Hallo, ich möchte eine PCB bauen, welche folgende Funktionen erfüllen soll: - ATMega328 (Versorgung mit 3.3V) - Temperatur + Feuchtigkeit des Raumes messen, dazu wird der SHT85 verwendet (3.3V) - Can Bus: MCP2515 (3.3V) + MCP2562 (5V) - Stromversorgung Feuermelder (12V) Da ich in jedem Raum eine PCB Platine haben werde, und die Versorgungsleitung dadurch bis zu 20meter lang würd, würde ich auf die Versorgungsleitung 24V legen, damit durch den Spannungsabfall nicht <12V anliegen. Nun habe ich 3 verschiedene Spannungen auf meiner Board (12V, 5V & 3.3V). Wie gehe ich da am besten nun am? 3 DCDC Wandler um je die Versorungen zu erreichen? SHZ85 steht im Datenblatt min 2.15V, typ 3.3V und max 5.5V. Kann ich diesen rein theoretisch auch mit 5V versorgen? Weil dann könnte ich meinen atmega + den SHT85 mit 5V versorgen und hätte nur eine 5V + 12V Spannung auf meiner Board. Danke für euer Feedback!
Thomas schrieb: > Can Bus: MCP2515 (3.3V) + MCP2562 (5V) Thomas schrieb: > Weil dann könnte > ich meinen atmega + den SHT85 mit 5V versorgen und hätte nur eine 5V + > 12V Spannung auf meiner Board. Ja was nun? Keine 3,3 V für den CAN-Bus? Egal, Schaltregler sind die richtige Wahl - DC-DC-Wandler ist etwas missverständlich, meistens bezeichnet man so galvanisch getrennte Wandler, was hier nicht nötig ist. Georg
Hallo, Den Mcp2515 kann ich mit 5V und 3.3V betrieben. Die Frage ist nur, kann ich den SHT85 permanent mit 5v betreiben?
Thomas schrieb: > Den Mcp2515 kann ich mit 5V und 3.3V betrieben. Du hast dafür zu sorgen, dass an Deinem AT328 keine Signale ankommen, die dessen Versorgungsspannung überschreiten. MCP2515 (3.3V) bekommt seine 3,3 Volt, unsinnige Frage, da Du die Spannung sowieso hast. MCP2562 (5V) bekommt 5 Volt und einen Pegelwandler, um die Eingänge des AT328 nicht zu überfahren.
Thomas schrieb: > Da ich in jedem Raum eine PCB Platine haben werde, und die > Versorgungsleitung dadurch bis zu 20meter lang würd, würde ich auf die > Versorgungsleitung 24V legen, damit durch den Spannungsabfall nicht <12V > anliegen. Und jetzt meine Fragen: Wie viele Platinen in wie vielen Räumen, was ist die Stromaufnahme pro Platine und wie hoch ist dann der Gesamtstrom? Wie viele Leitungen benötigtst Du dafür, bzw. soll alles in einem einzelnen Kabel stattfinden oder ist die Versorgungsleitung extra? 20 Meter ist keine Länge und man kann es auch ausrechnen, je nach Querschnitt, wie hoch der Spannungsabfall sein könnte! Mit 24 Volt drauf fahren und dann wieder hinunter setzen halte ich für nicht sinnhaft, außer Du hättest mehrere Ampere Strom und zu dünne Leitungen... Erzähl mal etwas genauer...
Thomas schrieb: > SHZ85 steht im Datenblatt min 2.15V, typ 3.3V und max 5.5V. Wohl SHT85. > Kann ich > diesen rein theoretisch auch mit 5V versorgen? Sicher. > Weil dann könnte ich > meinen atmega + den SHT85 mit 5V versorgen und hätte nur eine 5V + 12V > Spannung auf meiner Board. Wäre wohl einfacher. Ob der Feuermelder die 12V wirklich so kritisch sieht, dass man mit 24V ankommen muss ?
Thomas schrieb: > Versorgungsleitung 24V legen, damit durch den Spannungsabfall nicht <12V > anliegen. Du würdest bis zu 12V Spannungsverlust auf der Leitung zulassen? Vollkommen falscher Ansatz. Um welche Ströme in mA der einzelnen Spannungen geht es? Wie klein ist die Mindestspannung für den Feuermelder? Ich würde ggf. 12V auf die Leitung legen. Wenn die benötigten Ströme/Leistungen bekannt wären könnte man einige Berechnungen anstellen.
:
Bearbeitet durch User
Jörg R. schrieb: > Ich würde ggf. 12V auf die Leitung legen. Wenn die benötigten > Ströme/Leistungen bekannt wären könnte man einige Berechnungen > anstellen. Eben! Der TO hat offensichtlich keine Ahnung, weder von mA noch Leitungswiderstand oder Spannungsabfall (Verlust)... Ist aber nicht böse gemeint, es kommt einfach so rüber!
Mani W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich würde ggf. 12V auf die Leitung legen. Wenn die benötigten >> Ströme/Leistungen bekannt wären könnte man einige Berechnungen >> anstellen. > > Eben! > > Der TO hat offensichtlich keine Ahnung, weder von mA noch > Leitungswiderstand oder Spannungsabfall (Verlust)... > > Ist aber nicht böse gemeint, es kommt einfach so rüber! Thomas schrieb: > und die > Versorgungsleitung dadurch bis zu 20meter lang würd, Vorausgesetzt dass die 20m die max. Entfernung zwischen DC-Versorgung und Last ist, bedeutet es 40m Leitung. Bei 1,5qmm bedeutet dass ca. 480mV Spannungsverlust je Ampere Last. Bei 2,5qmm sind es ca. 280mA. Es relativiert sich etwas weil sich die Last auf mehrere Verbraucher (Platinen) auf der Strecke verteilt.
:
Bearbeitet durch User
Hallo, danke für eure Antworten & sorry für die fehlenden Details. Ich fange nochmal von vorne ganz von vorne an: Ich habe eine 230V AC Leitung, auf welche mit einem Netzteil (auf Hutschienen Basis) in DC Spannung umwandeln möchte. Als Feuermelder verwende ich den Satel TSD-1, hier das Datenblatt: https://www.satel.pl/de/download/instrukcje/tsd-1_io_de_0312.pdf Ruhestrom ist mit 0.25mA angegeben, maximalStrom mit 24mA. Spannungstoleranz sind 12 V DC ±15%. Die PCB hat auch einen Buzzer, welcher < 25mA bei 5V benötigt. gehen wir nun vom schlimmsten Fall aus und sagen wir, eine PCB + Feuermelder benötigt 60mA bei 12V. Wären 8 Platinen + Feuermelder 480mA 12V (6W). Leitung habe ich 0.5m2 Querschnitt zwischen den Platinen, diese ist leider fix vorgegeben. Der Feuermelder verträgt laut Datenblatt 10.2V - 13.8V. Beim Berchnen des Spannungsabfall muss ich die GND Leitung mitberechnen? Also bei 20m VCC Leitung, muss ich den Spannungsabfall von 20m oder 40m nehmen? Die erste PCB kommt natürlich schon nach 3 Meter, die letzte nach 20 Meter. Es gibt Hutschienen- Netzteile mit 15V, wen ich diese nehme und dann 2 Spannungsregler, 1x auf 12V und 1x auf 5V (sofern der SHT85 die 5V im Dauerbetrieb verträgt)? lG
Thomas schrieb: > Beim Berchnen des Spannungsabfall muss ich die GND Leitung mitberechnen? > Also bei 20m VCC Leitung, muss ich den Spannungsabfall von 20m oder 40m > nehmen? Ja. Wobei die Berechnung in deinem Fall etwas umständlicher ist. Die „Verbraucher“ sitzen verteilt auf der Strecke, nicht alle am Ende. Aber, selbst wenn die komplette Last am Ende der Leitung sitzen würde wäre der max. Spannungsabfall, 500mA Last, 0,5qmm Querschnitt, ca. 0,7V. Damit kommen die Feuermelder locker zurecht. Ich würde auf jeden Fall versuchen auf die 12V zu verzichten. Viele Netzteile lassen sich in gewissen Grenzen auch einstellen. Bei Notwendigkeit also z.B. auf 12,5V. Ich würde auf jedes PCB noch einen kleinen Elko setzen. Der fängt kleine Lastsprünge ab. Schade dass die Leitung schon liegt und auch relativ dünn ist. Ich hätte sonst ein Netzteil mit 2 Ausgängen gewählt, welches gleich die 5V und 12V bereitstellt.
Thomas schrieb: > Beim Berchnen des Spannungsabfall muss ich die GND Leitung mitberechnen Ja, 40m, aber das letzte Stück nur mit 60mA.
Jörg R. schrieb: > Thomas schrieb: >> Versorgungsleitung 24V legen, damit durch den Spannungsabfall nicht <12V >> anliegen. > > Du würdest bis zu 12V Spannungsverlust auf der Leitung zulassen? > Vollkommen falscher Ansatz. Das kommt drauf an, ob an dieser Leitung noch mehr hängen wird. Jörg R. schrieb: > Bei 1,5qmm bedeutet dass ca. 480mV Spannungsverlust je Ampere Last. > Bei 2,5qmm sind es ca. 280mA. Wegen so einem Kleinkram wird man nicht unbedingt 1.5 oder 2.5mm² Leitungen legen wollen. Da tuts ein Klingeldraht oder irgendwelches Netzwerkkabel. Mit lokalen Step-Downs wäre man unabhängig von Leitungsverlusten.
Thomas schrieb: > Wären 8 Platinen + Feuermelder 480mA 12V (6W). > Leitung habe ich 0.5m2 Querschnitt zwischen den Platinen.. Ein m mehr, wäre das der Querschnitt einer 0,8er Fernmeldeleitung. 0,5qmm hat als Kabel rund 71 Ohm pro Kilometer. > Beim Berchnen des Spannungsabfall muss ich die GND Leitung mitberechnen? > Also bei 20m VCC Leitung, muss ich den Spannungsabfall von 20m oder 40m > nehmen? Man kann alles fragen, aber auch mal selbst die Kabelrolle und ein Digitalmultimeter in die Hand nehmen. Der Strom muß zurück, als doppelte Länge. Die 71 Ohm/km messe ich, wenn ich an einem Ende anklemme und am anderen Ende der Kabelstrecke zwei Adern brücke. Jörg R. schrieb: > Ja. Wobei die Berechnung in deinem Fall etwas umständlicher ist. Die > „Verbraucher“ sitzen verteilt auf der Strecke, nicht alle am Ende. Und alle haben einen Schaltregler mit hohem Anlaufstrom beim Einschalten der Versorgung. Bei nur 20 Metern (1,5 Ohm) wird das gutgehen, bei deutlich längeren Netzen wird das sehr interessant.
Wolfgang schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Thomas schrieb: >>> Versorgungsleitung 24V legen, damit durch den Spannungsabfall nicht <12V >>> anliegen. >> >> Du würdest bis zu 12V Spannungsverlust auf der Leitung zulassen? >> Vollkommen falscher Ansatz. > > Das kommt drauf an, ob an dieser Leitung noch mehr hängen wird. Was ist das denn für eine Theorie? Die halbe Leistung auf der Kabelstrecke zu vernichten ist Murks. > Jörg R. schrieb: >> Bei 1,5qmm bedeutet dass ca. 480mV Spannungsverlust je Ampere Last. >> Bei 2,5qmm sind es ca. 280mA. > > Wegen so einem Kleinkram wird man nicht unbedingt 1.5 oder 2.5mm² > Leitungen legen wollen. Da tuts ein Klingeldraht oder irgendwelches > Netzwerkkabel. Mit lokalen Step-Downs wäre man unabhängig von > Leitungsverlusten. Und wieder Murks. Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ja. Wobei die Berechnung in deinem Fall etwas umständlicher ist. Die >> „Verbraucher“ sitzen verteilt auf der Strecke, nicht alle am Ende. > > Und alle haben einen Schaltregler mit hohem Anlaufstrom beim Einschalten > der Versorgung. Ich würde das Problem auch anders lösen;-)
Hallo, ich würde das Thema nochmals gerne ausgraben. Ich werde die PCBs mit einem 12V Netzteil versorgen und mit einem Spannungswandler eine 5V Spannung "ereugen". Der 12V Feuermelder benötigt im Standby 2mA, im Falle, wenn der Melder angeht, 22mA (gemessen mit Messgerät). die 5V Leitung benötigt im Standby etwa 15-25mA (15mA der Arduino, <10mA der der CanBus). Nun möchte ich, dass im Falle, wenn keine Spannung mehr anliegt, die PCB für etwa 8h weiterhin mit Strom versorgt wird. Wie würdest ihr das lösen? Und das am besten Platzsparend ;-) ... Im Idealfall kommt die Batterie nie zum Einsatz, da am gesamten Stromkreis auch noch eine 230V Batterie hängt. Sollte es mal zu einem Brand kommen und das 12V Netzteil dabei zu grunde gehen, so sollen die Feuermelder weiter arbeiten können. lG
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.