Padmaschine Petra KM 40.17

OP #6308975
Lesenswert?

Guten Tag,

leider gibt es diese Modelle nicht mehr zu kaufen auch keine Ersatzteile 
obwohl es wohl einer der besten Maschine meines Erachtens war. Scheinbar 
hat Philipps ein Monopol auf den Padmaschinen mittlerweile.
Die Maschine heizt nach dem Entkalken nicht mehr habe ca. 33 Ohm auf der 
Heizspirale keine Spannung habe schon den Entstörkondensator 
ausgetauscht aber das Problem besteht weiterhin.
Ich habe nur ein Multimeter. Irgendein Tipp was noch kaputt sein könnte 
was keine Spannung an die Heizspirale durch kommt ?
Angehängte Dateien:
Gast #6308995
Lesenswert?

Senseo schrieb:
> Boiler defekt, 33 Ohm wären über 6 A bzw. 1600 Watt beim Heizen.

Unsinn, 1600W passt, wovon soll denn sonst das Wasser warm werden.

Bei Kondensatornetzteilen ist zwar immer der Kondensator verdächtig, 
aber wenn sie so schlagartig gar nicht mehr geht, liegt wohl eher ein 
anderer Defekt vor.

Nur mit Multimeter und ohne Ahnung wird er es aber schwer haben. Ich 
frage mich, warum Leute heute eigentlich keine Kumpels mehr haben, die 
sie für so was fragen könnten.
Gast #6309468
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Und welchen Kondensator hast du ausgetauscht?

Das wäre jetzt die wichtigste Frage.
Wegen eines defekten Entstörkondensators bleibt die Maschine nicht 
stehen. Schon eher der größere der beiden gelben, weil der vermutlich 
der Kern eines Kondensatornetzteils ist.
MaWin schrieb:
> aber wenn sie so schlagartig gar nicht mehr geht, liegt wohl eher ein
> anderer Defekt vor.
Ganz recht.

Man sieht auch noch einen Halbleiter an dem großen Alu-U, wahrscheinlich 
ein Triac. Der kommt als nächstes in Verdacht.
Viel mehr Relevantes ist ja nicht zu sehen ...
OP #6309900
Lesenswert?

ich habe den kleinen gelben mit 0,047 uF ausgetauscht da er keinen 
Durchgang hatte und auch teilweise als Sicherheitskondensator bezeichnet 
wird.

Also die nächsten Verdächtigen sind der Triac und der gelbe große wenn 
ich das richtig lese.
Auf dem dritten Bild das ist ein Temperatursensor der der Maschine 
angibt wenn die Temperatur erreicht ist ? Kann mann den zu Testzwecken 
überbrücken ?

MaWin schrieb:

> frage mich, warum Leute heute eigentlich keine Kumpels mehr haben, die
> sie für so was fragen könnten.
Hast Du Kumpels in jedem Lebensbereich die sich auskennen mit allem ? 
Das freut mich für Dich ansonsten ist dein Kommentar dazu total Sinnlos 
und Du solltest es für Dich behalten.
#6309999
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> ich habe den kleinen gelben mit 0,047 uF ausgetauscht da er keinen
> Durchgang hatte und auch teilweise als Sicherheitskondensator bezeichnet
> wird.

Kondensatoren haben keine "Durchgang", ausser sie sind defekt. Wenn du 
den großen gelben tauscht, dann auf die gleiche Kapazität achten und das 
er von Typ X2 ist und für mindestens 275V.
Sei vorsichig bei den Arbeiten an 230V, der große Experte scheinst du ja 
nicht zu sein.
#6310035
Lesenswert?

MaWin schrieb:

> Ich frage mich, warum Leute heute eigentlich keine Kumpels
> mehr haben, die sie für so was fragen könnten.

Nun, ich kenne mich zum Glück selbst ganz gut in Elektronik aus,
kenne in meiner Umgebung aber auch keine weitere Person, die ich
nach sowas fragen könnte. Für Max wäre m.E. das Beste, wenn er
ein Repaircafe aufsuchen würde. Wobei ich nicht weiss, ob diese
in Covid-19-Zeiten auch arbeiten.
OP #6311817
Lesenswert?

stimmt ja die Repaircafe haben noch zu außerdem macht mir die Elektronik 
Spaß obwohl ich nicht viel mit ihr zu tun habe und kein Experte bin wie 
manche anmerken.
Ich hatte gelesen wenn mann das Multimeter auf 1 MOhm einstellt und mann 
kurz einen Wert sieht würde der Kondensator noch intakt sein das meinte 
ich mit "Durchgang".
Die Temperatursicherung ist oben rechts das schwarze ?

Grüße
#6317227
Lesenswert?

Max K. schrieb:

> Padmaschine Petra KM 40.17

OT: Ich habe vermutlich die gleiche Maschine (KM42.17) und bin
damit auch recht zufrieden. Da sie bislang störungsfrei lief,
habe ich sie auch noch nicht geöffnet. Das einzige, was mich
etwas stört, ist das von Anfang an ungewöhnlich laute Geräusch
der Pumpe. Hast Du bei Deiner Maschine den gleichen Eindruck?
OP #6318045
Lesenswert?

Harald W. schrieb:

 Ich habe vermutlich die gleiche Maschine (KM42.17) und bin
> damit auch recht zufrieden. Da sie bislang störungsfrei lief,
> habe ich sie auch noch nicht geöffnet. Das einzige, was mich
> etwas stört, ist das von Anfang an ungewöhnlich laute Geräusch
> der Pumpe. Hast Du bei Deiner Maschine den gleichen Eindruck?

Hast Du den Eindruck dass das Geräusch stärker ist wie am Anfang ? Wenn 
ja denke ich dass es mit dem Kalk im Kessel zu tun hat. Bei mir war es 
so zumal sich die Maschine egal mit welchem Entkalkungsmittel sehr 
schlecht entkalken lies es kam so gut wie kein Kalk raus obwohl alle 
Anzeichen dafür standen. Deshalb hatte ich ja die Maschine zerlegt und 
das Entkalkungsmittel direkt in den Kessel gegeben. Das Ergebnis kennen 
wir ja........
#6318119
Lesenswert?

Max K. schrieb:

>> ungewöhnlich lautes Geräusch der Pumpe.
> Hast Du den Eindruck dass das Geräusch stärker ist wie am Anfang ?

Nein, aber es ist von Anfang an gefühlt lauter als die Senseo meiner
Schwester.

> Wenn ja denke ich dass es mit dem Kalk im Kessel zu tun hat.

Ich habe meine Maschine noch nie entkalkt und glaube auch nicht,
das das nötig ist, da unser Trinkwasser praktisch kalkfrei ist.

> Bei mir war es
> so zumal sich die Maschine egal mit welchem Entkalkungsmittel sehr
> schlecht entkalken lies es kam so gut wie kein Kalk raus

Sollte der Kalk nicht durch das Entkalkungsmittel gelöst werden,
sodas man ihn nicht sieht?
Gast #6321233
Lesenswert?

Ich war damals bei der Entwicklung dieser Elektronik dabei (Software) 
und kenne sie gut. Also, wenn alles geht, nur die Heizung nimmer, ist 
wahrscheinlich der große gelbe Kondensator kaputt. Vielleicht auch der 
Triac auf dem Kühlkörper oder, wie hinz schreibt, die 
Übertemperatursicherungen.
Du kannst auch die Betriebsspannung (am Elko) messen. Die muß ungefähr 
5V sein und darf nicht wesentlich runtergehen, wenn der TRIAC 
einschaltet, also beim Heizen. ACHTUNG: Beim Messen unter Strom 
unbedingt einen (stark genugen) Trenntrafo benutzen, damit Du nicht 
stirbst. Und/oder jemand damit beauftragen, der sehr genau weiß, was er 
tut! Wenn die Spannung weiter als auf ca 4V runtergeht, ist der große 
gelbe Kondensator kaputt.
Die Übertemperatursicherungen kannst Du leicht im ausgeschalteten 
Zustand messen, sie müssen Durchgang haben.
Gast #6327647
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> habe jetzt die Temperatursicherungen eingebaut und die Maschine
> zusammen
> gebaut. Der erste Testlauf war klasse alles wie es sein soll dann merkte
> ich dass die Maschine dauerhaft Strom verbraucht im ausgeschalteten
> Zustand.

Das klingt nach defekter Heizung, und zwar Erdschluss. Miss den 
Ableitstrom, der wird erheblich sein.
Gast #6327675
Lesenswert?

@TO

Schließ die Maschine in dem Zustand auf keinen Fall mehr an 230V an...

Hast du die Temperatursicherungen getauscht ? Hatten die alten noch 
Durchgang (Widerstandsmessung 20 Ohm..)?

Wurde der große gelbe Kondensator getauscht . Wieviel Strom hat die 
Maschine aufgenommen? 1600W oder weniger?

Hast du mal zwischen den Anschlüssen des Heizelementes an der Platine 
gemessen (also Stecker abgezogen) oder wo kommt der Wert 33 Ohm her?
Gast #6328041
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> Der erste Testlauf war klasse alles wie es sein soll dann merkte
> ich dass die Maschine dauerhaft Strom verbraucht im ausgeschalteten
> Zustand.

Was hast du gemessen?
Nicht den Strom messen und mit 230V multiplizieren, sondern die 
Wirkleistungsaufnahme!
Per softer Taste geschaltete Geräte haben einen Standbyverbrauch, der 
jedoch höchstens im unteren einstelligen Wattbereich liegen sollte - 
eher unter 1W. Dann wäre eine dauerhafte Stromaufnahme ganz normal.
Eine Heizung mit Erdschluss würde deutlich mehr Leistung aufnehmen. Da 
dies nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine große Vorsicht bei den 
Messungen angebracht!
#6328336
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> ......... dann merkte
> ich dass die Maschine dauerhaft Strom verbraucht im ausgeschalteten
> Zustand.

immer diese HOCHPRAEZIESEN Aussagen, wieviel Strom ? du hast doch ein 
Multimeter, zur not kauf dir noch ein Leistungsmesser f. 230V
Paar Watt verbraucht die immer denn der µC da drin ist immer in
Betrieb ueber das "Kondensatornetzteil"
OP #6330337
Lesenswert?

@TO....also ich habe jetzt die Temperatursicherungen gemessen. Die neuen 
haben 2 Ohm.Bei den alten ist keinerlei Durchgang.
Das Heizelement hat 33,3 Ohm.
Der große gelbe Kondensator habe ich ausgelötet und gemessen er ist in 
Ordnung mit 460 nF.
Habe die Maschine jetzt vorsichtshalber über ein FI-Schutzschalter 
eingesteckt der sofort auslöste.
Ich habe jetzt keine weiteren Messungen gemacht da der der 
FI-Schutzschalter auslöste und wollte erst eure Ratschläge anhören.
Beitrag #6330472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6331159
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> dann müsste (außen) an dem Behälter in dem die Heizspirale ist eine
> Spannung sein ?

Ja, unter Umständen nur, wenn du den Stecker um 180° verdreht 
einsteckst.
Der FI löst auch schon aus, wenn N und PE miteinander verbunden sind.

Wenn das in beiden Positionen des Steckers nicht der Fall ist, dann ist 
etwas in der Verdrahtung falsch.

Auf jeden Fall große Vorsicht walten lassen bei den Untersuchungen!
Gast #6335864
Lesenswert?

Max K. schrieb:
> also Spannung war jetzt keine auf dem Behälter er ist jedoch heiß
> geworden ohne einzuschalten jetzt habe ich den Temperaturschalter in
> Verdacht s.Foto. So wie ich da sehe ist er dafür da erst das Wasser
> durchzulassen wenn es heiß genug ist richtig ?

Das ist nur ein Temperaturfühler.

Miss doch den Ableitstrom der Heizung.
#6341081
Lesenswert?

Max K. schrieb:

> ich möchte mich bei allen bedanken die mir mit ihrem Fachwissen geholfen
> haben.

Hast Du die Maschine denn wieder zum Laufen bekommen oder es
endgültig aufgegeben? Falls letzteres und falls Du im Raum
Hannover/Braunschweig wohnst, würde ich Deine Maschine gern
als Ersatzteillager übernehmen, falls meine "Petra", die z.Z
noch normal läuft, mal ein Problem haben sollte.
OP #6343046
Lesenswert?

kurzes update... ich dachte ich löse das Problem, dass die Maschine im 
ausgeschaltenen Zustand Strom verbraucht indem ich ein schaltbaren 
Zwischenstecker verwende. Als ich heute Morgen Kaffee kochen wollte 
hörte ich leise Geräusche und die Maschine war warm.
Wie in aller Welt ist das Möglich wenn der Stromkreis unterbrochen ist 
?????
Langsam glaube ich an Hexerei.

Harald W. (wilhelms)16.07.2020 22:59 schicken wäre auch noch eine 
Lösung.


Grüße Max

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren