Spannungsfestigkeit einer Klemme mit 300V

OP #6241624
Lesenswert?

Hallo zusammen

Diese Klemme:

https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/RND_TERMINAL_BLOCKS_00045_ENG_TDS.pdf

Wird mit einer Spannung von 300V angegeben.
Handelt es sich dabei nun um AC oder DC?

Kann man davon ausgehen, dass diese für 230V AC geeignet ist? Da hier ja 
325V PP erreicht werden.

Danke
Gast #6241630
Lesenswert?

Holger K. schrieb:
> Handelt es sich dabei nun um AC oder DC?

Wenn nicht ausdrücklich AC dabeisteht, ist das die Augenblicksspannung, 
also DC. Damit ist sie auch nicht für 230V AC geeignet. RM 5 ist auch zu 
wenig, da geht ja noch die Bohrung von 1,4 mm plus Lötauge ab.

Da steht zwar auch noch "Withstand Voltage - AC1500V/1min", aber danach 
darf man das natürlich nicht auslegen.

Georg
OP #6241659
Lesenswert?

georg schrieb:
> Da steht zwar auch noch "Withstand Voltage - AC1500V/1min", aber danach
> darf man das natürlich nicht auslegen.

Nun man könnte es jedoch so auslegen, dass eine Spannung höher 300V nur 
für ein paar Millisekunden anliegen. Die Withstand Voltage gibt ja nicht 
an, ob dies repetitive geht.

georg schrieb:
> RM 5 ist auch zu
> wenig, da geht ja noch die Bohrung von 1,4 mm plus Lötauge ab.

2mm Abstand kann jedoch eingehalten werden. Und dies ist gemäss IEC61010 
ja der Mindestabstand für eine Basisisolation.