Heizungsthermostat 3-4-5 selber schalten

OP #6270408
Hi!

Ich habe seit einiger Zeit einen Heimserver bei mir laufen (Home 
Assistant), welcher super funktioniert - gemeinsam mit einigen 
Sonoff-Devices die ich selber flashe mit ESPHome.

Jetzt wollte ich auch noch meine altes Heizungsthermostat austauschen, 
wenn möglich durch einen einfachen Sonoff Basic 
(https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html).

Hier mal meine Grunddaten:

Thermostat: Vaillant Calormatik 230 (VRT 230)
Geschalten über Klemme 3, 4, 5
Anschlussplan wie im PDF/in der Anleitung: 
https://www.vaillant.be/telechargements/documents/notice-installation-generation-precedente/control/notice-dinstallation-et-mode-demploi-calormatic-vrt-230-838328-01-319420.pdf

Soweit ich das verstanden habe, ist das Thermostat einfach nur ein 
komplexerer Ein-/Aus-Schalter - und obwohl es ansich so einfach 
aussieht, ist mir trotzdem nicht klar, was ich hier genau überbrücken 
muss, damit die Therme startet (Thermostat nicht angeschlossen == Therme 
aus) ^^

Muss ich Klemme 3,4 kurzschließen? Oder 3 und 5 bzw. 4 und 5?
Ich habe mich bisher nicht getraut es einfach auszuprobieren, weil ich 
einen teuren Installateursbesuch verhindern wollte, sollte ich damit 
irgendeinen Chip in der Therme durchbrennen ^^

Hab hier irgendwie einen Knopf im Hirn und würde mich über Antworten 
freuen :)
Angehängte Dateien:
OP #6270519
Danke für die schnelle Antwort!

Aber was mache ich dann mit dem Nullleiter?

Und kann ich den Sonoff Basic einfach so dazwischenschalten?

Also Nulleiter + Klemme 3 an Eingang Basic

Ausgang Basic: Klemme 4 -> und wohin geht der Nulleiter dann?
#6271371
Martin M. schrieb:

> Soweit ich das verstanden habe, ist das Thermostat einfach nur ein
> komplexerer Ein-/Aus-Schalter
Ja, Leider. Der kann nur einen 2-Punkt Aktor ansteuern.

2-Punkt Regelung macht man in der Klimatechnik heute nicht mehr. Das ist 
umkomfortabel und bringt Effizienzverluste.
Zwar sind haben die Termoaktoren der Heizkreise reines I Verhalten was 
das gehörig wieder ausgleicht, trotzdem kommt da schnell einiges ins 
Pendeln. Wenn du eine Kesselfeuerung hast, dann fängt die wie blöd an zu 
takten.

Fang am anderem Ende an:
Am Heizenergieerzeuger.
Dann die Anlage abgeglichen
und nur für den letzten Rest, machst du Raumregelung.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.