Luftstrecke 600V DC

Beitrag #6069406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6069424
Lesenswert?

Hallo

"Ja, aber..."

Über das "aber" kannst du dir locker mehrere Bücher durchlesen und viele 
Stunden an Lehrgängen reinziehen...

Für 600V ohne "Überzug" reichen theoretisch 6mm aus - aber wehe es 
herrscht mal nicht die richtige Luftfeuchtigkeit, die Leitungen kommen 
kurzfristig näher zusammen und es zündet ein Lichtbogen oder, oder, 
oder...

Nur ganz leicht OT:
Lustig wird es wenn die Physik auf einmal davon abhängig wird ob sich 
Fachpersonal oder Laien in der nähe der Spannung (Leistungen) aufhalten.
Der Elektrofachkraft passiert beispielsweise bei einer bestimmten 
Spannung in 1m Abstand nichts - Wie erkennt das die Physik eigentlich... 
;-)
Der Laie ist aber erst ab 2,5 m sicher.

Wie du aus meinen leicht ironischen Beitrag herauslesen kannst:

Da gibt es dutzende Möglichkeiten und Vorschriften - unter Labor 
Bedingungen (was jetzt aber nicht bedeutet Schutzgas oder Vakuum und 
Luftfeuchtigkeit weit jenseits von normalen Werten) sind die notwendigen 
Schutzstrecken erstaunlich klein - aber wann treffen die schon mal zu...

Jemand
Gast #6069458
Lesenswert?

Jemand schrieb:
> Wobei ich sogar laut Wikipedia um den Faktor zehn daneben liebe - also
> sogar nur 0,6mm

Wenigstens hast du es selbst erkannt :)

Mal so als Ausgangspunkt für Diverses können Datenblätter dienen. Für 5 
kV Isolationsspannung und 1kV working voltage reichen diversen Bauteilen 
8,5 mm Luftstrecke. Scheint also nicht sofort zu Funken.
Gast #6069494
Lesenswert?

Horst B. schrieb:
> Kann man Luftstrecken effektiv durch Überzug verkleinern

Ja, wenn das besgimmten Bedingungen genügt.

Die DIN EN 50178 (VDE 0160) sagt in 5.2.15.1 Luft- und Kriechstrecken: 
Sind Leiterplatten mit einer solchen Lack- oder Schutzschicht versehen 
worden, so ist eine Prüfung nach 9.4.4.4 durchzuführen. Unter 9.4.4.4: 
Die Eignung der Lack- oder Schutzschicht auf Leiterplatten, unter der 
keine Festlegung für Luft- und Kriechstrecken gelten (siehe 5.2.15.1 
Absatz 6), wird nach Abschnitt 6 von IEC 60664-3 mit dem Schärfegrad 2 
geprüft. Dort werden dann eine ganze Reihe von Prüfungen, angefangen von 
mechanischen Ritzprüfungen über Spannungsfestigkeiten nach 
unterschiedlicher Vorbehandlung bis zu Löt- und Lösemittelbeständigkeit 
aufgelistet.

Horst B. schrieb:
> Welche Luftstrecke muss ich für 600V DC ansetzen und welche
> stoßspannung, wenn diese von einem Trafo aus 230 V generiert werden und
> gleichgerichtet sind

Es gibt die Stossspannung auf Primärseite aber durch den Trafo kommt 
wegen Sättigung deutlich weniger. Ich würde messen. Für 1000V reicht 
schon 1mm, aber wenn über 2000m Höhe oder verschmutzt muss man zulegen.

https://www.ptr.eu/fileadmin/template/ptr/media/images/informationen/Luftstrecken_Tab_F2.jpg
Gast #6069549
Lesenswert?

Dann gilt warscheinlich die DIN EN 61010-1.

Wenn es gewerblich ist einfach kaufen.

Sonst in der Uni Bib deiner Wahl.

Z.B.

Tabelle 6 Luftstrecken und Prüfspannungen für Sekundärstromkreise, die 
von Netzstromkreisen der Überspannungskategorie II und Netznennspannung 
bis 300V abgeleitet sind.

Wechselsapnnung 600V Gleichspannung 840V
Spannung des Netzes >150V <300V Wechselspannung
Luftstrecke 1,61mm Prüfwechselspannung 1450V

Tabelle 7 Kriechstrecken für Sekundärstromkreise
800V Geleichspannung Leiterpattenmaterial Verschmutzungsgrad 2 
Materialgruppe I, II, IIIa
Kriechstrecke 4mm

mit conformal Coating:
800V Geleichspannung Leiterpattenmaterial Verschmutzungsgrad 1
alle Materialgruppen
Kriechstrecke 2,4mm

Alle Werte gelten für Basisisolation. Was bei dir nötig ist weiß ich 
nicht.

Alle Werte ohne gewähr.

Klaus

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren