Vorsicherung im Zählerschrank

Gast #6316773
Lesenswert?

Mein HAK ist mit 3x 63A abgesichert. Leitung kommt vom Keller hoch, geht 
ohne
weitere Sicherung auf den RCD und von da auf die Sicherungsautomaten.
Gleichfalls gibt es einen Abzweig in die untere Einliegerwohnung, 
welcher mit 3x 25A gesichert ist.
Mein Wunsch ist jetzt meine Etagen Verteilung durch den Einbau einer 
Vorsicherung trennbar zu machen.
Kann ja nicht sein das man jedes mal einen kommen lassen muss um die 
Hauptsicherung im HAK zu ziehen.
Ich schwanke jetzt zwischen 32 oder 40 A in Charakteristik B
Wer hat dazu eine Meinung?
(Firma: Funkenflug Industries) #6316840
Lesenswert?

Wieso willst Du die Sicherungen im HAK ziehen? Normalerweise bleiben die 
so lange da drin bis ihnen ein Kurzschluß das Licht ausbläst.

Ansonsten lass doch jemanden eine laienbedienbare Abschaltvorrichtung 
einbauen, oder einen SLS, den kann man "bei Bedarf" auch mal abschalten 
um die Hütte stromfrei zu machen.
Gast #6316899
Lesenswert?

Hauptsicherung schrieb:
> Ich schwanke jetzt zwischen 32 oder 40 A in Charakteristik B
> Wer hat dazu eine Meinung?

Die Sicherung muss zur Vorsicherung im HAK selektiv sein, d.h. sie muss 
um mindestens Faktor 1,6 kleineren Bemessungsstrom haben, als die 
Sicherung davor.
In deinem Fall könntest du eine Diazed Grösse3 mit 35A verwenden.
Dann wärest du auf der ganzen Strecke 63A-35A-16A selektiv geblieben.
(Firma: Funkenflug Industries) #6318463
Lesenswert?

... den Du als Laie aber leider gar nicht benutzen darfst.

Bei NH-Sicherungen gibt es laienbedienbare Sicherungstrenner, wo die 
Einsätze spannungsfrei in einen klappbaren Griff eingelegt werden und 
erst beim Einklappen unter Spannung gesetzt werden.

Bei nicht laienbedienbaren NH-Sicherungen (und ihren Haltern) stehen 
exponierte Teile unter Spannung, z.B. das gesamte freie Messer wenn sie 
mit dem Griff einseitig eingesetzt werden. Außerdem sollte man wissen 
was man tut, wenn man die zu langsam zieht und noch Last drauf liegt, 
entsteht ein beträchtlicher Abreißfunke (gilt aber auch für die 
laienbedienbare Version oder wenn man 125A-Stecker unter Last zieht).

Größere NH-Sicherung explodieren beim Einsetzen unter Last auch 
gelegentlich, etwa wenn man probiert, nicht aufgetrennte Straßenzüge 
nach einer Abschaltung wieder einzuschalten indem man die Sicherungen 
einsteckt. Der Mist kann auch nach Stromausfällen passieren, dann ist 
bei Netzwiederkehr eine oder mehrere Phasen weg wenns im Trafokasten 
geknallt hat.
Gast #6318474
Lesenswert?

Hauptsicherung schrieb:
> Mein HAK ist mit 3x 63A abgesichert. Leitung kommt vom Keller hoch, geht
> ohne
> weitere Sicherung auf den RCD und von da auf die Sicherungsautomaten.

Dirk L. schrieb:
> Nichtverzweifelter schrieb:
>> Der RCD ist "nur" für die "obere" Wohnung? Für wieviel Amp. ist der
>> ausgelegt?
>
> Da ist ein 40A 0,03 verbaut
> Die untere Wohnung hat einen eigenen FI

Supi. Wieder mal nicht den Überlastschutz des RCD beachtet.

Viel mehr Worte braucht man da nicht zu verlieren...
#6318614
Lesenswert?

TestX schrieb:
> Je nach tatsächlichem Aufbau kann man NH Trenner setzten oder moderner
> SLS Schalter.

Da das eindeutig eine Änderung der bestehenden Anlage ist, dürfte nach 
ziemlich allen TABs das zwangsläufig bedeuten dass man vor dem Zähler 
einen SLS einbauen lassen MUSS!
https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter

Behaupte ich jetzt mal als nicht Elektriker.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren