NAMUR Sensor - Schaltung?

Gast #6140908
Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Induktiven NAMUR Sensor und würde diesen gerne als NPN 
Schließer benutzen.
Versorgungsspannung ist 24V DC.
Der Sensor braucht 8.2V als Versorgungsspannung.

Kann mir wer sagen wie man den am besten beschaltet?
Ist es sinnvoll einen  74HCT14 zu verwenden?
Wie bekomm ich die 24V auf 8.2V?

Danke und MfG
#6141049
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Versorgungsspannung ist 24V DC.
> Der Sensor braucht 8.2V als Versorgungsspannung.

falsch:

Datenblatt sagt:
Nennbetriebsspannung 8,2 VDC
Betriebsspannungsbereich +Vs 5 ... 30 VDC

du kannst ihn also mit 8,2V oder von 5V bis 30V versorgen was dir eben 
möglich ist.

Thomas schrieb:
> Ist es sinnvoll einen  74HCT14 zu verwenden?

wozu?

Thomas schrieb:
> Wie bekomm ich die 24V auf 8.2V?

wieso willst du das?

Was ist denn dein Ziel?

Willst du ein 5V Signal dann versorge den Sensor mit 5V.
Hast du nur 24V als Versorgung muss ein Spannungsteiler das Signal oder 
Ein Regler deine Versorgung vom Sensor runtersetzen.
Ein 74HC4050
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdf

mit 5V VCC kann zwar mehr verkraften aber nur 16V am Eingang.

Es gibt viele Lösungen, nur solltest du dein Ziel nennen, nicht was du 
denkst das du brauchst.
#6141091
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> ich habe 24V DC als Spannungsversorgung

dann setze als R Last einen Optokoppler -> 10mA kann jeder!
Was soll denn geschaltet werden?

Thomas schrieb:
> möchte den Sensor als NPN
> Schließer benutzen.

???

übrigens ist das Datenblatt auch doof:
Stromaufnahme max. (ohne Last) 10 mA

Ohne Last fliesst kein Strom nach dem Anschlußbild.
Wäre die Last 0 Ohm würde also maximal 10mA fliessen so verstehe ich 
das, aber das wäre dann eine 0 Ohm Last und nicht "ohne Last"
Gast #6141131
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Ich möchte den Sensor wie einen normalen drei Draht Sensor verwenden.
>
> VCC
> GND
> Signal
>
> Signal soll GND durchschalten, mehr bauch ich nicht.

Da hast du doch schon das Problem: du hast einen 2-Draht-Sensor gekauft 
und willst, dass er wie ein 3-Draht-Sensor reagiert.

Dazu musst du dir eine entsprechende Auswerteschaltung überlegen. 
Hinweis: die Information liegt in der Stromaufnahme! Also den Strom in 
eine Spannung umwandeln (R in Reihe schalten) und den Spannungsabfall 
daran in ein Schaltsignal überführen. Oder, wie schon vorgeschlagen, 
einen Optokoppler beschäftigen, wenn der sich sauber dimensionieren 
lässt.
#6141133
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Ich möchte den Sensor wie einen normalen drei Draht Sensor verwenden.
>
> VCC
> GND
> Signal
>
> Signal soll GND durchschalten, mehr bauch ich nicht.

Mann, Thomas!
Stellst Du Dich wirklich so penetrant lernresistent an?

Das ist ein Namur 2-Draht Sensor.

Das prinzielle Verschalten ist im DaBla doch bereits angegeben:
die Signalinformation liegt in der StromDIFFERENZ:1mA/4mA

D.h. Du mußt für die Umsetzung genau dies auswerten.

Entweder indem Du Dir eine Schaltung baust (z.B. Komparator) die das 
macht -- kannst Du offensichtlich mangels Grundkenntnissen nicht.

Oder Alternative: Du kaufst Dir ein fertiges Auswertegerät, das Namur 
--> Relaisausgang/Transistorausgang umsetzt.

Letzteres führt vermutlich schneller zum Ziel.

Aber wie so oft in diesem Forum wirst Du nun den Sensor wechseln auf ein 
fertiges 3-Draht-Exemplar.
Gast #6141144
Lesenswert?

Ich brauche unbedingt diesen Sensor, ich habe doch oben geschrieben das 
ich Hilfe brauch wie ich dieses Signal auswerten kann und mit welcher 
Schaltung ich das am besten machen soll.

Ich brauche einen NPN Ausgang, Ausgangsstrom max. 200mA bei 24V 
Versorgungsspannung.
#6141159
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Ich brauche unbedingt diesen Sensor, ich habe doch oben geschrieben das
> ich Hilfe brauch wie ich dieses Signal auswerten kann und mit welcher
> Schaltung ich das am besten machen soll.
>
> Ich brauche einen NPN Ausgang, Ausgangsstrom max. 200mA bei 24V
> Versorgungsspannung.

Ergänze:
Ich brauche einen Namur-to-NPN Konverter.
Ich kaufe diesen fertig.
Gast #6141164
Lesenswert?

Ich schreibe in diesen Forum ja nicht weil ich eh schon wieß wie ich es 
umsetzen muss, sondern damit ich hier Hilfe bekomme...

Aber das hier anscheinend nicht erwünscht.

Habe alle Infos reingeschrieben die mir zur verfügung stehen.

- welcher Sensor
- 24V Versorgungsspannung
- gewünschtes Ausgangssignal: NPN max. 200mA
Gast #6141179
Lesenswert?

Der originale Sensor der defekt ist, den man nicht mehr kaufen kann, 
kann mit max 200mA am Ausgang belastet werden.
Deswegen will ich das ganze nachbauen.
Wie gesagt ist der Sensor an einer Input Karte einer Maschine 
angeschlossen.
#7409129
Lesenswert?

Ich find's wirklich einigermaßen unangenehm, wie hier mit Thomas umgegangen wurde. Man muss ihm sicher nicht erklären, was er alles nicht weiß, das schreibt er ja selber.

Aber das wirklich Schlimme ist, dass ausgerechnet diejenigen, die ihm zusetzen, offenbar keine Ahnung davon haben, was ein NAMUR-Sensor ist, sonst wäre die Antwort sehr leicht gefallen. Und Thomas hat alles geliefert, was man für eine anständige Antwort gebraucht hätte.

Dass dann aber noch seine Antworten markiert werden als "nicht lesenswert" - ich vermute mal, von denen, die NAMUR-Sensoren nicht kennen - das ist schon ein starkes Stück.

Viel Spaß weiterhin im Forum

Volker