Wo steht, dass Entstörkondensatoren die Isolierung überbrücken dürfen

Gast #6151203
Lesenswert?

Hallo,

wenn man zu Entstörkondensatoren recherchiert liest man, dass man mit 
diesen Bauteilen die doppelte oder verstärkte Isolation, am Beispiel des 
Y1-Kondensators, überbrücken darf.
Aber in welcher Norm kann ich dazu was finden? Warum darf ich L bzw. N 
mit einem Y1-Kondensator brücken?
Hat jemand vllt einen Passus oder vllt gleich das passende Zitat dazu?
Ich finde dazu nichts.
#6151639
Lesenswert?

Y-Kondensator schrieb:
> wenn man zu Entstörkondensatoren recherchiert liest man, dass man mit
> diesen Bauteilen die doppelte oder verstärkte Isolation, am Beispiel des
> Y1-Kondensators, überbrücken darf.

Das stimmt so nicht. Die Kausalität ist genau anders herum.

Wie sehr man eine Isolation kapazitiv überbrücken darf (i.d.R. 
ausgedrückt durch den maximal zulässigen Blindstrom) - das steht in der 
Norm. Und wenn man dann eine solche Überbrückung vornimmt, dann darf 
man dazu ausschließlich einen Y-Kondensator verwenden.

Falsch: weil Y-Kondensator ist Überbrückung zulässig
Richtig: wenn Überbrückung, dann nur mit Y-Kondensator