Hallo, ich habe die Tage einen Privaten NebenZähler gesehen an dem die Leiteranschlüsse an einem der 3 Leiterklemmen vertauschet waren. Also praktisch so: Rein Raus Raus Rein Rein Raus Normal nach Schaltbild sollte es doch so sein Rein Raus Rein Raus Rein Raus Hat der Zähler jetzt auf einer der 3 Phasen rückwärts gezählt oder ist das Wumpe?
Gast
#6335511
Das ist definitiv nicht 'Wumpe'. Muss so angeschlossen werden, wie auf dem Schatlbild.
ich denke, eine fehlende, aber wesentliche Information wäre, welche Art von Zähler? Gute alte, mechanische Technik, so mit Spulen & Co? Oder vollelektronisch?
Gast
#6335548
Textzitat aus einem Film, der nur nach 22:00 Uhr gezeigt werden darf? Früher gab es die Phasen R, S und T. In den heutigen Normen werden diese Phasen mit L1. L2 und L3 bezeichnet. Der Neutralleiter sollte auch mit dem Zähler verbunden sein. (Natürlich nur im Niederspannungsnetz)
Norbert Z. schrieb: > ich denke, eine fehlende, aber wesentliche Information wäre, welche Art > von Zähler? Gute alte, mechanische Technik, so mit Spulen & Co? > Oder vollelektronisch? Ist noch die alte Technik, mechanisch mit Drehscheibe