Hallo Leute, habe da einen Regeltrenntrafo, bei dem das Eingangskabel schon mal vom Vorbesitzer ersetzt wurde. Dabei wurde ein Kabel und Stecker mit Schutzkontakt verwendet, intern aber nur L und N angeschlossen. Mir stellt sich nun die Frage, ob man beim Trenntrafo nicht doch auch das Metallgehäuse auf den Schutzkontakt legen muss. Ich vermute mal sehr stark, ja, denn es ist ja bis hierher ein ganz normales Gerät mit Metallgehäuse, das geerdet werden muss. Hat der Vorbesitzer den Schutzkontakt fälschlicherweise nicht angeschlossen?
Was steht dann auf dem Typenschild über die Schutzklasse?
was denn wie denn wo denn schrieb: > Hallo Leute, habe da einen Regeltrenntrafo, bei dem das Eingangskabel > schon mal vom Vorbesitzer ersetzt wurde. Dabei wurde ein Kabel und > Stecker mit Schutzkontakt verwendet, intern aber nur L und N > angeschlossen. > Mir stellt sich nun die Frage, ob man beim Trenntrafo nicht doch auch > das Metallgehäuse auf den Schutzkontakt legen muss. Wnn Du schon ein dreiadriges Kabel hast, würde ich den SL auch mit dem Gehäuse verbinden. Es kann ja schliesslich nicht Schaden. Am Ausgang sollte man allerdings nichts mit dem Schutzleiter verbinden.
Harald W. schrieb: > Wnn Du schon ein dreiadriges Kabel hast, würde ich den SL auch mit > dem Gehäuse verbinden. Es kann ja schliesslich nicht Schaden. Zumindest die allseits bekannten Grundig RT5 / RT5A haben das Metallgehäuse nicht am Schutzleiter und sind mit dem "doppelten Quadrat" als SK2 gekennzeichnet. Man kann streiten, aber ohne SL ist das ein Gerät auf dem Tisch weniger, wo man ungewollt an Erde fassen könnte.
Entscheidend ist doch ob im Gehäuse die Netzspannung doppelt sicher isoliert ist - dann darf es auch ein Blechgehäuse ohne SL sein
was denn wie denn wo denn schrieb: > Regeltrenntrafo genauer heisst das Stelltrenntrafo, aber egal Es gibt die passenden Anschlußleitungen auch mit 2-poligen Konturenstecker https://www.google.com/search?q=Netzkabel+Konturenstecker
was denn wie denn wo denn schrieb: > Mir stellt sich nun die Frage, ob man beim Trenntrafo nicht doch auch > das Metallgehäuse auf den Schutzkontakt legen muss Wenn die eingebauten Teile nicht schutzisoliert (also doppelte Isolation nach VDE) vom Metallgehäuse sind: ja, muss man. Der Ausgang soll aber potentialfrei sein, hat also keinen Schutzleiter mehr (was ich manchmal für zweifelhaft halte, als Sicherheitsmassnahme ist der Schutzleiter bei galvanisch getrennten 230V zwar nicht mehr nötig, als Bezugspotential aber manchmal sinnvoll, ich würde es schaltbar machen).
was denn wie denn wo denn schrieb: > Regeltrenntrafo Netz - Trenntrafo - Stelltrafo oder Netz - Stelltrafo - Trenntrafo? https://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung Was für eine Kugelraterei...
Fotos vom Typenschild des Geräts, vom Trafo und von der Beschaltung Ein- + Ausgang?
Ganze Heerscharen von Doktoranden in unzähligen Instituten haben seit jeher ihre Messaufbauten mit "optimal" abgeklebten Schutzkontakten betrieben. Man muss halt wissen, was man tut...auch wenn ich das bei einigen, die mir damals begegnet sind, schwer bezweifelt habe! Gruß Rainer
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.