Hallo, ich habe zwei RS485 Controller. Der eine Controller hat eine RS485 Versorgungsspannung von 5V und der andere hat 3V3 Versorgungsspannung. Beide Controller brauchen keine Pull-Ups. Geht das überhaupt wenn die Spannungen nicht gleich sind? Ich weiß das nur die Differenz wichtig ist aber gibt es da dann keine Querströme? Viele Grüße
Marcel B. schrieb: > Geht das überhaupt wenn die > Spannungen nicht gleich sind? RS485-Empfänger MÜSSEN Spannungen zwischen -7 und +12 V vertragen, ist also kein Problem. Das mit den Pullups würde ich mir aber nochmal überlegen, damit die Leitungen nicht in der Luft hängen, wenn kein Sender aktiv ist. Bei längeren Leitungen ist sowieso ein Abschlus erforderlich. Georg
Marcel B. schrieb: > Beide Controller brauchen keine Pull-Ups. Bei RS-485 ist ein Abschlusswiderstand mit Bias-Netzwerk das Mittel der Wahl. https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485#Technik