Trenntransformator - Habe eine Frage

OP #6133108
Hallo,

ich beschäftige mich gerade beim Studium mit dem Trenntransformator und 
habe ein paar Fragen zur Anwendung. Verstanden habe ich, dass ein 
Trenntransformator zwei Netze von einander galvanisch trennt. Das wird 
z.B. als Schutz in Reparaturwerkstätten genutzt, damit ein Techniker der 
einen fehlerhaft isolierten leiter anfässt keinen Stromschlag bekommt. 
Ähnlich wie ein Vogel auf der Stromleitung, dem die Erdung fehlt und 
deshalb geschützt ist.

Mich beschäftigt nun die Frage, ob ich einen Trenntransformator auch 
nutzen kann, um über eine Stromleitung voneinander unabhängige 
Stromkreise über eine gemeinsame Leitung zu betreiben. Anbei habe ich 
einen Plan um die Frage zu verdeutlichen. Die Schutzwirkung würde er 
dadurch natürlich verlieren.
Angehängte Dateien:
Gast #6133127
Die gemeinsame Leitung muss dem Summenstrom entsprechend dimensioniert 
sein. Je nach Wicklungssinn und den beiden Lasten kann der Summenstrom 
null werden. Im weiteren Sinne wird dies bei Drehstrom angewendet, dort 
kann bei symmetrischer Last der gemeinsame Leiter N sogar weggelassen 
werden.
OP #6133145
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> Kann man machen, hat aber keinen gewinnbringenden Nutzen und die
> schützende Trennwirkung geht ebenfalls verloren.

Wenn das Möglich ist, schwebt mir schon ein konkrenter Anwendungsfall 
vor, nämlich der Nutzung einer einzigen Leitung als Spannungsversorgung 
und als Kontrollleitung.

Ich habe ein neues Bild angehängt, dass das etwas verdeutlichen soll. Es 
gibt zwei Schalter in Reihe, die eine 220V Lampe schalten sollen, z.B. 
einen Hauptschalter (Schalter 1) und einen Zimmerlichtschalter (Schalter 
2). Und es gibt eine 12V Kontrollampe in einem anderen Raum die anzeigen 
soll, ob Schalter 2 betätigt wurde, unabhängig davon ob Schalter 1 
betätigt wurde.
Angehängte Dateien:
Gast #6133156
Michael W. schrieb:
> Und es gibt eine 12V Kontrollampe in einem anderen Raum die anzeigen
> soll, ob Schalter 2 betätigt wurde, unabhängig davon ob Schalter 1
> betätigt wurde.

Welche Spannung hast Du denn an der 12V-Lampe wenn S1 geschlossen und S2 
offen ist?
Gast #6133164
Beim öffnen von Schalter 2 gehen beide Lampen aus, oder nicht? Durch den 
Trenntransformator sind ja beide Stromkreise galvanisch getrennt oder 
sehe ich das falsch?
#6133165
Hi,
was rein von der Logik her funktionieren kann, entspricht nicht immer 
den Regeln der Elektroinstallation.

Man geht bei Netzspannungsversorgung in den allermeisten Fällen von 
Stern-Topologie aus.
Meldekreise und Effektorkreise sind streng zu trennen.
(Oft aufgeführtes Negativbeispiel: Könnte sonst von außen das Garagentor 
öffnen, indem ich an die Signallämpchen Spannung anlege.)

Überleg Dir da Ganze noch einmal.
Oder ist das hier nur eine rein theoretische Veranstaltung?

ciao
gustav
Gast #6133174
Michael W. schrieb:
> Durch den
> Trenntransformator sind ja beide Stromkreise galvanisch getrennt

Ja und dann in Reihe geschaltet. Ups.

Solange Schalter 2 zu ist oder da eine Leitung ist, funktioniert das. 
Ist nicht schön und ich würde keine Gleichspannung verwenden aber geht.
Wenn da aber keine Verbindung ist, hast Du eine Reihenschaltung aus

230V~ - 12V= - 12V Lampe - 230V Lampe

Wie verteilen sich die Spannungen?
#6133182
Michael W. schrieb:
> Ich habe ein neues Bild angehängt, dass das etwas verdeutlichen soll. Es
> gibt zwei Schalter in Reihe, die eine 220V Lampe schalten sollen, z.B.
> einen Hauptschalter (Schalter 1) und einen Zimmerlichtschalter (Schalter
> 2). Und es gibt eine 12V Kontrollampe in einem anderen Raum die anzeigen
> soll, ob Schalter 2 betätigt wurde, unabhängig davon ob Schalter 1
> betätigt wurde.
Welch ein Schwachfug. Wenn Schalter 2 geöffnet wird liegt auf der 12V 
Seite je nach Innenwiderstand der 230V Lampe eine erhebliche Spannung.
Und den Trafo, der Gleichspannung heraus gibt, den solltest Du Dir 
patentieren lassen!
#6133188
Verbindest Du zwei Netze miteinander, so werden sie zu einem Netz. Die 
"Trennung" ist dann aufgehoben und das Ergebnis ist eine irgendwie 
geartete Summe (bzw. Differenz).

Es gibt zwar die Phantomspeisung und die Modulation verschiedener 
Frequenzen, da erfolgt aber im Anschluss eine mehr oder weniger 
aufwendige Trennung der ursprünglichen Signale. Auch ist schon die 
Kopplung mit ein paar Fußangeln versehen.
Beitrag #6133196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6133247
Alles klar! Habe übersehen, dass ich durch den Trenntrafo den Schalter 2 
überbrücke und dadurch den 220V Stromkreis wieder schließe. Danke für 
den Denkanstoss.

Nochmals zur Info, dass ist hier nur eine theoretische Veranstaltung, 
die ich dachte so lösen zu können.

Das theoretische „Problem“ ist, zu delektieren ob Schalter 2 geschlossen 
oder offen ist und zwar unabhängig davon, ob Schalter 1 offen oder 
geschlossen ist.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.