Hallo,
Ich würde gerne meine Lüftungsanlage Vitovent 200c über FHEM
(Haussteuerung) steuern. Leider bietet Viessmann kein passendes Modul
dafür an.
Bisher hat die Lüftungsanlage ein Bedienteil, das via Modbus mit der
Anlage kommuniziert. Jetzt würde ich gerne statt des Bedienteils einen
Arduino reinsetzen. Der Adruino kann dann per Ethernet mit FHEM
kommuniziert. Also Arduino - FHEM bekomme ich hin. Aber Arduino zu
Lüftungsanlage...
1. Wie bekomme ich raus, welcher Modbus (RTU? RS485? ASCII?) bei der
Lüftungsanlage verwendet wird? Osziloskop?
2. Wie müsste eine Beschaltung zwischen der Lüftungsanlage und dem
Arduino aussehen? Oder kann ich A und B vom Modbus direkt an die
Beinchen vom Arduino machen?
Die Bibliothek https://github.com/mbs38/yaMBSiavr scheint ja schon dafür
eine gute Ausgangsbasis zu sein.
Hier im Forum gibt es ja so viel schlaue Leute, da hat sicher eine eine
Idee, wie ich einen Schritt weiter komme.
Danke
Hans
Wenn du es geschafft hast das spezifische ModBus Protokoll zu
identifizieren, mussst du das Register ermitteln und dann noch die
Datenobjektdefinitionen.
Wenn du das alles alleine ohne Doku oder Insiderwissen von Viessmann
reverse hinbekommen willst: Viel Glück
Wenn du es schaffst: Meine Bewunderung.
Hans schrieb:> Ich würde gerne meine Lüftungsanlage Vitovent 200c über FHEM> (Haussteuerung) steuern. Leider bietet Viessmann kein passendes Modul> dafür an.
Was willst du steuern?
Was willst du regeln und was überwachen?
Filterwacht und generel Alarm kannst du als Do abgreifen. Ganz ohne
Modbus.
Ein paar NTC sind schneller gesetzt und verdrahtet als ein total
unbekannter ModBus dechiffriert um die RTU zu emudulieren.
Nicht das letzteres wäre, .....
Ja, sieht nach einem längeren Projekt aus. Hab aber trotzdem keine
bessere Möglichkeit gefunden. Ich würde gerne die Drehzahl der
Lüftungsanlage kontinuierlich steuern. 1-2-3-4 ist mir zu wenig.
Außerdem ist die Minimaldrehzahl schon relativ hoch eingestellt, die
würde ich gerne runterdrehen bis zu der Grenze, wo der Lüfter sicher
anläuft. Außerdem Temperaturvergleiche von Ansaugluft mit Abluft wären
interessant, weil ich davon abhängig den Ansaugort ändern würde. Wie
würdest du vorgehen, um den Modbus zu analysieren?
Hans schrieb:> 1. Wie bekomme ich raus, welcher Modbus (RTU? RS485? ASCII?) bei der> Lüftungsanlage verwendet wird? Osziloskop?
Wenn es A- und B-Adern gibt, ist es (sofern der Hersteller nichts völlig
Exotisches gebaut hat) RS485.
Mit dem Oszilloskop kannst Du die Baudrate herausfinden, danach kannst
Du dann bequem mit einem USB-RS485-Adapter mitlesen.
Wenn Du in einem Terminalprogramm Zeilen siehst, die aus einem
Doppelpunkt und hexadezimalen Ziffernfolgen bestehen, ist es Modbus
ASCII, ansonsten RTU.
Hans schrieb:> 2. Wie müsste eine Beschaltung zwischen der Lüftungsanlage und dem> Arduino aussehen?
RS485-Transceiver, gibt's bestimmt als fertige "Shields".
Hans schrieb:> Ich würde gerne die Drehzahl der> Lüftungsanlage kontinuierlich steuern.
Hoffentlich ist die Anlage fest mit dem Gebaude verbunden, so dass sie
sicht drehen lässt. /scnr
Anlage, Aggregat und Ventilator sind verschiedene Dinge.
Du willst so wie ich es verstehe die Ventilatordrehzahlen kontinuierlich
statt in Stufen regeln.
Was sind das für Ventilatormotoren? EC oder AC?
Wie sieht deren Stufendrehzahlregelung aus?
Die Ventilatoren sind hoffentlich nach den Anlagengegenheiten (Kanäle,
Ventile) eingeregelt, aka lufttechnische Balance im DCAV (demand
controlled air volume). Hast du das Protokoll des Installateurs?
> Außerdem ist die Minimaldrehzahl schon relativ hoch eingestellt, die> würde ich gerne runterdrehen bis zu der Grenze, wo der Lüfter sicher> anläuft.
weil er dann zwar dreht aber keinen ausreichenden Druck aufbaut um den
Druckverlust der Anlage zu überwinden, nur Luft rührt, Krach macht und
den Thermotod stirbt?
> Ansaugluft mit Abluft
Abluft ist bei balancierter Ventilation auf der Saugseite des
Abluftventilators - da muss man nix vergleichen. Was ist gemeint?
Begriffe nach https://de.wikipedia.org/wiki/Luftarten helfen.
> weil ich davon abhängig den Ansaugort ändern würde.
Dann veränderst du die Druckverluste der Strecke und musst die Anlage
neu einregeln.
> Wie> würdest du vorgehen, um den Modbus zu analysieren?
Ich rate mal das ist Modbus RS485 - das kann man am Terminal mitlesen.
Die üblichen Baudraten kann man in 3...5 versuchen durchprobieren.
mittels FHEM nach Uhr ein paar Sollwerte setzen und Alarme und Werte
auszulesen kann man machen.
Danke für den Tipp mit dem RS485...
> Du willst so wie ich es verstehe die Ventilatordrehzahlen kontinuierlich> statt in Stufen regeln.> Was sind das für Ventilatormotoren? EC oder AC?> Wie sieht deren Stufendrehzahlregelung aus?
EC
Stufendrehzahl ist in jeden der 4 Stufen in einem Bereich fest
einstellbar. zB Stufe 1: 70-100cbm/h...
> Die Ventilatoren sind hoffentlich nach den Anlagengegenheiten (Kanäle,> Ventile) eingeregelt, aka lufttechnische Balance im DCAV (demand> controlled air volume). Hast du das Protokoll des Installateurs?
Noch nicht. Ich will sie gerne automatisch einregeln, so dass Innen- zu
Außendruck max 4Pa hat, weil ich auch noch einen raumluftunabhängigen
Ofen im Wohnzimmer hab.
>> Außerdem ist die Minimaldrehzahl schon relativ hoch eingestellt, die>> würde ich gerne runterdrehen bis zu der Grenze, wo der Lüfter sicher>> anläuft.> weil er dann zwar dreht aber keinen ausreichenden Druck aufbaut um den> Druckverlust der Anlage zu überwinden, nur Luft rührt, Krach macht und> den Thermotod stirbt?
na, so schnell stirbt sich's nicht ;-)
Ich würde einfach schauen, ab welcher minimalen Drehzahl Luft aus dem
Rohr raus kommt und das als Minimum einstellen. Bisher pustet die Anlage
bei 1 noch ganz schön. Da geht auch weniger.
>> Ansaugluft mit Abluft> Abluft ist bei balancierter Ventilation auf der Saugseite des> Abluftventilators - da muss man nix vergleichen. Was ist gemeint?> Begriffe nach https://de.wikipedia.org/wiki/Luftarten helfen.
Ich würde gerne in fhem mitschreiben, wie die Kurve der Temperatur ist
die in die Anlage rein geht und wie hoch die Temperatur ist, die raus
geht. Die kann ich dann in Beziehung setzen zu anderen Temperaturen im
Haus.
>> weil ich davon abhängig den Ansaugort ändern würde.> Dann veränderst du die Druckverluste der Strecke und musst die Anlage> neu einregeln.
Eben, deswegen soll das die Anlage selbst machen. Differenzdrucksensor
hab ich.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.