: > dann würde generell eine zusätzliche Heizquelle absolut > ineffektiv sein Zum Einfluss einer zusätzliche Heizquelle: Fall 1) Der Heizkörper hat eine Oberflächentemperatur von 40°C. Die Raumtemperatur beträgt 18°C --> delta T = 22K Fall 2) Der Heizkörper hat eine Oberflächentemperatur von 40°C. Die Raumtemperatur beträgt durch eine zusätzliche Heizquelle 24°C --> delta T = 16K Das Temperaturgefälle Heizkörper/Raum sinkt also von 22K auf 16K. Wenn ich richtig rechne, auf ca. 70% Grob überschlagen gibt der Heizkörper nach Aufheizung des Raumes dann nur noch ca 70% der ursprünglichen Leistung ab.
:
Bearbeitet durch User
gustav schrieb: > Unter der Anzeige verstand ich natürlich > von 007 auf 008 > Über das andere muß ich erst mal nachdenken > Das daß die Differenz hab ich schon verstanden > aber irgendwie leuchtet mir das Ergebnis meiner Messung noch > nicht so richtig ein, > dann würde generell eine zusätzliche Heizquelle absolut > ineffektiv sein Das Problem ist dass Deine zwei Heizsysteme nicht auf die selbe (!) Temperaturumgebung zurückgreifen. Dein elektrischer Heizkörper heizt so lange bis der zugehörige Sensor die eingestellte Temperatur "sieht". Der Thermostat an Deinem "Warmwasser"Heizkörper sieht aber eine niedrigere Temperatur da dieser Heizkörper nicht so schnell die Lufttemperatur vom elektrischen Heizkörper annimmt. Daher wird er so lange das Ventil aufmachen bis er die vorgewählte Temperatur detektiert.
Arno schrieb: > Wahrscheinlich nicht. Denn die Wärmemenge, die der Heizkörper abgibt, > hängt ja nicht davon ab, wie warm es an der Fensterscheibe oder neben > der Zimmertür ist, sondern davon, wie warm der Heizkörper ist und wie > warm die Luft unmittelbar vor dem Heizkörper bzw. rund um den Heizkörper > ist. Nicht ganz. Durch die Temperaturunterschiede wird eine Luftzirkulation ausgelöst - Warme Luft steigt am Heizkörper auf, wird an Fenster/Decke/ gegenüber liegender Wand abgekühlt und "fließt" dann weiter abkühlend über den Boden entlang zum Heizkörper zurück wo sie wieder aufgewärmt wird. Der Kreislauf beginnt von vorne. Der Thermostat, der nicht direkt in der aufsteigenden Warmluft hängt (hängen sollte) regelt dabei die Wärmezufuhr zum Heizkörper und damit dessen Wärmeabgabe. Ist die eingestellte Temperatur erreicht macht er das Ventil zu. Im Idealfall lässt er das Ventil so weit offen dass die Temperaturverluste (durch nicht 100% Isolierung) ausgeglichen werden. In der Praxis wird er immer mehr oder weniger stark nachregeln -So ähnlich wie man beim Auto nicht einfach das Gaspedal festschrauben kann um mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren da u.a. Steigungen und Gegenwind diese mit beeinflußen. Garry
Da inzwischen die neue Abrechnung gekommen ist und wiederum ein extremer Ausschlag zu verzeichen ist, diesmal in der anderen Richtung, muß ich das Thema nochmal aufgreifen. Ich denke schon daß ich das Verfahren theoretisch durchdrungen habe, aber nur theoretich, theoretisch dürtfe der HKV bei gleicher Raumtemp.wie der Heizk.nichts anzeigen, macht er aber bei mir nicht ! Ich habe Stromkosten investiert und über 8 Tage Langzeitversuch gemacht, der HKV zeigt in etwa immer das gleiche an. Einmal sogar bei Temperatur mit E.Heizer mehr als ohne Murphys Gesetze ? Eine Frage an teoderix, wo sitzt denn dies Fühlerpille oben oder weiter unten ? Ich denke mal ziemich weit oben ?
gustav schrieb: > Ich habe Stromkosten investiert und über 8 Tage Langzeitversuch gemacht, > der HKV zeigt in etwa immer das gleiche an. > Einmal sogar bei Temperatur mit E.Heizer mehr als ohne > Murphys Gesetze ? Mach doch mal folgenden Versuch ganz ohne Stromkosten: a) Heizkörper abstellen und täglich den HKV ablesen. b) Kontrollieren, ob durch Mikrozirkulation über die Rücklaufleitg. die Heizfläche evtl. erwärmt wird
wenn das Thermostat zu bleibt der HZ-Körper kalt und der HKV zeigt auch nichts an Sind alle Hz-Körper in der Wohnung aus ist das Vorlaufrohr kalt iist ein anderer HZ-Körper an hat das Rohr eine Temperatur von ca.23 grad
Ich habe da noch ein merkwürdiges phänomen festgestellt. Ich hatte ja gemerkt daß einer dere HKV keine Anzeige hatte und habe rückgeschlossen daß die Batt. alle ist, heute morgen habe ich durch Zufall festgestellt daß das Ding wieder was anzeigt und zwar gegenüber dem letzten Stand kräftig gestiegen. Wie kann das sein, Reparatur durch Funkübertragung ? Erscheinungen der dritten Art? Also, das verstehe ich überhaupt nicht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.