Hydraulikagregat 7.5 KW Probleme

OP #6238357
Lesenswert?

Hallo, 

Ich habe einen Sägespaltautomat mit E Motor mit
7,5KW Leistung. Er hat einen Automatischen Sanftanlauf welcher aktuell 
nach 10 Sekunden umschaltet. 

Mein Eli hatte diesen auf 32 CEE Dose umgebaut, da der Hersteller 20 A 
Sicherung fordert und er hat mir eine 20A char C Sicherung dafür 
eingebaut. 

Ausgeliefert wurde er mit 16CEE Dose, andere Länder andere Sitten....

Problem ist, wenn der Kalt ist und das Öl zäh ist, fliegt die Sicherung 
wenn er umschaltet. 

Meiner Meinung bringt der Sanftanlauf nichts bei der Hydraulik. Weil 
durch das Kalte Öl die Pumpe stehen bleibt wenn der Umschaltet und 
sofort ja wieder gegen 0 Anfährt. 
Da ist die Stromaufnahme zu hoch. 
Ich weiß nicht ob man die Zeit zwischen dem Umschalten verkürzen kann? 
Das dauert nach Gehör 0,5 Sekunden? 
Oder eine 20D LS verbauen lassen? Wobei die sinnlos teuer sind.

Mit der 32a C sicheung läuft er, bekomm aber bauchschmerzen weil die 
Verkabelung ja nur 2,5 ist.

Sobald er warm ist macht die 20A Sicheung keine zicken.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238382
Lesenswert?

Das passiert wenn man Stern/Dreieck-Anlaufschaltungen unter Last 
verwendet, dann erzeugen solche Motoren beim Umschalten extreme 
Stromspitzen.

Hast Du es mal mit einer 20A Schmelzsicherung probiert?

Ansonsten würde ich lieber einen elektronischen Sanftanlauf besorgen, 
der eine sehr kurze Anfahrrampe (maximal eine Sekunde) erzeugt, damit 
die volle Spannung am Motor liegt bevor die Hydraulik Leistung bringen 
muß.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238420
Lesenswert?

Wenn Du richtig verstehen würdest:

Ich meinte einen elektronischen Softstarter, keinen elektronischen 
Stern-Dreieck-Umschalter oder was da für ein Klumpen verbaut ist.

Beim Stern-Dreieck-Anlauf muß der Motor kurz stromlos gemacht werden um 
die Wicklungen umzuschalten. Dadurch verringert sich je nach Last seine 
Drehzahl bis zum Wiedereinschalten in Dreieckschaltung, dadurch entsteht 
der Stromstoß. Was Du brauchst ist ein Sanftanlauf, der den Motor ohne 
Unterbrechung auf Nennleistung hochfährt, z.B. ein Frequenzumrichter, 
gibts aber als reine Softstarter auch einfacher und preiswerter als FUs.

Aber erstmal rumblaffen ich könnte nicht lesen, das ist natürlich sehr 
zielführend. Wieso probiere ich überhaupt noch, Dir zu helfen?
Beitrag #6238595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6238610 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6238623
Lesenswert?

Genau auf 10 Sekunden und noch länger ist eigentlich auf Quatsch.

Wenn er etwas warm ist, ist das Problem nicht da das öl dünner ist.

Hier paar Bilder: was genau erkennt ihr da? Würde in den Kasten ein 
sanftanlauf passen und was kostet das?
Ist das eine ein Motorschütz? Wo der Resetschalter ist.
Angehängte Dateien:
(Firma: Funkenflug Industries) #6238629
Lesenswert?

Ich denke er meint die reine Umschaltzeit bei der Umschaltung auf 
Dreieck dauert 0,5 Sekunden. Wobei ich das sehr lange finde, 
normalerweise schalten beide Schütze fast zeitgleich. Die 10 Sekunden 
vorher sind ein typischer Standardwert für die Verzögerung bis zum 
Umschalten auf Dreieck.

Die Kühlschmiermittel-Hochdruckpumpe des CNC-Bearbeitungszentrums einer 
befreundeten Firma hat ebenfalls 7,5kW und eine Verzögerungszeit von 10 
Sekunden, obwohl die quasi sofort Nenndrehzahl erreicht und der 
Druckaufbau (70bar) maximal eine Sekunde dauert. Vor dem Umzug zum neuen 
Standort wurde die Maschine über einen 100A Hausanschluss betrieben, 
beim Umschalten auf Dreieck hat im ganzen Haus das Licht geflackert - 
und ich will besser nicht wissen, wieviele Häuser nebenan weiter auch 
noch.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238639
Lesenswert?

Nachtrag:

Jo, dachte ich mir, normaler Stern/Dreieck-Anlauf, da ist nichts 
elektronisches drin, höchstens ein elektronisches Zeitrelais.

Dazu sind die Schütze noch falsch beschriftet, das Schütz ganz links ist 
das Netzschütz und müsste bei Stern-Anlauf ebenfalls einschalten 
(zusammen mit dem ganz rechts), bei Dreieck das linke und mittlere.

Ich habe eine Wärmepumpe mit einem 3,5kW(el) Verdichter, da ist ein 
elektronischer Sanftanlasser Blemo Typ SH drin. Sowas bräuchte die 
Hydraulik bei ihm ebenfalls, dann bleibt auch die Sicherung stehen.
OP #6238640
Lesenswert?

Nein ich warte sogar immer die 10 Sekunden bis er umschaltet bevor ich 
den Bypass schliese damit die Förderbänder laufen.

Wenn er etwas warn ist macht die C20 keine Zicken.
Auch die C16 nicht
Wenn er Kalt ist geht er nur an der C32.
Alle anderen fliegen beim automatischen Umschalten
(Firma: Funkenflug Industries) #6238647
Lesenswert?

Hmmmmm beobachte das Ding doch mal beim Einschalten. Das mit MKL 
beschriftete Teil ist ein (thermischer) Motorschutzschalter, links 
daneben ist das Verzögerungsrelais für den Stern/Dreieck-Anlauf. So wie 
der eingestellt ist, sind das 10 Sekunden Verzögerung und die 
Umschaltzeit (Abschalten Stern bis Einschalten Dreieck) ist bereits 
minimal. Da kann man glaube ich nicht viel machen, ein Herabsetzen der 
Verzögerungszeit bringt nicht viel. Bei einer Hydraulikpumpe sollte der 
Motor ohne große Last ebenfalls sofort Nenndrehzahl erreichen.

Einen elektronischen Sanftanlasser bekommt man locker rein wenn man die 
zwei Schütze da rausfeuert.

Edit: sowas
https://www.ebay.de/itm/ABB-PSR-8-12-16-600-70-Sanftstarter-Sanftanlasser-Softstarter/193138185033?epid=1036763859

Aber schau nach, daß Du das Ding in preiswert bekommst.
OP #6238661
Lesenswert?

Hab ich schon, man sieht nur die Lampen blinken  und leuchten.

Ja auf Nenndrehzahl schon.
Aber durch das kalte Öl ist auch alles zäh da Hängen 2 Hydraulikpumpen 
dran.
Da ist auch ohne Last Kraftbedarf gefordert.

Ist halt nicht wie ne Kreissäge, da bleibt der Schwung ja drauf.

Was kostet ein Sanftanlauf inkl. Einbau? Jemand evenruell hier der es 
machen würde?

Die 2 Schütze sind dann Überflüssig?

Was mich verwundert, mein Händler von dem Gerät meinte da ist ein 3 
Stufen Sanftanlauf drin?
(Firma: Funkenflug Industries) #6238673
Lesenswert?

> Die 2 Schütze sind dann Überflüssig?
Zwei Schütze fliegen raus, das Zeitrelais ganz links auch, 
Motorschutzschalter bleibt und ein Netzschütz für den Motor evtl. auch.

Muß man schauen wo der Motor eingeschaltet wird, ob das nur eine 
Steuerphase oder ein Leistungsschalter ist. Wenns ein Leistungsschalter 
ist können alle drei Schütze raus.
Gast #6238692
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Hatte 16/ Elektriker hat auf 32 umgebaut mit Hinweis max an 20c
> Sicherung.
> Der Hersteller fordert auch 20a Sicherung.
>
> Er würde wohl auch mit 16 laufen mit einen Sanftanlauf.
> Wenn er warm ist, läuft er auch an 16C

ist es eine CEE32 oder CEE16 Buchse?
Gast #6238699
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Naja der Hersteller lässt mit sich reden wenn ichs umbauen lasse.

Das soll er mal schön selber machen/bezahlen. Wenn man ein Gerät für 16A 
Anschlüsse verkauft, muss man auch dafür sorgen dass es daran betrieben 
werden kann ohne ständig Sicherungen zu schmeißen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238707
Lesenswert?

Naja machen lassen. Kann jede Elektrobude ohne das geringste Problem, 
aber ist nicht ganz billig, selbst wenns nur ein paar Minuten Arbeit 
sind... schade, daß der Hersteller da gespart hat und Du das aus seiner 
Sicht nun nachzahlen sollst, oder wie hat er sich das vorgestellt?

Wenn der Schalter ganz links in dem Kasten den Motor startet muß ein 
Schütz als Motorschütz bleiben. Das ist kein Leistungsschalter.
OP #6238714
Lesenswert?

Okay, ja dann Spreche ich noch mal mit dem Hersteller.
Dann muss er da ran.

Danke dennoch für die schnelle Aufklärung.

Eine Frage:  der Timer schaltet die Schürze durch oder wie funktioniert 
das?

Welche Verkabelung ist dann wichtig? Nur Schütz zu Motor oder auch die 
der Timer? Weil die sehen ja sehr dünn aus.
Gast #6238719
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Hab ich doch geschrieben: war eine 16CEE Dose und wurde vom Elektriker
> auf 32CEE umgenaut mit Hinweis auf max 20a Sicherung

Ja,
2,5qmm geht halt nur 20A.

Da hat der Eli alles richtig gemacht.

Danke an den Eli.

Du must die Leitungen halt auf 4 oder mehr aufrüsten müssen, damit die 
CEE32 konform ist...

was auch dein Gerät fordert.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238732
Lesenswert?

Geh auf die 32A-Lösung, damit hast Du weniger Probleme wenn so ein 
Anschluß vorhanden ist.

> der Timer schaltet die Schütze durch oder wie funktioniert das?
Korrekt.

Das Zeitrelais fliegt komplett raus wenn man einen Softstarter einbaut. 
Der Schalter links schaltet dann nur noch ein Schütz ein (auf dem 
Stromkreis liegt keine Last vom Motor), das Schütz schaltet die drei 
Phasen vom Netz zum Softstarter durch und der kümmert sich um den Rest, 
in Deiner Anwendung (Hydraulik) kannst Du den Motor innerhalb einer 
Sekunde starten und danach sofort voll belasten.

Von der Verkabelung ist das einfacher als so ein Stern/Dreieck-Anlauf.
(Firma: Funkenflug Industries) #6238764
Lesenswert?

Das ist der Trick daran. Der fährt die Spannung am Motor langsam von 
einem niedrigen Wert bis Netzspannung hoch, ohne daß irgendwas am Ende 
der Anlauframpe ab- oder umgeschaltet werden muß. Die meisten dieser 
Softstarter überbrücken dann ihre Leistungshalbleiter um deren 
Verlustleistung im Dauerbetrieb zu vermeiden, aber das passiert völlig 
unterbrechungsfrei und erzeugt keine Stromspitze.
#6238799
Lesenswert?

Ben B. schrieb:
> Das ist der Trick daran. Der fährt die Spannung am Motor langsam von
> einem niedrigen Wert bis Netzspannung hoch, ohne daß irgendwas am Ende
> der Anlauframpe ab- oder umgeschaltet werden muß. Die meisten dieser
> Softstarter überbrücken dann ihre Leistungshalbleiter um deren
> Verlustleistung im Dauerbetrieb zu vermeiden, aber das passiert völlig
> unterbrechungsfrei und erzeugt keine Stromspitze.

Und dann ist das Öl aber immer noch kalt und der Motor wird jenseits der 
20A gequält bis die Suppe ein wenig warm ist...
Igorrr. Das Ding braucht mäährr Schdrooom!

Zumindest bis der Umlauf das Öl erwärmt hat.
Ein Gedanke der mir eben kommt:
Hat das Gerät denn keinen drucklosen Umlauf?
Oder muss es vielleicht beim ersten Start erst den Presszylinder in eine 
Startposition bewegen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6238815
Lesenswert?

> Und dann ist das Öl aber immer noch kalt und der Motor wird
> jenseits der 20A gequält bis die Suppe ein wenig warm ist...
Bullshit. Dann wäre der Motor generell falsch ausgelegt bzw. das Öl 
nicht die richtige Sorte.

> Druxk bekommt beim arbeiten, wieso fliegt da keine Sicherung?
Du hast kein Problem mit dem Betriebsstrom, Du hast
ein Problem mit dem Anlaufstrom.

> Hat der Motor dann mehr Drehmoment wenn er umgeschaltet hat?
Ja. Er erreicht natürlich erst bei 400V (in Dreieckschaltung) seine 
volle Leistung bzw. Belastbarkeit. In Sternschaltung bräuchte er dafür 
660/690V. 400V in Sternschaltung sind etwa gleichzusetzen mit 230V im 
Dreieck.
#6238818
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Ich habe einen Sägespaltautomat mit E Motor mit
> 7,5KW Leistung. Er hat einen Automatischen Sanftanlauf welcher aktuell
> nach 10 Sekunden umschaltet.
>
> Mein Eli hatte diesen auf 32 CEE Dose umgebaut, da der Hersteller 20 A
> Sicherung fordert und er hat mir eine 20A char C Sicherung dafür
> eingebaut.
>
> Ausgeliefert wurde er mit 16CEE Dose, andere Länder andere Sitten....
>
> Problem ist, wenn der Kalt ist und das Öl zäh ist, fliegt die Sicherung
> wenn er umschaltet.

Was mir hier auffallt:
Dein Eli hat schon einen 20A C-Automat verbaut und die Sicherung fliegt 
immer noch. BEIM UMSCHALTEN.
Läuft denn der Motor mit der richtigen Drehrichtung an?
Theorie dahinter: Ein kalter Motor hat einen geringeren 
Wicklungswiderstand der beim Direkteinschalten in Dreieck UND natürlich 
bei einer plötzlichen Drehrichtungsänderung jegliche Sicherung schmeißt. 
Im warmen Zustand eher nicht.
Gast #6238859
Lesenswert?

Was für Öl ist da drauf? Bio-Öl? Wenn ja, scheint das bereits verharzt 
zu sein. Lass diesen verfluchten Dreck weg! Nimm normales HLP46, das 
verharzt in 100 Jahren nicht. Alles andere macht die Anlage und 
sämtliche Dichtungen kaputt. Einfach darauf achten, dass die Anlage 
dicht ist, dann gibt es auch kein Umweltproblem.
#6239029
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Wie ist die Kabelsicherheit bei Schmelz?

Schmelzen werden die Sicherungen im Fehlerfall nicht der Kabel.
Der Umbau auf 20A macht schon Sinn damit wird er im Betrieb länger 
Überlastfest. Bei 16A bestünde die Gefahr das eine Sicherung auslöst 
bevor der Motorschutz das macht. K-Sicherunge hätte er gleich nehmen 
sollen. Die C reichen zwar meißt aber sind irgendwie so "halbgar"
OP #6924754
Lesenswert?

Hallo,

mal wieder ein Problem mit dem Teil.
Wenn ein Holzstück in den Kanal fällt wodurch das Gerät wackelt, fliegt 
der Motorschutz und meine Sicherung raus.
Ein Kurzer kann es doch nicht sein? Dann würde ja der FI kommen.
Kann doch nur eine Phase locker sein am Motor, die kurz weg bricht was 
den Motorschutz auslöst und durch die größere Last dann die Sicherung 
haut?
Kann die Wicklung einen weg haben?

Mfg
Gast #6924882
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Ja, die kann einen wackligen Windungsschluss haben.

Dummes Zeug. Die Wicklungen sind so fest, daß sie sich bei 
Erschütterungen nicht beeindrucken lassen.

Sven H. schrieb:
> Kann doch nur eine Phase locker sein am Motor, die kurz weg bricht was
> den Motorschutz auslöst und durch die größere Last dann die Sicherung
> haut?

Das ist das Wahrscheinlichste.

-> Alle Schrauben bzw. Muttern im Klemmenkasten nachziehen
-> Darauf achten, ob sich Adern in den Kabelschuhen gelockert haben.
Gast #6924893
Lesenswert?

Sven H. schrieb:
> Da der motorschutzschalter hinter dem stern 3 eck sitzt, wenn ich das
> richtig sehe, kann man den ausschließen?  Siehe Bild weiter oben.

Nein, natürlich nicht. Auch ein solcher kann einmal schadhaft werden. 
Die
Kontakte im Inneren können (wie bei den Schützen auch) 
"vergrießgnaddeln",
so daß durch gestiegene Übergangswiderstände dort drin selbst eine 
Erwärmung erfolgt, die dann zur Auslösung führt. Auch die 
Arbeitskontakte insbesondere von Dreieck- und Netzschütz ansehen!
#6924901
Lesenswert?

Sven H. schrieb:

> Ich habe einen Sägespaltautomat mit E Motor mit
> 7,5KW Leistung.

> Mein Eli hatte diesen auf 32 CEE Dose umgebaut, da der Hersteller 20 A
> Sicherung fordert und er hat mir eine 20A char C Sicherung dafür
> eingebaut. 

Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Kompressor. (5,5KW) Beim 
Umschalten von Dreieck auf Stern "flog" gelegentlich der 16A Automat mit 
"C" Charakteristik. Seit Tausch auf "K" Charakteristik keine Probleme 
mehr.

Uwe
OP #6924903
Lesenswert?

Na dreck würde ich ausschließen.
Passiert nur bei erschütterung das der Motorschutz und meine 32a C 
Automat auslössen.

Lässt sich auch provozieren.
Zeitunabhängig.

Nach einschalten der Sicherung läuft er wieder.
Das finde ich ja so komisch.
Da kann eigentlich bald garkein Kabel locker sein was dann wieder sitzt.
OP #6925136
Lesenswert?

Wenn ich das gabze richtig Schlussfolgere, muss es ein wackler im Motor 
sein.

Da dreiphassiger Drehstrommotor, kein N Leiter richtig?

Es fliegt bei dem 7.5kw Motor Lastfrei bei erschütterung zum 
Motorschutzschalter als die 32C Automatsicherung, aber kein FI.
Ich schließe dadurch ein wegfall einer Phase einfach mal aus, weil die 
Sicherung glaube nicht sofort ohne Last bei 2 Phasen kommen würde, 
vermute ich.
Demnach müssten sich irgendwo 2 Phasen im Motor berühren, was den Kurzen 
verursacht.
Im schaltschrank selbst doch eigentlich nicht durch defekten Schütz weil 
der Motorschutzschalter doch dahinter sitzt oder nicht?
Wenn nein, hat die Verlockung einen weg? So das Stern kurz zu schaltet? 
Oder habe ich dazu einen Denkfehler?
Beitrag #6925739 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren